Question Forum Climatisation : Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour à tous.
Je suis équipé d'un gainable avec PAC Daikin et un régulateur Delta Dore 8000.
Ce régulateur est censé prendre en compte l'inertie du chauffage afin d'économiser l'énergie.
Qui pourrait me renseigner sur la récupération de chaleur par inertie d'un chauffage gainable à souffle d'air chaud ?
Pour moi, il n'y a aucune inertie.
Merci.
Je suis équipé d'un gainable avec PAC Daikin et un régulateur Delta Dore 8000.
Ce régulateur est censé prendre en compte l'inertie du chauffage afin d'économiser l'énergie.
Qui pourrait me renseigner sur la récupération de chaleur par inertie d'un chauffage gainable à souffle d'air chaud ?
Pour moi, il n'y a aucune inertie.
Merci.
08 octobre 2021 à 11:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour,
Effectivement je ne vois pas trop ce que cela veut dire, sur une boucle d'eau avec un désurchauffeur éventuellement, ou encore de jolis mots pour attirer une clientèle.
Au mieux récupération de chaleur de l'air ambiant des pièces ?
Effectivement je ne vois pas trop ce que cela veut dire, sur une boucle d'eau avec un désurchauffeur éventuellement, ou encore de jolis mots pour attirer une clientèle.
Au mieux récupération de chaleur de l'air ambiant des pièces ?
16 octobre 2021 à 11:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour.
Je viens d’installer le pack Delta Dore 8000.
J’ai le même souci, le pack delta coupe ma PAC avant d’avoir éteint la température de consigne.
Et ce rallume petit à petit pour atteindre la température de consigne alors qu’il y n’a pas d’inertie dans le gainable.
J’ai écrit à delta dore mais il arrive pas à répondre à ma question.
Je viens d’installer le pack Delta Dore 8000.
J’ai le même souci, le pack delta coupe ma PAC avant d’avoir éteint la température de consigne.
Et ce rallume petit à petit pour atteindre la température de consigne alors qu’il y n’a pas d’inertie dans le gainable.
J’ai écrit à delta dore mais il arrive pas à répondre à ma question.
26 octobre 2021 à 17:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour.
Effectivement, Delta Dore répond toujours à côté de la question.
J'ai demandé, via le service juridique de mon assurance, une expertise du système et de son fonctionnement.
Il n'existe aucun document permettant de comprendre le fonctionnement et l'installateur ne connaît à l'évidence pas ce fonctionnement.
A suivre...
Effectivement, Delta Dore répond toujours à côté de la question.
J'ai demandé, via le service juridique de mon assurance, une expertise du système et de son fonctionnement.
Il n'existe aucun document permettant de comprendre le fonctionnement et l'installateur ne connaît à l'évidence pas ce fonctionnement.
A suivre...
05 décembre 2021 à 09:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour.
La marque explique la prise en compte de l'inertie dans cette FAQ.
Pour moi leur explication est fausse (c'est le "D" d'une régulation PID qui anticipe et non le "I"...)
Foire aux Questions Delta Dore
La marque explique la prise en compte de l'inertie dans cette FAQ.
Pour moi leur explication est fausse (c'est le "D" d'une régulation PID qui anticipe et non le "I"...)
Foire aux Questions Delta Dore
05 décembre 2021 à 12:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour,
Oui mais il n’y a pas d’inertie dans un gainable. Donc il faudrait que ça fasse du marche-arrêt.
Oui mais il n’y a pas d’inertie dans un gainable. Donc il faudrait que ça fasse du marche-arrêt.
05 décembre 2021 à 23:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour.
L'expert accompagné d'un sapiteur vient de passer à la maison.
Le résultat est qu'en absence d'inertie sur un gainable air/air, le Delta Dore 8000 n'est pas adapté pour réguler correctement.
Il apparaitrait même que le mode de régulation de ce système de chauffage devrait être une régulation en mode "tout ou rien" ou " marche/arrêt".
Si quelqu'un connaît un régulateur fonctionnant en mode PI (Proportionnel Intégral) autre que Delta Dore, merci de m'indiquer la marque.
A suivre...
L'expert accompagné d'un sapiteur vient de passer à la maison.
Le résultat est qu'en absence d'inertie sur un gainable air/air, le Delta Dore 8000 n'est pas adapté pour réguler correctement.
Il apparaitrait même que le mode de régulation de ce système de chauffage devrait être une régulation en mode "tout ou rien" ou " marche/arrêt".
Si quelqu'un connaît un régulateur fonctionnant en mode PI (Proportionnel Intégral) autre que Delta Dore, merci de m'indiquer la marque.
A suivre...
09 décembre 2021 à 15:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour,
Si je comprends vos dires ce pack Delta 8000 n’est pas fait pour un gainable.
Si je comprends vos dires ce pack Delta 8000 n’est pas fait pour un gainable.
09 décembre 2021 à 19:46
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour.
La notice d'installation[/url] indique que la paramètre CF21 permet de choisir le type d'émetteur de chaleur.
CF21 a été configuré à quelle valeur chez vous (0, 1 ou 2) ?
Notice installation Pack Delta Dore 8000
Notice utilisation Pack Delta Dore 8000
La notice d'installation[/url] indique que la paramètre CF21 permet de choisir le type d'émetteur de chaleur.
CF21 a été configuré à quelle valeur chez vous (0, 1 ou 2) ?
Notice installation Pack Delta Dore 8000
Notice utilisation Pack Delta Dore 8000
10 décembre 2021 à 13:13
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour.
Le paramètre CF21 est en 2 pour le gainable mais cela ne change rien car le thermostat est un PI est non un tout ou rien.
Le paramètre CF21 est en 2 pour le gainable mais cela ne change rien car le thermostat est un PI est non un tout ou rien.
10 décembre 2021 à 13:23
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
@JD, l'expert a-t-il étudié comment votre Dela Dore 8000 commandait le gainable ?
Je pense que cette régulation est prévue pour commander le compresseur (tout ou rien) ainsi que les registres d'une gainable (proportionnel), est-ce le cas chez vous ?
Je pense que cette régulation est prévue pour commander le compresseur (tout ou rien) ainsi que les registres d'une gainable (proportionnel), est-ce le cas chez vous ?
10 décembre 2021 à 13:38
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
@Morus, j'espère que ça change car une régulation bien conçue tient compte de l'inertie, inertie qui diffère selon le type d'émetteur.
10 décembre 2021 à 13:43
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Oui mais il n’y a pas d’inertie dans un gainable car le Pack Delta Dore coupe le groupe avant que la consigne soit atteint.
10 décembre 2021 à 14:11
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Si vous constatez cela et que Delta Dore n'a pas de solution alors mauvaise pioche cette régulation.
S'il faut faire avec... reste la possibilité d'augmenter la consigne pour masquer cet arrêt anticipé, une aberration avec une régulation intégrale.
Au fait, registre commandé ou pas dans votre installation ?
S'il faut faire avec... reste la possibilité d'augmenter la consigne pour masquer cet arrêt anticipé, une aberration avec une régulation intégrale.
Au fait, registre commandé ou pas dans votre installation ?
10 décembre 2021 à 17:30
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour.
Déjà votre appareil de régulation Delta Dore 8000 est prévu pour les PAC air/eau et air/air.
L'inertie on voit la trouver dans les PAC air/eau. En effet lorsque l'eau est chaude et que l'on arrête de la chauffer elle va continuer de circuler dans le circuit tout en restant un moment chaude.
Pour une PAC air/air, votre cas, dés que l'on va arrêter de chauffer l'air ce dernier ne sera plus chargé en chaleur et diminuera très rapidement l'air chaud véhiculé.
Comment mesurez-vous la température de vos pièces ?
Ensuite où sont disposées vos commandes.
Avez-vous respecté les distances minimales à savoir 1,20M des fenêtres, 0,20M d'une porte, pas au-dessus d'un appareil chauffant (TV, réfrigérateur) ou à proximité d'une cheminée.
Par ailleurs, à ce jour, je n'ai jamais encore rencontré un expert bâtiment qui connaisse vraiment le système des fonctionnements PAC.
J'ai eu certaines demandes de clients afin que je détermine les causes de dysfonctionnement aux fins de les transmettre aux experts.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà votre appareil de régulation Delta Dore 8000 est prévu pour les PAC air/eau et air/air.
L'inertie on voit la trouver dans les PAC air/eau. En effet lorsque l'eau est chaude et que l'on arrête de la chauffer elle va continuer de circuler dans le circuit tout en restant un moment chaude.
Pour une PAC air/air, votre cas, dés que l'on va arrêter de chauffer l'air ce dernier ne sera plus chargé en chaleur et diminuera très rapidement l'air chaud véhiculé.
Comment mesurez-vous la température de vos pièces ?
Ensuite où sont disposées vos commandes.
Avez-vous respecté les distances minimales à savoir 1,20M des fenêtres, 0,20M d'une porte, pas au-dessus d'un appareil chauffant (TV, réfrigérateur) ou à proximité d'une cheminée.
Par ailleurs, à ce jour, je n'ai jamais encore rencontré un expert bâtiment qui connaisse vraiment le système des fonctionnements PAC.
J'ai eu certaines demandes de clients afin que je détermine les causes de dysfonctionnement aux fins de les transmettre aux experts.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2021 à 18:27
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour à tous et merci de vos réponses et remarques.
Tout d'abord à l'installation du Delta Dore 8000 le CF21 était paramétré à 2 (Gainable), les PAC redémarraient toutes les 5 minutes (!). Sur les conseils de Delta Dore et de l'installateur ce CF21 a été paramétré à 0 (Plancher), les PAC redémarrent toutes les 15 minutes (durée de chauffe plus longue). Ca chauffait mieux. Il est quand même difficile de comprendre qu'il faille paramétrer en Plancher un chauffage Gainable ! (ils doivent connaître le problème...).
Les thermostats sont bien disposés dans les pièces et les températures sont celles indiquées sur les thermostats.
Le Delta Dore 8000 a remplacé un Delta Dore 620 qui était en panne et plus commercialisé. Le 620 fonctionnait en "Tout ou Rien" et donnait entière satisfaction. La température ambiante était toujours entre + ou - 0,5° de la température de consigne.
Je reste persuadé que ce système de régulateur convient parfaitement à un système de chauffage hydraulique qui génère de l'inertie, mais en aucun cas à l'adaptation qui en a été faite pour gérer les température d'un gainable qui ne comporte AUCUNE INERTIE.
J'espère que Delta Dore le reconnaîtra et fera le nécessaire. J'attends le rapport de l'expert pour la suite à donner.
Bien cordialement.
Tout d'abord à l'installation du Delta Dore 8000 le CF21 était paramétré à 2 (Gainable), les PAC redémarraient toutes les 5 minutes (!). Sur les conseils de Delta Dore et de l'installateur ce CF21 a été paramétré à 0 (Plancher), les PAC redémarrent toutes les 15 minutes (durée de chauffe plus longue). Ca chauffait mieux. Il est quand même difficile de comprendre qu'il faille paramétrer en Plancher un chauffage Gainable ! (ils doivent connaître le problème...).
Les thermostats sont bien disposés dans les pièces et les températures sont celles indiquées sur les thermostats.
Le Delta Dore 8000 a remplacé un Delta Dore 620 qui était en panne et plus commercialisé. Le 620 fonctionnait en "Tout ou Rien" et donnait entière satisfaction. La température ambiante était toujours entre + ou - 0,5° de la température de consigne.
Je reste persuadé que ce système de régulateur convient parfaitement à un système de chauffage hydraulique qui génère de l'inertie, mais en aucun cas à l'adaptation qui en a été faite pour gérer les température d'un gainable qui ne comporte AUCUNE INERTIE.
J'espère que Delta Dore le reconnaîtra et fera le nécessaire. J'attends le rapport de l'expert pour la suite à donner.
Bien cordialement.
13 décembre 2021 à 11:07
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonsoir Jd77.
Tout ça me donne l'impression d'un matériel mal maitrisé donc mal utilisé.
Espérons que l'expertise apporte quelque chose...
Citation :Vous parlez bien là du démarrage du compresseur ? Si oui, je suis inquiet pour sa longévité.
CF21 était paramétré à 2 (Gainable), les PAC redémarraient toutes les 5 minutes (!). [...]
paramétré à 0 (Plancher), les PAC redémarrent toutes les 15
Tout ça me donne l'impression d'un matériel mal maitrisé donc mal utilisé.
Espérons que l'expertise apporte quelque chose...
13 décembre 2021 à 19:28
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour JD77.
Cela marche mieux si on change le paramètre CF21 sur 0 ?
Cordialement.
Cela marche mieux si on change le paramètre CF21 sur 0 ?
Cordialement.
19 décembre 2021 à 11:06
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour tam,
Effectivement lorsque le CF21 est positionné sur 0 (Plancher), ça marche mieux.
Les cycles sont ramenés à 15 minutes au lieu de 5 minutes sur 2 (Gainable).
Pour autant les montées en température sont très très lentes à cause des interruptions de chauffage dans les 15 minutes qui ne bénéficient d'aucune inertie sur un gainable : c'est bien cela le problème !
Pour exemple, la température demandée la nuit est de 19°, à partir de 6 heures la température demandée est de 21,5° : à 9 heures la température est de 20.8° !!!
Cela marche mieux mais c'est loin de fonctionner correctement...
Avec un système en "Tout ou rien" (le Delta Dore 620), nous n'avions pas ce problème.
Mais Delta Dore ne le commercialise plus et l'a remplacé par le Delta Dore 8000. Il faudrait qu'ils admettent que ce nouveau régulateur n'est pas adapté à un gainable.
Cordialement.
Effectivement lorsque le CF21 est positionné sur 0 (Plancher), ça marche mieux.
Les cycles sont ramenés à 15 minutes au lieu de 5 minutes sur 2 (Gainable).
Pour autant les montées en température sont très très lentes à cause des interruptions de chauffage dans les 15 minutes qui ne bénéficient d'aucune inertie sur un gainable : c'est bien cela le problème !
Pour exemple, la température demandée la nuit est de 19°, à partir de 6 heures la température demandée est de 21,5° : à 9 heures la température est de 20.8° !!!
Cela marche mieux mais c'est loin de fonctionner correctement...
Avec un système en "Tout ou rien" (le Delta Dore 620), nous n'avions pas ce problème.
Mais Delta Dore ne le commercialise plus et l'a remplacé par le Delta Dore 8000. Il faudrait qu'ils admettent que ce nouveau régulateur n'est pas adapté à un gainable.
Cordialement.
21 décembre 2021 à 09:24
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Finalement il suffirait qu’il change les thermostats en tout ou rien.
21 décembre 2021 à 11:36
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour JD77.
A vous lire, cette régulation serait même nuisible à la longévité de la PAC puisqu'elle provoque des arrêts inutiles du compresseur. Pour moi, il est nécessaire que Delta Dore réponde sur ce point.
A vous lire, cette régulation serait même nuisible à la longévité de la PAC puisqu'elle provoque des arrêts inutiles du compresseur. Pour moi, il est nécessaire que Delta Dore réponde sur ce point.
21 décembre 2021 à 12:09
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonjour,
Je sais que le sujet n'est pas récent, mais je rencontre le même problème avec PAC Mitsubishi et Delta Dore 8000.
La montée en température est très lente et le système s'arrête bien avant d'atteindre la consigne. Par exemple, pour une consigne à 21°C, le système commence à s'arrêter toutes les 5 minutes à partir de 19/19,5°C.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
Je sais que le sujet n'est pas récent, mais je rencontre le même problème avec PAC Mitsubishi et Delta Dore 8000.
La montée en température est très lente et le système s'arrête bien avant d'atteindre la consigne. Par exemple, pour une consigne à 21°C, le système commence à s'arrêter toutes les 5 minutes à partir de 19/19,5°C.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
30 novembre 2022 à 12:25
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonsoir Nenciarini.
Comme vous pouvez le lire, les internautes qui ont soulevé ce problème de compatibilité entre leur régulation Delta Dore 8000 et clim Air/Air ont essayé le paramètre CF21 qui a amélioré la situation mais sans la solutionner.
Depuis pas de nouvelle.
A votre place et en attendant un hypothétique retour de leur part, je relancerais Delta Dore en leur soumettant précisément votre souci.
Merci de nous tenir au courant.
Comme vous pouvez le lire, les internautes qui ont soulevé ce problème de compatibilité entre leur régulation Delta Dore 8000 et clim Air/Air ont essayé le paramètre CF21 qui a amélioré la situation mais sans la solutionner.
Depuis pas de nouvelle.

A votre place et en attendant un hypothétique retour de leur part, je relancerais Delta Dore en leur soumettant précisément votre souci.
Merci de nous tenir au courant.

30 novembre 2022 à 17:59
Réponse 23 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonsoir Tam merci pour votre réponse.
J'ai effectivement déjà essayé le paramètre CF21 mais sans vraiment de grande différence (mon installateur l'avait réglé sur 0).
J'ai testé d'autre chose comme le paramètre CF06 ou CF08 pour la détection fenêtre ouverte et hors gel, mais sans succès également.
Mon installateur en a déjà posé beaucoup (gainable + pack Delta Dore 8000, même config que la mienne) c'est la première fois qu'il rencontre ce problème. Il va essayer semaine prochaine de changer le thermostat maitre, mais également le Boitier BT Delta Dore, pour voir (après il restera la box ou le récepteur radio...).
J'ai contacté Delta Dore, qui me dit également de mettre le paramètre CF21 sur 0 (c'est déjà le cas à croire qu'ils ont pas lu mon mail)....
Et de regarder du côté de mon gainable si je peux régler le fonctionnement "anti court-cycle" plus long.
Je suis très sceptique sur ce qu'avance Delta Dore, car le gainable se coupe bien avant l'atteinte de la consigne...
J'ai effectivement déjà essayé le paramètre CF21 mais sans vraiment de grande différence (mon installateur l'avait réglé sur 0).
J'ai testé d'autre chose comme le paramètre CF06 ou CF08 pour la détection fenêtre ouverte et hors gel, mais sans succès également.
Mon installateur en a déjà posé beaucoup (gainable + pack Delta Dore 8000, même config que la mienne) c'est la première fois qu'il rencontre ce problème. Il va essayer semaine prochaine de changer le thermostat maitre, mais également le Boitier BT Delta Dore, pour voir (après il restera la box ou le récepteur radio...).
J'ai contacté Delta Dore, qui me dit également de mettre le paramètre CF21 sur 0 (c'est déjà le cas à croire qu'ils ont pas lu mon mail)....
Et de regarder du côté de mon gainable si je peux régler le fonctionnement "anti court-cycle" plus long.
Je suis très sceptique sur ce qu'avance Delta Dore, car le gainable se coupe bien avant l'atteinte de la consigne...
30 novembre 2022 à 20:38
Réponse 24 d'un contributeur du forum-climatisation
Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
Bonsoir Monsieur Nenciarini,
Réponse peut-être tardive mais les retours que j'ai eu sur ce produit c'est qu'il faut impérativement installer un By Pass mécanique sur l'installation (unité intérieur) afin que :
1/ le mode inverter soit actif (et non pas de on/off) ;
2/ le retour chaud ou froid soit immédiat (tempo des thermostats RF).
Delta Dore n'est pas très communicatif sur ce sujet et leurs réponses varient très largement !
Possédant ce type d'installation avec du Daikin, j'ai viré le pack 8000 et me suis remis sur le contrôleur Daikin avec comme réglage sonde (20-03) il me semble mix entre température de reprise et température de la pièce où se trouve le contrôleur. J'ai une température assez homogène dans chaque pièce séparée et je n'ai plus eu de problèmes.
En espérant avoir pu aider quelqu'un !
Réponse peut-être tardive mais les retours que j'ai eu sur ce produit c'est qu'il faut impérativement installer un By Pass mécanique sur l'installation (unité intérieur) afin que :
1/ le mode inverter soit actif (et non pas de on/off) ;
2/ le retour chaud ou froid soit immédiat (tempo des thermostats RF).
Delta Dore n'est pas très communicatif sur ce sujet et leurs réponses varient très largement !
Possédant ce type d'installation avec du Daikin, j'ai viré le pack 8000 et me suis remis sur le contrôleur Daikin avec comme réglage sonde (20-03) il me semble mix entre température de reprise et température de la pièce où se trouve le contrôleur. J'ai une température assez homogène dans chaque pièce séparée et je n'ai plus eu de problèmes.
En espérant avoir pu aider quelqu'un !

19 janvier 2023 à 18:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
- N°8135 : Bonjour. Nous installons une clim gainée Mitsubishi PEAD avec un pack régulation 4 zones delta dore 8000. Nous sommes un peu perdus pour finaliser le branchement du boitier technique delta 8000BT à l'unité intérieure de la...
- 2. Dépannage clim réversible Daikin avec Pack Zone Delta Dore 8000
- N°6777 : Bonjour, Je rencontre de gros problème de chauffage et régulation avec ma Clim réversible Daikin et sa commande de Zone par thermostat Delta Dore 8000 RF sans fil. L’installation est composée de 4 zones Z1 Master et Z2 Z...
- 3. Delta Dore 8000 BT avec Gainable Mitsubishi PEAD
- N°8773 : Bonjour. Nous souhaitons connecter la solution domotique Delta Dore 8000 avec une clim Gainable Mitsubishi PEAD. La documentation est assez clair coté Delta Dore mais je ne trouve rien sur le câblage coté Mitsubishi. 2...
- 4. Clim Fujitsu et domotique Delta Dore
- N°3573 : Bonjour à tous, Je possède une clim ASYG12LTCA avec AOYG12LTC que je souhaite piloter en température via mon système domotique Delta Dore (Calybox 2020WT) avec un module RF6500 Par contre je suis perdu au niveau des...
- 5. Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore
- N°4325 : Bonjour. Suite à l'installation d'une clim gainable Daikin RZQG100L9V1 Mono et de thermostat Delta Dore dans les chambres je me pose des questions sur leurs utilités. En effet si je règle la température à 20 degrés dans la...
- 6. Melcloud Mitsubishi rapport énergie
- N°4395 : Bonjour à tous, J'avais une question à poser quant au fonctionnement de l'application mobile melcloud de Mitsubishi. Quand j'utilise les synthèses de rapport énergétique je suis très surpris de la consommation de ma PAC....
- 7. Consommation d'énergie trop importante climatisation
- N°3599 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je note des compétences très pointues des membres du forum. J’aimerais vous soumettre mon problème. Et vous remercier par avance pour vos avis. J'ai un problème à propos d'une...
- 8. Gainable Fujitsu Atlantic ARXG 45 KMLA
- N°9193 : Bonjour. En Septembre j'ai installé chez moi un gainable Atlantic. Je l'ai fait mettre ensuite en service et zéro problème, tout fonctionne correctement. Ensuite j'ai installé des registres motorisé connecté avec le Pack...
- 9. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 10. Remplacer thermostat d'origine par un Delta Dore
- N°8170 : Bonjour. J'ai essayé de remplacer mon thermostat d'origine d'une PAC YACK Mitsubishi par un thermostat Delta Dore Deltia 8.88, donc a priori juste 2 fil a raccorder sur les bornes 1 et 3, mais ne se passe ? Je ne sais si cela...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite