Bonjour à tous.
J'ai installé une clim Hitachi RAC-25WEC / télécommande RAR - 5F1 samedi 05/08/2017, donc avant hier qui a bien fonctionné et hier soir impossible de la remettre en marche.
Il y a le voyant de la minuterie qui clignote 12 fois environ toutes les 4 secondes.
Je n'arrive pas à désactiver cette minuterie
, pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
J'ai installé une clim Hitachi RAC-25WEC / télécommande RAR - 5F1 samedi 05/08/2017, donc avant hier qui a bien fonctionné et hier soir impossible de la remettre en marche.
Il y a le voyant de la minuterie qui clignote 12 fois environ toutes les 4 secondes.
Je n'arrive pas à désactiver cette minuterie

Je vous remercie par avance pour votre aide.
07 août 2017 à 15:09
Réponse 1 du forum climatisation
Voyant minuterie climatiseur RAC-25WEC clignote 12 fois
Bonjour. Le code correspondrait à un problème de moteur défectueux de votre UE, rotation de celui-ci anormale.
Cela peut provenir de la carte inventer, ou du moteur mais le plus souvent des deux.
Si appareil neuf faire jouer la garantie.
Cela peut provenir de la carte inventer, ou du moteur mais le plus souvent des deux.
Si appareil neuf faire jouer la garantie.
07 août 2017 à 18:01
Réponse 2 du forum climatisation
Voyant minuterie climatiseur RAC-25WEC clignote 12 fois
Re. Je me suis peut-être trompé dans mon diagnostic, nous dire combien de fois la led 301 clignote ?
07 août 2017 à 18:16
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Voyant minuterie climatiseur RAC-25WEC clignote 12 fois
Invité

Je vous remercie pour votre réponse.
Vais-je devoir démonter la clim pour la ramener... ? Pour info la led clignote 12 fois.
Vais-je devoir démonter la clim pour la ramener... ? Pour info la led clignote 12 fois.
07 août 2017 à 19:32
Réponse 4 du forum climatisation
Voyant minuterie climatiseur RAC-25WEC clignote 12 fois
Bonsoir.
Précision, PL voulait dire la LED 301 qui est dans l'UE. Pour la voir, il faut démonter le capot supérieur.
Cordialement, Dom.
Précision, PL voulait dire la LED 301 qui est dans l'UE. Pour la voir, il faut démonter le capot supérieur.
Cordialement, Dom.
07 août 2017 à 21:29
Réponse 5 du forum climatisation
Invité

Voyant minuterie climatiseur RAC-25WEC clignote 12 fois
Invité

Bonjour à tous,
Je vous remercie pour toutes vos réponses, j'ai suivi vos conseils et en démontant le capot extérieur de la clim il y a toutes les pannes éventuelles qui sont notées et entre autre le clignotement 12 fois du voyant minuterie...
J'ai vu qu'un fusible YT3,15AL250V avait grillé... Je l'ai remplacé... et bingo...
tout refonctionne...
Je vous remercie infiniment, cela m'a évité de devoir démonter la clim, la ramener et devoir remonter une nouvelle...
Mille merci encore à tous pour votre disponibilité et votre réactivité....
Je vous remercie pour toutes vos réponses, j'ai suivi vos conseils et en démontant le capot extérieur de la clim il y a toutes les pannes éventuelles qui sont notées et entre autre le clignotement 12 fois du voyant minuterie...
J'ai vu qu'un fusible YT3,15AL250V avait grillé... Je l'ai remplacé... et bingo...


Je vous remercie infiniment, cela m'a évité de devoir démonter la clim, la ramener et devoir remonter une nouvelle...
Mille merci encore à tous pour votre disponibilité et votre réactivité....
09 août 2017 à 22:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
- 4. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 5. Voyant minuterie clignote 9 fois climatiseur Hitachi RAK-35PEA
- N°3815 : Bonjour à tous. J'ai le voyant de ma climatisation Hitachi RAK-35PEA qui clignote 9 fois ? Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le code d'erreur. Merci d'avance.
- 6. Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
- N°8307 : Bonjour. Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi. Réf UI : RAK-50RPB Réf UE : RAC-50WPB Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au...
- 7. Climatiseur réversible voyant vert clignote
- N°13 : Bonjour, j'ai un climatiseur réversible (chauffage et Climatisation) de marque Daikin, depuis quelques temps le voyant vert clignote, pouvez-vous me dire de quoi cela peut provenir ? Merci.
- 8. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
- N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
- 9. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
- N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
- 10. Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote
- N°9369 : Bonjour. J'ai une unité intérieure RAC-50FXB dont le voyant horloge clignote 12 fois. J'ai ouvert l'unité extérieure RAF-50FXB et aucune des LEDs ne clignotent lorsque l'appareil est sous tension (ni hors tension...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite