Panne sur mono-split : LS-K1860 NL
Code défaut 6 (clim de 2002), volets unités intérieures ne s'ouvrent pas correctement, coupure du compresseur après une pression trop importante.
J'ai récupéré le fluide frigo (R22), bonne quantité, j'ai réalisé un test d'azote à 40 b.
Pour vérifier si pas de bouchon, j'ai également changé vanne 4 voies (brasure sous passage d'azote), j'ai vérifié les valeurs des sondes à la bonne t° (ok), en mode froid je n'ai pas de problème, c'est simplement en mode chaud. Aujourd'hui j'ai toujours le problème, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller ? Merci d'avance...
Code défaut 6 (clim de 2002), volets unités intérieures ne s'ouvrent pas correctement, coupure du compresseur après une pression trop importante.
J'ai récupéré le fluide frigo (R22), bonne quantité, j'ai réalisé un test d'azote à 40 b.
Pour vérifier si pas de bouchon, j'ai également changé vanne 4 voies (brasure sous passage d'azote), j'ai vérifié les valeurs des sondes à la bonne t° (ok), en mode froid je n'ai pas de problème, c'est simplement en mode chaud. Aujourd'hui j'ai toujours le problème, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller ? Merci d'avance...
17 novembre 2008 à 04:33
Conseils réparation 1 climatisation
Invité

Panne sur clim LG R22 mono-split LS-K1860 NL
Invité

Avez-vous vérifié l'ouverture de l'électrovanne ?
19 décembre 2009 à 22:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
- N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
- 2. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
- N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
- 3. Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic
- N°4690 : Bonjour à vous tous, Installateur depuis quelques années, je me lance dans le dépannage sur split, console ou gainable. J'aimerai votre avis sur ma recherche de panne. Mono-split Panasonic Groupe CU-E9HKE-3 (année...
- 4. Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW
- N°9251 : Bonjour. Mon groupe extérieur de climatiseur LG Therma V air eau mono-split givre en permanence et ne dégivre pas, malgré le passage de l'installateur. À mon avis, il ne peut dépasser le premier niveau de...
- 5. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 6. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 7. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 8. Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
- N°2080 : Bonjour, Le moteur turbine unité intérieure sur un climatiseur LG fonctionne durant 3 à 5 minutes au démarrage puis s'arrête. Est-il nécessaire de démonter le moteur ou s'agit-il d'un autre défaut qui agit sur le moteur...
- 9. Panne clim LG Neo Plasma
- N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
- 10. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite