Code défaut sur climatiseur Mitsubishi
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
679
Fiches dépannage climatisation : Code défaut sur climatiseur Mitsubishi
Invité

Bonjour. Sur un climatiseur réversible Mitsubishi sur la carte électronique la led rouge est allumée. Que signifie ce défaut mxz 4a80va.
26 novembre 2008 à 10:05
Conseil 1 climatisation maison
Invité

Code défaut sur climatiseur Mitsubishi
Invité

Bonjour,
Chez Mitsubishi, les défauts s'affichent aussi sur la carte du groupe externe. Il y a une led verte et une rouge l'une à côté de l'autre. Il faut compter les clignotements de la verte et de la rouge pour connaître le défaut. Cordialement.
Chez Mitsubishi, les défauts s'affichent aussi sur la carte du groupe externe. Il y a une led verte et une rouge l'une à côté de l'autre. Il faut compter les clignotements de la verte et de la rouge pour connaître le défaut. Cordialement.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Problème défaut climatiseur Mitsubishi
- N°9252 : Bonjour. Je possède une installation depuis 2 ans et demi, un 3F54 avec 2xAP25. À l'été 2023, un défaut est apparu sur le groupe, plus de climatisation. J'ai appelé Mitsubishi, ils m'ont fait changer la carte inverter...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 8. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 9. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 10. Panne climatiseur Mitsubishi inverter code erreur u1
- N°687 : Bonjour, j'ai un mitsubishi inverter R410A mr slim. Mon climatiseur fonctionne normalement lorsque la température demandée est de 19° mais lorsque ma sonde affiche 18° et que l'on demande une température de 20°, au bout de 2...
- 11. Code défaut P5 climatiseur Mitsubishi SUZ-M71VA
- N°9566 : Bonjour. J'ai un souci avec ma climatisation Mitsubishi SUZ-M71VA. Depuis quelques jours, elle fonctionne par intermittence. La clim se met en code défaut P5. Nous avons fait contrôler avec des manomètres et le gaz est OK...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite