Bonjour,
Après avoir pas mal parcouru le forum et déjà appris pas mal de choses basiques, je me décide à solliciter l'avis des forumeurs.
J'habite depuis quelques mois une maison d'environ 150 m² en région parisienne, pour le moment chauffé en 100% électrique. Poêle à bois ou pellet mis de côté pour diverses raisons après l'avoir envisagé.
C'est une maison ossature bois datant de 1986, assez bien isolée d'après le DPE et mes premiers ressentis.
Mon projet est de passer en chauffage par PAC air-air pour le RDC, les chambres à l'étage restant avec les convecteurs que j'ai changé récemment. Je ne suis pas pressé, je préfère prendre mon temps pour comprendre les choix techniques et ne pas les regretter.
Sur le plan joint à ce mail les pièces (hauteur 2,6m) font les surfaces suivantes : salon 37m², sàm 14m², cuisine 13m², entrée 10m² (hauteur 5m).
Mon salon est orienté sud avec une grande baie vitrée qui réchauffe bien la pièce si le soleil tape en hiver. Le salon communique avec l'entrée cathédrale ; le passage correspond à un bloc double porte standard soit environ 1450/150cm mais il n'y a pas de porte, mais on a ajouté un rideau pour casser un peu les flux thermiques vers l'entrée et conserver la chaleur dans le salon.
Pour le moment j'ai dans le salon 2 convecteurs de 1500 W chacun et un de 1000 W dans la sàm, plus 1000 W ans la cuisine qui fonctionne peu (17°C max matin et soir typiquement). Ces puissances sont satisfaisantes d'après notre ressenti de ce premier hiver. Typiquement je chauffe à 19°C si on est un peu actif, et 20°C voire 21°C le soir ou si c'est un jour où quelqu'un a un peu froid.
A partir de mesures faites en février (via les relevés Enedis et l'appli gérant mes convecteurs connectés), j'ai estimé la part du chauffage du bas à environ 45% de la conso edf totale (je ne compte pas la cuisine faiblement chauffée et le bureau bien séparé et qui n'est chauffé que 2/3 jours par semaine seulement pendant du télé-travail).
J'ai fait établir des devis par une entreprise locale (pas envie de commander par internet, et envie d'un vrai suivi possible) partenaire Daikin et Mitsubishi (je pense qu'ils installent préférentiellement du Daikin). Il s'agit de configs avec une UE et deux UI en multisplits.
Les voici :
1) Daikin 2MXM68N puissance chaud 8,6 kW + UI FTX A35 AW dans le salon de 37 m² (en rouge sur mon schéma) + UI FTX A25 AW dans la sam de 14m². 6300 euros
2) Mitsu MXZ 2F53 VFHZ (hyper heating à ma demande) + UI MSZ AY35 VGK E1 + UI MSZ AY25 VGKE1. 5800 euros
Quand le technico-commercial est passé, il était parti sur une taille de 20 dans la sàm mais quand je lui ai dit que ce serait bien chauffer aussi la cuisine attenante via une porte, il est passé à une taille 25.
Les deux UI sont positionnées dos à dos, séparées par une cloison, et l'UE est très proche juste derrière un mur.
Mes interrogations principales portent bien sûr un surdimensionnement global et l'adéquation surface/puissance ; je crains surtout un surdimensionnement qui ferait trop de cycles courts notamment en période de froid non intenses par exemple par 10°C surtout si le soleil tape dans la baie vitrée.
A l'inverse je me dis qu'un surcroit de puissance pourrait être aider à irradier vers les chambres à l'étage via la grande entrée cathédrale bien ouverte (plafond à 5m).
La notion de puissance mini m'interroge particulièrement. Faut-il regarder celle de l'UE ou la somme des deux UI ?
Cela veut-il dire que le système en régulation ne pourra pas se débrouiller à consommer moins que environ 1kW si je prends les systèmes ci-dessus ?
Bref, je souhaitais reparler de tout cela avec la société mais votre avis indépendant est super intéressant.
L'hyper heating est il vraiment indispensable en RP ? ce n'est pas une région particulièrement froide mais comme partout on peut avoir des jours entiers en négatifs.
Merci de vos avis, en espérant ne pas avoir été trop brouillon et ne pas avoir omis trop de détails importants.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après avoir pas mal parcouru le forum et déjà appris pas mal de choses basiques, je me décide à solliciter l'avis des forumeurs.
J'habite depuis quelques mois une maison d'environ 150 m² en région parisienne, pour le moment chauffé en 100% électrique. Poêle à bois ou pellet mis de côté pour diverses raisons après l'avoir envisagé.
C'est une maison ossature bois datant de 1986, assez bien isolée d'après le DPE et mes premiers ressentis.
Mon projet est de passer en chauffage par PAC air-air pour le RDC, les chambres à l'étage restant avec les convecteurs que j'ai changé récemment. Je ne suis pas pressé, je préfère prendre mon temps pour comprendre les choix techniques et ne pas les regretter.
Sur le plan joint à ce mail les pièces (hauteur 2,6m) font les surfaces suivantes : salon 37m², sàm 14m², cuisine 13m², entrée 10m² (hauteur 5m).
Mon salon est orienté sud avec une grande baie vitrée qui réchauffe bien la pièce si le soleil tape en hiver. Le salon communique avec l'entrée cathédrale ; le passage correspond à un bloc double porte standard soit environ 1450/150cm mais il n'y a pas de porte, mais on a ajouté un rideau pour casser un peu les flux thermiques vers l'entrée et conserver la chaleur dans le salon.
Pour le moment j'ai dans le salon 2 convecteurs de 1500 W chacun et un de 1000 W dans la sàm, plus 1000 W ans la cuisine qui fonctionne peu (17°C max matin et soir typiquement). Ces puissances sont satisfaisantes d'après notre ressenti de ce premier hiver. Typiquement je chauffe à 19°C si on est un peu actif, et 20°C voire 21°C le soir ou si c'est un jour où quelqu'un a un peu froid.
A partir de mesures faites en février (via les relevés Enedis et l'appli gérant mes convecteurs connectés), j'ai estimé la part du chauffage du bas à environ 45% de la conso edf totale (je ne compte pas la cuisine faiblement chauffée et le bureau bien séparé et qui n'est chauffé que 2/3 jours par semaine seulement pendant du télé-travail).
J'ai fait établir des devis par une entreprise locale (pas envie de commander par internet, et envie d'un vrai suivi possible) partenaire Daikin et Mitsubishi (je pense qu'ils installent préférentiellement du Daikin). Il s'agit de configs avec une UE et deux UI en multisplits.
Les voici :
1) Daikin 2MXM68N puissance chaud 8,6 kW + UI FTX A35 AW dans le salon de 37 m² (en rouge sur mon schéma) + UI FTX A25 AW dans la sam de 14m². 6300 euros
2) Mitsu MXZ 2F53 VFHZ (hyper heating à ma demande) + UI MSZ AY35 VGK E1 + UI MSZ AY25 VGKE1. 5800 euros
Quand le technico-commercial est passé, il était parti sur une taille de 20 dans la sàm mais quand je lui ai dit que ce serait bien chauffer aussi la cuisine attenante via une porte, il est passé à une taille 25.
Les deux UI sont positionnées dos à dos, séparées par une cloison, et l'UE est très proche juste derrière un mur.
Mes interrogations principales portent bien sûr un surdimensionnement global et l'adéquation surface/puissance ; je crains surtout un surdimensionnement qui ferait trop de cycles courts notamment en période de froid non intenses par exemple par 10°C surtout si le soleil tape dans la baie vitrée.
A l'inverse je me dis qu'un surcroit de puissance pourrait être aider à irradier vers les chambres à l'étage via la grande entrée cathédrale bien ouverte (plafond à 5m).
La notion de puissance mini m'interroge particulièrement. Faut-il regarder celle de l'UE ou la somme des deux UI ?
Cela veut-il dire que le système en régulation ne pourra pas se débrouiller à consommer moins que environ 1kW si je prends les systèmes ci-dessus ?
Bref, je souhaitais reparler de tout cela avec la société mais votre avis indépendant est super intéressant.
L'hyper heating est il vraiment indispensable en RP ? ce n'est pas une région particulièrement froide mais comme partout on peut avoir des jours entiers en négatifs.
Merci de vos avis, en espérant ne pas avoir été trop brouillon et ne pas avoir omis trop de détails importants.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mars 2023 à 22:18
Réponse 1 du forum climatisation
Avis nouvelle installation multisplits pour rdc de 60/70m²
J'ai fait venir un second artisan qui m'a lui proposé une solution monosplit avec une console Daikin Perfera, d'une puissance de 5/5,8 kW.
Cette solution me semble intéressante et il a bien analysé comment était configurée la maison.
J'ai cru comprendre d'ailleurs que plusieurs personnes sur le forum avaient regretté de ne pas avoir opté pour une console, certes un peu plus chère, mais plus adaptée.
J'attends le devis demain ou après demain.
Cette solution me semble intéressante et il a bien analysé comment était configurée la maison.
J'ai cru comprendre d'ailleurs que plusieurs personnes sur le forum avaient regretté de ne pas avoir opté pour une console, certes un peu plus chère, mais plus adaptée.
J'attends le devis demain ou après demain.
29 mars 2023 à 19:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 2. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
- N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
- 7. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 8. Avis sur un devis installation climatisation Mitsubishi réversible
- N°321 : Bonjour, j'envisage de mettre une climatisation réversible dans une maison neuve de 2007 (bonne isolation), j'habite dans le 91 (Ballancourt sur Essonne). Pouvez-vous me conseiller sur le matériel à installer ? RDC (80 m²)...
- 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 10. Installation unités extérieures dans garage
- N°2576 : Bonjour, Je suis en train de faire construire une maison au Vietnam et pour éviter de me faire voler les unités extérieures je voudrai les poser dans le garage en sachant qu'une ouverture avec grille de ventilation sera posée...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite