Question Forum Climatisation : Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Bonjour.

Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route.
Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité et tirage au vide et charge en gaz de 4 kg - et ne fonctionne toujours pas.
Auriez-vous quelques conseils ?
Sur la télécommande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA
Merci à tous.
Benoit
15 juin 2018 à 22:07
Réponse 1 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Il peut s'agir du moteur du ventilateur du groupe extérieur. Vérifier son câblage.
Cordialement.
16 juin 2018 à 08:02
Réponse 2 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Étant donné que c'est un inverter, il n'est possible que l'on vous ait changé le condensateur.
Si après les conseils de AAC tout est OK, je pencherai pour la carte inverter HS, souvent c'est lié il aurait fallu contrôler cette carte avant de changer le compresseur.
16 juin 2018 à 11:48
Réponse 3 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Bonjour à tous.
Déjà merci beaucoup pour vos éléments de réponses c'est vraiment très gentil de votre part.
C'est un "soi-disant" spécialiste en clim qui a changé l'ensemble, mais comme cela ne fonctionne toujours pas je vais essayer de continuer moi et de trouver la panne.
Le ventilateur tourne pour info, pas de suite mais il se met en route.
16 juin 2018 à 12:54
Réponse 4 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Voici pour info le comte rendu du devis avant la réparation :
"Pour faire suite à l'audit de fonctionnement de votre climatisation Daikin, nous avons constaté que la machine ne fonctionne plus. Après mise en place des manifolds, le groupe contient toujours du gaz mais le compresseur est bloqué mécaniquement.
Pour procéder à la remise en route de ce système, il convient de remplacer le compresseur. Il s'avère que le condensateur est lui aussi hors service.
Attention, nous ne pouvons pas vérifier l'état de fonctionnement des platines électroniques avec un compresseur hors service, cela peut impliquer un défaut platine à la remise en route qui n'est pas prévu à ce devis.
réf groupe extérieur : RQ100B8V3B
Avant toute intervention, nous devons vider l'installation de son gaz. Une station de récupération sera mise en place et le R410A sera transféré dans une bouteille de récupération pour destruction. Ne sachant pas ce qui à pu entrainer la casse du compresseur, nous procéderons à un rinçage à l'azote et à une mise en gaz neuf de l'installation.
Prestations Clim.A.F :
0° Récupération du fluide dans bouteille de récupération : 110.00 €
1° Ouverture complète de la machine pour accès compresseur et fermeture après intervention : 45.00 €
2° Retrait du compresseur et remplacement de ce dernier : 120.00 €
3° Fourniture nouveau compresseur et du condensateur : 2 332.00 €
4° Mise en pression d'azote pour vérification d'étanchéité : 50.00 €
5° Tirage au vide et charge en gaz de 4 kg : 295.00 €."
16 juin 2018 à 13:00
Réponse 5 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il est tout à fait possible de vérifier si la carte est HS ou non.
16 juin 2018 à 18:55
Réponse 6 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Je n'y connais pas grand chose en clim, donc je me renseigne maintenant pour essayer de la réparer moi-même.
16 juin 2018 à 18:57
Réponse 7 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re. Si la carte est HS il est quasiment impossible de déterminer si le compresseur est bloqué mécaniquement comme stipulé dans le compte rendu.
16 juin 2018 à 18:57
Réponse 8 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Donc je me suis fait avoir.
16 juin 2018 à 18:58
Réponse 9 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pas forcément ils ont fait leur diagnostic, mais normalement ils se doivent de vous finir le travail, le problème pour vous est, que vous ne pouvez plus vous retourner contre la société car elle s'est protégée lors de son devis.
Citation :
Attention, nous ne pouvons pas vérifier l'état de fonctionnement des platines électroniques avec un compresseur hors service, cela peut impliquer un défaut platine à la remise en route qui n'est pas prévu à ce devis.
Ce qui en partie est faux puisqu'il existe des méthodes pour vérifier certains points, il aurait peut-être fallu appeler la plateforme Daikin.
17 juin 2018 à 09:27
Réponse 10 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse et votre aide.
N’étant pas pro clim je ne pensais pas réparer moi-même cette clim.
Bon maintenant c'est fait, le compresseur est neuf, ce sera ça à changer en moins dans quelques temps.
Il faut donc que je commande une platine c'est cela ?

Pour le moment sur la commande j'ai un code qui s'affiche : 112 E H7 et sur un autre écran j'ai ce code : 056 5 FA.
Je joins quelques photos de l'affichage commande.
Y a t-il un moyen de faire un reset de la commande pour ensuite voir exactement l'affichage des codes ?
A bientôt.
Benoit.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B en défautClim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B en défaut

17 juin 2018 à 10:44
Réponse 11 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Après avoir changé le compresseur, comme cela ne marchait toujours pas le réparateur m'a dit qu'apparemment le circuit devait être bouché à un endroit et que c’était compliqué pour lui de faire.
Il valait mieux changer l'ensemble.
17 juin 2018 à 12:18
Réponse 12 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Le code H7 signifie : "détecteur de surcharge ou de surintensité du moteur de ventilation défectueux".

Le code FAN signifie : pression de refoulement anormale.
Rappelez donc les pros afin qu'ils terminent leur boulot.
Cordialement.
17 juin 2018 à 15:07
Réponse 13 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Bonjour.
A Paris trop de réparateurs qui profitent, donc je vais essayer de terminer moi-même le travail.
Le réparateur n'avait plus envie de finir, en plus facturation à chaque fois des déplacements.
Voilà pourquoi je me suis inscrit ici.

Donc si en fonction des symptômes et des codes on peut me dire concrètement quelles pièce dois-je encore changer je suis preneur.
Merci beaucoup.
17 juin 2018 à 18:45
Réponse 14 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Dans un premier temps, après vérification du câblage, je changerai le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique sur lequel il est connecté.
Par ailleurs si après cela le code FA persiste il faudra vérifier la charge en fluide.
Puis tester la vanne 4 voies et la changer le cas échéant.
Mais pour ces deux dernières opérations il vous faudra faire appel à un pro dûment agréé.
Cordialement.
17 juin 2018 à 19:31
Réponse 15 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Bonjour.
Le fluide vient d'être changé il est neuf.
Donc le reste je peux le faire.
17 juin 2018 à 19:53
Réponse 16 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. J'habite Paris. smile
18 juin 2018 à 18:27
Réponse 17 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.

Ce que vous avez pris en photos n'est pas un code défaut.
Ça serait plutôt les caractéristiques de vos UE/UI (cela dépend de combien de fois vous avez appuyé sur le bouton test).
En tout cas vous n'êtes pas dans la mémoire défaut.
Appuyez une fois sur test relevez ce que cela indique, puis une 2éme fois, puis 3x et une 4éme fois pour avoir le dernier défaut que l'installation a rencontré.
N. B. : à chaque appui relevez les indications.
Le 5éme appui vous basculera dans le mode sitting ou le mode 40 d'où l'on peut aussi voir le dernier code défaut.
Cordialement.
19 juin 2018 à 09:08
Réponse 18 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
OUI bien vu adel, en effet si un défaut apparaît la lumière à côté du bouton M/A clignote et un code avec en bas à gauche.
19 juin 2018 à 18:26
Réponse 19 du forum climatisation

Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

benoitwer
Membre inscrit
benoitwer
10 messages
Bonjour.
Merci pour les dernières réponses, je vais donc procéder aux vérifications en appuyant sur le bouton "test".
A très vite.
Benoit
22 juin 2018 à 08:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Problème climatisation Daikin Perfera Mono split
    N°5779 : Bonjour, J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et...
  • 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 8. Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS
    N°3230 : Bonjour, J'ai une erreur C7 sur le mono split Daikin FTXG25EV1BS de 2006. C'est une erreur ouverture fermeture panneau avant. Il y a un petit contact sur la droite du split, lorsque je démarre le split avec la télécommande et...
  • 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 10. Clim Daikin split en défaut
    N°5917 : Bonjour. Je rentre du travail et mon unité intérieure est en défaut ! Dans le salon je suis équipé de 2 Splits ftxs35bvmb branchés sur un groupe extérieur 3mxs52bvmb (de 2003). J'ai un split en défaut et un qui...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite