Climatiseur Airwell unité extérieure et 2 unités intérieures problème coupure de courant
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1829
Dépannage climatisation : Climatiseur Airwell unité extérieure et 2 unités intérieures problème coupure de courant
Bonjour,
Nous avons actuellement un climatiseur Airwell avec une unité extérieure Duo 38 DCI et 2 unités intérieures.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à hier lors d'une coupure de courant de secteur...
En effet les boitiers intérieurs répondent aux ordres de la télécommande, les LED fonctionnent en mode froid, la turbine se met en marche. Mais le boitier extérieur ne fonctionne pas, et en mode chauffage, ni la petite turbine, ni le compresseur ne marchent...
Nous avons essayé d'ouvrir un peu le boitier extérieur, autour de la carte mère (mon père est professionnel). Mais nous n'avons pas trouvé de fusible ou disjoncteur.
Merci de votre aide.
Nous avons actuellement un climatiseur Airwell avec une unité extérieure Duo 38 DCI et 2 unités intérieures.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à hier lors d'une coupure de courant de secteur...
En effet les boitiers intérieurs répondent aux ordres de la télécommande, les LED fonctionnent en mode froid, la turbine se met en marche. Mais le boitier extérieur ne fonctionne pas, et en mode chauffage, ni la petite turbine, ni le compresseur ne marchent...
Nous avons essayé d'ouvrir un peu le boitier extérieur, autour de la carte mère (mon père est professionnel). Mais nous n'avons pas trouvé de fusible ou disjoncteur.
Merci de votre aide.
31 décembre 2012 à 12:09
Panne climatisation suite à coupure de courant 1
Climatiseur Airwell unité extérieure et 2 unités intérieures problème coupure de courant
Bonjour et bonnes fêtes.
Refaites une coupure électrique sur les UI et l'UE, afin de réinitialiser le tout.
Vérifier avant si le courant arrive bien sur L'UE.
Refaites une coupure électrique sur les UI et l'UE, afin de réinitialiser le tout.
Vérifier avant si le courant arrive bien sur L'UE.
31 décembre 2012 à 15:13
Panne climatisation suite à coupure de courant 2
Climatiseur Airwell unité extérieure et 2 unités intérieures problème coupure de courant
Nous avons effectué une coupure électrique des UI et de l' UE.
Nous avons vérifié que le courant passait bien à plusieurs endroits de L'UE, mais malheureusement le problème persiste...
Nous avons vérifié que le courant passait bien à plusieurs endroits de L'UE, mais malheureusement le problème persiste...
31 décembre 2012 à 17:29
Panne climatisation suite à coupure de courant 3
Climatiseur Airwell unité extérieure et 2 unités intérieures problème coupure de courant
Bonjour et bonne année.
Les deux UI sont-elles bien en mode chaud ou froid ?
Les deux UI sont-elles bien en mode chaud ou froid ?
01 janvier 2013 à 16:38
Panne climatisation suite à coupure de courant 4
Climatiseur Airwell unité extérieure et 2 unités intérieures problème coupure de courant
Bonjour et bonne année à vous aussi.
Il est rare que l'on utilise les 2 UI en même temps. Mais quand on le fait, on utilise le même mode pour les 2, en hiver, les 2 sont en mode chauffage.
Il est rare que l'on utilise les 2 UI en même temps. Mais quand on le fait, on utilise le même mode pour les 2, en hiver, les 2 sont en mode chauffage.
02 janvier 2013 à 13:26
Panne climatisation suite à coupure de courant 5
Climatiseur Airwell unité extérieure et 2 unités intérieures problème coupure de courant
Bonjour et bonnes année.
Il y a un virus ou quoi, question 1831... En mode froid il est peut-être normal que la clim ne démarre pas ? En chaud il est normal aussi que la ventilation de l'UI ne fonctionne pas tout de suite, il faut en 1 que l'UE démarre = montée en température 4/5 min de tempo avant démarrage et en 2 la ventilation commence à tourner en fonction de la montée en température et du mode de fonctionnement de la turbine (auto etc.).
Par contre si la ventilation de l'UI ne se met pas en route après ces quelques min, c'est que l'UE ne s'est pas mise en fonctionnement là, le problème est autre, soit il n'y a pas d’ordre de fonctionnement de la part d'une ou les deux cartes des UI (ce qui est mathématiquement peu probable mais pas impossible, cela m'est déjà arrivé), soit la carte de l'UE a claqué lors de la remise sous tension.
Si votre père est pro, une aide n'est pas négligeable, faire un essai de demande de chaud la plus haute température, avec la ventilation à fond, et vérifier avec un appareil de mesure si un ordre de fonctionnement de l'UI vers l'UE s'effectue correctement, voir sur le capot de câblage de l'UE, si vous avez ce schéma me l'envoyer je pourrais peut-être vous aider un peu plus, il doit y avoir une alim L/N vanne d'inversion de cycle, et compresseur.
Si pas d'ordre d'arrivée cela se situerait dans les UI, Il se peut qu'il y ait un fusible sur les platines des UI qui est pété, dans ce cas, à vérifier en démontant les capots de protection des UI afin d’accéder aux cartes UI, pour cela hors tension, cela va de soi.
Il y a un virus ou quoi, question 1831... En mode froid il est peut-être normal que la clim ne démarre pas ? En chaud il est normal aussi que la ventilation de l'UI ne fonctionne pas tout de suite, il faut en 1 que l'UE démarre = montée en température 4/5 min de tempo avant démarrage et en 2 la ventilation commence à tourner en fonction de la montée en température et du mode de fonctionnement de la turbine (auto etc.).
Par contre si la ventilation de l'UI ne se met pas en route après ces quelques min, c'est que l'UE ne s'est pas mise en fonctionnement là, le problème est autre, soit il n'y a pas d’ordre de fonctionnement de la part d'une ou les deux cartes des UI (ce qui est mathématiquement peu probable mais pas impossible, cela m'est déjà arrivé), soit la carte de l'UE a claqué lors de la remise sous tension.
Si votre père est pro, une aide n'est pas négligeable, faire un essai de demande de chaud la plus haute température, avec la ventilation à fond, et vérifier avec un appareil de mesure si un ordre de fonctionnement de l'UI vers l'UE s'effectue correctement, voir sur le capot de câblage de l'UE, si vous avez ce schéma me l'envoyer je pourrais peut-être vous aider un peu plus, il doit y avoir une alim L/N vanne d'inversion de cycle, et compresseur.
Si pas d'ordre d'arrivée cela se situerait dans les UI, Il se peut qu'il y ait un fusible sur les platines des UI qui est pété, dans ce cas, à vérifier en démontant les capots de protection des UI afin d’accéder aux cartes UI, pour cela hors tension, cela va de soi.
02 janvier 2013 à 15:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 6. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 7. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
- 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 9. Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI
- N°3318 : Bonjour, L'unité extérieure ne démarre plus, les unités intérieures fonctionnent en ventilation. J'ai vérifié les fusibles sur la carte, ils sont bons. Par ailleurs je n'ai plus aucun affichage sur l'unité...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite