Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2419
Question dépannage climatisation : Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonsoir à tous.
Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18 mètres alors que le groupe est préchargé pour une longueur de 40 mètres avec 2.7 kg de gaz le tirage au vide a été effectué 15 minutes puis 30 contrôle étanchéité manos branchés indiquent une température en fonctionnement bp de 20 ° / 15 bars descendant 12.2 bars restant 5 secondes environ et remontant à 15 bars 20°.
Ensuite j'ai fait un essai en mode chauffage, là elle chauffe correctement avec température aux manos de 60°.
Pensez-vous que ce soit le gaz en excédent étant donné la longueur de 18 mètres qui provoque cela et qu'il faille en retirer.
Merci de vos réponses.
Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18 mètres alors que le groupe est préchargé pour une longueur de 40 mètres avec 2.7 kg de gaz le tirage au vide a été effectué 15 minutes puis 30 contrôle étanchéité manos branchés indiquent une température en fonctionnement bp de 20 ° / 15 bars descendant 12.2 bars restant 5 secondes environ et remontant à 15 bars 20°.
Ensuite j'ai fait un essai en mode chauffage, là elle chauffe correctement avec température aux manos de 60°.
Pensez-vous que ce soit le gaz en excédent étant donné la longueur de 18 mètres qui provoque cela et qu'il faille en retirer.
Merci de vos réponses.
05 août 2014 à 22:21
Réponse 1 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Travaux Made In Poubelle ralentissement des Forums
Bonjour à toutes et à tous, nous vous informons que durant le mois d'août l'équipe de Bricovidéo travaillera sur le nouveau site "Made In Poubelle". Des ralentissements seront à prévoir dans la diffusion des questions et réponses de l'ensemble des forums.Nous nous excusons de la gêne occasionnée. Merci pour votre compréhension.
Cordialement. L'équipe des forums de BricoVidéo.
Bonjour à toutes et à tous, nous vous informons que durant le mois d'août l'équipe de Bricovidéo travaillera sur le nouveau site "Made In Poubelle". Des ralentissements seront à prévoir dans la diffusion des questions et réponses de l'ensemble des forums.Nous nous excusons de la gêne occasionnée. Merci pour votre compréhension.
Cordialement. L'équipe des forums de BricoVidéo.
06 août 2014 à 02:06
Réponse 2 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonjour.
Y a t-il un code défaut ? Attention celui-ci peut apparaître qu'après un certain temps, c'est à dire un qu'au bout d'une procédure de pannes enregistrées.
Donc laisser faire le fonctionnement avant d'en arriver là.
Après je ne pense pas qu'il faille décharger une installation, elle est prévue en principe jusque tant de mètres de tube (il ne faut compter que un aller sur chaque UI on additionne) il faut normalement sur un multi plutôt en rajouter ?
Il faut donc suivre les préconisations constructeur. Par ex : au delà de 40 m il faut rajouter 20 gr par mètre supplémentaire jusque 60 m maximum.
Y a t-il un code défaut ? Attention celui-ci peut apparaître qu'après un certain temps, c'est à dire un qu'au bout d'une procédure de pannes enregistrées.
Donc laisser faire le fonctionnement avant d'en arriver là.
Après je ne pense pas qu'il faille décharger une installation, elle est prévue en principe jusque tant de mètres de tube (il ne faut compter que un aller sur chaque UI on additionne) il faut normalement sur un multi plutôt en rajouter ?
Il faut donc suivre les préconisations constructeur. Par ex : au delà de 40 m il faut rajouter 20 gr par mètre supplémentaire jusque 60 m maximum.
06 août 2014 à 15:53
Réponse 3 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonjour.
Non il n'y a pour le moment pas de code défaut, la clim n'ayant fonctionné que 1 heure et demi peut-être faut-il la laisser plus longtemps, je précise les leds rouge et jaune sont allumées fixe, la verte n'est pas allumée.
Pour revenir sur la longueur du circuit il n'y aura pas de gaz à rajouter une fois que les 4 appareils seront connectés étant donné que le réseau restera inférieur aux 40 mètres maxi.
Non il n'y a pour le moment pas de code défaut, la clim n'ayant fonctionné que 1 heure et demi peut-être faut-il la laisser plus longtemps, je précise les leds rouge et jaune sont allumées fixe, la verte n'est pas allumée.
Pour revenir sur la longueur du circuit il n'y aura pas de gaz à rajouter une fois que les 4 appareils seront connectés étant donné que le réseau restera inférieur aux 40 mètres maxi.
07 août 2014 à 13:15
Réponse 4 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonjour.
Le compresseur démarre t-il ? Si oui y a t-il du givre sur le petit tube ?
Je n'ai pas de code pour les leds fixes !
Et en ouvrant le capot de l'UE il doit y avoir des leds 1 et 2, clignotent-elles ?
Le compresseur démarre t-il ? Si oui y a t-il du givre sur le petit tube ?
Je n'ai pas de code pour les leds fixes !
Et en ouvrant le capot de l'UE il doit y avoir des leds 1 et 2, clignotent-elles ?
08 août 2014 à 15:44
Réponse 5 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Avez-vous bien câblé le circuit A par ex avec le bornier 1 et ainsi de suite.
08 août 2014 à 15:45
Réponse 6 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonsoir,
Le compresseur démarre mais pas de givre, ce dont je parlé précédemment sont dans l’unité extérieure et oui j'ai bien câblé les 2 liaisons.
Le compresseur démarre mais pas de givre, ce dont je parlé précédemment sont dans l’unité extérieure et oui j'ai bien câblé les 2 liaisons.
13 août 2014 à 19:57
Réponse 7 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Précision.
Les leds dans l’unité extérieure ne clignotent pas, il y en a 3 rouge, jaune, verte, seul le rouge et la jaune sont allumés fixes.
Les leds dans l’unité extérieure ne clignotent pas, il y en a 3 rouge, jaune, verte, seul le rouge et la jaune sont allumés fixes.
13 août 2014 à 21:21
Réponse 8 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonsoir.
Je reviens sur votre 1er post,
Ce n'est pas possible un fonctionnement comme cela en mode froid, les températures de fonctionnement sont de °C /7 bars. Ensuite vous dites :
Là pour moi, OK, donc j'abandonne pour le moment ce que j'ai pu vous dire avant, ce qui voudrait dire plutôt que la vanne 4 voies (V4V) serait passante ou ne s'enclencherait pas correctement.
Pour vérifier cela il faut démonter le capot de protection du dessus puis la partie devant afin d’accéder à cette vanne il y a un tube en dessous et trois qui sortent par le dessus avec une électrovanne fixée dessus, après, lors du fonctionnement le tube du dessous doit être très chaud 1 des 3 du dessus doit être très chaud et les 2 autres froids, si les 2 qui doivent être froids sont tièdes ne pas chercher plus loin.
Essayez de ce côté si vous avez un doute pour une manipulation ne pas hésiter à demander.
Je reviens sur votre 1er post,
Citation :
...indiquent une température en fonctionnement bp de 20 ° / 15 bars descendant 12.2 bars restant 5 secondes env et remontant à 15 bars 20°.
Ce n'est pas possible un fonctionnement comme cela en mode froid, les températures de fonctionnement sont de °C /7 bars. Ensuite vous dites :
Citation :
...j'ai fait un essai en mode chauffage la elle chauffe correctement avec température aux manos de 60°.
Là pour moi, OK, donc j'abandonne pour le moment ce que j'ai pu vous dire avant, ce qui voudrait dire plutôt que la vanne 4 voies (V4V) serait passante ou ne s'enclencherait pas correctement.
Pour vérifier cela il faut démonter le capot de protection du dessus puis la partie devant afin d’accéder à cette vanne il y a un tube en dessous et trois qui sortent par le dessus avec une électrovanne fixée dessus, après, lors du fonctionnement le tube du dessous doit être très chaud 1 des 3 du dessus doit être très chaud et les 2 autres froids, si les 2 qui doivent être froids sont tièdes ne pas chercher plus loin.
Essayez de ce côté si vous avez un doute pour une manipulation ne pas hésiter à demander.
14 août 2014 à 19:45
Réponse 9 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Re. Une petite illustration afin de vous aider visuellement.
v4v 01.jpg
v4v 02.gif
v4v 03 inversion de cycle.jpg
v4v 01.jpg
v4v 02.gif
v4v 03 inversion de cycle.jpg
14 août 2014 à 20:50
Réponse 10 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonsoir.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je vais vérifier ce que vous me dites concernant la vanne 4 voies d'ici 2 jours car la clim concerne ma résidence secondaire et je ne peux pas y être souvent par contre j'ai contacté le service technique Mitsubishi le technicien me conseille de retirer du gaz, pour lui une température de 60° en fonctionnement chaud ce n'est pas bon non plus, trop élevée, il s’appuie sur le delta t qui doit être de 15 max d’où son résonnement d'enlever 1 peu de gaz, la longueur du circuit étant plus courte que celle prévue par la charge la clim neuve et posée dans les règles.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je vais vérifier ce que vous me dites concernant la vanne 4 voies d'ici 2 jours car la clim concerne ma résidence secondaire et je ne peux pas y être souvent par contre j'ai contacté le service technique Mitsubishi le technicien me conseille de retirer du gaz, pour lui une température de 60° en fonctionnement chaud ce n'est pas bon non plus, trop élevée, il s’appuie sur le delta t qui doit être de 15 max d’où son résonnement d'enlever 1 peu de gaz, la longueur du circuit étant plus courte que celle prévue par la charge la clim neuve et posée dans les règles.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
20 août 2014 à 22:13
Réponse 11 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonjour.
Je ne suis pas convaincu pour le retrait du gaz, en effet une machine est prévue même avec 4 sorties pour ne mettre qu'une UI (sur certaine marques) d'autres il faut au minimum 2 UI connectées, donc la quantité de gaz doit être suffisante pour 2 UI sans en enlever, les métrés de tube mini et maxi sont étudiés pour cela, il faut en principe en rajouter lors de la mise en service des UI supplémentaires (normalement 20 gr par M sup, au delà de tant de mètres) et parfois en plus X gr par type d'UI. 60°C en soufflage ne me choque pas étant donné que vous avez effectué les essais en température extérieure positive.
Mais je peux me tromper, je vais essayer de trouver la notice d'installation tout doit être dedans.
Je ne suis pas convaincu pour le retrait du gaz, en effet une machine est prévue même avec 4 sorties pour ne mettre qu'une UI (sur certaine marques) d'autres il faut au minimum 2 UI connectées, donc la quantité de gaz doit être suffisante pour 2 UI sans en enlever, les métrés de tube mini et maxi sont étudiés pour cela, il faut en principe en rajouter lors de la mise en service des UI supplémentaires (normalement 20 gr par M sup, au delà de tant de mètres) et parfois en plus X gr par type d'UI. 60°C en soufflage ne me choque pas étant donné que vous avez effectué les essais en température extérieure positive.
Mais je peux me tromper, je vais essayer de trouver la notice d'installation tout doit être dedans.
22 août 2014 à 10:36
Réponse 12 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonjour.
Une fiche technique jointe.
Vous verrez il n'y a pas de longueur mini, par contre lg max entre UI/UE, lg total maxi, et rajout de gaz au delà de 40 m (on ne compte qu'un aller entre chaque UE/UI, en principe ligne liquide (petit tube) Ex: 10 m entre UE et UI 1 , 25 m entre UE et UI 2(lg maxi), total 35 m, pas besoin de rajouter de gaz. la machine étant charger jusque 40 m.
Si vous rajoutez 2 UI, attention de vérifier si la puissance totale des UI ne dépasse pas celle de l'UE, ne pas dépasser les 60 m maxi de tube, continuons l'ex, entre UE et UI 3 =15 m et UE et UI 4 = 10 m , 35+15+10 = 60 m lg maxi totale atteinte, donc rajouter 20 x 20 = 400 gr de R410A, pour cela appeler une société habilitée.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Une fiche technique jointe.
Vous verrez il n'y a pas de longueur mini, par contre lg max entre UI/UE, lg total maxi, et rajout de gaz au delà de 40 m (on ne compte qu'un aller entre chaque UE/UI, en principe ligne liquide (petit tube) Ex: 10 m entre UE et UI 1 , 25 m entre UE et UI 2(lg maxi), total 35 m, pas besoin de rajouter de gaz. la machine étant charger jusque 40 m.
Si vous rajoutez 2 UI, attention de vérifier si la puissance totale des UI ne dépasse pas celle de l'UE, ne pas dépasser les 60 m maxi de tube, continuons l'ex, entre UE et UI 3 =15 m et UE et UI 4 = 10 m , 35+15+10 = 60 m lg maxi totale atteinte, donc rajouter 20 x 20 = 400 gr de R410A, pour cela appeler une société habilitée.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 août 2014 à 11:52
Réponse 13 Panne clim Mitsubishi
Invité

Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Invité

Bonjour et bonne journée à tous.
Comme PL, je ne comprends vraiment pas la hotline qui vous suggère de diminuer la charge.
Pour moi c'est un incompétent.
Vous avez une BP trop élevée en mode clim et une HP trop élevée en mode chauffage ça c'est certain, la cause n'est pas si loin que ça.
Vous dites avoir tiré au vide pendant 15 minutes
c'est de là que vient votre problème. On ne tire pas au vide en terme de temps, mais en terme de qualité de vide obtenu.
Autrement dit il aurait fallu un vaccum pour savoir si le tirage au vide a été bon ou pas.
Votre installation contient de l'humidité "que nous appelons les incondensables".
Les incondensables ne changent pas d'état, donc leur pressions s'additionnent à celle du fluide.
Imaginons qu'un circuit sain fonctionne à 7 bars au r410a et que la pression de vos incondensables est de 5 bars, si vous posez vos mano vous lirez en pression BP la somme des 2. Soit 12 bars.
Dans votre cas vous parlez de 20°c en BP. En réalité la température du gaz est beaucoup plus fraiche que ça, mais la pression additionnelle "des incondensables" vous fait croire qu'il fait 20°c sur la BP.
Le raisonnement reste le même pour la HP en mode chaud.
Je vous conseille vivement de récupérer le fluide totalement. De tirer au vide durant au moins 2h.
De casser le vide en injectant de l'azote, attendre 10 ou 15 minutes, chasser l'azote, retirer au vide.
Recommencer la manipulation 3 ou 4 fois.
Ensuite vous laissez tirer au vide toute une nuit, le mieux c'est 24h. Vous faites une charge neuve, vous faites la mise en service.
Et vous verrez que votre clim retrouvera un fonctionnement pleinement satisfaisant.
Cordialement.
Adelclimatisation
Comme PL, je ne comprends vraiment pas la hotline qui vous suggère de diminuer la charge.

Pour moi c'est un incompétent.

Vous avez une BP trop élevée en mode clim et une HP trop élevée en mode chauffage ça c'est certain, la cause n'est pas si loin que ça.
Vous dites avoir tiré au vide pendant 15 minutes

Autrement dit il aurait fallu un vaccum pour savoir si le tirage au vide a été bon ou pas.
Votre installation contient de l'humidité "que nous appelons les incondensables".
Les incondensables ne changent pas d'état, donc leur pressions s'additionnent à celle du fluide.
Imaginons qu'un circuit sain fonctionne à 7 bars au r410a et que la pression de vos incondensables est de 5 bars, si vous posez vos mano vous lirez en pression BP la somme des 2. Soit 12 bars.
Dans votre cas vous parlez de 20°c en BP. En réalité la température du gaz est beaucoup plus fraiche que ça, mais la pression additionnelle "des incondensables" vous fait croire qu'il fait 20°c sur la BP.
Le raisonnement reste le même pour la HP en mode chaud.
Je vous conseille vivement de récupérer le fluide totalement. De tirer au vide durant au moins 2h.
De casser le vide en injectant de l'azote, attendre 10 ou 15 minutes, chasser l'azote, retirer au vide.
Recommencer la manipulation 3 ou 4 fois.
Ensuite vous laissez tirer au vide toute une nuit, le mieux c'est 24h. Vous faites une charge neuve, vous faites la mise en service.
Et vous verrez que votre clim retrouvera un fonctionnement pleinement satisfaisant.

Cordialement.
Adelclimatisation
23 août 2014 à 06:34
Réponse 14 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonjour.
Pour la V4V, nous allons essayer de ce côté pour l'instant.
Sinon je rejoins Adelclimatisation et là il faut passer par une société détenant son attestation de capacité et l'employé son attestation d’aptitude. Car même si vous avez une pompe à vide il faut un groupe de transfert avec une boite spécifique pour récupérer le gaz.
Donc on attend votre conclusion pour la suite.
Pour la V4V, nous allons essayer de ce côté pour l'instant.
Sinon je rejoins Adelclimatisation et là il faut passer par une société détenant son attestation de capacité et l'employé son attestation d’aptitude. Car même si vous avez une pompe à vide il faut un groupe de transfert avec une boite spécifique pour récupérer le gaz.
Donc on attend votre conclusion pour la suite.
23 août 2014 à 12:35
Réponse 15 Panne clim Mitsubishi
Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Bonsoir à tous.
Je reviens vers vous après une longue période vacances et autre et pour vous dire que le problème provenait effectivement de l'humidité dans les liaisons, le problème a été que réalisant les travaux de rénovation de la maison par étapes j'avais posé les liaisons longtemps avant les appareils presque un an les canalisations avait été bouchées, certes mais la condensation était là, nous avons retiré tout le gaz, passé l'azote, refait le vide etc.
Elle marche mieux, cependant on mesure à la sortie des unités une température de 17.5° pour une température sélectionnée à la télécomm de 19° cela me semble encore peu en dessous, je pense, qu'il serait resté un peu d'humidité dans le groupe extérieur et que l'on ne pourra pas enlever, aussi je vais essayer de la faire passer en garantie, d'autant que cette humidité qui est passée dans l'appareil pourrait impacter sa durée de vie.
Merci pour vos commentaires.
Bonne soirée.
Je reviens vers vous après une longue période vacances et autre et pour vous dire que le problème provenait effectivement de l'humidité dans les liaisons, le problème a été que réalisant les travaux de rénovation de la maison par étapes j'avais posé les liaisons longtemps avant les appareils presque un an les canalisations avait été bouchées, certes mais la condensation était là, nous avons retiré tout le gaz, passé l'azote, refait le vide etc.
Elle marche mieux, cependant on mesure à la sortie des unités une température de 17.5° pour une température sélectionnée à la télécomm de 19° cela me semble encore peu en dessous, je pense, qu'il serait resté un peu d'humidité dans le groupe extérieur et que l'on ne pourra pas enlever, aussi je vais essayer de la faire passer en garantie, d'autant que cette humidité qui est passée dans l'appareil pourrait impacter sa durée de vie.
Merci pour vos commentaires.
Bonne soirée.
13 octobre 2014 à 22:59
Réponse 16 Panne clim Mitsubishi
Invité

Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
Invité

Bonjour circipao et à tous.
Effectivement 17c en soufflage c'est trop haut encore.
Cette même clim avec aucun problème et pour une Tº ambiante de 21c elle sera capable de souffler de l'air à 5c, voire plus bas.
Avez-vous enlevé le fluide et procédé à la manipulation que je vous indiquais ? Si non, il faudra enlever le fluide, tirer au vide, mettre de l'azote, retirer au vide, re-azote, re-retirer au vide puis recommencer azote et tirage au vide.
En final laisser tirer au vide 24h minimum.
Ensuite faire une charge neuve en fluide et les choses rentreront dans l'ordre.
Quant à la garantie elle ne sera pas prise en compte du fait que l'installation n'a pas été assurée par un professionnel.
Cordialement.
Adelclimatisation
Effectivement 17c en soufflage c'est trop haut encore.
Cette même clim avec aucun problème et pour une Tº ambiante de 21c elle sera capable de souffler de l'air à 5c, voire plus bas.
Avez-vous enlevé le fluide et procédé à la manipulation que je vous indiquais ? Si non, il faudra enlever le fluide, tirer au vide, mettre de l'azote, retirer au vide, re-azote, re-retirer au vide puis recommencer azote et tirage au vide.
En final laisser tirer au vide 24h minimum.
Ensuite faire une charge neuve en fluide et les choses rentreront dans l'ordre.
Quant à la garantie elle ne sera pas prise en compte du fait que l'installation n'a pas été assurée par un professionnel.
Cordialement.
Adelclimatisation
18 octobre 2014 à 08:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 4. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
- N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
- 5. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
- N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
- 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 7. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 8. Climatisation Mitsubishi ou Toshiba
- N°3826 : Salut à tous, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement (2 pièces sur la gironde). L'appartement est de 2011 et il se compose d'une pièce de vie de 23m² et une chambre de 13m² (plus SDB, cellier...). Je...
- 9. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 10. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite