Circulation eau radiateurs nulle
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
678
Conseils climatisation dépannage : Circulation eau radiateurs nulle
Invité

Bonjour, mon problème est que l'eau de mes radiateurs ne circule pas. Le circulateur tourne, le thermostat fonctionne bien, demande du chaud, les vannes sont ouvertes, les radiateurs sont purgés, mais l'eau ne circule pas, auriez vous une idée de piste ?
Merci d'avance pour vos commentaires, Bruno.
Merci d'avance pour vos commentaires, Bruno.
26 novembre 2008 à 10:05
Dépannage 1 réparation climatisation
Invité

Circulation eau radiateurs nulle
Invité

Sur le circulateur, au moteur il y a un écrou : démontez-le et vérifiez que l'axe tourne. S'il tourne, c'est probable que l'axe sois HS.
Pour en être sûr, démontez les quatre vis qui tiennent le moteur, déboitez et vérifiez. S'il ne tourne pas avec votre tournevis, faites tourner l'axe manuellement, il devrait démarrer.
ATTENTION : Faites chuter la température avant, car, et c'est normal, de l'eau du chauffage va couler et vous RISQUERIEZ DES BRÛLURES !
Pour en être sûr, démontez les quatre vis qui tiennent le moteur, déboitez et vérifiez. S'il ne tourne pas avec votre tournevis, faites tourner l'axe manuellement, il devrait démarrer.
ATTENTION : Faites chuter la température avant, car, et c'est normal, de l'eau du chauffage va couler et vous RISQUERIEZ DES BRÛLURES !
Dépannage 2 réparation climatisation
Invité

Circulation eau radiateurs nulle
Invité

L'axe du circulateur d'eau du chauffage central DOIT TOUNER avec le tournevis. Voir si les pales ne sont pas folles (axe peut tourner sans entrainer les pales ou hélice) Sinon l'installation est boueuse ou entartrée donc vidangez et rincez. Salut
Dépannage 3 réparation climatisation
Invité

Circulation eau radiateurs nulle
Invité

Si vous avez des vannes thermostatiques, vous assurez qu'elles ne sont pas bloquées fermées.
C'est souvent le cas quand elles ont été fermées pendant l'inter saison. Si c'est le cas, les débloquer en frappant avec un petit marteau sur le corps du robinet.
C'est souvent le cas quand elles ont été fermées pendant l'inter saison. Si c'est le cas, les débloquer en frappant avec un petit marteau sur le corps du robinet.
13 décembre 2008 à 02:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 2. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 3. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 4. Problème étrange PAC Yutaki S 2.0 6.0 Combi air-eau
- N°9387 : Bonjour. Et merci par avance de vos réponses. J'ai un petit problème sur mon installation chauffage PAC Air Eau Combi. J'ai en tout 7 radiateurs acier doubles de tailles diverses, avec boutons classiques (chiffres de 0 à...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
- N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
- 7. PAC air/eau circuit de retour froid
- N°3795 : Bonsoir à tous. J'ai une PAC air/eau, celle-ci produit environ 60 degrés à sa sortie pour alimenter mes radiateurs, par contre le retour n'est pas au de dessus de 25 degrés. Problème une fois la température de sortie de la...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 10. Shunter fil pilote sur un split
- N°6372 : Bonjour à tous. J'ai récupéré pour un projet deux unités intérieures de clim (Daikin FTX35JAV1NB et FTX25JAV1NB) Je voudrais les faire fonctionner en ventilation et pouvoir allumer et éteindre avec la télécommande. Le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite