Climatisation dépannage conseils : Problème climatisateur Samsung AS18A5-A6 RC


Invité
invité
Je possède un climatiseur Samsung de type séparé AS18A5(A6) RC.
Lorsque j'arrête l'unité intérieure, celle de l'extérieure continue de fonctionner, est-ce normal ? Merci.
29 août 2009 à 19:44
Climatisation dépannage 1

Problème climatisateur Samsung AS18A5-A6 RC


Invité
invité
Non pas normal ! Certainement le relais qui est collé ! Carte à remplacer.
09 septembre 2009 à 19:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
  • 2. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 3. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 4. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 5. Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant
    N°3483 : Bonjour, Suite à une coupure de courant due à un orage, mon climatiseur Samsung a 2 LED qui clignotent et ne fonctionne plus. Le modèle est AQV12UGAN. D'après mes recherches il faut entrer un code à l'aide de la...
  • 6. Samsung AJ052FCJ3EH code erreur U-C8
    N°2089 : Bonjour, Modèle unité extérieure Multisplit Samsung : AJ052FCJ3EH Modèle des 3 unités intérieures: AR07FSFP + AR09FSFP + MH035JEA (console). Lors du lancement, il faut appuyer sur K1, et après attente, je reçois le...
  • 7. Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
    N°4785 : Bonjour. J'ai 2 AQV12FAN et 4 AQV9FAN et à ce jour 1 AQV12FAN et AQV9FAN ne font plus rien, zéro lumière, arrivée 220 OK. Elles se sont arrêtées alors qu'elles faisaient encore du chaud... Présence du 220 à...
  • 8. Panne climatisation réversible Samsung AQV09NSBN
    N°1927 : Bonjour, Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et...
  • 9. Code défaut DF sur climatisation Samsung
    N°1231 : Bonjour. Affichage code DF sur climatisation Samsung avec bruit important du groupe extérieur et bruit à l'intérieur, bruit de circulation de gaz. Que signifie le code DF pour cette clim Samsung type aqv12awan ? Merci.
  • 10. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisateur Samsung AS18A5-A6 RC >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologieevacuation climatisationconseils depannage climatiseursinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite