FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Redémarrage climatiseur Fujitsu Inverter AR-RAC 3E

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4020

Dépannage climatisation conseils : Redémarrage climatiseur Fujitsu Inverter AR-RAC 3E

Esmeralda
Membre inscrit
Esmeralda
1 message
Bonjour,

J'ai un climatiseur Fujitsu Inverter modèle AR-RAC 3E
Je n'arrive plus à l'allumer avec la télécommande.
Les piles sont neuves.
Merci d'avance.
18 juin 2017 à 23:36
Réponse 1 dépannage climatisation

Redémarrage climatiseur Fujitsu Inverter AR-RAC 3E

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Entendez-vous un Bip lors d'une demande quelconque ?
Mettre votre smartphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche, si le voyant est violet dans l’écran la commande est bonne.
Dans ce cas le récepteur est certainement HS. Faire un essai si il y a, avec le bouton de secours.
19 juin 2017 à 20:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problèmes de temps en temps climatiseur inverter Fujitsu
    N°4914 : Bonjour à tous et à toutes. Par plaisir de s'associer à ce groupe intellectuel pour résoudre nos problèmes techniques qui nous fatiguent tous les jours sont. Nous sommes confrontés à des climatiseurs Fujitsu inverter...
  • 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 3. Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3
    N°3639 : Bonjour. Une de mes unités intérieures ne fonctionne plus. Voyant rouge éteint. Voyant timer clignote 2 fois. Climatisation : Fujitsu Inverter Ar-RY3 Merci de votre aide.
  • 4. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 5. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 6. Code erreur 3E sur climatiseur inverter Alpina
    N°686 : Bonjour. Il me semble pas avoir vu de post pour ce problème. Il s'agit d'un climatiseur réversible inverter de marque Alpina. Elle a été posée et reposée par un professionnel en décembre de l'année dernière. Elle est...
  • 7. Mode d'emploi climatisation Fujitsu inverter AWYL14SAZ
    N°2637 : Bonjour, Je cherche pour une clim Fujitsu inverter AWYL14SAZ le mode d'emploi pour l'utiliser correctement, car je viens d'acheter une maison et l'ancien propriétaire ne m'a pas laissé la notice. Merci d'avance.
  • 8. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
    N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
  • 9. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 10. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
>>> Résultats suivants pour : Redémarrage climatiseur Fujitsu Inverter AR-RAC 3E >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoinstallation climatiseurremplacement climatiseurforum depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite