Forum réparation climatisation : Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure

yaen
Membre inscrit
yaen
5 messages
Bonjour,

J'ai une clim Airwell Dakota wdi 18 de 2009 l'unité extérieure ne fonctionne plus, code défaut 3 Sonde CTT (température maxi compresseur) débranchée, j'ai donc changé la sonde CTT et aussi la carte électronique de contrôle ça ne marche toujours pas, elle m'affiche toujours le même code défaut. Une idée ?
Merci.
25 juin 2013 à 17:31
Dépannage 1 climatiseur Airwell

Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le défaut apparait-il immédiatement même après avoir changé la sonde et la carte ?
25 juin 2013 à 18:17
Dépannage 2 climatiseur Airwell

Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure

yaen
Membre inscrit
yaen
5 messages
Bonjour.
Oui la première diode s'allume donc bonne connection électrique, 2ème diode (status) ok pour le compresseur la diode s'allume toutes les secondes et 3éme (fault) s'allume, 4éme et 5éme seconde dc code 3 Sonde CTT aucun bruit même pas un petit "clic".
26 juin 2013 à 08:53
Dépannage 3 climatiseur Airwell

Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Étant donnée que la sonde et carte ont été changées, comp OK, je ne vois que la carte de l'UI, qui ne donne pas d'ordre de fonctionnement. Mais à distance pas facile à voir sad. le gros problème est que le défaut est général, ensuite afin de savoir si c'est telle ou telle carte est du savoir, de la compétence, et de l'expérience du technicien intervenant. sweat
26 juin 2013 à 21:57
Dépannage 4 climatiseur Airwell

Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure

yaen
Membre inscrit
yaen
5 messages
Merci.

Je pense que j'ai fait le tour, pour moi je n'ai pas les compétences pour la relancer mais bon j'ai fait de mon mieux, j'appelle un pro^^ !
Encore merci, dès que ça tourne je donne des nouvelles.
27 juin 2013 à 08:53
Dépannage 5 climatiseur Airwell

Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure

yaen
Membre inscrit
yaen
5 messages
Bonjour

Le problème est bien de la carte UI, j'en suis sûr à 99 %.
Maintenant j'en ai un autre, la compatibilité, car la carte de 2009 et celle que j'ai reçu, modèle de 2012 ne sont pas les mêmes.

A savoir il faut bien se munir de la référence du split intérieur qui commence par 7SP..... même chose pour le groupe extérieur quand on appelle le service technique Airwell.
12 juillet 2013 à 11:40
Dépannage 6 climatiseur Airwell

Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure

yaen
Membre inscrit
yaen
5 messages
Bonjour

La carte électronique de l'UI est changée, tout est ok.
Merci.
15 juillet 2013 à 13:55
Dépannage 7 climatiseur Airwell

Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure


Invité
invité
Bonjour.
Je ne vous dis pas qui je suis, mais Airwell doit travailler avec ces reventes et que ses services après vente donnent des informations à tous les revendeurs sur les pannes des produits, ex. : comment lire ces pannes.
Très bonne marque mais beaucoup des problèmes, pompes à chaleur, des variations de puissance donc eco en énergie.
Pour les lire commencez de droite vers la gauche, il faut le statut allumé égal à 1, depuis plus de bruit.
Merci.
16 avril 2014 à 00:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
    N°6484 : Bonjour. J'habite en Guadeloupe. J'ai 4 clim quasi identiques. Il y a 3 mois une première clim a eu un souci... Elle ne produisait plus de froid, elle soufflait de l'air mais l'unité extérieure ne déclenchait pas... Mais...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI
    N°3318 : Bonjour, L'unité extérieure ne démarre plus, les unités intérieures fonctionnent en ventilation. J'ai vérifié les fusibles sur la carte, ils sont bons. Par ailleurs je n'ai plus aucun affichage sur l'unité...
  • 3. Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
    N°9453 : Bonjour. J'ai un souci avec une unité extérieure Airwell Tri Split. La longueur maximale est de 60 mètres, mais j'ai 20 part UI dont une est à 22 mètres avec un moteur poussant à 25 mètres. Je dois donc prendre le 5...
  • 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 6. Climatisation Airwell Dakota unité extérieure ne démarre pas
    N°8845 : Bonjour, Climatiseur Airwell Dakota problème unité extérieure qui ne se met pas en marche, le code erreur correspondant m'a amené à changer la sonde CTT (elle avait fondu). Un nouveau code erreur est ensuite apparu : il...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 9. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 10. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
>>> Résultats suivants pour : Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorer une climevacuation climatisation conduit remplacement climatiseursupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite