Bonjour à tous.
J'aimerais vous exposer mon problème.
J'ai depuis 1 an un climatiseur Daikin avec 2 splits qui marchait à merveille, aucun bruit, bonne performance frigorifique...
Cependant il y a 1 semaine, j'ai fait déplacer les 2 UI de 50cm vers l'intérieur de l'appartement par un technicien qui a rallongé les câbles avec des extensions soudées pour les 2 unités.
Sauf que depuis, ma clim fait un bruit de sifflement/écoulement de liquide dans tous les tuyaux (qui sont dans des goulottes) et surtout qui sort par la ventilation des UI et empêche de dormir.
Je l'entends en mode FROID et DÉSHUMIDIFICATEUR. Pas en mode ventilation.
Ci-joint le bruit.
Merci.
J'aimerais vous exposer mon problème.
J'ai depuis 1 an un climatiseur Daikin avec 2 splits qui marchait à merveille, aucun bruit, bonne performance frigorifique...
Cependant il y a 1 semaine, j'ai fait déplacer les 2 UI de 50cm vers l'intérieur de l'appartement par un technicien qui a rallongé les câbles avec des extensions soudées pour les 2 unités.
Sauf que depuis, ma clim fait un bruit de sifflement/écoulement de liquide dans tous les tuyaux (qui sont dans des goulottes) et surtout qui sort par la ventilation des UI et empêche de dormir.
Je l'entends en mode FROID et DÉSHUMIDIFICATEUR. Pas en mode ventilation.
Ci-joint le bruit.
Merci.
11 juillet 2020 à 16:30
Réponse 1 du forum-climatisation
Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Bonjour.
Pouvez-vous nous faire parvenir le fichier en mp3 en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pouvez-vous nous faire parvenir le fichier en mp3 en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
11 juillet 2020 à 16:40
Réponse 3 du forum-climatisation
Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Bonjour Pierre,
J'entends un bruit d'écoulement de liquide plus aigu en arrière plan d'un ronronnement (ventilateur), c'est ça ?
J'entends un bruit d'écoulement de liquide plus aigu en arrière plan d'un ronronnement (ventilateur), c'est ça ?
12 juillet 2020 à 11:17
Réponse 4 du forum-climatisation
Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Bonjour,
Exactement, difficile de masquer le bruit du ventilateur à l'enregistrement...
C'est ce bruit d'écoulement qui est tout nouveau et extrêmement gênant j'ai l'impression qu'il y a un ruisseau dans ma maison...
Exactement, difficile de masquer le bruit du ventilateur à l'enregistrement...
C'est ce bruit d'écoulement qui est tout nouveau et extrêmement gênant j'ai l'impression qu'il y a un ruisseau dans ma maison...
12 juillet 2020 à 11:36
Réponse 5 du forum-climatisation
Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Je reviendrais vers le technicien.
L'intervention nécessite une remise en service identique à celle initiale.
Le circuit frigorifique aurait donc dû retrouver ses performances du PREMIER jour, ce qui n'est auditivement pas le cas.
L'intervention nécessite une remise en service identique à celle initiale.
Le circuit frigorifique aurait donc dû retrouver ses performances du PREMIER jour, ce qui n'est auditivement pas le cas.
12 juillet 2020 à 21:55
Réponse 6 du forum-climatisation
Invité

Bruit écoulement clim Daikin suite à rallonge
Invité

Bonsoir.
L'intervenant a-t-il utilisé des manchons ou il a évasé les tuyaux ?
Si les tuyaux ont été évasés, de quel côté se situe le tuyau évasé (femelle) par rapport à la circulation du fluide ?
Sachant qu'avec un tuyau évasé vous auriez un bruit ou en mode chaud ou en mode froid.
Tout dépend du sens de circulation du fluide par rapport au tuyau non évasé (mâle).
Y a-t-il eu un bon tirage à vide ?
Que se passe passe t-il si vous appuyez sur les liaisons frigorifiques ? Le bruit diminue, disparaît ou rien du tout ?
Cordialement.
L'intervenant a-t-il utilisé des manchons ou il a évasé les tuyaux ?
Si les tuyaux ont été évasés, de quel côté se situe le tuyau évasé (femelle) par rapport à la circulation du fluide ?
Sachant qu'avec un tuyau évasé vous auriez un bruit ou en mode chaud ou en mode froid.
Tout dépend du sens de circulation du fluide par rapport au tuyau non évasé (mâle).
Y a-t-il eu un bon tirage à vide ?
Que se passe passe t-il si vous appuyez sur les liaisons frigorifiques ? Le bruit diminue, disparaît ou rien du tout ?
Cordialement.
12 juillet 2020 à 23:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
- N°5233 : Bonjour, Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin. En froid l'installation ne fait pas de bruit. Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre...
- 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 3. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 4. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 5. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
- N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
- 6. Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
- N°1674 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Daikin tri split avec chacune une pompe de relevage mini blue. J'ai un bruit de succion (ou d'aspiration) lorsqu'une pompe s'enclenche. On dirait que c'est lorsque l'eau monte au niveau...
- 7. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 8. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
- N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
- 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 10. Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
- N°1801 : Bonjour à Tous !!! J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite