Câblage split Daikin ftxg35ev1bs
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblage split Daikin ftxg35ev1bs
Bonjour Pseran,
Il doit s'agir d'une pompe de relevage ?
Pouvez-vous poster la photo du schéma du "wiring diagram" collé quelque par dans l'UI ?
Un sujet similaire : Branchement alarme sur clim Daikin
Il doit s'agir d'une pompe de relevage ?
Pouvez-vous poster la photo du schéma du "wiring diagram" collé quelque par dans l'UI ?
Un sujet similaire : Branchement alarme sur clim Daikin
09 juin 2020 à 09:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblage split Daikin ftxg35ev1bs
Bonjour Tam,
Tout d'abord merci d'accorder de votre temps pour répondre à ma question.
Effectivement le câble alimente une petite pompe derrière le mur.
J'ai trouvé le schéma de la carte d'alimentation et j'ai fait des photos plus précises.
J'ai regardé le lien "sujet similaire" mais le câblage est différent.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Tout d'abord merci d'accorder de votre temps pour répondre à ma question.
Effectivement le câble alimente une petite pompe derrière le mur.
J'ai trouvé le schéma de la carte d'alimentation et j'ai fait des photos plus précises.
J'ai regardé le lien "sujet similaire" mais le câblage est différent.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 juin 2020 à 14:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblage split Daikin ftxg35ev1bs
D'après l'autre post, les fils "alarm" servent en cas de débordement. S'il n'y a pas de témoin sur l'UI et que l'UI fonctionne avec ces fils non-raccordés, ils n'ont sans doute jamais été utilisés.
D'après son schéma, l'UI est alimenté par
(1) la phase
(2) le neutre.
Donc, en plus du vert/jaune déjà raccordé, la pompe devrait avoir :
- son fil marron vissé sur la phase.
- son fil bleu vissé sur le neutre.
D'après son schéma, l'UI est alimenté par
(1) la phase
(2) le neutre.
Donc, en plus du vert/jaune déjà raccordé, la pompe devrait avoir :
- son fil marron vissé sur la phase.
- son fil bleu vissé sur le neutre.
09 juin 2020 à 17:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblage split Daikin ftxg35ev1bs
Bonjour,
En effet les deux fils rouges sont des fils d'une pompe de relevage, au moins vous savez que vous en avez une.
Votre appareil est du Daikin, normalement chez eux le neutre c'est le 2 le 1 la phase, mais sur une pompe ce n'est pas trop grave, si c'est inversé.
Pour info, les deux fils rouges peuvent se brancher en série sur la borne 3, c'est à dire débrancher le fil borne 3 mettre un domino sur un des fils rouge, et brancher l'autre fil rouge sur la borne 3.
Cela peut être utile lorsque la pompe tombe en panne, en cas de limite haute du niveau d'eau dans le flotteur, les infos fonctionnement froid ne démarreront pas afin d'éviter les inondations sur les murs ou autres.
En effet les deux fils rouges sont des fils d'une pompe de relevage, au moins vous savez que vous en avez une.
Votre appareil est du Daikin, normalement chez eux le neutre c'est le 2 le 1 la phase, mais sur une pompe ce n'est pas trop grave, si c'est inversé.
Pour info, les deux fils rouges peuvent se brancher en série sur la borne 3, c'est à dire débrancher le fil borne 3 mettre un domino sur un des fils rouge, et brancher l'autre fil rouge sur la borne 3.
Cela peut être utile lorsque la pompe tombe en panne, en cas de limite haute du niveau d'eau dans le flotteur, les infos fonctionnement froid ne démarreront pas afin d'éviter les inondations sur les murs ou autres.
09 juin 2020 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
- N°7482 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an). En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à...
- 3. Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS
- N°2767 : Bonjour. Je n'arrive pas à extraire le moteur après avoir déconnecté et déposé la boite électrique, dévissé la vis de blocage, démonté le palier en plastique. Le moteur vient en butée contre la partie arrière et le...
- 4. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 5. Fuite split Daikin FTXG35EV1BS
- N°2480 : Bonjour. Je pense avoir une fuite sur mon split DaikinFTXG35EV1BS, car mon mur en placo cloque. Auparavant j'ai contrôlé la pente de l'appareil et le bac de reprise des condensats avec le tuyau d'évacuation (non...
- 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 7. Remplacement moteur Split Daikin FTXG35EV1BS
- N°4158 : Bonjour, Sur les excellents conseils vus sur ce forum, j'ai réussi à démonter la façade de mon bloc de clim (Split Daikin FTXG35EV1BS), le boitier électrique, jusqu’à arriver au moteur de ventilation (que je souhaite...
- 8. Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
- N°4766 : Bonjour. Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route. Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour...
- 9. Conseils câblage moteur pas à pas
- N°2579 : Bonjour, Je possède un split avec un moteur pas à pas dedans (celui qui contrôle le volet d'air). J'ai remplacé la carte spécifique Hitachi par une carte universelle pour pouvoir utiliser ce split avec une unité...
- 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite