Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8523
Question Forum Dépannage Climatisation : Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Bonjour.
J'ai 2 climatiseurs Mitsubishi Inverter depuis 2016.
Celui de la chambre perd du gaz depuis 2 ans et demi et celui du bureau depuis 9 mois.
Impossible de trouver les fuites.
Les techniciens mettent de l'eau savonneuse sur les connexions mais ne trouvent rien d'anormal.
Ils ajoutent du gaz tous les 6 mois dans la chambre et tous les 3 mois dans le bureau.
Les techniciens ne font que rajouter du gaz.
J'ai déjà fait appel à 2 sociétés différentes pour le même résultat.
Auriez-vous des conseils pour trouver le problème ?
Ces climatiseurs ont-ils une durée de vie ?
Merci.
J'ai 2 climatiseurs Mitsubishi Inverter depuis 2016.
Celui de la chambre perd du gaz depuis 2 ans et demi et celui du bureau depuis 9 mois.
Impossible de trouver les fuites.
Les techniciens mettent de l'eau savonneuse sur les connexions mais ne trouvent rien d'anormal.
Ils ajoutent du gaz tous les 6 mois dans la chambre et tous les 3 mois dans le bureau.
Les techniciens ne font que rajouter du gaz.
J'ai déjà fait appel à 2 sociétés différentes pour le même résultat.
Auriez-vous des conseils pour trouver le problème ?
Ces climatiseurs ont-ils une durée de vie ?
Merci.
27 mars 2023 à 09:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Bonjour.
Lorsque les fuites sont difficiles à trouver il faut que l’entreprise que vous contactez soit équipée d’azote hydrogénée type nidron pour faire les recherches de fuites.
Car en plus d’être interdit par la loi le fait de recharger une installation fuyarde, elle peut avoir pour conséquence une perte du niveau d’huile et la casse d’un compresseur.
Si l’entreprise ne trouve pas la fuite du premier coup, ils peuvent laisser le nidron quelques jours et compartimenter avec des vannes, les différentes parties de l’installation afin de trouver assez facilement les fuites.
Cordialement.
Lorsque les fuites sont difficiles à trouver il faut que l’entreprise que vous contactez soit équipée d’azote hydrogénée type nidron pour faire les recherches de fuites.
Car en plus d’être interdit par la loi le fait de recharger une installation fuyarde, elle peut avoir pour conséquence une perte du niveau d’huile et la casse d’un compresseur.
Si l’entreprise ne trouve pas la fuite du premier coup, ils peuvent laisser le nidron quelques jours et compartimenter avec des vannes, les différentes parties de l’installation afin de trouver assez facilement les fuites.
Cordialement.
27 mars 2023 à 12:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Merci.
Je suis en Thaïlande et je doute fort que la compétence des techniciens arrivent à ce niveau, surtout en province.
Ils viennent dans 2 jours, je vais leur suggérer l'azote hydrogénée mais ils vont me prendre pour un extra-terrestre.
Je suis en Thaïlande et je doute fort que la compétence des techniciens arrivent à ce niveau, surtout en province.
Ils viennent dans 2 jours, je vais leur suggérer l'azote hydrogénée mais ils vont me prendre pour un extra-terrestre.
27 mars 2023 à 12:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Bonjour.
Ont-ils changés les valves schrader ? Ce sont des valves qui se situent dans les vannes de service.
En effet elles possèdent un joint qui peut être défectueux.
Ont-ils bien inspecté les brasures du compresseur ?
Si ces dernières présentent une quelconque trace de rouille cela peut venir de là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ont-ils changés les valves schrader ? Ce sont des valves qui se situent dans les vannes de service.
En effet elles possèdent un joint qui peut être défectueux.
Ont-ils bien inspecté les brasures du compresseur ?
Si ces dernières présentent une quelconque trace de rouille cela peut venir de là.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2023 à 14:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Merci pour toutes ces précisions.
Je vais leur en faire part pour que leurs recherches de fuites aboutissent.
Merci.
Je vais leur en faire part pour que leurs recherches de fuites aboutissent.
Merci.
28 mars 2023 à 04:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter
Bonjour,
En effet, cela va être compliqué. Si le circuit est à l'arrêt lors de cette recherche de fuite, il est certain qu'avec seulement de l'eau savonneuse, la pression n'étant pas suffisante, il y a une chance sur dix millions de trouver.
L'idéal est de récupérer le gaz restant, pousser à l'azote U (sec), trouver la ou les fuites qui sont généralement sur les dudgeons, réparer, tirer au vide.
Puis remettre la quantité de gaz neuf. Mais bon, je ne sais pas comment travaillent les Thaïlandais ?
En effet, cela va être compliqué. Si le circuit est à l'arrêt lors de cette recherche de fuite, il est certain qu'avec seulement de l'eau savonneuse, la pression n'étant pas suffisante, il y a une chance sur dix millions de trouver.
L'idéal est de récupérer le gaz restant, pousser à l'azote U (sec), trouver la ou les fuites qui sont généralement sur les dudgeons, réparer, tirer au vide.
Puis remettre la quantité de gaz neuf. Mais bon, je ne sais pas comment travaillent les Thaïlandais ?
01 avril 2023 à 11:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 4. Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ
- N°9373 : Bonjour. Ma climatisation avec console MFZ-KJ50VE rencontre un problème. Deux matins de suite, elle soufflait de l'air froid. Hier matin, le voyant vert clignotait 5 fois. Après avoir coupé la climatisation toute la nuit,...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
- N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...
- 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 8. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
- N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
- 9. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite