Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7465
Question Forum Climatisation : Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour.
Nous avons fait construire une maison de plein pied, le chauffage de la pièce de vie de 52m² est assuré par 2 splits Daikin Perfera de 2kW chacun.
Ma question est puis-je mettre un split en chauffage et l'autre split en deshumidification pour maintenir la maison sèche et chauffée.?
Elle ne va pas être habitué avant février quasi tout est terminé.
La VMC hygroréglable est activé depuis peu
J'ai eu une "mauvaise" surprise au niveau du placo pour les fixations de hotte ça a été fixé par 2 degrés et temps de pluie et quelques jours plus tard à l emplacement des chevilles molly ça a gonflé, vraisemblablement à cause de l'humidité
Depuis hier on a installé tous les radiateurs électriques ailleurs, ils sont en hors gel à 7 degrés.
A quelle température me conseillez vous de régler les splits sachant que la maison est vide ?
Est-ce que ça va fonctionner si je met un split en chauffage à 12 degré par exemple, comme actuellement et l autre en déshumidification ?
Est-ce normal qu'en mode déshumidification le volet du bas se ferme ?
Merci bien.
Flo.
Nous avons fait construire une maison de plein pied, le chauffage de la pièce de vie de 52m² est assuré par 2 splits Daikin Perfera de 2kW chacun.
Ma question est puis-je mettre un split en chauffage et l'autre split en deshumidification pour maintenir la maison sèche et chauffée.?
Elle ne va pas être habitué avant février quasi tout est terminé.
La VMC hygroréglable est activé depuis peu
J'ai eu une "mauvaise" surprise au niveau du placo pour les fixations de hotte ça a été fixé par 2 degrés et temps de pluie et quelques jours plus tard à l emplacement des chevilles molly ça a gonflé, vraisemblablement à cause de l'humidité
Depuis hier on a installé tous les radiateurs électriques ailleurs, ils sont en hors gel à 7 degrés.
A quelle température me conseillez vous de régler les splits sachant que la maison est vide ?
Est-ce que ça va fonctionner si je met un split en chauffage à 12 degré par exemple, comme actuellement et l autre en déshumidification ?
Est-ce normal qu'en mode déshumidification le volet du bas se ferme ?
Merci bien.
Flo.
08 décembre 2021 à 22:51
Réponse 1 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour.
sur un multi split il faut que l'ensemble des éléments lorsqu'ils sont en fonctionnement soient tous dans le même mode.
Autrement l'unité extérieure se mettra en défaut.
Par ailleurs le mode déshumidification produit de l'air froid.
Au niveau des réglages températures vous ne pourrez, généralement pas descendre en dessous de 16°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
sur un multi split il faut que l'ensemble des éléments lorsqu'ils sont en fonctionnement soient tous dans le même mode.
Autrement l'unité extérieure se mettra en défaut.
Par ailleurs le mode déshumidification produit de l'air froid.
Au niveau des réglages températures vous ne pourrez, généralement pas descendre en dessous de 16°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 décembre 2021 à 06:35
Réponse 2 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour.
Merci pour cette réponse, j'étais surpris que ça puisse fonctionner et ne m'affiche aucun message d'erreur.
Flo.
Merci pour cette réponse, j'étais surpris que ça puisse fonctionner et ne m'affiche aucun message d'erreur.
Flo.
09 décembre 2021 à 09:33
Réponse 3 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour Flo, pour sécher une maison en travaux, un humidificateur électrique de chantier est très efficace. Il remplit des seaux d'eau (penser à les vider !) et chauffe à peine les lieux. Faute de quoi, il faut faire tourner une ventilation simple flux et chauffer.
09 décembre 2021 à 10:06
Réponse 4 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Le déshumidificateur on l'avait prêter à quelqu'un et il n'est jamais revenu à nous, bref, en effet c'était impressionnant ce qu'on ressortait comme eau.
Depuis la VMC est posée, et le chauffage fonctionnel, vous me conseillerez de mettre à quelle température, sans chauffer inutilement ?
Merci.
Flo.
Depuis la VMC est posée, et le chauffage fonctionnel, vous me conseillerez de mettre à quelle température, sans chauffer inutilement ?
Merci.
Flo.
09 décembre 2021 à 10:24
Réponse 5 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour.
Tout dépend l'objectif, déshumidifier ou juste maintenir un hors gel avec la consigne mini possible en mode chauffage.
Tout dépend l'objectif, déshumidifier ou juste maintenir un hors gel avec la consigne mini possible en mode chauffage.
10 décembre 2021 à 11:07
Réponse 6 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonsoir.
L'erreur à ne pas faire est de mettre le chauffage pour enlever l'humidité.
Le chauffage est fait pour enlever le froid et non l'humidité.
Certaines fois c'est le chauffage trop fort qui va vous ramener de l'humidité.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'erreur à ne pas faire est de mettre le chauffage pour enlever l'humidité.
Le chauffage est fait pour enlever le froid et non l'humidité.
Certaines fois c'est le chauffage trop fort qui va vous ramener de l'humidité.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2021 à 18:34
Réponse 7 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
@AAC, pourtant mon sèche cheveux est plus efficace chaud que froid non ?
10 décembre 2021 à 21:23
Réponse 8 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour TAM,
"L’humidité désigne la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air. L’humidité relative est le rapport de la quantité d’eau dans l’air sur la quantité maximale de vapeur d’eau (humidité). Plus la température est élevée, plus il peut y avoir de vapeur d’eau dans l’air.
C’est une partie intégrante du cycle de l’eau, car la vapeur d’eau est continuellement générée par évaporation et éliminée par condensation. Lorsque la température monte, l’air peut contenir plus de vapeur d’eau ; donc plus le climat est chaud, plus le taux d’humidité peut être élevé.
Par exemple, une quantité d’air densément saturée peut contenir 28 grammes d’eau par mètre cube à 30 °C, mais seulement 8 grammes d’eau par mètre cube à 8 °C3" source scientifique.
Vos cheveux sont mouillés et non humide et votre sèche cheveux il va enlever l'eau et créer de l'humidité.
Si vous mettez votre climatiseur en mode déshumidification il ne produira pas de chaud mais du froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
"L’humidité désigne la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air. L’humidité relative est le rapport de la quantité d’eau dans l’air sur la quantité maximale de vapeur d’eau (humidité). Plus la température est élevée, plus il peut y avoir de vapeur d’eau dans l’air.
C’est une partie intégrante du cycle de l’eau, car la vapeur d’eau est continuellement générée par évaporation et éliminée par condensation. Lorsque la température monte, l’air peut contenir plus de vapeur d’eau ; donc plus le climat est chaud, plus le taux d’humidité peut être élevé.
Par exemple, une quantité d’air densément saturée peut contenir 28 grammes d’eau par mètre cube à 30 °C, mais seulement 8 grammes d’eau par mètre cube à 8 °C3" source scientifique.
Vos cheveux sont mouillés et non humide et votre sèche cheveux il va enlever l'eau et créer de l'humidité.
Si vous mettez votre climatiseur en mode déshumidification il ne produira pas de chaud mais du froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 décembre 2021 à 09:43
Réponse 9 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Re.
Je rajouterai il ne faut pas confondre chauffer et déshumidifier.
Le chauffage enlève le froid et la déshumidification enlève l'humidité.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai il ne faut pas confondre chauffer et déshumidifier.
Le chauffage enlève le froid et la déshumidification enlève l'humidité.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 décembre 2021 à 10:06
Réponse 10 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour AAC,
Je suis d'accord plus l'air est chaud plus il peut se charger en humidité, CQFD.
Pour assécher une pièce il reste à évacuer cette humidité dehors, tout simplement en renouvelant l'air ou alors avec un corps froid qui la condense dans un réservoir que l'on vide.
Bon week-end.
Je suis d'accord plus l'air est chaud plus il peut se charger en humidité, CQFD.
Pour assécher une pièce il reste à évacuer cette humidité dehors, tout simplement en renouvelant l'air ou alors avec un corps froid qui la condense dans un réservoir que l'on vide.
Bon week-end.
11 décembre 2021 à 10:36
Réponse 11 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour,
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
11 décembre 2021 à 15:18
Réponse 12 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour,
Depuis que la VMC est en route, on continue à chauffer à 10/12 degrés et ras au niveau humidité.
Les radiateurs des chambres sont en hors gel (7 degrés) et ce sont les splits des pièces de vie qui sont activés à 10/12 degrés.
On y travaille quasi tous les jours et ras.
Flo.
Depuis que la VMC est en route, on continue à chauffer à 10/12 degrés et ras au niveau humidité.
Les radiateurs des chambres sont en hors gel (7 degrés) et ce sont les splits des pièces de vie qui sont activés à 10/12 degrés.
On y travaille quasi tous les jours et ras.
Flo.
11 décembre 2021 à 16:47
Réponse 13 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour.
Bon et bien tout va bien, mais 10/12°C pour bosser il me faut des moufles.
Pas très pratique pour planter un clou.
Bon et bien tout va bien, mais 10/12°C pour bosser il me faut des moufles.
Pas très pratique pour planter un clou.
12 décembre 2021 à 17:47
Réponse 14 du forum climatisation
Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?
Bonjour,
En bossant ça va, surtout en se bougeant.
Chez nous quand il m'arrive de rater le feu de l'insert, malgré que mon boulot soit entièrement statique sur PC à 14/15 je n'ai pas le temps d'avoir froid.
Et on allume l'insert que quand on arrive, le temps que ça remonte à 18/19 on est couché dans les chambres à 12/13.
En effet quand le chauffagiste avait réglé à 20 et qu'on est arrivé dans cette fournaise pour bosser ça nous a fait tout drôle ;-)
Flo.
En bossant ça va, surtout en se bougeant.
Chez nous quand il m'arrive de rater le feu de l'insert, malgré que mon boulot soit entièrement statique sur PC à 14/15 je n'ai pas le temps d'avoir froid.
Et on allume l'insert que quand on arrive, le temps que ça remonte à 18/19 on est couché dans les chambres à 12/13.
En effet quand le chauffagiste avait réglé à 20 et qu'on est arrivé dans cette fournaise pour bosser ça nous a fait tout drôle ;-)
Flo.
12 décembre 2021 à 18:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 3. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
- N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
- 4. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 5. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
- N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
- 6. Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
- N°750 : Bonjour, J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter. Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme. Bref, après de difficiles...
- 7. 1 split pour 2 pièces est-ce possible ?
- N°4218 : Bonjour. J'ai fait faire un devis (je n'ai pas encore le prix, juste la visite) et le type voudrait installer 1 seul split 3,5kW pour le salon 20m² + petit couloir 5m² + chambre 11m², il me dit que la chambre est...
- 8. Insuffisance de chauffe sur bi-split TAC-09+12 CHSA/H
- N°2621 : Bonjour. Fin octobre 2014 j'ai installé en raccordement traditionnel avec tirage au vide et contrôle d'étanchéité, puis mis en service un ensemble bi-split on/off type TAC-(09+12)CHSA/H. L'équipement a fonctionné très...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
- N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite