Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7434
Question Forum Climatisation : Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour à tous.
J’ai un pompe à chaleur Daikin Altherma (chauffage au sol).
L’ ancien câblage avait :
Le port 1(heating) sur le H du thermostat
Le port 3 (commun? Avec une adaptation électrique ?) sur le C du thermostat ( qui pourtant devait correspondre à cooling)
Le port 4 (commun?) sur le commun du thermostat
J’avais fréquemment le fusible de la carte mère qui grillait lors des mise sous tension, je me demande si le câblage du C n’en était pas la cause.
Sur mon nouveau thermostat (Nest 3, supportant la tension de coupure 230v)
J’ai un commun et un pilotage heat.
J’ai câblé : Le port 1 et le port 4 vers le thermostat, ça fonctionne mais savez vous quelle est la différence entre le port 3 et le 4 ?
Merci et bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai un pompe à chaleur Daikin Altherma (chauffage au sol).
L’ ancien câblage avait :
Le port 1(heating) sur le H du thermostat
Le port 3 (commun? Avec une adaptation électrique ?) sur le C du thermostat ( qui pourtant devait correspondre à cooling)
Le port 4 (commun?) sur le commun du thermostat
J’avais fréquemment le fusible de la carte mère qui grillait lors des mise sous tension, je me demande si le câblage du C n’en était pas la cause.
Sur mon nouveau thermostat (Nest 3, supportant la tension de coupure 230v)
J’ai un commun et un pilotage heat.
J’ai câblé : Le port 1 et le port 4 vers le thermostat, ça fonctionne mais savez vous quelle est la différence entre le port 3 et le 4 ?
Merci et bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2021 à 14:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour,
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
27 novembre 2021 à 23:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma
Merci pour votre retour.
Effectivement cela correspond bien a la phase et au neutre si je remonte dans le schéma.
Ceci doit sûrement permettre d’alimenter un éventuel thermostat 220v.
Le fait d’avoir supprimé le lien entre le signal froid du thermostat et la PAC semble éviter les problèmes de fusible pour le moment.
Merci.
Effectivement cela correspond bien a la phase et au neutre si je remonte dans le schéma.
Ceci doit sûrement permettre d’alimenter un éventuel thermostat 220v.
Le fait d’avoir supprimé le lien entre le signal froid du thermostat et la PAC semble éviter les problèmes de fusible pour le moment.
Merci.
29 novembre 2021 à 18:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour, désolé de déterrer le sujet mais je pense que je peux avoir ma réponse ici.
J’ai un thermostat Nest 3eme gen que j’utilisais jusqu’à présent sur une chaudière à gaz, c’était assez facile à brancher. Je viens d'emménager dans une maison avec une PAC Daikin EKHBRD014ADV17 :
Manuel d’utilisation Daikin EKHBRD014ADV17
Si quelqu’un a une idée comment faire le branchement je suis preneur
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







J’ai un thermostat Nest 3eme gen que j’utilisais jusqu’à présent sur une chaudière à gaz, c’était assez facile à brancher. Je viens d'emménager dans une maison avec une PAC Daikin EKHBRD014ADV17 :
Manuel d’utilisation Daikin EKHBRD014ADV17
Si quelqu’un a une idée comment faire le branchement je suis preneur

Pour agrandir les images, cliquez dessus.







13 janvier 2024 à 21:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Câblage thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Daikin Altherma
- N°8094 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma (sans thermostat installé). Je souhaite installé le thermostat connecté de Netatmo mais je me perds dans le câblage. Pourriez vous m'indiquez svp le bon branchement à...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 5. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
- N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
- 6. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 7. Thermostat d'ambiance défaillant pompe à chaleur Daikin Altherma
- N°4323 : Bonjour, J'ai une PAC Daikin Altherma 11200 pour le chauffage au sol de ma maison. L'installation, réalisée par un professionnel, date de 4 ans. Lorsque j'ai voulu remettre en route la PAC je n'y suis pas parvenu. J'ai...
- 8. Câblage électrique pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R F
- N°9689 : Bonjour. J'installe en ce moment ma pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R F dans ma nouvelle construction. Je dois brancher électriquement mon câble d'alimentation. Je ne comprend pas le code couleur pour tout brancher en...
- 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 10. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
- N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite