Bonjour.
J'aurai besoin d'une information sur une clim Airton concernant la température maximale que peut normalement atteindre, en mode chaud, le gros tuyau en sortie de l'unité extérieure, d'une clim Airton mono spit inverter de 3400W récente, qui utilise du R32.
Il se trouve que j'ai mesuré des températures de 95°C sur le gros tuyau, ce qui me semble anormal.
Merci pour cette info si quelqu'un peut me renseigner, car le SAV me pose problème.
J'aurai besoin d'une information sur une clim Airton concernant la température maximale que peut normalement atteindre, en mode chaud, le gros tuyau en sortie de l'unité extérieure, d'une clim Airton mono spit inverter de 3400W récente, qui utilise du R32.
Il se trouve que j'ai mesuré des températures de 95°C sur le gros tuyau, ce qui me semble anormal.
Merci pour cette info si quelqu'un peut me renseigner, car le SAV me pose problème.
15 février 2024 à 18:30
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
Vous êtes en surchauffe évidente.
Donc problème de quantité de fluide.
C'est fréquent avec des marques très bas de gamme avec des connectiques rapides.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous êtes en surchauffe évidente.
Donc problème de quantité de fluide.
C'est fréquent avec des marques très bas de gamme avec des connectiques rapides.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2024 à 20:43
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Merci pour votre réponse rapide, AAC, qui confirme bien ce que je pensais.
Mais est-ce plutôt dû à un excès ou à un manque de fluide ?
J'aimerais également savoir quelle est la température maximale à ne pas dépasser sur les tuyaux de fluide en mode chaud, car j'ai lu sur une fiche technique que la température critique du gaz R32 est de 78°C.
Est-il dangereux de faire fonctionner cette climatisation avec des températures de 95°C relevées sur le gros tuyau de gaz en sortie de l'unité extérieure ?
Je rencontre un problème avec le service après-vente de Airton, qui ne semble pas considérer ces températures excessives comme anormales, et ne me propose toujours pas de solution après plus de 15 jours de négociations.
Cordialement.
Patrick22
Mais est-ce plutôt dû à un excès ou à un manque de fluide ?
J'aimerais également savoir quelle est la température maximale à ne pas dépasser sur les tuyaux de fluide en mode chaud, car j'ai lu sur une fiche technique que la température critique du gaz R32 est de 78°C.
Est-il dangereux de faire fonctionner cette climatisation avec des températures de 95°C relevées sur le gros tuyau de gaz en sortie de l'unité extérieure ?
Je rencontre un problème avec le service après-vente de Airton, qui ne semble pas considérer ces températures excessives comme anormales, et ne me propose toujours pas de solution après plus de 15 jours de négociations.
Cordialement.
Patrick22
16 février 2024 à 07:14
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour,
Ah ! Airton, et ça se vend encore...
Je rejoins AAC.
Ah ! Airton, et ça se vend encore...
Je rejoins AAC.
16 février 2024 à 09:44
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
La prise de température est différente sur le refoulement du compresseur.
Et en sortie des vannes, sur un climatiseur le contrôle de la température fluide est sur le split puis en sécurité sur la pipe de refoulement.
J'ajouterai que cela dépend si on utilise la ventilation en mode auto où manuel en mode lent.
Avez-vous pris la température du petit tube, et quel est le delta T ?
Donc il vaut mieux utiliser le manifold pour valider un défaut.
Bon week-end.
AB37
La prise de température est différente sur le refoulement du compresseur.
Et en sortie des vannes, sur un climatiseur le contrôle de la température fluide est sur le split puis en sécurité sur la pipe de refoulement.
J'ajouterai que cela dépend si on utilise la ventilation en mode auto où manuel en mode lent.
Avez-vous pris la température du petit tube, et quel est le delta T ?
Donc il vaut mieux utiliser le manifold pour valider un défaut.
Bon week-end.
AB37
16 février 2024 à 14:13
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour ALBRE37.
Quand un pro connait son boulot une simple prise de température lui donne déjà de bonnes informations.
Quand le fluide retourne trop chaud au compresseur il est un surchauffe.
Certains matériel sont équipé de klixon pour couper le fonctionnement de l'installation avant de faire une casse compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Quand un pro connait son boulot une simple prise de température lui donne déjà de bonnes informations.
Quand le fluide retourne trop chaud au compresseur il est un surchauffe.
Certains matériel sont équipé de klixon pour couper le fonctionnement de l'installation avant de faire une casse compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2024 à 15:39
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
En supposant que les températures prises par Patrick22 soient OK, et en même temps en inverter 95°c serait proche des 100 b en pression hors plage de mes baromètres qui ne dépassent les 70°c avec 50 bars alors déjà 78°C ?
Je suis septique Qui est le point d'ébullition.
Donc toujours en rejoignant AAC arrêter tout avant de tout casser et de tout exploser, faite vérifier la quantité de gaz avant d'avoir un accident.
En supposant que les températures prises par Patrick22 soient OK, et en même temps en inverter 95°c serait proche des 100 b en pression hors plage de mes baromètres qui ne dépassent les 70°c avec 50 bars alors déjà 78°C ?
Je suis septique Qui est le point d'ébullition.
Donc toujours en rejoignant AAC arrêter tout avant de tout casser et de tout exploser, faite vérifier la quantité de gaz avant d'avoir un accident.
16 février 2024 à 16:33
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour, et merci à vous tous pour vos retours constructifs.
Quelques petites précisions : Cette clim est neuve, installée par moi même, et elle rencontre ce problème depuis le début.
J’ai eu un code erreur H4 (Protection power module IPM) une fois, mais depuis plus de code d’erreur .
Les températures de 95°C ont étés vérifiées avec deux thermomètres de précision différents, sur le gros tuyau en sortie de l’unité extérieure, ainsi qu’à l’arrivée du même tuyau sur l’unité intérieure.
Quand à la température du petit tuyau de retour, la température était d’environ 75°C.
Autre chose quand ces températures sont atteintes, au bout de 10 minutes environ, l’unité extérieure qui semble en surrégime, finit par s’arrêter brusquement, pour repartir une minute plus tard, et s’arrêter de nouveau brusquement au bout d’une minute environ avant même d’envoyer de l’air chaud sur l’unité intérieure.
D’ailleurs, la consommation de courant atteint à ce moment la, 1850 Watts, alors que sur la plaque signalétique de l’Unité extérieur il est indiqué que la consommation Max est de 1640 W.
Cela me semble ressembler à un problème de régulation du système inverter qui semble ne pas fonctionner, mais n’étant pas un pro...
J’ai essayé d’expliquer tout cela au "SAV" depuis plus de 15 jours, mais en vain.
Cordialement.
Quelques petites précisions : Cette clim est neuve, installée par moi même, et elle rencontre ce problème depuis le début.
J’ai eu un code erreur H4 (Protection power module IPM) une fois, mais depuis plus de code d’erreur .
Les températures de 95°C ont étés vérifiées avec deux thermomètres de précision différents, sur le gros tuyau en sortie de l’unité extérieure, ainsi qu’à l’arrivée du même tuyau sur l’unité intérieure.
Quand à la température du petit tuyau de retour, la température était d’environ 75°C.
Autre chose quand ces températures sont atteintes, au bout de 10 minutes environ, l’unité extérieure qui semble en surrégime, finit par s’arrêter brusquement, pour repartir une minute plus tard, et s’arrêter de nouveau brusquement au bout d’une minute environ avant même d’envoyer de l’air chaud sur l’unité intérieure.
D’ailleurs, la consommation de courant atteint à ce moment la, 1850 Watts, alors que sur la plaque signalétique de l’Unité extérieur il est indiqué que la consommation Max est de 1640 W.
Cela me semble ressembler à un problème de régulation du système inverter qui semble ne pas fonctionner, mais n’étant pas un pro...
J’ai essayé d’expliquer tout cela au "SAV" depuis plus de 15 jours, mais en vain.
Cordialement.
16 février 2024 à 19:16
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
Comment est réglée la vitesse de la turbine de l'UI? Car avec seulement 20° de delta, on dirait que vous êtes en vitesse ultra mini... Sur ma 1ère clim non inverter, j'avais fait jadis plein de mesures. Pour une température de sortie d'UE de 82°, le fluide y revenait à 43°, soit 39 degrés de delta. Votre UI ne prélève pas assez de calories sur le fluide.
Comment est réglée la vitesse de la turbine de l'UI? Car avec seulement 20° de delta, on dirait que vous êtes en vitesse ultra mini... Sur ma 1ère clim non inverter, j'avais fait jadis plein de mesures. Pour une température de sortie d'UE de 82°, le fluide y revenait à 43°, soit 39 degrés de delta. Votre UI ne prélève pas assez de calories sur le fluide.
16 février 2024 à 19:55
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour Patrick22.
Compte-tenu des dernières précisions apportées votre clim présente un dysfonctionnement flagrant qui laisse à penser à un problème de la sonde de la batterie split ou carte split, l'arrêt du compresseur doit être fait par la sonde fixée sur la pipe de refoulement 105° max (l'huile a bien chauffé !).
Mettez votre clim à l'arrêt et débranchez-la du courant secteur, prenez contact avec votre revendeur pour demander un échange de votre matériel dans le cas où il a été mis en service par un pro, et qui aurait dû s'apercevoir du problème à moins que celui-ci soit plus récent.
Je pense que pour des raisons de sécurité c'est la meilleure solution.
Cordialement.
AB37
Compte-tenu des dernières précisions apportées votre clim présente un dysfonctionnement flagrant qui laisse à penser à un problème de la sonde de la batterie split ou carte split, l'arrêt du compresseur doit être fait par la sonde fixée sur la pipe de refoulement 105° max (l'huile a bien chauffé !).
Mettez votre clim à l'arrêt et débranchez-la du courant secteur, prenez contact avec votre revendeur pour demander un échange de votre matériel dans le cas où il a été mis en service par un pro, et qui aurait dû s'apercevoir du problème à moins que celui-ci soit plus récent.
Je pense que pour des raisons de sécurité c'est la meilleure solution.
Cordialement.
AB37
17 février 2024 à 06:35
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour, je vous remercie tous pour vos réponses.
Effectivement, cela confirme que cette climatisation Airton est défectueuse et qu'elle doit être renvoyée au service après-vente pour un échange ou une réparation.
J'ai expliqué et donné les détails des mesures effectuées. Le problème est que le service après-vente ne semble pas comprendre ni mesurer la gravité du dysfonctionnement de cette climatisation.
Par exemple, voici la dernière question que je leur ai posée :
Quelles doivent être les températures maximales en degré centigrade des tuyaux de gaz qui sortent de l'unité extérieure en mode chauffage ?
Et voici leur réponse :
Nous faisons suite à votre demande. Les systèmes de climatisation sont de plus en plus performants, mais ils restent des appareils énergivores. En moyenne, la consommation électrique d'un climatiseur varie entre 1500 et 2500 Watts par heure. Ces informations ne sont pas précises, tout dépend de la température, du mode choisi et de l'installation.
Si vous avez des conseils pour les contraindre à prendre leurs responsabilités, je suis preneur, car je ne sais plus comment argumenter.
Cordialement.
Effectivement, cela confirme que cette climatisation Airton est défectueuse et qu'elle doit être renvoyée au service après-vente pour un échange ou une réparation.
J'ai expliqué et donné les détails des mesures effectuées. Le problème est que le service après-vente ne semble pas comprendre ni mesurer la gravité du dysfonctionnement de cette climatisation.
Par exemple, voici la dernière question que je leur ai posée :
Quelles doivent être les températures maximales en degré centigrade des tuyaux de gaz qui sortent de l'unité extérieure en mode chauffage ?
Et voici leur réponse :
Nous faisons suite à votre demande. Les systèmes de climatisation sont de plus en plus performants, mais ils restent des appareils énergivores. En moyenne, la consommation électrique d'un climatiseur varie entre 1500 et 2500 Watts par heure. Ces informations ne sont pas précises, tout dépend de la température, du mode choisi et de l'installation.
Si vous avez des conseils pour les contraindre à prendre leurs responsabilités, je suis preneur, car je ne sais plus comment argumenter.
Cordialement.
17 février 2024 à 11:52
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
Avez-vous essayé une vitesse de ventilation élevée?
Et juste en guise de manip, cachez les 2/3 de l'échangeur de l'UE avec un sac poubelle et voyez l'impact sur le fonctionnement. Plus il fait chaud dehors, plus la surchauffe va intervenir rapidement.
Avez-vous essayé une vitesse de ventilation élevée?
Et juste en guise de manip, cachez les 2/3 de l'échangeur de l'UE avec un sac poubelle et voyez l'impact sur le fonctionnement. Plus il fait chaud dehors, plus la surchauffe va intervenir rapidement.
17 février 2024 à 14:26
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour Patrick22,
Avez-vous fait appel à un pro pour la mise en service ?
Si ce n'est pas le cas aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous fait appel à un pro pour la mise en service ?
Si ce n'est pas le cas aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2024 à 15:16
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
En réponse à Dom-Aom, oui j'ai fait les essais avec la vitesse de ventilation la plus élevée, mais de toute façon, cela n'explique pas la surchauffe des tuyaux de gaz.
J'aimerais toujours connaître la température normale et maximale du tuyau de gaz pour du gaz R32 sur une clim qui fonctionne normalement.
Merci.
Cordialement.
En réponse à Dom-Aom, oui j'ai fait les essais avec la vitesse de ventilation la plus élevée, mais de toute façon, cela n'explique pas la surchauffe des tuyaux de gaz.
J'aimerais toujours connaître la température normale et maximale du tuyau de gaz pour du gaz R32 sur une clim qui fonctionne normalement.
Merci.
Cordialement.
18 février 2024 à 18:13
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
Et avec une vitesse plus élevée, est-ce que les coupures sont moins fréquentes?
Question archi stupide, mais je ne comprends toujours pas le faible delta de T° à l'UE. Est-ce que l'UI souffle bien dans sa partie basse? Car on pourrait imaginer que le moteur ait été monté de sorte qu'il tourne à l'envers (si si, c'est possible!!, on a eu le cas 1 fois dans ce forum).
Sur une de mes clims au R410, une fuite progressive au fil des années avait eu comme conséquence que le gaz en sortie d'UE était passé de 82 à 110°, mais la température de retour n'avait pas spécialement augmenté. Du coup le delta frisait les 65°.
Et avec une vitesse plus élevée, est-ce que les coupures sont moins fréquentes?
Question archi stupide, mais je ne comprends toujours pas le faible delta de T° à l'UE. Est-ce que l'UI souffle bien dans sa partie basse? Car on pourrait imaginer que le moteur ait été monté de sorte qu'il tourne à l'envers (si si, c'est possible!!, on a eu le cas 1 fois dans ce forum).
Sur une de mes clims au R410, une fuite progressive au fil des années avait eu comme conséquence que le gaz en sortie d'UE était passé de 82 à 110°, mais la température de retour n'avait pas spécialement augmenté. Du coup le delta frisait les 65°.
18 février 2024 à 19:50
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour,
Cela ressemble fortement à un manque de gaz -> température de refoulement et une consommation très élevées.
Cela ressemble fortement à un manque de gaz -> température de refoulement et une consommation très élevées.
18 février 2024 à 20:54
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour à tous et merci pour les retours constructifs.
Pour répondre à Dom-Aom, je fais les essais en général à la vitesse de ventilation maxi.
Concernant le ventilateur de l’UI, il tourne bien et dans le bon sens, par contre le delta est toujours environ de 20-25°C.
Donc si j’ai bien compris en fonctionnement normal votre clim fonctionnant au R410 avait une température de 82°C en sortie de UE, et que le manque de gaz l’avait fait monter à 110°C ?
lagass semble confirmer que les symptômes (température de refoulement et une consommation très élevée) correspondent à un manque de gaz.
Encore merci pour ces infos, je vais continuer mes essais et mes mesures.
Cordialement.
Pour répondre à Dom-Aom, je fais les essais en général à la vitesse de ventilation maxi.
Concernant le ventilateur de l’UI, il tourne bien et dans le bon sens, par contre le delta est toujours environ de 20-25°C.
Donc si j’ai bien compris en fonctionnement normal votre clim fonctionnant au R410 avait une température de 82°C en sortie de UE, et que le manque de gaz l’avait fait monter à 110°C ?
lagass semble confirmer que les symptômes (température de refoulement et une consommation très élevée) correspondent à un manque de gaz.
Encore merci pour ces infos, je vais continuer mes essais et mes mesures.
Cordialement.
19 février 2024 à 06:08
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour Patrick22.
En réponse sur la relation pression/temp, la pression Max pour votre clim: U.ext= 4,3 Mpa (43bars) la temp est de 65°C selon le diagramme de Mollier R32.
Vous pourriez avoir comme panne : point de consigne de la temp ambiante est atteint, la vitesse de ventilation du split diminue très fortement mais l' U. ext ne s'arrête pas (carte U.ext à remplacer ou U.int carte split également) par contre vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur le câblage électrique.
Afin de vérifier le fonctionnement, avec la TC mettez votre clim sur OFF et vérifier que le groupe ext ce soit bien arrêté 3 à 5 mn après.
On peut exclure un manque de fluide en prenant les températures que vous nous indiquez : 95/75°.
Cordialement.
AB37.
En réponse sur la relation pression/temp, la pression Max pour votre clim: U.ext= 4,3 Mpa (43bars) la temp est de 65°C selon le diagramme de Mollier R32.
Vous pourriez avoir comme panne : point de consigne de la temp ambiante est atteint, la vitesse de ventilation du split diminue très fortement mais l' U. ext ne s'arrête pas (carte U.ext à remplacer ou U.int carte split également) par contre vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur le câblage électrique.
Afin de vérifier le fonctionnement, avec la TC mettez votre clim sur OFF et vérifier que le groupe ext ce soit bien arrêté 3 à 5 mn après.
On peut exclure un manque de fluide en prenant les températures que vous nous indiquez : 95/75°.
Cordialement.
AB37.
19 février 2024 à 07:26
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
Merci ALBRE37 pour vos réponses très intéressantes.
Je vais revérifier les quelques points soulevés.
Déjà quand je mets la clim sur OFF avec la télécommande, l'UE est bien arrêtée après 2 minutes maxi.
La température de 65°C confirme ce que je pensais des températures normales de fonctionnement de ce type de clim, merci pour cette info précieuse.
Quand la température de consigne de l'UI est atteinte, l'UE s'arrête bien, mais ensuite, elle redémarre 1 à 2 minutes plus tard, puis s'arrête de nouveau brusquement à peine 1 minute plus tard avant même d'avoir déclenché le ventilateur de l'UI.
Cordialement.
Merci ALBRE37 pour vos réponses très intéressantes.
Je vais revérifier les quelques points soulevés.
Déjà quand je mets la clim sur OFF avec la télécommande, l'UE est bien arrêtée après 2 minutes maxi.
La température de 65°C confirme ce que je pensais des températures normales de fonctionnement de ce type de clim, merci pour cette info précieuse.
Quand la température de consigne de l'UI est atteinte, l'UE s'arrête bien, mais ensuite, elle redémarre 1 à 2 minutes plus tard, puis s'arrête de nouveau brusquement à peine 1 minute plus tard avant même d'avoir déclenché le ventilateur de l'UI.
Cordialement.
19 février 2024 à 08:20
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
A votre question "Donc si j’ai bien compris...", réponse oui. Mais avec un delta énorme au niveau tuyaux.
Concernant vos mesures de températures, êtes vous sûr de la précision? J'ai un thermomètre à thermocouple, petite soudure grosse comme une tête d'épingle au bout d'un long fil. J'utilisais un bout de polystyrène expansé (cube de 2 cm de côté) pour plaquer le thermocouple sur le tuyau et créer très localement une micro-enceinte isolée, la température était alors exacte, la même que si en plus je mettais un peu de pâte thermique.
Car je ne comprends toujours pas un delta de 25°. Avec un manque de gaz, le delta augmente très fort.
OU ALORS, j'ai une autre hypothèse : l'électrovanne qui dose la quantité de gaz envoyée à l'UI est beaucoup trop ouverte. Le gaz chaud arrive alors dans l'UI à une température et une vitesse telles qu'il ne peut perdre qu'une vingtaine de degrés et en aucun cas descendre à la température de condensation, car c'est surtout le passage de gaz à liquide qui fournit les calories en grande quantité (chaleur de latence).
Et dans ce cas le COP est détruit, inférieur à 1. L'UI va certes donner un peu de chaleur, mais l'échangeur de l'UE va en plus réchauffer l'air extérieur (de +1 à +3 ° au lieu de le refroidir de -3 à -5°).
Pour confirmer, mesurez les T° entrée et sortie d'air au niveau UI et au niveau UE. Pour l'UI ce sera dur si le ventilo ne démarre pas...
A votre question "Donc si j’ai bien compris...", réponse oui. Mais avec un delta énorme au niveau tuyaux.
Concernant vos mesures de températures, êtes vous sûr de la précision? J'ai un thermomètre à thermocouple, petite soudure grosse comme une tête d'épingle au bout d'un long fil. J'utilisais un bout de polystyrène expansé (cube de 2 cm de côté) pour plaquer le thermocouple sur le tuyau et créer très localement une micro-enceinte isolée, la température était alors exacte, la même que si en plus je mettais un peu de pâte thermique.
Car je ne comprends toujours pas un delta de 25°. Avec un manque de gaz, le delta augmente très fort.
OU ALORS, j'ai une autre hypothèse : l'électrovanne qui dose la quantité de gaz envoyée à l'UI est beaucoup trop ouverte. Le gaz chaud arrive alors dans l'UI à une température et une vitesse telles qu'il ne peut perdre qu'une vingtaine de degrés et en aucun cas descendre à la température de condensation, car c'est surtout le passage de gaz à liquide qui fournit les calories en grande quantité (chaleur de latence).
Et dans ce cas le COP est détruit, inférieur à 1. L'UI va certes donner un peu de chaleur, mais l'échangeur de l'UE va en plus réchauffer l'air extérieur (de +1 à +3 ° au lieu de le refroidir de -3 à -5°).
Pour confirmer, mesurez les T° entrée et sortie d'air au niveau UI et au niveau UE. Pour l'UI ce sera dur si le ventilo ne démarre pas...
19 février 2024 à 10:33
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Suite post précédent,
Compte tenu de vos dernières infos ,je verrai bien la sonde de la batterie split défaillante (ou carte) ce qui expliquerait le fct relativement en tout ou rien du cp car sa vitesse doit diminuer lorsqu'il atteint les 100°C sur la pipe de refoulement, puis se coupe brutalement vers 105/110°C et redémarre 3 mn après tant que la temp ambiante n'est pas atteinte.
Avez-vous un multimètre et si oui couper le 220Vac, attendre 10 mn que la batterie soit à Temp Ambiante puis déconnectez cette sonde, mettez le calibre du multi sur 100KH puis faites la mesure et indiquez nous la temp ambiante de cette mesure.
Pour info cette sonde a pour valeur 20KH à 25°C.
Cordialement.
AB37
Compte tenu de vos dernières infos ,je verrai bien la sonde de la batterie split défaillante (ou carte) ce qui expliquerait le fct relativement en tout ou rien du cp car sa vitesse doit diminuer lorsqu'il atteint les 100°C sur la pipe de refoulement, puis se coupe brutalement vers 105/110°C et redémarre 3 mn après tant que la temp ambiante n'est pas atteinte.
Avez-vous un multimètre et si oui couper le 220Vac, attendre 10 mn que la batterie soit à Temp Ambiante puis déconnectez cette sonde, mettez le calibre du multi sur 100KH puis faites la mesure et indiquez nous la temp ambiante de cette mesure.
Pour info cette sonde a pour valeur 20KH à 25°C.
Cordialement.
AB37
19 février 2024 à 14:10
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
Merci pour vos pistes.
Je n'ai pas eu le temps de faire toutes les mesures, mais pour répondre à ALBRE37 j'ai mesuré la résistance de la sonde de l'UI, et je trouve à 17°C de température ambiante une résistance de 20,6 KH.
Cordialement.
Merci pour vos pistes.
Je n'ai pas eu le temps de faire toutes les mesures, mais pour répondre à ALBRE37 j'ai mesuré la résistance de la sonde de l'UI, et je trouve à 17°C de température ambiante une résistance de 20,6 KH.
Cordialement.
19 février 2024 à 18:40
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonsoir Patrick22,
A 17°C la valeur devrait être de 29 KH et non 20,6 KH qui correspond à une temp de 25,5 °C.
La temp max sur le split soit env 60°C vous donne 4;1 KH, donc je pense que votre sonde est le problème.
Cordialement.
AB37
A 17°C la valeur devrait être de 29 KH et non 20,6 KH qui correspond à une temp de 25,5 °C.
La temp max sur le split soit env 60°C vous donne 4;1 KH, donc je pense que votre sonde est le problème.
Cordialement.
AB37
19 février 2024 à 20:23
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
D'après la simulation on dirait que la sonde est une 15KH alors que sur la doc il est indiquée 20 KH à 25°C et 15 KH pour la sonde Temp ambiante.
La 15 k à 60°C = 6,65 KH et la 20 KH = 4,1 KH
Pourriez-vous faire une photo de la plaque signalétique qui se trouve sur l'U.ext pour éviter les confusions.
AB37
La 15 k à 60°C = 6,65 KH et la 20 KH = 4,1 KH
Pourriez-vous faire une photo de la plaque signalétique qui se trouve sur l'U.ext pour éviter les confusions.
AB37
19 février 2024 à 20:39
Réponse 25 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour Patrick22.
La doc en ma possession est en ce qui concerne le split est "NG" fabrication 2022 et la votre en "NH" 2023 il y a peut-être des valeurs différentes ..!! , pour l'U.ext c'est identique. (pas de doc 2023 pour moi)
Je vous joins copie des cartes split et U.ext avec les valeurs des sondes, ne pas tenir compte sur la 2ème page de la partie SMVH24B.
Cordialement. AB37
Schémas cartes clim Airton
La doc en ma possession est en ce qui concerne le split est "NG" fabrication 2022 et la votre en "NH" 2023 il y a peut-être des valeurs différentes ..!! , pour l'U.ext c'est identique. (pas de doc 2023 pour moi)
Je vous joins copie des cartes split et U.ext avec les valeurs des sondes, ne pas tenir compte sur la 2ème page de la partie SMVH24B.
Cordialement. AB37
Schémas cartes clim Airton
20 février 2024 à 13:34
Réponse 26 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour.
Merci beaucoup ALBRE37 pour les schémas des cartes.
Cordialement.
Merci beaucoup ALBRE37 pour les schémas des cartes.
Cordialement.
20 février 2024 à 17:14
Réponse 27 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour à tous.
Finalement, le SAV d'Airton m'a demandé de leur retourner la clim au complet, à leurs frais, au titre de la garantie.
Je vous tiendrai au courant de la suite de ce retour au SAV en espérant que cela ne s'éternise pas trop.
Encore merci de vos conseils qui permettent de se sentir moins seul devant ce genre de soucis...
Cordialement.
Patrick22
Finalement, le SAV d'Airton m'a demandé de leur retourner la clim au complet, à leurs frais, au titre de la garantie.
Je vous tiendrai au courant de la suite de ce retour au SAV en espérant que cela ne s'éternise pas trop.
Encore merci de vos conseils qui permettent de se sentir moins seul devant ce genre de soucis...
Cordialement.
Patrick22
21 février 2024 à 15:55
Réponse 28 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour Patrick22.
Très heureux que vous ayez obtenu d'Airton une suite favorable qui j'espère vous apportera une solution pérenne.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
AB37.
Très heureux que vous ayez obtenu d'Airton une suite favorable qui j'espère vous apportera une solution pérenne.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
AB37.
22 février 2024 à 06:48
Réponse 29 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour à tous,
Après presque 2 mois d'attente, j'ai finalement reçu une nouvelle clim toute neuve de la part du SAV d'Airton.
Je viens de finir de l'installer, tout fonctionne au poil ! pourvu qu'ça dure...
Donc conclusion, pas très réactif le SAV d'Airton, mais réglo quand même, j'ai même eu le droit à une nouvelle version de cette clim avec des petites options supplémentaires, et pas un seul centime à débourser.
Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé dans cette mésaventure.
Bonne soirée.
Après presque 2 mois d'attente, j'ai finalement reçu une nouvelle clim toute neuve de la part du SAV d'Airton.
Je viens de finir de l'installer, tout fonctionne au poil ! pourvu qu'ça dure...
Donc conclusion, pas très réactif le SAV d'Airton, mais réglo quand même, j'ai même eu le droit à une nouvelle version de cette clim avec des petites options supplémentaires, et pas un seul centime à débourser.
Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé dans cette mésaventure.
Bonne soirée.
20 avril 2024 à 19:06
Réponse 30 forum climatisation climatiseurs
Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
Bonjour Patrick22,
Content de votre retour positif.
Cordialement.
AB37
Content de votre retour positif.
Cordialement.
AB37
21 avril 2024 à 10:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 2. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 5. Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton
- N°9522 : Bonjour à tous ! J’ai acheté un appartement il y a un peu moins de 2 ans et le propriétaire vendeur venait tout juste d’installer un climatiseur Bi-split Airton avec des lisaisons frigos Ready-clim. Avec le début des...
- 6. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
- 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 8. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 9. Manque gaz climatisation température de soufflage
- N°6886 : Bonjour. Lorsqu'il y a un doute sur un manque de gaz, je lis sur ce forum que des pros demandent de contrôler la température de soufflage, le delta reprise soufflage doit être supérieur à 20. Je lis aussi que si la...
- 10. Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
- N°2615 : Bonjour. Cette clim, installée depuis 5 ans est devenue de plus en plus faible (air tiède en sortie). Je tente de comprendre comment la dépanner mais je ne peux rien trouver auprès du SAV qui ne répond pas ni sur le net. ...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite