Problème PAC Mitsubishi : Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-5A100VA avec 5 splits, et je n'arrive pas à bien chauffer, la température de soufflage semble très basse.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
F
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-5A100VA avec 5 splits, et je n'arrive pas à bien chauffer, la température de soufflage semble très basse.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
F
24 octobre 2014 à 11:56
Réponse 1 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonjour.
Oui nous pouvons vous aider. Enfin nous allons essayer.
La référence des machines UI et UE serait un plus, ainsi que la date d'installation.
Dans un premier temps je verrai bien un manque de gaz, soit à cause d'une fuite ou des fuites sur les circuits soit un manque de charge lors de la mise en service ?
Normalement il faut attendre env 20 minutes pour un service optimum, la température de soufflage sur les UI doit être comprise entre 50 et 60°C.
Essayez cette procédure :
Allumer une seule UI la plus près de l'UE, attendre les 20 minutes la température de soufflage doit être aux alentours de 60°C. Si ce n'est pas le cas manque de gaz et nous revenons à ma première réponse.
Oui nous pouvons vous aider. Enfin nous allons essayer.

La référence des machines UI et UE serait un plus, ainsi que la date d'installation.
Dans un premier temps je verrai bien un manque de gaz, soit à cause d'une fuite ou des fuites sur les circuits soit un manque de charge lors de la mise en service ?
Normalement il faut attendre env 20 minutes pour un service optimum, la température de soufflage sur les UI doit être comprise entre 50 et 60°C.
Essayez cette procédure :
Allumer une seule UI la plus près de l'UE, attendre les 20 minutes la température de soufflage doit être aux alentours de 60°C. Si ce n'est pas le cas manque de gaz et nous revenons à ma première réponse.
24 octobre 2014 à 15:23
Réponse 2 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonjour,
Merci pour ce retour, je vais essayer le test proposé.
Si je comprends bien :
1/ je coupe toutes les UI sauf celle la plus proche de UE
2/ je demande 30° via la télécommande
3/ au bout de 20 à 30' je devrais avoir une température de sortie UI de ~50 à 60°
Concernant la pompe à chaleur, son installation date de 2006, c'est une Mitsubishi modèle : MXZ 5A100VA (5 sorties), je vais regarder la référence des UI.
Merci beaucoup.
F
Merci pour ce retour, je vais essayer le test proposé.
Si je comprends bien :
1/ je coupe toutes les UI sauf celle la plus proche de UE
2/ je demande 30° via la télécommande
3/ au bout de 20 à 30' je devrais avoir une température de sortie UI de ~50 à 60°
Concernant la pompe à chaleur, son installation date de 2006, c'est une Mitsubishi modèle : MXZ 5A100VA (5 sorties), je vais regarder la référence des UI.
Merci beaucoup.
F
27 octobre 2014 à 11:55
Réponse 3 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonsoir.
Oui si la température est OK normalement 59°C. Mettre ne service l'UI suivante et voir ce qui se passe !
Après il y a d'autres symptômes mais nous allons voir ce qui se passe au fur et à mesure.
Il faut être un peu patient pour les procédures à suivre.
Oui si la température est OK normalement 59°C. Mettre ne service l'UI suivante et voir ce qui se passe !
Après il y a d'autres symptômes mais nous allons voir ce qui se passe au fur et à mesure.
Il faut être un peu patient pour les procédures à suivre.

27 octobre 2014 à 17:44
Réponse 4 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonjour,
J'ai pu faire le premier test, ci-dessous le contexte :
- Température extérieure de 12°
- UI1 ouverte (plus proche de UE), UI2 à UI4 fermées
- Demande 30° sur UI1, ventilation sur automatique
- Après 30', température UI1 (prise vraiment à la sortie de la bouche d'air) : 56°, ce qui semble assez proche de la norme, par contre le souffle était très faible, finalement pas sûr de comprendre le fonctionnement de la ventilation automatique de UI (avez-vous une idée?)
- Ensuite ouverture de UI2 (en gardant UI1 active), à qui je demande aussi 30° et ventilation en automatique.
- Après 30' je constate 45° sur UI1 et la même chose sur UI2 (souffle toujours faible, car la ventilation est toujours en automatique).
** Ces 2 tests, me laisse penser que la charge en gaz est plutôt pas mal (vous confirmez ?).
- Ensuite je passe la ventilation des UI 1 & 2 en manuel, position 2 sur une échelle de 5, le souffle est plus fort, la température moyenne à 8 mètres commence à s’élever, puis l'ensemble se met comme en régulation, le souffle se refroidit (alors que nous sommes loin d'avoir éteint les 30° demandé), et cela me fait l'impression de ne faire que brasser de l'air !
- Le dernier test a été de faire un arrêt/relance des UI 1 & 2 (via la télécommande), là elles se sont mises en veille (comme pour un dégivrage) et après 5' (sans doute le temps pour UE de faire son boulot) l'air soufflé était plus chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement. F.
J'ai pu faire le premier test, ci-dessous le contexte :
- Température extérieure de 12°
- UI1 ouverte (plus proche de UE), UI2 à UI4 fermées
- Demande 30° sur UI1, ventilation sur automatique
- Après 30', température UI1 (prise vraiment à la sortie de la bouche d'air) : 56°, ce qui semble assez proche de la norme, par contre le souffle était très faible, finalement pas sûr de comprendre le fonctionnement de la ventilation automatique de UI (avez-vous une idée?)
- Ensuite ouverture de UI2 (en gardant UI1 active), à qui je demande aussi 30° et ventilation en automatique.
- Après 30' je constate 45° sur UI1 et la même chose sur UI2 (souffle toujours faible, car la ventilation est toujours en automatique).
** Ces 2 tests, me laisse penser que la charge en gaz est plutôt pas mal (vous confirmez ?).
- Ensuite je passe la ventilation des UI 1 & 2 en manuel, position 2 sur une échelle de 5, le souffle est plus fort, la température moyenne à 8 mètres commence à s’élever, puis l'ensemble se met comme en régulation, le souffle se refroidit (alors que nous sommes loin d'avoir éteint les 30° demandé), et cela me fait l'impression de ne faire que brasser de l'air !
- Le dernier test a été de faire un arrêt/relance des UI 1 & 2 (via la télécommande), là elles se sont mises en veille (comme pour un dégivrage) et après 5' (sans doute le temps pour UE de faire son boulot) l'air soufflé était plus chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement. F.
30 octobre 2014 à 10:11
Réponse 5 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonsoir,
Quelles sont, unité par unité, les longueurs des tuyauteries ?
Quelles sont, unité par unité, les longueurs des tuyauteries ?
31 octobre 2014 à 18:57
Réponse 6 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonjour,
Alors (en gros)
U1 = 7m
U2 = 11m
U3 = 15m
U4 et U5 = 17m
Pour un total < 70m, la où l'UE support un max de 80m
Cordialement.
F
Alors (en gros)
U1 = 7m
U2 = 11m
U3 = 15m
U4 et U5 = 17m
Pour un total < 70m, la où l'UE support un max de 80m
Cordialement.
F
03 novembre 2014 à 13:36
Réponse 7 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonsoir.
La ventilation auto va se gérer toute seule en fonction de la sonde reprise d'air les vitesses seront adaptées en fonction de la température de reprise d'air.
Ce pourquoi quand on fait des essais tout est "A FOND" température et vitesses de ventilation, sinon les données sont forcements faussées.
En fait on en sait plus sur quel pied danser.
Total 67 m de tube, là il me faut regarder dans les docs techniques ce qu'il en ait.
Car cela me parait bizarre qu'il n'y ait pas de gaz à rajouter ??? Surtout avec 5 ?
La ventilation auto va se gérer toute seule en fonction de la sonde reprise d'air les vitesses seront adaptées en fonction de la température de reprise d'air.
Ce pourquoi quand on fait des essais tout est "A FOND" température et vitesses de ventilation, sinon les données sont forcements faussées.
En fait on en sait plus sur quel pied danser.
Total 67 m de tube, là il me faut regarder dans les docs techniques ce qu'il en ait.


Car cela me parait bizarre qu'il n'y ait pas de gaz à rajouter ??? Surtout avec 5 ?
03 novembre 2014 à 18:08
Réponse 8 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonsoir.
Alors si j'ai bien trouvé et compris, votre installation est prévue pour 5 UI maxi 25 m avec la charge prévue, donc mise en usine.
Par contre la totalité peut aller jusque 80 m de tube maxi (on ne compte qu'un aller c'est à dire la ligne liquide (le petit tube)), donc comme il faut rajouter du gaz 20 gr par mètre supplémentaire et vous êtes dans la tolérance, 20 grs x (67-25) = 42 x 20 = 840 gr ce qui est énorme en manque de gaz pour une installation frigo.
Ce pourquoi votre installation ne fonctionne pas !

Alors si j'ai bien trouvé et compris, votre installation est prévue pour 5 UI maxi 25 m avec la charge prévue, donc mise en usine.
Par contre la totalité peut aller jusque 80 m de tube maxi (on ne compte qu'un aller c'est à dire la ligne liquide (le petit tube)), donc comme il faut rajouter du gaz 20 gr par mètre supplémentaire et vous êtes dans la tolérance, 20 grs x (67-25) = 42 x 20 = 840 gr ce qui est énorme en manque de gaz pour une installation frigo.
Ce pourquoi votre installation ne fonctionne pas !


03 novembre 2014 à 18:50
Réponse 9 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonjour,
Merci pour ce retour, oui en effet l'UE est chargée avec 4 kg (dixit la doc), si je comprends bien, il faudrait pour mon installation 4.8 kg pour couvrir la longueur des tubes.
Je vais donc faire contrôler cela, et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
Cordialement.
F
Merci pour ce retour, oui en effet l'UE est chargée avec 4 kg (dixit la doc), si je comprends bien, il faudrait pour mon installation 4.8 kg pour couvrir la longueur des tubes.
Je vais donc faire contrôler cela, et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
Cordialement.
F
04 novembre 2014 à 08:52
Réponse 10 soufflage bas PAC
Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse
Bonjour,
Suite et fin (je crois de l'histoire).
Côté fluide, l'installation est OK, elle contient 4.5kg de fluide, nous avons (re)mesurer les longueurs de tuyaux, et c'est aligné sur le norme.
Finalement, pour avoir une température de souffle, qui puisse rendre les pièces confortables, il faut dans mon cas (la maison a des plafond assez hauts, moyenne à 3m, elle est ancienne, et les murs ne sont pas super bien isolés...).
* demander 25°, mettre le soufflage en manuel, à la moitié de sa puissance max, et pour le moment (il ne fait pas très froid), cela donne un résultat en terme de température de pièces autours de 19 à 20° (suivant la pièce).
Je vais en rester là pour le moment, nous verrons à l'arrivée des "grands" froids.
Merci encore à tous pour vos conseils...
Cordialement.
F
Suite et fin (je crois de l'histoire).
Côté fluide, l'installation est OK, elle contient 4.5kg de fluide, nous avons (re)mesurer les longueurs de tuyaux, et c'est aligné sur le norme.
Finalement, pour avoir une température de souffle, qui puisse rendre les pièces confortables, il faut dans mon cas (la maison a des plafond assez hauts, moyenne à 3m, elle est ancienne, et les murs ne sont pas super bien isolés...).
* demander 25°, mettre le soufflage en manuel, à la moitié de sa puissance max, et pour le moment (il ne fait pas très froid), cela donne un résultat en terme de température de pièces autours de 19 à 20° (suivant la pièce).
Je vais en rester là pour le moment, nous verrons à l'arrivée des "grands" froids.
Merci encore à tous pour vos conseils...
Cordialement.
F
10 novembre 2014 à 15:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 2. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 6. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 10. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite