Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS

Luciehall
Membre inscrit
Luciehall
11 messages
Bonjour.

J'ai acheté une maison équipée d'une pompe à chaleur air/air Daikin modèle RZQ100.
Elle a très bien fonctionné jusqu'à il y a une semaine.
Je l'ai faite fonctionner deux heures, tout était OK et l'ai éteinte pour la nuit.
Le lendemain matin le disjoncteur avait sauté. Un réparateur est venu et a diagnostiqué que la platine alimentant le compresseur était KO donc à changer, précisant toutefois que le compresseur pouvait également être KO mais qu'il était impossible de le savoir sans d'abord changer la carte...
Ma question est donc la suivante : Pouvez-vous me confirmer ? Est-il possible que ce soit le compresseur qui ait grillé la carte alors qu'il n'était pas en fonction ?
Je vous remercie par avance de vos avis car je ne sais pas si je dois accepter de changer la carte sans garantie que la panne soit encore plus grave...
Merci beaucoup. loveliness
10 novembre 2022 à 21:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Clim éteinte mais connectée, le compresseur n'a aucune raison d'être activé, vous avez raison, et il est hors de cause. Mais attention à la facture, changer la carte vous emmènera vers les 700-1000€ sans problème. Alors que la panne pourrait être relativement simple à réparer (pont de diodes HS, par exemple). Si vous voulez explorer cette voie, alors une photo de la carte recto verso sera indispensable.

Quel âge a l'installation, et combien d'unités intérieures sont raccordées sur le groupe?
11 novembre 2022 à 09:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.
C'est plutôt étonnant que la carte inverter soit HS alors quelle n'était pas en demande même si cela reste de l'électronique, quand vous avez remonté le disjoncteur celui-ci tenait un peu de temps ou non ?
11 novembre 2022 à 10:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS

Luciehall
Membre inscrit
Luciehall
11 messages
Bonsoir !
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses. biggrin
@Dom-Aom : je suis bien incapable de poster une photo recto verso de la carte mais je vais parler du pont de diodes à un ami électricien pour voir ce qu'il en pense... le réparateur lui a évoqué plus précisément.
L'alim du compresseur et a donc préconisé le remplacement de la platine.
La PAC a 12 ans j'ai 7 grilles au plafond (je ne sais pas si une grille correspond à une UI (je n'y connais vraiment rien en pompe à chaleur)...
@climatisation76 : le disjoncteur saute immédiatement (et le disjoncteur général aussi).
Merci vraiment beaucoup de vos avis !!!
Belle soirée à vous.
11 novembre 2022 à 19:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir.

Si le disjoncteur saute immédiatement vous avez un court-circuit sur votre installation, sil il met 30 secondes à une minute voire plus il y a de forte chance que ce soit le compresseur qui est HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2022 à 20:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Si le disjoncteur tombe directement, vérifier en bas du compresseur s'il y a une résistance de carter, le tout hors tension, vous la débranchez de la carte et vous remettez sous tension voir si ça tient.
11 novembre 2022 à 21:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS

Luciehall
Membre inscrit
Luciehall
11 messages
Bonsoir.
Un ami électricien était venu voir et m'a dit qu'il avait fait la manip et que ça avait sauté...
Bonne soirée.
14 novembre 2022 à 20:17
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS

Luciehall
Membre inscrit
Luciehall
11 messages
Bonsoir.

Le devis est tombé : 1650 euros pour la platine d alim + la platine filtre actif... avec la précision suivante : sous réserve de changement de la platine inverter qui n est plus produite....
Du coup gros risque.
Du coup je me demandais si on pouvait juste remplacer l'unité extérieure....
Mais si la platine inverter n est plus produite j imagine que les UE en vente ne seront plus compatibles non plus avec mon UE...
Bref je suis totalement perdue et je vous remercie par avance de vos conseils...
15 novembre 2022 à 19:30
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ca ne doit pas être bien compliqué de trouver l'origine du problème pour un technicien normalement constitué. A priori votre PAC est en triphasé. Débranchez hors tension les 3 fils qui relient 2 cartes rouge/noir/blanc (connecteur X1A), et voyez si les symptômes persistent à la remise sous tension.

Si pas de changement, enlevez aussi X9A (3 fils) et X8A (2 fils). Et testez de la même façon. Si ça continue, alors le court-circuit serait sur les filtres d'entrée...

Faire une photo de l'ensemble (au moins la face qui ne demande pas de démontage) serait quand même plus que souhaitable. Tout le monde y arrive, pourquoi pas vous. Cliquez pour cela sur 'ajouter nouveau fichier' puis une/des images, sélectionnez, puis 'ajouter fichier'.
19 novembre 2022 à 16:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
    N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
  • 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 8. Pompe à chaleur compresseur HS ?
    N°4990 : Bonjour. J'ai une PAC air/eau d'origine chinoise, une machine bas de gamme qui m'a posé beaucoup de soucis et que j'ai pu réparer grâce aux compétences de Dom-Aom. Aujourd'hui elle est de nouveau HS. Un contacteur sur la...
  • 9. Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
    N°2665 : Bonjour tout le monde ! Je me permets d'ouvrir un nouveau post car le précédent (le 2603) semble ne plus être lu... Donc pour l'historique de ma PAC vous pouvez vous reporter au sujet 2603 : PAC Daikin ne dégivre...
  • 10. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne clim airwellraccorder climatisationclimatisationpanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite