Question forum dépannage climatisation : Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

dedel62
Membre inscrit
dedel62
7 messages
Bonjour.

Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide.
Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné à l'unité extérieure, le ventilateur de l'échangeur se met en route, le compresseur veut tourner mais semble forcer, il y a un bruit de grésillement sur la platine électronique que je n'arrive pas à localiser.
J'ai mesuré la résistance des enroulements du compresseur qui semble correcte 1,3 ohms entre chaque enroulement et pas à la masse.
P. S. : il n'y a pas de message d'erreur sur l'unité extérieure.
28 novembre 2013 à 11:52
Panne clim Fujitsu réponse 1

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Les enroulements peuvent être bons, mais il est fort possible qu'ils soient bloqués mécaniquement, d’où le son un peu particulier comme un forçage, donc HS. sad
28 novembre 2013 à 17:32
Panne clim Fujitsu réponse 2

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2


Invité
invité
Bonsoir,

Je viens vers vous car ce symptôme ressemble étrangement au mien.
J'ai ouvert l'UE cet après-midi et j'ai pu constater la même chose. J'ai eu ce problème sur des brûleurs fioul et c'était le condensateur de démarrage qui était HS.
Je ne sais pas si votre UE Fujitsu est en 220V. La mienne est en TRI et il me semble qu'il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Merci PL pour les conseils. A plus.
28 novembre 2013 à 18:45
Panne clim Fujitsu réponse 3

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
En tri effectivement il n'y a pas de condensateur. Il faut juste effectuer un démarrage et quand on est à côté du compresseur si celui-ci force mais ne démarre pas : bloqué mécaniquement.
Si bruit de "casserole" il se peut que ce soit un compresseur "SCROLL" donc ne peut tourner que dans un seul sens, inverser deux phases.
Suivant les constructeurs le compresseur peut être garantie 5 ans, se renseigner. smile
28 novembre 2013 à 21:13
Panne clim Fujitsu réponse 4

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 2208, post 11.

Cordialement, Dom.
29 novembre 2013 à 00:48
Panne clim Fujitsu réponse 5

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

dedel62
Membre inscrit
dedel62
7 messages
Bonsoir.

Je me suis mal exprimé dans mon premier post, le compresseur tourne et veut se lancer mais on dirait que la tension n'est pas suffisante pour l'entrainer.
En enlevant les câbles qui vont au moteur le bruit est toujours présent (grésillement).
J'ai mis un contrôleur de phase inverter sur les cosses UVW toutes les diodes s'allument (donc a priori les trois phases sont présentes par contre leur luminosité n'est pas franche).
J'ai rebranché les câbles compresseur et fait un nouvel essai pour des prises de tension, je ne dépasse pas 80 volts entre phases.
29 novembre 2013 à 20:12
Panne clim Fujitsu réponse 6

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Un inverter qui démarre ne doit pas recevoir du triphasé d'amplitude nominale car il démarre à faible vitesse et n'a pas beaucoup d'effort à fournir. J'ai déjà fait le test de la lampe sur l'inverter d'un ami, la lampe n'éclairait pas fort, comme si on la mettait sur du 100 ou 130V (au jugé). Attention à la mesure avec un voltmètre numérique, U-V-W sont des signaux carrés complexes, et un appareil courant ne peut pas mesurer ce que "ressent" le compresseur. En revanche, le test de la lampe donne une bonne idée.

Les grésillements sont probablement dus au circuit PFC, mais ne sont pas forcément révélateurs d'un dysfonctionnement. Si le PFC ne marche pas correctement, alors la haute tension ne doit pas être bonne pendant que le compresseur est alimenté. Vous devez trouver au moins 320 V DC, voire plus si le concepteur a prévu de la booster à 350 ou 380. Si vous voulez la mesurer, attention de ne pas faire de court-circuit, vous ne seriez pas déçu !

Cordialement, Dom.
29 novembre 2013 à 22:52
Panne clim Fujitsu réponse 7

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

dedel62
Membre inscrit
dedel62
7 messages
Bonjour

Merci pour ces indices qui me font avancer dans mes recherches.
Je vais mesurer la tension en sortie du PFC, compresseur à l’arrêt et en marche.
Je vous tiens au courant.
P. S. : pourriez-vous me conseiller un ouvrage sur la technologie DC inverter dans la clim.
Merci.
30 novembre 2013 à 09:59
Panne clim Fujitsu réponse 8

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Désolé, je ne peux pas vous recommander de bouquin à acheter, tout ce que je sais dans ce domaine provient de l'observation de mes clims, de mon passé d'électronicien, d'étude de schémas et... de ce forum (eh oui !). En fait, les quelques personnes qui répondent aux internautes s'instruisent aussi les unes les autres !! J'ai appris pas mal de choses grâce aux réponses des autres.

Cordialement, Dom.
30 novembre 2013 à 12:03
Panne clim Fujitsu réponse 9

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

dedel62
Membre inscrit
dedel62
7 messages
Je confirme, mes diverses recherches sur le forum et internet m'ont permis d'avancer dans ce dépannage.
Il est vrai qu'on apprend plus en cherchant qu'en lisant un bouquin, mais quelques infos supplémentaires auraient été bien venues.
Pour en revenir au relevé, je pense que ça commence à sentir le roussi pour le compresseur mais j'aimerai en avoir la confirmation.
Les relevés : tension sortie PFC environ 320 volts débranché de la platine de commande idem branché compresseur off aucun bruit. Lorsque le ventilateur se met en route U = 375 volts et bruit apparait idem au lancement du compresseur.
J'en déduis que le PFC joue son rôle mis à part ce bruit.
30 novembre 2013 à 12:23
Panne clim Fujitsu réponse 10

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Je verrai bien la carte inverter HS, mais comment vous avez contrôlé, avec un contrôleur inverter ?
Vous pouvez contrôler UVW avec un appareil de mesure en voltmètre, faire les trois mesures, les valeurs doivent être les mêmes. smile.
30 novembre 2013 à 15:57
Panne clim Fujitsu réponse 11

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

dedel62
Membre inscrit
dedel62
7 messages
Bonjour.

Oui j'ai effectué un contrôle avec un contrôleur de phase inverter.
Les 6 diodes allumées rouge, jaune, bleu donc a priori pas de problème de carte ?
30 novembre 2013 à 16:50
Panne clim Fujitsu réponse 12

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Carte OK. Pour moi compresseur HS, maintenant il faut savoir pourquoi ? Manque de gaz ? Compresseur fatigué mécaniquement et d'origine ? Garantie 5 ans chez ce constructeur ?
J'ai une doc papier, qui stipule, pour un inverter démarrage en alternatif, puis par redresseur en continu, puis de nouveau en alternatif tri 380 que l'alimentation soit en 220 V ou 380 V. sweat
30 novembre 2013 à 18:02
Panne clim Fujitsu réponse 13

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

dedel62
Membre inscrit
dedel62
7 messages
Pour la garantie c'est râpé car plus de 5 ans.
J'ai fait une récupération du fluide pour connaitre la quantité exacte dans l'installation.
J'ai récupéré un peu plus d'1,7 kg sachant que la station de récupération en garde une 100 g donc je pense être dans les clous au niveau gaz.
La plaque indique 1,9 kg de R410.
Je penche donc pour une fatigue du compresseur.
J'attendais d'en être sûr à 100/100.
Pour la doc sur l'inverter je suis preneur si vous en avez un exemplaire PDF.
Merci d'avance.
30 novembre 2013 à 18:41
Panne clim Fujitsu réponse 14

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Quantité de gaz OK. Certainement compresseur HS. Faire une mesure des enroulements. Cela peut être un indicateur.
Pour la doc inverter smile je ne l'ai qu'en papier pour l'instant.
01 décembre 2013 à 12:08
Panne clim Fujitsu réponse 15

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

dedel62
Membre inscrit
dedel62
7 messages
Bonjour.

J'ai fait un relevé des résistances des enroulements environ 1,3 ohms entre chaque enroulement ce qui me semblait cohérent. J'avais écarté le compresseur pour me tourner ver l'électronique.
Mais celle-ci étant a priori bonne la panne mécanique est je pense la plus probable "grippage".
Pour la doc ce n'est pas grave, c'est gentil tout de même.
J'ai trouvé quelques docs en anglais.
Pour le compresseur, je pense que je vais récupérer le gaz et le démonter pour l'autopsier.
Merci encore pour votre aide.
01 décembre 2013 à 13:02
Panne clim Fujitsu réponse 16

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Perdu pour perdu, essayez la manip suivante : inversez 2 des 3 fils qui vont au compresseur pour qu'il tourne à l'envers. Et tentez de le faire démarrer 3 secondes, PAS PLUS. Peut-être que cela le débloquera. Remettez ensuite les fils correctement et réessayez un démarrage normal.

Cordialement, Dom.
04 décembre 2013 à 13:50
Panne clim Fujitsu réponse 17

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

calim59
Membre inscrit
calim59
4 messages
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum.

J'ai un petit souci avec le même groupe extérieur en bi-split : Le groupe extérieur ne veut pas démarrer.
J'ai ouvert mon souci et j'ai trouvé les codes erreurs que je pourrais partager si besoin. Il me dit :
"Erreur sonde de température de la vanne 2 voies" avec le code erreur de ma cassette et avec le code erreur de bloc console, il clignote comme la cassette mais ne le trouve pas.
Le code erreur en ce qui concerne le compresseur est une LED rouge qui clignote 5 fois d'affilée et reste allumée 5 secondes.
Elle fonctionnait très bien même encore ce matin, mais en la rallumant, j'ai eu un code erreur. J'ai coupé le courant pendant 7 minutes pour effacer le défaut, comme indiqué sur Atlantic, mais rien n'y fait.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Cordialement, Calim59.
05 novembre 2023 à 14:30
Panne clim Fujitsu réponse 18

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous avez 4 sondes branchées sur un connecteur dans l'UE, CN39. Débranchez le câble et mesurez les résistances des sondes. Les 2 premières devraient être égales. Les 2 autres aussi. Et peut-être que toutes sont identiques. Si une sonde se démarque, elle sera à changer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
2way3way

05 novembre 2023 à 18:27
Panne clim Fujitsu réponse 19

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

calim59
Membre inscrit
calim59
4 messages
Bonjour.

J'ai vérifié toutes les fonds et elles ont toutes des valeurs fonctionnelles.
De plus, je pense que le compresseur s'est mis en sécurité car la personne qui est venue me le réinstaller n'a pas tiré l'air qui pouvait y avoir dans les circuits. J'ai essayé de recontacter cette personne mais, bien sûr, c'était impossible.
Je lui ai même laissé des messages qui sont restés sans réponse.
De ce fait, j'ai testé les sondes et elles sont ok. Mais, sur la carte mère, il y a une diode qui clignote 5 fois rapidement et reste allumée 5 secondes, puis clignote 5 fois et ce sans interruption.
Savez-vous à quoi est dû ce clignotement ? J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé.

Cordialement.
07 novembre 2023 à 13:11
Panne clim Fujitsu réponse 20

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Le clignotement correspond à ce que vous disiez. On va procéder autrement. Sondes rebranchées et machine sous tension (sans plus), mesurez les tensions continues aux bornes des sondes, normalement entre 1 et 4 Volts continus. Si une se démarque, bingo, le problème sera sur la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
aoy24lmamcodes

07 novembre 2023 à 17:39
Panne clim Fujitsu réponse 21

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

calim59
Membre inscrit
calim59
4 messages
Bonjour.

Je les ai mesurées, elles sont toutes entre 4.10 et 4.60V.

Je voudrais vous poser une petite question.
Le gardien qui est venu mettre en route n'a pas fait le vide d'air des tuyaux.
Est-ce que cela peut jouer car ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle a fonctionné une semaine.
Cordialement.
09 novembre 2023 à 09:51
Panne clim Fujitsu réponse 22

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Ah bon, c'est le concierge qui met les clims en route dans votre coin... :-)) Je pense que c'est plutôt le gars, revisité par un correcteur zélé...

S'il n'a rien fait d'autre, ça explique. MAIS il se peut qu'il ait purgé les tuyaux et l'UI en envoyant du gaz qui va pousser l'air vers une sortie laissée entr'ouverte à dessein. Pratique interdite, évidemment. Et on n'est jamais sûr que tout l'air est parti.

Quand on a une petite fuite en clim (ou dans une roue de voiture), cela peut mettre des semaines (ou des km) avant que des symptômes apparaissent.

A part ça, quelles étaient PRECISEMENT les valeurs des 4 tensions?
09 novembre 2023 à 14:27
Panne clim Fujitsu réponse 23

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

calim59
Membre inscrit
calim59
4 messages
C'est un homme qui, soi-disant, travaillait à l'intérieur qui a fait le branchement comme je l'ai dit.
Il a juste raccordé les tuyaux sans faire le vide.
Je pense que cela doit être le souci.
Il y a un professionnel qui vient jeudi tout vider, faire un tirage à vide et vérifier l'étanchéité.
Nous verrons bien.
13 novembre 2023 à 19:19
Panne clim Fujitsu réponse 24

Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

sentenza13
Membre inscrit
sentenza13
30 messages
Bonjour.

Mêmes symptômes sur une Samsung, bruit de grésillement, pas de démarrage du compresseur.
La platine semble nickel recto verso.
2.1 Ohms entres les 3 phases.
au mégohmmètre 500V:
R=8.6MΩ
S= 8.4MΩ
C = 7.9MΩ
Cela semble bon...
Un grippage du compresseur peut-être du à quoi ?

Merci.
06 janvier 2024 à 18:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 6. Problème démarrage climatiseur Atlantic Fujitsu
    N°905 : Bonjour à tous, j'ai un climatiseur Atlantic Fujitsu, le groupe ne démarre pas et le voyant timer clignote 2 fois toutes les 10 secondes. Quel est le problème et quel remède puis-je appliquer ? Merci.
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 8. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 9. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
>>> Résultats suivants pour : Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite