Forum dépannage climatiseur : Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Bonjour à tous.

J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans.
Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche.
L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi bien en chaud qu'en froid.

J'ai contacté le SAV Airton qui a diagnostiqué un problème de carte du petit split. Ils m'ont fourni une carte neuve que j'ai changée mais la panne existe toujours.
Depuis ils me disent que la panne doit venir d'une des cartes de l'UE. Mais ils sont en rupture de stock.

Pouvez-vous m'aider pour le diagnostic de cette panne ? Quelle carte doit être changée ou réparée ?
Quelqu'un peut-il me fournir la / les pièces défectueuses ?

Je joins une photo qui montre les références de ma PAC. A l'intérieur de mon UE, une des cartes affiche soit 0000 soit SHAI

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne 1 split sur 2 clim Airton

12 décembre 2020 à 13:50
Réponse 1 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, E5 = erreur de com entre UI et UE. Le plus fréquent est la carte principale de votre UE qui est à remplacer.
12 décembre 2020 à 18:25
Réponse 2 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Bonjour PL merci.
Même avec un des deux splits qui fonctionne encore ?
Le SAV est en rupture de stock. Où puis-je trouver une carte de remplacement ?
Merci.
12 décembre 2020 à 21:34
Réponse 3 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Pour confirmer que c'est bien la carte du groupe qui est défaillante, inversez le câblage de l'UI défaillante avec celle fonctionnelle.
Si l'UI défaillante est branchée électriquement sur la sortie par exemple A et l'autre sur la sortie B, alors vous débranchez les fils de la A puis vous les branchez sur B et inversement.
Vous faites un test puis voyez ce que cela dit.
Si le défaut persiste sur la sortie A c'est bien la carte du groupe, si le défaut apparaît sur la B alors c'est bien la carte de l'UI qui est HS.
Des fois ce sont des petits composants facilement échangeables.
Mais pour cela il faudrait des photos recto/verso des cartes.
Peut-être que notre ami Dom vous aidera à réparer pour quelques euros.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 20:13
Réponse 4 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Bonjour Adelclim, bonne idée je pense...
Donc j'ai testé l'inversion des branchements.
Il se passe des choses mais...
Je m'explique : suite à l'inversion, les 2 splits fonctionnent en mode chaud SUPER (ça veut dire à fond).
Je supprime le mode super, le petit split se remet en E5.
En mode froid le petit split se met en E5.
En gros c'est quand même le petit split qui déconne.

Pour rappel : la carte électronique du petit split est neuve.
Le problème viendrait donc du petit split mais pas de la carte ? Avez-vous des idées ? Merci.
14 décembre 2020 à 13:08
Réponse 5 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Oui c'est ça.
Peut-être un léger défaut d'isolement ou des harmoniques qui viennent perturber la communication.
Avez-vous des appareils qui émettent des ondes, de l'IR, utilisez-vous une télécommande pour changer de chaîne lorsque cela arrive ?
Le câblage de cette unité passe-t-il à proximité d'un câble de puissance à forte intensité ?
Deuxième piste : c'est une des sondes qui déconne.
Les modes : super, powerfull, test, forcé etc., ne prennent pas en compte les valeurs de certaines sondes c'est pourquoi dans ce mode ça marche et pas dans le mode normal.

Oui une sonde n'a rien à voir avec de la communication UE/UI, mais lorsque certains symptômes échappent au raisonnement de la carte elle donne des défauts approximatifs.
Cordialement.
15 décembre 2020 à 03:08
Réponse 6 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re
Si votre UI n'est pas très lointaine du groupe et que vous avez la possibilité de tirer un câble (blindé de préférence et branché à la terre) à vol de oiseau, faites-le car vous n'êtes pas à l'abri d'un câble défaillant. Un domino caché, un rongeur qui est passé par ici ou par là.
A propos, les terres sont bien raccordées sur le groupe et les UIs ?
Cordialement.
15 décembre 2020 à 03:17
Réponse 7 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Bonjour Adelclim et merci...
Pour ce qui est des terres c'est oui.
Pour ce qui est des possibles interférences, rien n'a vraiment changé depuis l'installation il y a 7 ans.
Je n'ai pas non plus ajouté de câble ni de télécommande IR ou autre...

Du coup la deuxième piste me semble plus probable.
Qu'y a-t-il comme sonde dans mon petit split ?
Je joins une photo de l'intérieur du split.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo intérieur split Airton

15 décembre 2020 à 12:40
Réponse 8 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

La sonde d'ambiance est toute seule sur l'échangeur. La sonde gaz est en bas à droite de celui-ci, enfoncée dans un cylindre en cuivre. Parfois il y en a une 3ème, mais chez Airton c'est peu probable.
15 décembre 2020 à 17:44
Réponse 9 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Bonjour à vous,
Suite à nos différents échanges, j'ai testé l'inversion des sondes entre le split fonctionnel et le split non fonctionnel. Voir photo jointe.
Malheureusement, le résultat est resté identique : petit split en E5 au bout de quelques minutes...
De plus le grand split (qui lui fonctionne habituellement) a fonctionné parfaitement avec les sondes du petit. Bref, on peut exclure les sondes comme origine de la panne.
Du coup à part la carte (qui est neuve) et les sondes qui apparemment ne posent pas de problèmes, que nous reste t'il comme piste possible ?
Y'a t'il d'autres petits composants électroniques qui ne font pas partie de la carte et qui pourraient générer un tel message ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inversion des sondes

16 décembre 2020 à 15:13
Réponse 10 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Heu... je dois ajouter quelque chose.

Lors du test suggéré par Adelclim (inverser les branchements A et B des splits), ça me parait logique, mais j'ai remarqué que quand le grand split (split fonctionnel) commande du froid c'est le petit qui est gelé et quand je commande du chaud le petit chauffe. Comme nous n'inversons pas les tuyaux frigorifiques c'est normal ? Non ?

En tout cas pour moi, ça exclut le problème de câble coupé ou rongé... l'information passe.
Le problème reste encore le petit split.
Merci d'avance pour vos idées.
16 décembre 2020 à 17:21
Réponse 11 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Vos UI conversent avec la carte de l'UE. Sur celle-ci, il y a un groupe de composants affectés à une UI, un autre groupe à l'autre UI. Si vous avez un problème sur un des groupes, vous aurez beau changer l'intégralité de l'UI, le défaut persistera.

Machine hors tension, permutez les câblages des UI et après avoir remis le jus, démarrez les 2 UI avec les MEMES paramètres (autrement, d'autres codes erreur vont surgir rapidement). Si c'est l'autre UI qui E5ise, bingo. Enfin, façon de parler...

16 décembre 2020 à 18:17
Réponse 12 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
... Quand j'ai répondu ci-dessus, votre 17H21 n'était pas en ligne. Effectivement ça sent l'inversion de câblage, mais pourquoi cela a bien fonctionné jusqu'à maintenant?...

Certaines marques réaffectent automatiquement les UI à une remise sous tension, mais sur Airton ça m'étonnerait.
16 décembre 2020 à 18:37
Réponse 13 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Merci Dom-Aom.
Toutefois j'ai bien dit que je constatais ça lors du test d'inversion des câbles. Donc ça semble normal.
En revanche, quoi qu'on fasse le petit split et seulement lui E5ise.
Il ne communique pas avec l'UE. D'ailleurs il ne provoque jamais son démarrage.
16 décembre 2020 à 20:37
Réponse 14 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Désolé pour le retard, j'ai très peu de temps pour répondre et c'est généralement le week-end que j'arrive à trouver un peu de temps (ce n'est pas toujours évident).
Parmi les causes qui perturbent la communication :
Un défaut d'isolement pas assez pour déclencher le différentiel mais suffisamment pour créer des perturbations.
Mesurez la tension entre neutre et terre.
Débranchez le ventilateur puis faites de la demande.
Débranchez le moteur volets puis faites de la demande, débranchez les deux puis faites de la demande.
Ensuite donnez-nous le résultat des codes défauts.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 18:51
Réponse 15 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Bonsoir,
J'ai enfin fait les tests suggérés par Adelclim.
Le débranchement du ventilateur ou du moteur du volet ou bien des 2 en même temps me donnent tous le même résultat : E5 au bout de quelques secondes... rien d'autres.
Je n'ai pas pu effectuer la mesure de tension de tension entre neutre et terre pour détecter un éventuel défaut d'isolement mais je rappelle que l'installation a fonctionné pendant 7 ans sans problème et que cette installation a été réceptionné par un contrôleur qui lui a vérifié tous les éventuels défauts d'isolements. Un tel défaut peut-il apparaître comme ça d'un coup ?

Je repose ma question : y'a t'il d'autres composants électroniques dans l'UI (autre que la carte) qui pourraient causer ce genre de souci de communication UI / UE ?
Dans l'UE quelle carte est impliquée dans la communication ?
Merci encore d'avance pour votre aide.
23 décembre 2020 à 22:34
Réponse 16 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Je repose ma question : y a t'il d'autres composants électroniques dans l'UI (autre que la carte) qui pourraient causer ce genre de souci de communication UI / UE ?
Dans l'UE quelle carte est impliquée dans la communication ?
Merci encore d'avance pour votre aide.
10 janvier 2021 à 11:17
Réponse 17 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

On a eu le cas il y a 2 ans d'un multisplit Sanyo qui était en panne à cause d'une sonde d'une des UI. Evidemment, changer une carte ne sert à rien dans ce cas. Essayez cette piste : localiser les 2 sondes, les débrancher et les mesurer à 2 ou 3 températures (la résistance diminue quand on les chauffe).

Dans l'UE, la comm est gérée par la carte qui porte le microP. Normalement le fil de comm aboutit dessus.
10 janvier 2021 à 18:13
Réponse 18 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Bonjour à tous, voilà j'ai continué les investigations : pas de soucis avec les sondes...mais le problème reste entier.
Je vous joins des photos de l'intérieur de l'UE.
Pouvez-vous me dire si vous voyez un quelconque problème sur la/les cartes ?
Quelqu'un a t'il si besoin la possibilité de me fournir une carte de rechange ou de tester ou réparer une défectueuse ?

Merci d'avance pour toutes vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte clim bi-split Airtoncarte clim bi-split Airtoncarte clim bi-split Airtoncarte clim bi-split Airton

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
24 janvier 2021 à 09:38
Réponse 19 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Jugallet
Membre inscrit
Jugallet
11 messages
Bonjour à tous,
Pour rappel sur ma PAC Airton bi-split, un des 2 splits seulement ne fonctionne plus.
La carte de l'UI en panne a été changée par une neuve.
Récemment j'ai racheté un lot de cartes d'occasion pour l'UE.
Les 3 petites cartes n'ont généré aucun changement.
En revanche le remplacement de la grande carte (comportant l'afficheur) a généré une panne des 2 splits...
J'ai donc re-remplacé la grande carte. De nouveau un split fonctionne.
J'en conclurais donc que la panne vient en effet de cette grande carte UE. Que sur celle d'origine la partie reliée au split en panne est défectueuse et que sur l'autre carte (celle d'occasion), c'est l'ensemble qui est défectueux.
Y a t-il quelqu'un à qui je peux transmettre une de ces cartes pour voir si une réparation est possible ?
D'avance merci pour vos retours. Je joins une photo d'une des cartes défectueuses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte PAC Airton bi-split

29 mars 2021 à 13:32
Réponse 20 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

En ce qui me concerne, pas trop d'idées. Il faut dire aussi que les schémas d'Airton ne sont pas disponibles. Ni des docs sans schéma, d'ailleurs.

A tout hasard, tapez SHAI dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page. Ça pourrait donner quelques idées. Nous avions bien un gourou Airtonien qui intervenait dans le forum, mais il se fait rare (Albre37).
29 mars 2021 à 19:13
Réponse 21 du forum climatisation

Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour Jugallet.

Effectivement je viens assez rarement sur le forum, cette clim a + de 10 ans, il doit pas en rester beaucoup !

Le problème provient soit de votre carte principale "Outdoor pcb" qui se trouve dans l'unité extérieure ou de la liaison filaire split via la carte. Attention sur les cartes split de remplacement il y a un shunt soit à couper ou à mettre en fonction du split (9000 ou 12000BTU) bon ceci dit "c'est pas ça votre panne".

Si vous le souhaitez demander mes coordonnées au webmaster du forum en répondant à ce message.
Cordialement.
AB37
10 juillet 2021 à 06:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 2. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
    N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
  • 3. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 4. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
    N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
  • 5. Condensateur C416 bi split Airton
    N°7426 : Bonjour. Je suis nouveau et je cherche renseignement sur le voltage du condensateur C416 sur un bisplit Airton carte bwol 10. J'ai lu que c'était un 10 microfarad mais je n'ai pas la tension. Merci pour vos réponses.
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 8. Panne clim Airton bi split 2HUM 18R03/R2DB
    N°4396 : Bonjour, L'unité extérieure démarre mais stop au bout de 2/3 minutes. J'ai ouvert les capots pour voir les cartes électroniques et surtout les leds. Une led est allumée et est fixe, par contre la seconde clignote par...
  • 9. Code E7 climatisation Airton bi split inverter
    N°1890 : Bonsoir. J'ai une climatisation de marque Airton bi split inverter. Dès que je l'allume elle me met le code E7 ce qui signifie sonde température extérieure. Je souhaiterais un peu d'aide si possible. Cordialement.
  • 10. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
    N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite