Clim Hitachi Shirkuma RAF 50QH8 température consigne HS
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5103
Question Forum Climatisation : Clim Hitachi Shirkuma RAF 50QH8 température consigne HS
Bonjour,
Merci pour l'utilité de ce forum.
Climatiseur Hitachi gamme Shirkuma RAF 50QH8
Je possède 4 Splits à mon domicile alimentés par 2 compresseurs distincts en extérieur.
A l'étage 2 Split (1 pour chaque chambre) - 1 compresseur : a priori fonctionne normalement.
Au RDC 2 Split (1 salon séjour cuisine grande pièce à vivre et 1 chambre) - 1 compresseur.
C'est cette installation qui me pose soucis depuis quelques temps.
Je m'explique lorsque je fixe la température de consigne sur la télécommande type RAR-3U2 à 20°C :
- la température dans la pièce ambiante ce soir vient de tomber à 18,9°C pour un capteur station météo, -19,2°C sur un autre capteur dans la même pièce, - et enfin 19,8°C sur un 3ème capteur situé à même pas 10 cm du capteur station météo.
Si je fixe la consigne de la température à 21°C :
- la température dans la pièce monte jusqu'à 21,7°C (capteur station météo) - bien trop chaud pour être agréable et 21,6°C pour le second capteur,
- et 22°C pour le 3ème capteur (respectivement dans le même ordre que précédemment).
En clair, à 20°C il fait froid, on "sous-chauffe" alors qu'à 21°C on a bien chaud, on "sur-chauffe".
Je précise, que lorsque je regarde de face le split en question "console murale" au salon je vois un fil noir "cerisé" qui ressort du split sur le flanc droit de l'appareil.
Je présume qu'il s'agit a minima de la sonde de température d'ambiance de l'appareil mais je n'arrive pas à mettre la main sur la notice.
Voir fichier PDF joint avec courbes températures des capteurs 2 et 3 sur 24h.
Qu'en pensez-vous svp ? Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance de votre réponse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour l'utilité de ce forum.
Climatiseur Hitachi gamme Shirkuma RAF 50QH8
Je possède 4 Splits à mon domicile alimentés par 2 compresseurs distincts en extérieur.
A l'étage 2 Split (1 pour chaque chambre) - 1 compresseur : a priori fonctionne normalement.
Au RDC 2 Split (1 salon séjour cuisine grande pièce à vivre et 1 chambre) - 1 compresseur.
C'est cette installation qui me pose soucis depuis quelques temps.
Je m'explique lorsque je fixe la température de consigne sur la télécommande type RAR-3U2 à 20°C :
- la température dans la pièce ambiante ce soir vient de tomber à 18,9°C pour un capteur station météo, -19,2°C sur un autre capteur dans la même pièce, - et enfin 19,8°C sur un 3ème capteur situé à même pas 10 cm du capteur station météo.
Si je fixe la consigne de la température à 21°C :
- la température dans la pièce monte jusqu'à 21,7°C (capteur station météo) - bien trop chaud pour être agréable et 21,6°C pour le second capteur,
- et 22°C pour le 3ème capteur (respectivement dans le même ordre que précédemment).
En clair, à 20°C il fait froid, on "sous-chauffe" alors qu'à 21°C on a bien chaud, on "sur-chauffe".
Je précise, que lorsque je regarde de face le split en question "console murale" au salon je vois un fil noir "cerisé" qui ressort du split sur le flanc droit de l'appareil.
Je présume qu'il s'agit a minima de la sonde de température d'ambiance de l'appareil mais je n'arrive pas à mettre la main sur la notice.
Voir fichier PDF joint avec courbes températures des capteurs 2 et 3 sur 24h.
Qu'en pensez-vous svp ? Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance de votre réponse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2018 à 23:05
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Clim Hitachi Shirkuma RAF 50QH8 température consigne HS
Bonjour.
Si vous voulez de la haute précision en température dans une pièce avec trois capteurs de température, cela sera très difficile à faire, ce n'est pas une clim de salle informatique.
Les constructeurs ayant généralement un delta T°C de + ou - 2°C.
Ensuite il faut voir la configuration de votre installation, elle peut changer du tout au tout suivant les pièces.
L'isolation ? Le bouchage du passage des tuyauteries ? La sonde dans l'UI ou la commande ?
Si vous voulez de la haute précision en température dans une pièce avec trois capteurs de température, cela sera très difficile à faire, ce n'est pas une clim de salle informatique.
Les constructeurs ayant généralement un delta T°C de + ou - 2°C.
Ensuite il faut voir la configuration de votre installation, elle peut changer du tout au tout suivant les pièces.
L'isolation ? Le bouchage du passage des tuyauteries ? La sonde dans l'UI ou la commande ?
24 novembre 2018 à 10:19
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Clim Hitachi Shirkuma RAF 50QH8 température consigne HS
Bonjour,
Oui comme dit PL les variations des températures changent suivant le volume de la pièce et de l'isolation.
J'ai un mono-Split qui actuellement est réglé sur 19 degrés, mais entre 5 et 7 degrés extérieur j'ai souvent entre 20 et 20.5°C station météo placée à 1.20 m de haut !
Mais avec 0°C à 2°C extérieur je suis plus proche de 19.5 à 19.8°C.
A -2 voire -3°C extérieur je suis 19.1°C à 19.2°C et cela est normal puisque plus la température baisse plus les déperditions augmentent.
Cordialement, cathars
Oui comme dit PL les variations des températures changent suivant le volume de la pièce et de l'isolation.
J'ai un mono-Split qui actuellement est réglé sur 19 degrés, mais entre 5 et 7 degrés extérieur j'ai souvent entre 20 et 20.5°C station météo placée à 1.20 m de haut !
Mais avec 0°C à 2°C extérieur je suis plus proche de 19.5 à 19.8°C.
A -2 voire -3°C extérieur je suis 19.1°C à 19.2°C et cela est normal puisque plus la température baisse plus les déperditions augmentent.
Cordialement, cathars
24 novembre 2018 à 10:34
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Clim Hitachi Shirkuma RAF 50QH8 température consigne HS
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Justement je ne sais pas où se trouve la sonde sur ce modèle, je n'arrive pas à trouver la notice de ce modèle.
@ Cathars, je suis totalement d'accord avec ce que vous précisez, la température intérieure est intrinsèquement liée à la température extérieure.
Mais comme je voulais vous le démontrez sur le graphique joint, au cours de la journée on voit nettement la température intérieure qui chute de 21,5°C à 19°C soit plus de 2°C - sans que le chauffage ne se déclenche...
Pour info, je viens de procéder au nettoyage de mes filtres (2 frontaux + 2 en partie haute).
Je ne m'étais pas aperçu jusque là qu'il y avait ces filtres en partie haute (ils étaient fortement colmatés par la poussière).
Depuis ce dépoussiérage, la température dans la pièce se situe entre 20,8°C et 21°C, sauf quand le soleil chauffe les baies vitrées forcément on est à plus de 21°C en journée.
Pensez-vous que l'état des filtres puissent avoir un impact sur la température diffusée svp ?
Merci de vos conseils.
Merci pour vos réponses.
Justement je ne sais pas où se trouve la sonde sur ce modèle, je n'arrive pas à trouver la notice de ce modèle.
@ Cathars, je suis totalement d'accord avec ce que vous précisez, la température intérieure est intrinsèquement liée à la température extérieure.
Mais comme je voulais vous le démontrez sur le graphique joint, au cours de la journée on voit nettement la température intérieure qui chute de 21,5°C à 19°C soit plus de 2°C - sans que le chauffage ne se déclenche...
Pour info, je viens de procéder au nettoyage de mes filtres (2 frontaux + 2 en partie haute).
Je ne m'étais pas aperçu jusque là qu'il y avait ces filtres en partie haute (ils étaient fortement colmatés par la poussière).
Depuis ce dépoussiérage, la température dans la pièce se situe entre 20,8°C et 21°C, sauf quand le soleil chauffe les baies vitrées forcément on est à plus de 21°C en journée.
Pensez-vous que l'état des filtres puissent avoir un impact sur la température diffusée svp ?
Merci de vos conseils.
27 novembre 2018 à 21:58
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Clim Hitachi Shirkuma RAF 50QH8 température consigne HS
Bonjour.
Oui des filtres complètement colmatés influencent la sonde, puisque l'air sur la partie haute ne filtre plus !!
Tant mieux si vous avez de meilleurs résultats !
Personnellement je nettoie mes filtres tous les 15 jours cela prend 5 minutes même s'ils ne sont pratiquement pas sales, et j'ai toujours de ce fait, une excellente ventilation.
Cordialement, cathars
Oui des filtres complètement colmatés influencent la sonde, puisque l'air sur la partie haute ne filtre plus !!
Tant mieux si vous avez de meilleurs résultats !

Personnellement je nettoie mes filtres tous les 15 jours cela prend 5 minutes même s'ils ne sont pratiquement pas sales, et j'ai toujours de ce fait, une excellente ventilation.
Cordialement, cathars
28 novembre 2018 à 15:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température
- N°6665 : Bonjour à tous ! La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne...
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 5. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 6. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 7. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
- N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
- 8. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 9. Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
- N°7297 : Bonjour. J'ai une clim console double flux (RAF-50 NH4) sur un groupe extérieur RAC-50 NH4 installée en 2005 (a toujours parfaitement fonctionné). Elle fonctionne dans tous les modes sauf le chaud (donc fait parfaitement du...
- 10. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...