Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3867
Question Forum Climatisation : Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Bonjour,
J'ai fait installer une climatisation réversible avec une unité extérieure et 2 splits intérieurs.
L'installation a été faite par un professionnel.
Jusqu'à présent j'étais satisfait mais cet hiver en mode chauffage (et plus il faisait froid apparemment) et à chaque redémarrage du groupe un bruit de ronflement assez dérangeant se produisait (fichier joint).
Le professionnel est venu mais comme il faisait déjà bon en pleine journée, c'était moins flagrant et n'a pas pu me dire ce que ça pouvait être.
Étant en collectif et autant pour moi, j'aimerais bien pouvoir solutionner ce problème.
Merci.
enregistrement 0012.wav
J'ai fait installer une climatisation réversible avec une unité extérieure et 2 splits intérieurs.
L'installation a été faite par un professionnel.
Jusqu'à présent j'étais satisfait mais cet hiver en mode chauffage (et plus il faisait froid apparemment) et à chaque redémarrage du groupe un bruit de ronflement assez dérangeant se produisait (fichier joint).
Le professionnel est venu mais comme il faisait déjà bon en pleine journée, c'était moins flagrant et n'a pas pu me dire ce que ça pouvait être.
Étant en collectif et autant pour moi, j'aimerais bien pouvoir solutionner ce problème.
Merci.
enregistrement 0012.wav
24 mars 2017 à 10:39
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Bonjour,
Je pense qu'on va vite vous réclamer une photo du groupe extérieur en question et en particulier de son support pour vérifier l'isolation vibratoire de ce dernier...
Bonne journée.
Xavier.
Je pense qu'on va vite vous réclamer une photo du groupe extérieur en question et en particulier de son support pour vérifier l'isolation vibratoire de ce dernier...
Bonne journée.
Xavier.
24 mars 2017 à 10:56
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Bonjour,
Les fichiers wav ne sont pas pris en compte sur le forum, vous pouvez le convertir en mp3.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
P.S : Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre unité extérieure.
Cordialement.
Les fichiers wav ne sont pas pris en compte sur le forum, vous pouvez le convertir en mp3.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
P.S : Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre unité extérieure.
Cordialement.
24 mars 2017 à 10:58
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Bonjour,
Le fichier en mp3 ne passe pas, je l'envoie par mail.
L'unité extérieure est une Daikin 2MXS40H, elle est posée sur mon balcon sur des pieds en plastique sur lesquels elle est vissée (désolé, je ne suis pas chez moi pour prendre une photo).
En même temps lorsque je maintiens manuellement l'unité, le bruit ne change pas.
bruit daikin 2mxs40h.mp3
Le fichier en mp3 ne passe pas, je l'envoie par mail.
L'unité extérieure est une Daikin 2MXS40H, elle est posée sur mon balcon sur des pieds en plastique sur lesquels elle est vissée (désolé, je ne suis pas chez moi pour prendre une photo).
En même temps lorsque je maintiens manuellement l'unité, le bruit ne change pas.
bruit daikin 2mxs40h.mp3
24 mars 2017 à 12:04
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
D'après ce que vous dites :
On peut supposer que c'est au moment où le groupe dégivre que la gêne se produit.
Il faudrait donc vérifier le niveau vibratoire à ce moment là, mais avec les températures actuelles...
Citation :
mais cet hiver en mode chauffage (et plus il faisait froid apparemment) et à chaque redémarrage du groupe un bruit de ronflement assez dérangeant se produisait.
On peut supposer que c'est au moment où le groupe dégivre que la gêne se produit.
Il faudrait donc vérifier le niveau vibratoire à ce moment là, mais avec les températures actuelles...
24 mars 2017 à 13:58
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Non.
Ça le fait à chaque redémarrage de la pompe et il n'y a pas de vibrations particulières des carters.
Ça le fait à chaque redémarrage de la pompe et il n'y a pas de vibrations particulières des carters.
24 mars 2017 à 15:05
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Bonjour.
Un mp3 n'étant pas très lourd (environ 1 Mo la minute), un enregistrement sur 2 mn commençant 5s avant la mise en marche de la clim aurait été plus exploitable.
Avez-vous ouvert le capot supérieur pour voir si un tuyau interne ne cognerait pas contre une plaque de tôle?
Cordialement, Dom.
Un mp3 n'étant pas très lourd (environ 1 Mo la minute), un enregistrement sur 2 mn commençant 5s avant la mise en marche de la clim aurait été plus exploitable.
Avez-vous ouvert le capot supérieur pour voir si un tuyau interne ne cognerait pas contre une plaque de tôle?
Cordialement, Dom.
24 mars 2017 à 17:42
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Bonjour.
Sur l'enregistrement le bruit n'est pas évident, mais je trouve quand même que si c'est le compresseur qui fonctionne, qu'il est bruyant, on dirait qu'il y a comme un souci mécanique.
Vous êtes ou dans le 78 ?
Sur l'enregistrement le bruit n'est pas évident, mais je trouve quand même que si c'est le compresseur qui fonctionne, qu'il est bruyant, on dirait qu'il y a comme un souci mécanique.
Vous êtes ou dans le 78 ?
25 mars 2017 à 07:48
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Bonjour,
Oui, je suis dans le 78.
Ça fait un an que le groupe est installé et le technicien est venu faire une visite il y a peu sans déceler de vibrations anormales, il a pensé aux détendeurs et a rajouté de l'isolant autour (enfin c'est ce que j'ai vu) ce qui a atténué le bruit que j'entends de toute façon moins avec, je suppose, le réchauffement.
Au sujet de l'enregistrement, c'est pas évident mais ce que je peux dire c'est que cela le fait lorsque le groupe est en fonctionnement depuis un moment, le compresseur démarre (pour relancer le chauffage) 3 ou 4 secondes après on entend ce bruit qui dure quelques secondes et s'arrête.
Lorsque le compresseur s'arrête à nouveau, il n'y a pas de bruit particulier mais lorsqu'il redémarre, ça recommence.
C'est un peu perturbant...
Oui, je suis dans le 78.
Ça fait un an que le groupe est installé et le technicien est venu faire une visite il y a peu sans déceler de vibrations anormales, il a pensé aux détendeurs et a rajouté de l'isolant autour (enfin c'est ce que j'ai vu) ce qui a atténué le bruit que j'entends de toute façon moins avec, je suppose, le réchauffement.
Au sujet de l'enregistrement, c'est pas évident mais ce que je peux dire c'est que cela le fait lorsque le groupe est en fonctionnement depuis un moment, le compresseur démarre (pour relancer le chauffage) 3 ou 4 secondes après on entend ce bruit qui dure quelques secondes et s'arrête.
Lorsque le compresseur s'arrête à nouveau, il n'y a pas de bruit particulier mais lorsqu'il redémarre, ça recommence.
C'est un peu perturbant...
25 mars 2017 à 12:54
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Pardon, je suis à Rambouillet.
25 mars 2017 à 12:55
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
Bonjour.
C'est un peu loin pour moi. Je suis étonné qu'un détendeur fasse du bruit comme ça, ce sont des "pas à pas".
Il faudrait que le technicien approfondisse un peu plus, là il faudrait vraiment être sur place.
C'est un peu loin pour moi. Je suis étonné qu'un détendeur fasse du bruit comme ça, ce sont des "pas à pas".
Il faudrait que le technicien approfondisse un peu plus, là il faudrait vraiment être sur place.
25 mars 2017 à 14:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 3. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
- N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
- 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 5. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 7. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
- N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
- 8. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 9. Bruit gênant unité extérieure Daikin 4MXS80
- N°6629 : Bonsoir, J’ai fait installer une climatisation à mon domicile. Le groupe extérieur est un Daikin 4mxs80 prévu pour être relié à 4 unités intérieures. Pour l’instant, je n’ai qu’une unité intérieure (Nexura 50)...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite