Problème climatisation Airwell DUO 38 DCI Dakota
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2420
Conseils pour dépanner un climatiseur : Problème climatisation Airwell DUO 38 DCI Dakota
Bonjour,
Depuis hier ma clim Airwell DUO 38 DCI Dakota ne fonctionne plus ou plus précisément l' UE ne fonctionne plus.. en effet l'UE ne se déclenche plus du tout, j'ai vérifié les fusibles (ras), j ai fait un reset mais rien ni fait.
Lorsque j ai voulu vérifier au niveau de la carte de l'UE, celle-ci est composée de 3 diodes vertes qui sont allumées et de 5 diodes rouges dont une diode a chaque extrémité (soit 2) sont clignotantes rouges et les 3 du milieu éteintes.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
Depuis hier ma clim Airwell DUO 38 DCI Dakota ne fonctionne plus ou plus précisément l' UE ne fonctionne plus.. en effet l'UE ne se déclenche plus du tout, j'ai vérifié les fusibles (ras), j ai fait un reset mais rien ni fait.
Lorsque j ai voulu vérifier au niveau de la carte de l'UE, celle-ci est composée de 3 diodes vertes qui sont allumées et de 5 diodes rouges dont une diode a chaque extrémité (soit 2) sont clignotantes rouges et les 3 du milieu éteintes.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
05 août 2014 à 20:29
Réponse 1 aide dépannage climatiseur
Problème climatisation Airwell DUO 38 DCI Dakota
Bonjour, durant le mois d'août l'équipe de Bricovidéo travaillera sur le nouveau site Made In Poubelle.
Des ralentissements seront à prévoir dans la diffusion des questions et réponses de l'ensemble des forums.
Nous nous excusons de la gêne occasionnée. Merci pour votre compréhension.
Cordialement.
Des ralentissements seront à prévoir dans la diffusion des questions et réponses de l'ensemble des forums.
Nous nous excusons de la gêne occasionnée. Merci pour votre compréhension.
Cordialement.
06 août 2014 à 03:47
Réponse 2 aide dépannage climatiseur
Problème climatisation Airwell DUO 38 DCI Dakota
Bonjour. Avez vous changé les pile de la commande à distance? pour voir si elle fonctionne mettre votre potable en appareil photo et quand vous appuyez sur n'importe quelle fonction la led s'affiche violette.
Normalement il y a un bouton en façade qui permet de mettre en service en secours l'installation.
Elle est réglée pour un mode froid/chaud à 23°C.
Si rien de tout ça fonctionne la carte doit être HS?
Normalement il y a un bouton en façade qui permet de mettre en service en secours l'installation.
Elle est réglée pour un mode froid/chaud à 23°C.
Si rien de tout ça fonctionne la carte doit être HS?
06 août 2014 à 15:40
Réponse 3 aide dépannage climatiseur
Problème climatisation Airwell DUO 38 DCI Dakota
Bonsoir PL et merci pour votre réponse.
Etant vraiment un novice , lorsque vous mettez que la led s'affiche violette c est une led située à quel endroit ? Je n'ai pas vu de bouton en façade pour mettre en service de secours l'installation ou celui-ci est bien caché :-).
Pouvez-vous m'éclairer un peu plus.. merci d'avance.
Etant vraiment un novice , lorsque vous mettez que la led s'affiche violette c est une led située à quel endroit ? Je n'ai pas vu de bouton en façade pour mettre en service de secours l'installation ou celui-ci est bien caché :-).
Pouvez-vous m'éclairer un peu plus.. merci d'avance.
06 août 2014 à 20:24
Réponse 4 aide dépannage climatiseur
Problème climatisation Airwell DUO 38 DCI Dakota
La led est au dessus de votre commande comme celle de votre télé.
Pour le secours, parfois c'est un petit trou situé à coté du récepteur en façade de l'UI il faut mettre, un trombone pour effectuer le fonctionnement.
Uu encore un bouton, en ouvrant le capot vous avez un bouton, ou il est marqué TEST, REMOTE, STOP, bien regarder dans ce cas si le bouton est positionné sur REMOTE.
Pour le secours, parfois c'est un petit trou situé à coté du récepteur en façade de l'UI il faut mettre, un trombone pour effectuer le fonctionnement.
Uu encore un bouton, en ouvrant le capot vous avez un bouton, ou il est marqué TEST, REMOTE, STOP, bien regarder dans ce cas si le bouton est positionné sur REMOTE.
08 août 2014 à 15:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Airwell Dakota Trio 52 DCI
- N°4464 : Bonjour. Je suis frigoriste, la clim d'un ami, une Airwell Dakota Trio 52 DCI, ne fonctionne plus du tout, ni chaud, ni froid, le voyant STAND BY du dessus, est allumé. Les voyants sur le côté, le vert en bas est allumé, les...
- 2. Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv
- N°6006 : Bonjour. J’ai ma clim Airwell qui est en panne depuis 2 semaines. Le premier défaut que j’ai eu, correspondait à la sonde oct HS. J’ai remplacé la sonde. Ça n’a rien changé à part le défaut. Le nouveau...
- 3. Schéma clim Airwell DUO DCI WDI R410A AW
- N°5241 : Bonjour. Je recherche le schéma électrique de ce climatiseur Airwell DUO DCI WDI R410A AW (PRODUIT : 7SP091141) En vous remerciant par avance. Cordialement:biggrin:
- 4. Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI
- N°3318 : Bonjour, L'unité extérieure ne démarre plus, les unités intérieures fonctionnent en ventilation. J'ai vérifié les fusibles sur la carte, ils sont bons. Par ailleurs je n'ai plus aucun affichage sur l'unité...
- 5. Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure
- N°2039 : Bonjour, J'ai une clim Airwell Dakota wdi 18 de 2009 l'unité extérieure ne fonctionne plus, code défaut 3 Sonde CTT (température maxi compresseur) débranchée, j'ai donc changé la sonde CTT et aussi la carte électronique...
- 6. Panne UE Airwell TRIO DCI 410 7SP091129
- N°3640 : Bonjour, J'ai une installation Airwell TRIO DCI 410 7SP091129. Suite à une coupure de courant cette unité extérieure a été endommagée. Plus précisément, la carte électronique de celle-ci était HS (panne confirmée par...
- 7. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
- N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
- 8. Panne climatisation Airwell duo 50 ne fait plus de chaud et de froid
- N°2093 : Bonjour, Ma clim réversible DUO50(extérieur) et 7sp022709 (intérieur) ne fait plus de chaud et de froid. La panne est arrivée progressivement. Un des deux appareils intérieurs ne commandait plus le groupe froid. Puis plus...
- 9. Dysfonctionnement clim Airwell trio DCI 410
- N°3744 : Bonjour. Voilà j'ai un problème avec ma clim Airwell modèle trio DCI 410 numéro 7spo91129. Quand les Splits intérieurs s’arrêtent, le compresseur extérieur ne s’arrête plus et tourne à plein régime. Quelqu’un...
- 10. Climatiseur Airwell unité extérieure et 2 unités intérieures problème coupure de courant
- N°1829 : Bonjour, Nous avons actuellement un climatiseur Airwell avec une unité extérieure Duo 38 DCI et 2 unités intérieures. Tout fonctionnait très bien jusqu'à hier lors d'une coupure de courant de secteur... En effet les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite