Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9640
Question Forum Problème Climatisation : Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Bonjour, je suis Vincent.
J'ai un souci lors de l'installation du matériel de climatisation (UE+UI) Haier 12000 BTU 3500W.
Une fois les câbles d'alimentation branchés, lorsque je veux ouvrir mon disjoncteur pour alimenter la climatiseur, le disjoncteur 16 A réservé à la clim fait sauter le disjoncteur différentiel.
Mon circuit n'est sûrement pas adapté car il n'est pas dédié à la climatisation.
Le disjoncteur différentiel 63 A type A 30 mA alimente d'autres disjoncteurs (lumières, prises) en plus du disjoncteur 16A de ma clim.
Il faudra à l'avenir que je fasse un circuit dédié à la climatisation.
Néanmoins, même lorsque je coupe les autres disjoncteurs et essaie d'ouvrir le disjoncteur de la clim, celui-ci coupe le différentiel.
L'UE et l'UI sont neuves et n'ont donc encore jamais fonctionné.
J'ai testé :
- Le courant arrive bien du disjoncteur à l'UE, donc pas de court-circuit.
- J'ai testé sans relier l'UE à l'UI, même souci, ça disjoncte.
- Donc le problème ne vient pas du câble de liaison UE/UI et donc de l'UI également.
- J'ai testé en branchant le neutre et la phase sur l'UE sans avoir branché la terre, ça disjoncte.
- J'ai testé avec un disjoncteur 20A, ça disjoncte également.
Donc j'imagine qu'il y a un souci sur l'UE ou sur mon circuit électrique.
Il faudra sûrement faire un circuit dédié avec un différentiel type D.
Tout le matériel est neuf et n'a jamais été démarré...
Je ne comprends pas le souci.
Des avis ? Merci.
J'ai un souci lors de l'installation du matériel de climatisation (UE+UI) Haier 12000 BTU 3500W.
Une fois les câbles d'alimentation branchés, lorsque je veux ouvrir mon disjoncteur pour alimenter la climatiseur, le disjoncteur 16 A réservé à la clim fait sauter le disjoncteur différentiel.
Mon circuit n'est sûrement pas adapté car il n'est pas dédié à la climatisation.
Le disjoncteur différentiel 63 A type A 30 mA alimente d'autres disjoncteurs (lumières, prises) en plus du disjoncteur 16A de ma clim.
Il faudra à l'avenir que je fasse un circuit dédié à la climatisation.
Néanmoins, même lorsque je coupe les autres disjoncteurs et essaie d'ouvrir le disjoncteur de la clim, celui-ci coupe le différentiel.
L'UE et l'UI sont neuves et n'ont donc encore jamais fonctionné.
J'ai testé :
- Le courant arrive bien du disjoncteur à l'UE, donc pas de court-circuit.
- J'ai testé sans relier l'UE à l'UI, même souci, ça disjoncte.
- Donc le problème ne vient pas du câble de liaison UE/UI et donc de l'UI également.
- J'ai testé en branchant le neutre et la phase sur l'UE sans avoir branché la terre, ça disjoncte.
- J'ai testé avec un disjoncteur 20A, ça disjoncte également.
Donc j'imagine qu'il y a un souci sur l'UE ou sur mon circuit électrique.
Il faudra sûrement faire un circuit dédié avec un différentiel type D.
Tout le matériel est neuf et n'a jamais été démarré...
Je ne comprends pas le souci.
Des avis ? Merci.
11 septembre 2024 à 23:48
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Bonjour.
Je suppose que la disjonction arrive instantanément (un quart de seconde, pas plusieurs secondes). Je vous propose les 2 manips suivantes :
1/ Débranchez le fil de phase en arrivée sur l'UE. Si ça disjoncte, il y a un court-circuit dans le câble qui relie le tableau à l'UE.
2/ Au niveau du bornier de l'UE, mesurez à l'ohmmètre la résistance entre neutre et phase. Normalement vous devez lire une forte valeur, peut-être même l'infini. Si vous lisez quelques ohms voire moins, il y a un court-circuit dans l'UE.
Sinon, vous pouvez poster une photo de la carte sur laquelle arrive le secteur.
Je suppose que la disjonction arrive instantanément (un quart de seconde, pas plusieurs secondes). Je vous propose les 2 manips suivantes :
1/ Débranchez le fil de phase en arrivée sur l'UE. Si ça disjoncte, il y a un court-circuit dans le câble qui relie le tableau à l'UE.
2/ Au niveau du bornier de l'UE, mesurez à l'ohmmètre la résistance entre neutre et phase. Normalement vous devez lire une forte valeur, peut-être même l'infini. Si vous lisez quelques ohms voire moins, il y a un court-circuit dans l'UE.
Sinon, vous pouvez poster une photo de la carte sur laquelle arrive le secteur.
12 septembre 2024 à 07:50
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Bonjour.
Un circuit avec différentiel de courbe D ne fera pas avancé votre problème puisque maintenant les climatisations résidentiel sont de type inverter et ne dispose plus de compresseurs de type constant.
Vérifiez l'état de la carte extérieur à voir si il n'y aurai pas de marque de brûlée.
Un circuit avec différentiel de courbe D ne fera pas avancé votre problème puisque maintenant les climatisations résidentiel sont de type inverter et ne dispose plus de compresseurs de type constant.
Vérifiez l'état de la carte extérieur à voir si il n'y aurai pas de marque de brûlée.
12 septembre 2024 à 12:20
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Merci pour le retour.
J'ai contrôlé à l'ohmmètre sur le bornier de l'UE.
Sans brancher le câble d alimentation, j'ai testé :
- Continuité entre neutre et phase : aucune continuité
- Continuité entre neutre et masse : aucune continuité
- Continuité entre phase et masse : aucune continuité
Avec câble alimentation branché mais disjoncteur ouvert donc pas de courant :
- Continuité neutre et phase : pas de continuité
- Continuité entre phase et masse pas continuité
- Continuité entre neutre et masse : lorsque que je touche la pointe sur les cosses, l'indicateur passe de 1 à 1,5 un super bref instant et reviens à 1.
Je pense que le soucis viens de la, ce micro changement doit indiquer un soucis...
Mais lequel ?
Lorsque que je mets le disjoncteur fermé, ce micro soucis doit faire sauter celui ci.
Je testerais demain la phase débranchée comme vous me m'indiquez et je ferais un retour.
Merci.
J'ai contrôlé à l'ohmmètre sur le bornier de l'UE.
Sans brancher le câble d alimentation, j'ai testé :
- Continuité entre neutre et phase : aucune continuité
- Continuité entre neutre et masse : aucune continuité
- Continuité entre phase et masse : aucune continuité
Avec câble alimentation branché mais disjoncteur ouvert donc pas de courant :
- Continuité neutre et phase : pas de continuité
- Continuité entre phase et masse pas continuité
- Continuité entre neutre et masse : lorsque que je touche la pointe sur les cosses, l'indicateur passe de 1 à 1,5 un super bref instant et reviens à 1.
Je pense que le soucis viens de la, ce micro changement doit indiquer un soucis...
Mais lequel ?
Lorsque que je mets le disjoncteur fermé, ce micro soucis doit faire sauter celui ci.
Je testerais demain la phase débranchée comme vous me m'indiquez et je ferais un retour.
Merci.
12 septembre 2024 à 23:29
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Bonjour.
Récupérer une vieille prise de machine à laver par exemple, vous dénudez les câble pour les brancher au groupe extérieur et vous mettez un enrouleur pris sur une de vos prises maison.
Si sa ne saute plus alors cela viens de votre câble d'alimentation qui va au groupe.
Récupérer une vieille prise de machine à laver par exemple, vous dénudez les câble pour les brancher au groupe extérieur et vous mettez un enrouleur pris sur une de vos prises maison.
Si sa ne saute plus alors cela viens de votre câble d'alimentation qui va au groupe.
13 septembre 2024 à 06:24
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Bonjour.
Quand le disjoncteur de clim est OFF, la phase est coupée, mais le neutre est toujours relié au neutre de la maison. Lequel est relié à la terre au niveau du transfo EDF de quartier (qui dessert quelques dizaines de maisons).
Il est courant qu'il y ait quelques volts entre terre et neutre, cela dépend de l'équilibrage des consommations de toutes les maisons sur les 3 phases, et des résistances des câbles de distribution. Je viens de tester chez moi, j'ai 1.9V AC entre terre et neutre. Et 241 entre terre et phase.
Bref, lire quelque chose entre neutre et terre n'est pas révélateur d'un défaut. Je n'avais d'ailleurs pas demandé ce test. Néanmoins, ceux que vous avez faits dédouanent le câble d'alimentation.
Quand le disjoncteur de clim est OFF, la phase est coupée, mais le neutre est toujours relié au neutre de la maison. Lequel est relié à la terre au niveau du transfo EDF de quartier (qui dessert quelques dizaines de maisons).
Il est courant qu'il y ait quelques volts entre terre et neutre, cela dépend de l'équilibrage des consommations de toutes les maisons sur les 3 phases, et des résistances des câbles de distribution. Je viens de tester chez moi, j'ai 1.9V AC entre terre et neutre. Et 241 entre terre et phase.
Bref, lire quelque chose entre neutre et terre n'est pas révélateur d'un défaut. Je n'avais d'ailleurs pas demandé ce test. Néanmoins, ceux que vous avez faits dédouanent le câble d'alimentation.
13 septembre 2024 à 09:56
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Bonjour.
J'ai testé Phase et masse branché et neutre non branché.
Le disjoncteur ne saute pas
Donc maintenant reste à comprendre le soucis...
Soit ça vient du branchement câble/ compteur électrique mais quand je teste l'arrivée du courant sans brancher sur l 'UE ça ne saute pas.
Donc pour moi il y a un soucis au niveau du bornier qui doit avoir une continuité avec carcasse ou la borne de masse...
J' ai bon ?
J'ai testé Phase et masse branché et neutre non branché.
Le disjoncteur ne saute pas

Donc maintenant reste à comprendre le soucis...
Soit ça vient du branchement câble/ compteur électrique mais quand je teste l'arrivée du courant sans brancher sur l 'UE ça ne saute pas.
Donc pour moi il y a un soucis au niveau du bornier qui doit avoir une continuité avec carcasse ou la borne de masse...
J' ai bon ?
13 septembre 2024 à 11:16
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Bonjour.
J ai testé comme vous m'avez indiqué. Phase et masse branché et neutre non branché.
Le disjoncteur ne saute pas Biggrin
Donc maintenant reste à comprendre le soucis...
Soit ça vient du branchement câble/ compteur électrique mais quand qd je teste l'arrivée du courant sans brancher sur l 'UE ça ne saute pas.
Et la continuité entre phase/ neutre =1
Entre phase/ masse=1
Entre neutre/phase =1
Donc pour moi pas de soucis de la source de courant
J'ai dévissé le bornier de la carcasse.
J'ai laissé les câbles de l' UE connectés au bornier et déconnecté les fils du câble d alimentation et j ai testé les continuités entre chaque borne et la c'est ok =1 pour chaque donc pas de continuité.
Ensuite j'ai reconnecté le neutre et la masse du câble d alimentation et la j'ai une valeur entres eux de 1,5 constante/variable.
Ensuite j'ai juste branché la masse alimentation sur le bornier et j ai débranché le neutre et la phase alimentation et j ai testé continuité. Entre le neutre et la masse alimentation connectés au bornier ça me donne une valeur de 1,5 variable /constante il y a donc un soucis je pense.
Pour moi la masse de l'UE doit toucher un truc qu'elle devrait pas.
J'ai bon ?
Merci.
J ai testé comme vous m'avez indiqué. Phase et masse branché et neutre non branché.
Le disjoncteur ne saute pas Biggrin
Donc maintenant reste à comprendre le soucis...
Soit ça vient du branchement câble/ compteur électrique mais quand qd je teste l'arrivée du courant sans brancher sur l 'UE ça ne saute pas.
Et la continuité entre phase/ neutre =1
Entre phase/ masse=1
Entre neutre/phase =1
Donc pour moi pas de soucis de la source de courant
J'ai dévissé le bornier de la carcasse.
J'ai laissé les câbles de l' UE connectés au bornier et déconnecté les fils du câble d alimentation et j ai testé les continuités entre chaque borne et la c'est ok =1 pour chaque donc pas de continuité.
Ensuite j'ai reconnecté le neutre et la masse du câble d alimentation et la j'ai une valeur entres eux de 1,5 constante/variable.
Ensuite j'ai juste branché la masse alimentation sur le bornier et j ai débranché le neutre et la phase alimentation et j ai testé continuité. Entre le neutre et la masse alimentation connectés au bornier ça me donne une valeur de 1,5 variable /constante il y a donc un soucis je pense.
Pour moi la masse de l'UE doit toucher un truc qu'elle devrait pas.
J'ai bon ?
Merci.
13 septembre 2024 à 11:23
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Disjoncteur qui saute branchement climatisation
Je n'ai pas demandé de tester la disjonction avec neutre non branché, c'est normal que ça ne saute pas.
On est d'accord sur le fait que le câble n'a pas de court-circuit. Pour ce qui est des continuités, il faut savoir qu'un multimètre les teste à faible tension, guère plus de 3V. Or certains défauts ne se manifestent qu'au delà d'une tension assez forte, par ex 100 ou 200V. Donc en fait les tests de continuité servent à repérer uniquement des CtCt très proches du bornier, mais pas vraiment au delà.
Je vous avais répondu au début "Je suppose que la disjonction arrive instantanément (un quart de seconde, pas plusieurs secondes)". Confirmez-vous ce point?
Si j'ai bien compris, vous avez 3 protections en cascade pour la clim : le disjoncteur d'abonné EDF, à priori plombé, puis le 63A différentiel, puis le 16A de la clim. C'est bien cela? D'après votre prose, les 2 derniers sautent. Donc, le 16A ne réagissant pas aux fuites de terre, vous avez AU MOINS un courant excessif quand vous mettez le jus, et éventuellement (mais ce n'est pas du tout sûr) une fuite à la terre.
Manip que je ferais si c'était ma clim : connecter ENTRE le fil de phase qui arrive sur le bornier et la borne phase du bornier une lampe halogène réglée au max (ou un chauffage d'1 kW réglé en marche). Le fil de phase n'arrive donc plus sur le bornier. Si la lampe éclaire en permanence (ou le chauffage chauffe en permanence), alors il y a bien un CtCt dans la clim. Si elle éclaire brièvement puis s'éteint, alors le relais de puissance dans la clim a ses contacts collés, c'est un défaut qui expliquerait tout.
Pour aller plus loin, il faudrait que vous postiez une photo de la carte qui reçoit le secteur juste après le bornier. Et pourquoi pas des autres cartes s'il y en a plusieurs.
On est d'accord sur le fait que le câble n'a pas de court-circuit. Pour ce qui est des continuités, il faut savoir qu'un multimètre les teste à faible tension, guère plus de 3V. Or certains défauts ne se manifestent qu'au delà d'une tension assez forte, par ex 100 ou 200V. Donc en fait les tests de continuité servent à repérer uniquement des CtCt très proches du bornier, mais pas vraiment au delà.
Je vous avais répondu au début "Je suppose que la disjonction arrive instantanément (un quart de seconde, pas plusieurs secondes)". Confirmez-vous ce point?
Si j'ai bien compris, vous avez 3 protections en cascade pour la clim : le disjoncteur d'abonné EDF, à priori plombé, puis le 63A différentiel, puis le 16A de la clim. C'est bien cela? D'après votre prose, les 2 derniers sautent. Donc, le 16A ne réagissant pas aux fuites de terre, vous avez AU MOINS un courant excessif quand vous mettez le jus, et éventuellement (mais ce n'est pas du tout sûr) une fuite à la terre.
Manip que je ferais si c'était ma clim : connecter ENTRE le fil de phase qui arrive sur le bornier et la borne phase du bornier une lampe halogène réglée au max (ou un chauffage d'1 kW réglé en marche). Le fil de phase n'arrive donc plus sur le bornier. Si la lampe éclaire en permanence (ou le chauffage chauffe en permanence), alors il y a bien un CtCt dans la clim. Si elle éclaire brièvement puis s'éteint, alors le relais de puissance dans la clim a ses contacts collés, c'est un défaut qui expliquerait tout.
Pour aller plus loin, il faudrait que vous postiez une photo de la carte qui reçoit le secteur juste après le bornier. Et pourquoi pas des autres cartes s'il y en a plusieurs.
13 septembre 2024 à 15:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Disjoncteur qui saute climatisation Carrera
- N°2330 : Bonjour. J'ai déjà beaucoup lu sur ce forum. Mais j'ai quand même besoin de votre aide. D'abord désolé pour les fautes d'orthographes, ce n'est pas ma langue maternelle. :shy: Climatisation Carrera Car 25+35...
- 2. Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi
- N°3160 : Bonsoir à tous, Voilà je suis nouveau sur ce forum et je cherche un renseignement concernant le branchement d'une PAC Mitsubishi. J'ai fait l’acquisition de cette clim à installer moi-même sauf la mise en service du gaz...
- 3. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 5. Climatiseur mobile disjoncteur saute
- N°7196 : Bonjour. J'ai une clim mobile et dès que je baisse la température, mon disjoncteur saute ? Qui aurait une piste de la panne ? Merci.
- 6. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
- 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 8. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
- 9. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 10. Branchement électrique compresseur 3 fils mono
- N°6882 : Bonjour, Je cherche à faire fonctionner une clim Technibel sans sa carte électronique qui a grillé. J'ai : . un compresseur 3 fils Rouge/Jaune/Bleu . une bobine . un condensateur 60 uf J'ai essayé tous les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite