Problème bruit split Daikin FTXS
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2651
Question problème climatiseur : Problème bruit split Daikin FTXS
Bonjour,
En cherchant mon problème avec ma clim sur Google je suis tombé sur votre forum, et a priori il me semble que je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec ma clim Daikin.
Aussi, je viens de m'inscrire sur votre site pour avoir si possible de l'aide, et merci d'avance.
J'ai deux "Inverter" Daikin un FTXS50G2V1B, et un plus petit FTXS35G2V1B depuis 4 ans.
Les deux Splits intérieurs font du bruit genre sifflement particulièrement désagréable à chaque fois qu'ils se remettent en puissance et au moment du ralentissement.
D'après ce que j'ai lu sur le forum ce sont les roulements des moteurs.
Un pro me propose de changer le moteur du FTXS50 pour 385€ avec le prix du moteur de 250€.
Par contre j'ai trouvé sur Internet chez "lim-pas-cher"un moteur pour 88,67€, chez "outique.fr"un moteur pour 140€ et j’attends une réponse de chez "copres".
Que pensez-vous de ça ?
Pour le moteur je me sens capable de le changer moi-même avec quelques conseils de votre part, étant très bricoleur et ancien mécanicien avion.
Pour la petite clim FTXS35 j'ai en plus le code de panne U0, là c'est manque de réfrigérant et là je fais appel à un Pro.
Pour l'échange des moteurs avez-vous des infos en photos ? Ou vidéo, ou des conseils particuliers.
Je vous remercie.
Cordialement.
En cherchant mon problème avec ma clim sur Google je suis tombé sur votre forum, et a priori il me semble que je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec ma clim Daikin.

Aussi, je viens de m'inscrire sur votre site pour avoir si possible de l'aide, et merci d'avance.
J'ai deux "Inverter" Daikin un FTXS50G2V1B, et un plus petit FTXS35G2V1B depuis 4 ans.
Les deux Splits intérieurs font du bruit genre sifflement particulièrement désagréable à chaque fois qu'ils se remettent en puissance et au moment du ralentissement.
D'après ce que j'ai lu sur le forum ce sont les roulements des moteurs.
Un pro me propose de changer le moteur du FTXS50 pour 385€ avec le prix du moteur de 250€.
Par contre j'ai trouvé sur Internet chez "lim-pas-cher"un moteur pour 88,67€, chez "outique.fr"un moteur pour 140€ et j’attends une réponse de chez "copres".
Que pensez-vous de ça ?
Pour le moteur je me sens capable de le changer moi-même avec quelques conseils de votre part, étant très bricoleur et ancien mécanicien avion.
Pour la petite clim FTXS35 j'ai en plus le code de panne U0, là c'est manque de réfrigérant et là je fais appel à un Pro.
Pour l'échange des moteurs avez-vous des infos en photos ? Ou vidéo, ou des conseils particuliers.
Je vous remercie.
Cordialement.
02 février 2015 à 15:56
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Problème bruit split Daikin FTXS
Bonjour.
Je pense qu'avec cette différence de prix vous allez le faire vous-même, de plus le bricolage mécanique ne vous fait pas peur.
En effet, avec ces moteurs fabriqués en Chine que des soucis, et c'est dommage que l'installation date de 4 ans car la garantie pour les pièces est de 3 ans.
Allez en question 2296 : Conseils pour démonter roulement split Daikin il y a des photos de démontage de ce type d'appareil pour accéder au moteur.
Si vous ne comprenez pas revenez nous voir.
Pour le U0 il est préférable de passer par un pro.
Je pense qu'avec cette différence de prix vous allez le faire vous-même, de plus le bricolage mécanique ne vous fait pas peur.
En effet, avec ces moteurs fabriqués en Chine que des soucis, et c'est dommage que l'installation date de 4 ans car la garantie pour les pièces est de 3 ans.
Allez en question 2296 : Conseils pour démonter roulement split Daikin il y a des photos de démontage de ce type d'appareil pour accéder au moteur.
Si vous ne comprenez pas revenez nous voir.
Pour le U0 il est préférable de passer par un pro.
02 février 2015 à 17:29
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Problème bruit split Daikin FTXS
Bonsoir à tous,
Je pense que c'est 3 ans sur les pièces comme dit PL mais pour le compresseur la plupart des marques donne une garantie de 5 ans ??
Cordialement. cathars
Je pense que c'est 3 ans sur les pièces comme dit PL mais pour le compresseur la plupart des marques donne une garantie de 5 ans ??
Cordialement. cathars
03 février 2015 à 16:32
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Problème bruit split Daikin FTXS
Bonjour,
Un grand merci pour vos réponses.
Résumé :
Le pro qui m'a fait un devis de 385 € a déjà passé commande du moteur à 250 €.
Par honnêteté je ne peux pas revenir en arrière je vais donc lui faire changer le moteur de ma clim FTXS50G.
Pour l'autre la plus petite FTXS35G je vais commander le moteur sur Internet.
Voici les offres. Made in China ???? Lequel ? Ou tous ??
Prix du moteur de ventilation split DAIKIN FTXS35G2V1B et FTXS50G2V1B (ce sont les mêmes moteurs).
Le Pro de mon bled : 250 € + 100 € de MO + la TVA = 385 €
Chez "ECO-PREST" : 255,98 € avec frais de port
Chez "CLIM ARTIQUE" : 140,37 € avec frais de port
Chez "CLIMShop" : 97 € avec frais de port
Chez "Clim-pas-cher" : 88,67 € sans frais.
Voilà très grosse différence entre le plus cher et le moins cher ? Je sais ce modèle de clim n'est plus dans le catalogue de Daikin, peut-être la réponse ? Ou pourquoi ?
Merci encore pour vos réponses.
Amic
Dom
P. S : Merci cathars pour l'info.
Un grand merci pour vos réponses.
Résumé :
Le pro qui m'a fait un devis de 385 € a déjà passé commande du moteur à 250 €.
Par honnêteté je ne peux pas revenir en arrière je vais donc lui faire changer le moteur de ma clim FTXS50G.
Pour l'autre la plus petite FTXS35G je vais commander le moteur sur Internet.
Voici les offres. Made in China ???? Lequel ? Ou tous ??
Prix du moteur de ventilation split DAIKIN FTXS35G2V1B et FTXS50G2V1B (ce sont les mêmes moteurs).
Le Pro de mon bled : 250 € + 100 € de MO + la TVA = 385 €
Chez "ECO-PREST" : 255,98 € avec frais de port
Chez "CLIM ARTIQUE" : 140,37 € avec frais de port
Chez "CLIMShop" : 97 € avec frais de port
Chez "Clim-pas-cher" : 88,67 € sans frais.
Voilà très grosse différence entre le plus cher et le moins cher ? Je sais ce modèle de clim n'est plus dans le catalogue de Daikin, peut-être la réponse ? Ou pourquoi ?
Merci encore pour vos réponses.

Amic
Dom
P. S : Merci cathars pour l'info.
03 février 2015 à 17:39
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Problème bruit split Daikin FTXS
Bonsoir.
Oui en effet le compresseur est garantie 5 ans j'ai omis ce détail
important.
Oui en effet le compresseur est garantie 5 ans j'ai omis ce détail

03 février 2015 à 17:48
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Problème bruit split Daikin FTXS
Bonsoir,
Seul PL est en mesure de vous conseiller pour le moteur de ce modèle, à savoir la référence car il pose des climatiseurs Daikin, et mes infos sur le sujet sont très limitées !!
Cordialement. cathars
Seul PL est en mesure de vous conseiller pour le moteur de ce modèle, à savoir la référence car il pose des climatiseurs Daikin, et mes infos sur le sujet sont très limitées !!

Cordialement. cathars
03 février 2015 à 20:32
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Problème bruit split Daikin FTXS
Bonsoir,
Attention le compresseur est garantie 5 ans dans la mesure où l'installation a été faite par un pro, et même quelquefois il faut prouver l'existence d'un contrat d'entretien.
Attention le compresseur est garantie 5 ans dans la mesure où l'installation a été faite par un pro, et même quelquefois il faut prouver l'existence d'un contrat d'entretien.
04 février 2015 à 20:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
- N°5233 : Bonjour, Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin. En froid l'installation ne fait pas de bruit. Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre...
- 2. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 3. Bruit anormal sur unité FTXS Daikin
- N°4896 : Bonjour. Je possède une installation Daikin multisplit composée de deux unités intérieures FTXS20 et un groupe 3MXS52 Une des unités intérieures a tendance à faire un bruit extrêmement pénible (d'autant plus que c'est...
- 4. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 5. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
- N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
- 6. Bruit split Daikin éteint
- N°8913 : Bonjour tout le monde. Nouveau propriétaire d'une maison (avec pompe à chaleur réversible Daikin FTXM), je découvre les joies qui vont avec ... Hier nous avons mis pour la 1ere fois la climatisation puis arrêté au moment...
- 7. Bruit split Daikin
- N°7190 : Bonjour, Voilà environ 2 mois que j’ai installé une climatisation Daikin. Dans cette installation j’ai fait mettre 4 splits dont 1 qui a été en remplacement d’un ancien split. Tous les splits fonctionnent...
- 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 10. Bruit pompe de relevage clim Daikin
- N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite