Bonjour à vous tous.
Merci de bien vouloir m'accepter parmi vous.
J'ai installé ma clim Airton la 5100W environ 1 mois et je rencontre des soucis de réglage, il m'est impossible de la faire réguler correctement, par exemple je veux 19° dans la pièce de ce côté tout va bien mais seulement ça peut monter beaucoup trop pour la faire arrêter je suis obligé de baisser la température avec la télécommande, mais pour la faire redémarrer encore une fois je dois augmenter la température avec la télécommande.
Pour moi on dirait que la sonde ne sait pas faire son travail, ou mal placée.
La sonde qui détecte la température c'est bien celle qui est en dessous du filtre ?
Merci.
Merci de bien vouloir m'accepter parmi vous.
J'ai installé ma clim Airton la 5100W environ 1 mois et je rencontre des soucis de réglage, il m'est impossible de la faire réguler correctement, par exemple je veux 19° dans la pièce de ce côté tout va bien mais seulement ça peut monter beaucoup trop pour la faire arrêter je suis obligé de baisser la température avec la télécommande, mais pour la faire redémarrer encore une fois je dois augmenter la température avec la télécommande.
Pour moi on dirait que la sonde ne sait pas faire son travail, ou mal placée.
La sonde qui détecte la température c'est bien celle qui est en dessous du filtre ?
Merci.
23 novembre 2018 à 15:28
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour.
Problème classique, résolu chez moi. Oui, la sonde d'ambiance est fixée au dessus de l'échangeur, sous le filtre. Voir question 5079 : Problème régulation en chauffage clim Airton
Cordialement, Dom.
Problème classique, résolu chez moi. Oui, la sonde d'ambiance est fixée au dessus de l'échangeur, sous le filtre. Voir question 5079 : Problème régulation en chauffage clim Airton
Cordialement, Dom.
23 novembre 2018 à 19:26
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour.
Un plan de votre installation et les références seraient pas mal.
Un plan de votre installation et les références seraient pas mal.
23 novembre 2018 à 20:07
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour à tous,
Visiblement si la climatisation est neuve, j'ai des doutes sur une sonde défectueuse ?
Mais c'est surement un surdimensionnement de votre installation par rapport à votre volume et votre isolation.
Donnez-nous plus de détails sur la surface m² de la pièce et l'année de construction.
Merci.
Cordialement, cathars
Visiblement si la climatisation est neuve, j'ai des doutes sur une sonde défectueuse ?
Mais c'est surement un surdimensionnement de votre installation par rapport à votre volume et votre isolation.
Donnez-nous plus de détails sur la surface m² de la pièce et l'année de construction.
Merci.
Cordialement, cathars
24 novembre 2018 à 10:25
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour.
J'ajouterai qu'un split de 5 kW donne beaucoup de chaleur. Si vous utilisez une ventilation assez faible, vous allez créer une bulle chaude autour du split et faire cycler le système. Solution ultime, le déport de la sonde, voir plus haut. Mais avant faites un essai avec un brassage plus violent.
J'ajouterai qu'un split de 5 kW donne beaucoup de chaleur. Si vous utilisez une ventilation assez faible, vous allez créer une bulle chaude autour du split et faire cycler le système. Solution ultime, le déport de la sonde, voir plus haut. Mais avant faites un essai avec un brassage plus violent.
24 novembre 2018 à 10:35
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour à vous tous.
Pour répondre à PL, plan d'installation de ce côté aucun souci c'est fait dans les normes, c'est pas la première que j'installe et ma clim est la 5100W 18000BTU.
Je vais suivre les conseils de certains parmi vous mais si je dois faire une modification c'est assez risqué car sous garantie, j'ai lu également surement un surdimensionnement, je dis non car avant celle-ci j'avais une beaucoup plus petite achetée à bri....dep... et jamais de souci.
C'est vrai que déporter la sonde est une bonne solution, on me dit également mettre un thermostat ambiance, oui bonne solution également mais pour le branchement je suppose que sur le contact du thermostat faut lui mettre les deux fils de la sonde bien sûr sans la sonde.
Merci à vous.
Pour répondre à PL, plan d'installation de ce côté aucun souci c'est fait dans les normes, c'est pas la première que j'installe et ma clim est la 5100W 18000BTU.
Je vais suivre les conseils de certains parmi vous mais si je dois faire une modification c'est assez risqué car sous garantie, j'ai lu également surement un surdimensionnement, je dis non car avant celle-ci j'avais une beaucoup plus petite achetée à bri....dep... et jamais de souci.
C'est vrai que déporter la sonde est une bonne solution, on me dit également mettre un thermostat ambiance, oui bonne solution également mais pour le branchement je suppose que sur le contact du thermostat faut lui mettre les deux fils de la sonde bien sûr sans la sonde.
Merci à vous.
24 novembre 2018 à 11:22
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour. Pas clair tout ça ?
24 novembre 2018 à 17:49
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonsoir PL.
Oui comme vous dites c'est pas clair, de toute façon dans toutes les réponses que j'ai reçues elles sont toutes valables.
C'est vrai que je voudrais bien déporté un thermostat d'ambiance mais comme j'ai dit ma clim est encore sous garantie, d’ailleurs S.A.V. Airton ils sont pas pressés à répondre.
Si Airton me donne l'accord de faire cette modification et bien je ferais bien un essai.
En tout cas merci à vous tous.
Oui comme vous dites c'est pas clair, de toute façon dans toutes les réponses que j'ai reçues elles sont toutes valables.
C'est vrai que je voudrais bien déporté un thermostat d'ambiance mais comme j'ai dit ma clim est encore sous garantie, d’ailleurs S.A.V. Airton ils sont pas pressés à répondre.
Si Airton me donne l'accord de faire cette modification et bien je ferais bien un essai.
En tout cas merci à vous tous.
24 novembre 2018 à 18:31
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
"j'ai lu également surement un surdimensionnement, je dis non car avant celle-ci j'avais une beaucoup plus petite et jamais de souci."
C'est osé!! Si vous aviez une 9000 BTU (2.6 kW) qui fonctionnait correctement, c'est maintenant l'équivalent de 2 fois celle d'avant, et il n'est pas exclu que vous soyez maintenant surdimensionné. Cela dit, ça n'empêche pas de marcher, mais vos désagréments de sonde pourraient bien être liés à cette forte puissance.
C'est osé!! Si vous aviez une 9000 BTU (2.6 kW) qui fonctionnait correctement, c'est maintenant l'équivalent de 2 fois celle d'avant, et il n'est pas exclu que vous soyez maintenant surdimensionné. Cela dit, ça n'empêche pas de marcher, mais vos désagréments de sonde pourraient bien être liés à cette forte puissance.
24 novembre 2018 à 19:34
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonsoir Dom-Aom.
Oui affirmatif c'est bien 2.6kW que j'avais avant, dommage qui m'a lâché le compresseur (HS).
Quand vous dites surdimensionné, qu'est-ce qui est surdimensionné ?
La logique des choses à mon avis pour chauffer le même volume que l'ancien il devrait chauffer avec un temps plus court du fait qu'il est deux fois plus puissant que l'ancien et avoir une meilleure régulation.
Vu tous les tests que j'ai fait je pense qu'il y a un souci avec la sonde, demain je vais faire un essai en la sortant de l'unité, l’éloigné au plus loin.
Dom-Aom ici vous dites 2/ mettre en // sur la sonde un thermostat classique, pas forcément électronique, qui, lorsque la consigne sera atteinte, va baisser la valeur de la sonde (question 2323, posts 94 à 107).
Mais en parallèle mettre un thermostat oui c'est sûr que le thermostat coupera plus ou moins à la température demandée mais c'est pas pour ça que l'unité s’arrêtera si la sonde ne l'a pas capté.
Merci.
Oui affirmatif c'est bien 2.6kW que j'avais avant, dommage qui m'a lâché le compresseur (HS).
Quand vous dites surdimensionné, qu'est-ce qui est surdimensionné ?
La logique des choses à mon avis pour chauffer le même volume que l'ancien il devrait chauffer avec un temps plus court du fait qu'il est deux fois plus puissant que l'ancien et avoir une meilleure régulation.
Vu tous les tests que j'ai fait je pense qu'il y a un souci avec la sonde, demain je vais faire un essai en la sortant de l'unité, l’éloigné au plus loin.
Dom-Aom ici vous dites 2/ mettre en // sur la sonde un thermostat classique, pas forcément électronique, qui, lorsque la consigne sera atteinte, va baisser la valeur de la sonde (question 2323, posts 94 à 107).
Mais en parallèle mettre un thermostat oui c'est sûr que le thermostat coupera plus ou moins à la température demandée mais c'est pas pour ça que l'unité s’arrêtera si la sonde ne l'a pas capté.
Merci.
24 novembre 2018 à 20:47
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour,
Personnellement je reste sur un surdimensionnement, oui la régulation est différente du fait que la température est plus vite atteinte OK.
Mais la régulation va plus plus rapidement faire des cycles courts, alors que pour la même température extérieure l'ancienne devait fonctionner en continu non pour être légèrement en dessous de la consigne ?
De toute manière avec les climatisations classiques arrivent toujours un moment où l'on se retrouve en sous-dimensionnement ou en sur-dimensionnement.
Le principal dans votre cas est d'avoir par zéro et -5 degrés extérieurs pouvoir fonctionner avec une puissance suffisante pour maintenir la consigne 3.
Reste sans déplacer la sonde, une idée soulevée dans un autre post, sur le fait de placer un petit ventilo d'ordinateur sur la sonde de reprise pour réduire l’effet de stratification et rallonger les cycles de fonctionnement uniquement dans le cas de température douce.
Une méthode que je vais essayer d’appliquer dès que je trouve un petit ventilo d'ordinateur.
Cordialement, cathars
Personnellement je reste sur un surdimensionnement, oui la régulation est différente du fait que la température est plus vite atteinte OK.
Mais la régulation va plus plus rapidement faire des cycles courts, alors que pour la même température extérieure l'ancienne devait fonctionner en continu non pour être légèrement en dessous de la consigne ?
De toute manière avec les climatisations classiques arrivent toujours un moment où l'on se retrouve en sous-dimensionnement ou en sur-dimensionnement.
Le principal dans votre cas est d'avoir par zéro et -5 degrés extérieurs pouvoir fonctionner avec une puissance suffisante pour maintenir la consigne 3.
Reste sans déplacer la sonde, une idée soulevée dans un autre post, sur le fait de placer un petit ventilo d'ordinateur sur la sonde de reprise pour réduire l’effet de stratification et rallonger les cycles de fonctionnement uniquement dans le cas de température douce.
Une méthode que je vais essayer d’appliquer dès que je trouve un petit ventilo d'ordinateur.
Cordialement, cathars
25 novembre 2018 à 10:04
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Re, j'ai oublié de préciser que la température à 1.20 m chez moi se rapproche de 20.5°C ce matin avec 19°C de consigne et une température extérieure de 8.5 degrés extérieurs et c'est normal !
Mais à 0°C extérieur ma température intérieure est plus proche de 19.5°C à 19.8°C avec une consigne de 19°C.
Mais à -3 ou -5°C ma "consigne de 19°C" est maintenue correctement à 18.9 ou 19°C.
Cordialement, cathars
Mais à 0°C extérieur ma température intérieure est plus proche de 19.5°C à 19.8°C avec une consigne de 19°C.
Mais à -3 ou -5°C ma "consigne de 19°C" est maintenue correctement à 18.9 ou 19°C.

Cordialement, cathars
25 novembre 2018 à 10:13
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour.
On dit un surdimensionnement, quand la clim ou PAC arrive très vite à la température demandée, et celle-ci chute tout aussi vite c'est apparemment le phénomène qui se passe avec vous.
Et effectivement comme dit par Dom, vous avez carrément doublé la puissance de votre 1er machine, pourquoi ?
Et si vraiment surdimensionné il va se passer 2 problèmes majeur :
1 : vous n'arriverez jamais à climatiser correctement, et,
2 : risque de casse compresseur par manque de retour d'huile à cause des courts cycles.
On dit un surdimensionnement, quand la clim ou PAC arrive très vite à la température demandée, et celle-ci chute tout aussi vite c'est apparemment le phénomène qui se passe avec vous.
Et effectivement comme dit par Dom, vous avez carrément doublé la puissance de votre 1er machine, pourquoi ?
Et si vraiment surdimensionné il va se passer 2 problèmes majeur :
1 : vous n'arriverez jamais à climatiser correctement, et,
2 : risque de casse compresseur par manque de retour d'huile à cause des courts cycles.
25 novembre 2018 à 10:48
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour.
Je réponds à Marino avant une absence. Désormais, la sonde sera modifiable par le thermostat et c'est l'ensemble (thermostat + sonde) que verra l'UI. Et elle obéira à cet ensemble.
Je réponds à Marino avant une absence. Désormais, la sonde sera modifiable par le thermostat et c'est l'ensemble (thermostat + sonde) que verra l'UI. Et elle obéira à cet ensemble.
25 novembre 2018 à 10:55
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com
Clim Airton difficulté réglage température
Bonjour à vous tous.
En tout cas merci à vous tous pour mon suivi j'ai une bonne nouvelle j'ai sortie la sonde de L'UI je l'ai éloigné au maximum et bonne nouvelle j’obtiens ce que je voulais a 2 degrés près il se coupe et se remet bien en fonctionnement tout seul, j'espère que ça continuera.
Encore merci à vous tous vous êtes sympa.
Bon dimanche.
En tout cas merci à vous tous pour mon suivi j'ai une bonne nouvelle j'ai sortie la sonde de L'UI je l'ai éloigné au maximum et bonne nouvelle j’obtiens ce que je voulais a 2 degrés près il se coupe et se remet bien en fonctionnement tout seul, j'espère que ça continuera.
Encore merci à vous tous vous êtes sympa.
Bon dimanche.
25 novembre 2018 à 13:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 2. Réglage température climatisation Airton
- N°4244 : Bonjour. Nous venons d'installer une climatisation Airton réf 409289. Modèle STAR-SMVH12B-2A2A1NF-3400/3600W. En mode auto la température est réglée par le constructeur et ne peut pas être changée. Mais voilà. Elle est...
- 3. Réglage mode auto climatisation Airton
- N°3925 : Bonsoir. Demande d'aide à tous. J'ai installé une climatisation Airton réf : 408717 Avec une télécommande YKR-N/002E Mon souci est que je n'arrive pas à régler la température en mode auto... alors que pour les autres...
- 4. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 5. Problème régulation en chauffage clim Airton
- N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
- 6. Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
- N°9294 : Bonjour. J'aurai besoin d'une information sur une clim Airton concernant la température maximale que peut normalement atteindre, en mode chaud, le gros tuyau en sortie de l'unité extérieure, d'une clim Airton mono spit...
- 7. Décalage sonde de température CTN Clim AIRTON
- N°2694 : Bonjour à tous, Après avoir pris le temps de parcourir le forum concernant le sujet qui m’intéresse, j’ai une question à poser aux spécialistes des clims. J’ai une petite pièce qui donne sur mon salon que j’ai...
- 8. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 9. Sonde de température UI Airton erreur E2
- N°4319 : Bonjour, Après avoir contacté le SAV Airton qui prétend ne plus avoir de pièce de rechange (sonde de température double de l'UI). Je me tourne vers une âme charitable qui peut me conseiller. Le code erreur E2 indique...
- 10. Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi
- N°1905 : Bonjour, Je possède une clim Mitsubishi Climatiseur hyper heating MSZ-FH25VE+MUZ-25FH pour la véranda, installée en sept 2012 et je voudrais baisser la température de consigne vers 12 °C. Or le minimum est 16°C. C'est...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite