Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
7850
Questions Dépannage Climatisation : Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi
Bonjour.
Je me suis fais installer un climatiseur de la marque Mitsubishi le 21/06) avec un seul split dans le salon et le "moteur" sur mon balcon.
Et lorsque je lance le climatiseur et le laisse fonctionner même pendant des heures la pompe de relevage de la condensation s’active très fréquemment (au plus rapide 30sec après la précédente activation et au plus lent 8 minutes) avec un bruit assez désagréable semblable à l’activation d’une machine à café à dosette.
Les installateurs m’ont certifié que la pompe ne devrait s’activer que toutes les 30 minutes au max.
Ils sont revenus ce jour en modifiant les branchements mais toujours autant de fréquence dans l’activation…
Autant vous dire que ce bruit est difficilement supportable sur le long terme.
Avez-vous des solutions à me proposer ?
La pompe peut-elle être sous dimensionnée par rapport à la puissance du climatiseur (3.5 kW) ?
Je vous avoue être assez dépité par le bruit de cet investissement qui me semblait nécessaire avec les chaleurs actuelles…
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Je me suis fais installer un climatiseur de la marque Mitsubishi le 21/06) avec un seul split dans le salon et le "moteur" sur mon balcon.
Et lorsque je lance le climatiseur et le laisse fonctionner même pendant des heures la pompe de relevage de la condensation s’active très fréquemment (au plus rapide 30sec après la précédente activation et au plus lent 8 minutes) avec un bruit assez désagréable semblable à l’activation d’une machine à café à dosette.
Les installateurs m’ont certifié que la pompe ne devrait s’activer que toutes les 30 minutes au max.
Ils sont revenus ce jour en modifiant les branchements mais toujours autant de fréquence dans l’activation…
Autant vous dire que ce bruit est difficilement supportable sur le long terme.
Avez-vous des solutions à me proposer ?
La pompe peut-elle être sous dimensionnée par rapport à la puissance du climatiseur (3.5 kW) ?
Je vous avoue être assez dépité par le bruit de cet investissement qui me semblait nécessaire avec les chaleurs actuelles…
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
22 juin 2022 à 18:34
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi
Bonjour David.
Je comprends que ce bruit nouveau puisse gêner, mais ayant pu me passer de pompe de relevage je n'ai pas d'expérience concernant la fréquence des démarrages ni même du bruit occasionné.
Concernant cette fréquence, elle est liée au volume de condensats nécessaire au déclenchement de la pompe.
Deux pistes:
1) Sur une installation comme celle-ci, le "réservoir" est principalement constitué par la longueur horizontale de tuyau entre l'UI et le flotteur/détecteur du bas, donc à étudier.
2) Vérifier que lorsque la pompe se coupe, le réservoir ne se remplisse pas en partie par un retour à travers la pompe.
Enfin, même en limitant les démarrages, mieux vaudrait limiter le niveau sonore donc faute de pouvoir supprimer la pompe, si possible essayer de la déplacer, de l'isoler phoniquement de son support, voire de choisir un modèle plus silencieux.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je comprends que ce bruit nouveau puisse gêner, mais ayant pu me passer de pompe de relevage je n'ai pas d'expérience concernant la fréquence des démarrages ni même du bruit occasionné.
Concernant cette fréquence, elle est liée au volume de condensats nécessaire au déclenchement de la pompe.
Deux pistes:
1) Sur une installation comme celle-ci, le "réservoir" est principalement constitué par la longueur horizontale de tuyau entre l'UI et le flotteur/détecteur du bas, donc à étudier.
2) Vérifier que lorsque la pompe se coupe, le réservoir ne se remplisse pas en partie par un retour à travers la pompe.
Enfin, même en limitant les démarrages, mieux vaudrait limiter le niveau sonore donc faute de pouvoir supprimer la pompe, si possible essayer de la déplacer, de l'isoler phoniquement de son support, voire de choisir un modèle plus silencieux.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juin 2022 à 16:15
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi
Bonjour Tam,
Merci pour votre réponse.
Les techniciens sont intervenus ce jour en modifiant légèrement l’installation et en supprimant la pompe de relevage pour créer une évacuation en direct dans l’évacuation d’eau d’un robinet.
Merci pour votre réponse.
Les techniciens sont intervenus ce jour en modifiant légèrement l’installation et en supprimant la pompe de relevage pour créer une évacuation en direct dans l’évacuation d’eau d’un robinet.
24 juin 2022 à 16:53
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi
Bonjour.
C'est mieux, la fréquence de mise en route d'une pompe de relevage varie en fonction de la température demandée, plus elle est basse plus on va condenser, donc démarrera la dite pompe.
Une clim de confort doit être réglée entre 5 et 7 C° en dessous de la température extérieure, une fois la température atteinte le taux d'Hu% est stabilisé, et la régulation fonctionnera correctement, la pompe ne démarrera presque pas.
Il faut savoir que le froid déshumidifie, tant que ce taux d'Hu% n'est pas atteint, cette déshumidification mange environ 30% du froid à fournir dans la pièce.
C'est mieux, la fréquence de mise en route d'une pompe de relevage varie en fonction de la température demandée, plus elle est basse plus on va condenser, donc démarrera la dite pompe.
Une clim de confort doit être réglée entre 5 et 7 C° en dessous de la température extérieure, une fois la température atteinte le taux d'Hu% est stabilisé, et la régulation fonctionnera correctement, la pompe ne démarrera presque pas.
Il faut savoir que le froid déshumidifie, tant que ce taux d'Hu% n'est pas atteint, cette déshumidification mange environ 30% du froid à fournir dans la pièce.
24 juin 2022 à 18:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 2. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Bruit MultiSplit Mitsubishi + pompe de relevage
- N°8872 : Bonjour. J'ai une unité extérieure : Mitsubishi Kyper Heating multi-split- MXZ-4F83VFHZ reliée à 2 unités intérieures : Mitsubishi Kyper Heating Ultimate MSZ-RW25VG-E1 + 1 unité intérieure : Mitsubishi Kyper Heating...
- 5. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 6. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 7. Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
- N°2481 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-5A100VA avec 5 splits, et je n'arrive pas à bien chauffer, la température de soufflage semble très basse. Pouvez-vous m'aider ? Cordialement. F
- 8. Activation intempestive pompe de relevage Aspen 2020 clim Daikin
- N°7076 : Bonjour. J'ai un souci, on vient de me poser 2 clim avec pompes de relevage et les pompes s'activent toutes les 15 secondes, le réservoir se remplit très vite. Le problème ne vient pas du tuyau d'évacuation, j'ai essayé de...
- 9. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 10. Problème pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3123 : Bonjour à tous. Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner. Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite