Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2468
Question forum-climatisation : Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir,
Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur général déclenche.
Aucun défaut n'est enregistré. J'ai déposé les cartes de l'unité extérieure pour vérifier le câblage pas de défaut apparent.
Si vous pouviez m'aiguiller.
Merci.
Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur général déclenche.
Aucun défaut n'est enregistré. J'ai déposé les cartes de l'unité extérieure pour vérifier le câblage pas de défaut apparent.
Si vous pouviez m'aiguiller.
Merci.
04 octobre 2014 à 18:56
Réponse 1 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonjour.
Quand vous dites "le disjoncteur général déclenche", c'est le général clim ou général de toute la maison ?
Dans un premier temps, hors tension, attendre 10 minutes, débrancher le compresseur, bien séparer les cosses tout en ayant pris une photo pour le câblage.
Puis refaire un essai de fonctionnement si au bout d'un laps de temps rien ne disjoncte, certainement le compresseur HS.
Si vous avez un appareil de mesure faire en ohmmètre, un test hors tension de chaque borne du compresseur avec la terre, si une mesure s'effectue là on sait où le problème se trouve.
Quand vous dites "le disjoncteur général déclenche", c'est le général clim ou général de toute la maison ?
Dans un premier temps, hors tension, attendre 10 minutes, débrancher le compresseur, bien séparer les cosses tout en ayant pris une photo pour le câblage.
Puis refaire un essai de fonctionnement si au bout d'un laps de temps rien ne disjoncte, certainement le compresseur HS.
Si vous avez un appareil de mesure faire en ohmmètre, un test hors tension de chaque borne du compresseur avec la terre, si une mesure s'effectue là on sait où le problème se trouve.
05 octobre 2014 à 09:21
Réponse 2 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Oui c'est bien le disjoncteur de la maison qui déclenche ; j'ai débranché les cosses alimentant le compresseur, testé à l'ohmmètre mais pas de liaison avec la terre.
En le laissant débranché, j'ai fait un nouvel essai ; les ventilateurs tournent une cinquantaine de secondes, s'arrêtent puis se relancent.
Pas de déclenchement et aucun défaut ne remonte à la console intérieure. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Merci pour votre réponse.
Oui c'est bien le disjoncteur de la maison qui déclenche ; j'ai débranché les cosses alimentant le compresseur, testé à l'ohmmètre mais pas de liaison avec la terre.
En le laissant débranché, j'ai fait un nouvel essai ; les ventilateurs tournent une cinquantaine de secondes, s'arrêtent puis se relancent.
Pas de déclenchement et aucun défaut ne remonte à la console intérieure. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
05 octobre 2014 à 19:01
Réponse 3 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir.
Je crains que cela soit une mauvaise nouvelle, compresseur HS.
Un dernier contrôle. Hors tension: mesurer les enroulements du compresseur fils débranchés. normalement les mesures entre UV, UW et VW doivent être égales environs 1.6 ohms.
Un défaut ne viendra pas de suite, chez la plupart des constructeurs, la machine va chercher plusieurs fois, si vous laissez le compresseur débranché le défaut au bout de plusieurs démarrages va apparaître, je n'ai pas tous les codes en tète: J quelque chose...
Toutefois afin d'affiner un peu le problème, si vous avez un multimètre électronique. Mettre celui-ci sur Volt en AC.
Hors tension mettre l'appareil avec les pics sur les cosses sortant de la carte, bien les séparer, il y a un fil blanc / noir et rouge, UVW, mettre les pics sur UV par ex démarrer l'installation, noter la mesure, attention la lecture ne dure que quelques secondes, effectuer cette opération entre VW et UW et couper le courant avant chaque opération.
Si les valeurs de ces 3 mesures sont égales, la carte inverter est OK
Je crains que cela soit une mauvaise nouvelle, compresseur HS.
Un dernier contrôle. Hors tension: mesurer les enroulements du compresseur fils débranchés. normalement les mesures entre UV, UW et VW doivent être égales environs 1.6 ohms.
Un défaut ne viendra pas de suite, chez la plupart des constructeurs, la machine va chercher plusieurs fois, si vous laissez le compresseur débranché le défaut au bout de plusieurs démarrages va apparaître, je n'ai pas tous les codes en tète: J quelque chose...
Toutefois afin d'affiner un peu le problème, si vous avez un multimètre électronique. Mettre celui-ci sur Volt en AC.
Hors tension mettre l'appareil avec les pics sur les cosses sortant de la carte, bien les séparer, il y a un fil blanc / noir et rouge, UVW, mettre les pics sur UV par ex démarrer l'installation, noter la mesure, attention la lecture ne dure que quelques secondes, effectuer cette opération entre VW et UW et couper le courant avant chaque opération.
Si les valeurs de ces 3 mesures sont égales, la carte inverter est OK
05 octobre 2014 à 20:09
Réponse 4 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonjour,lolo62
Je confirme que très probablement c'est le compresseur qui est mort, je viens d' en passer par là avec une vmc thermodynamique (réparation coûteuse).
Bonne chance.
Je confirme que très probablement c'est le compresseur qui est mort, je viens d' en passer par là avec une vmc thermodynamique (réparation coûteuse).
Bonne chance.
07 octobre 2014 à 18:25
Réponse 5 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir,
Merci de votre aide, je vais suivre vos indications et demain si le temps le permet je vous donne plus d'indications.
Merci.
Merci de votre aide, je vais suivre vos indications et demain si le temps le permet je vous donne plus d'indications.
Merci.
07 octobre 2014 à 21:32
Réponse 6 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonjour,
La résistance entre les enroulements est de 0,8 ohms.
En prenant la tension entre les arrivées du compresseur (fils débranchés), je trouve des valeurs incohérentes.
TENSION ENTRE UW = 486V (rouge bleu).
UV = 690V (rouge blanc) à la première lecture et ensuite on dirait que nous sommes hors échelle (multimètre 0 - 600V alternatif).
VW = HORS ÉCHELLE (bleu blanc).
En laissant les fils débranchés, j'ai laissé la pompe faire plusieurs démarrages et un défaut LI est remonté à l'unité intérieure. Je ne retrouve pas ce défaut dans la notice.
Merci de m'éclairer, bonne journée.
La résistance entre les enroulements est de 0,8 ohms.
En prenant la tension entre les arrivées du compresseur (fils débranchés), je trouve des valeurs incohérentes.
TENSION ENTRE UW = 486V (rouge bleu).
UV = 690V (rouge blanc) à la première lecture et ensuite on dirait que nous sommes hors échelle (multimètre 0 - 600V alternatif).
VW = HORS ÉCHELLE (bleu blanc).
En laissant les fils débranchés, j'ai laissé la pompe faire plusieurs démarrages et un défaut LI est remonté à l'unité intérieure. Je ne retrouve pas ce défaut dans la notice.
Merci de m'éclairer, bonne journée.
08 octobre 2014 à 11:20
Réponse 7 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir.
La carte est surement HS, mais pas forcément le compresseur, 0.8 ohms entre chaque enroulement me parait correct.
Si votre installation date de moins de 3 ans celle-ci est sous garantie. Contacter la société Daikin, voir sur internet pour les coordonnées en tant que particulier.
Une fois la carte changée. Refaire un essai.
Pour le défaut c'est surement logique étant donné que la PAC n'a pas démarré L1= dysfonctionnement provoqué par la carte inverter.
La carte est surement HS, mais pas forcément le compresseur, 0.8 ohms entre chaque enroulement me parait correct.
Si votre installation date de moins de 3 ans celle-ci est sous garantie. Contacter la société Daikin, voir sur internet pour les coordonnées en tant que particulier.
Une fois la carte changée. Refaire un essai.
Pour le défaut c'est surement logique étant donné que la PAC n'a pas démarré L1= dysfonctionnement provoqué par la carte inverter.
08 octobre 2014 à 18:21
Réponse 8 Panne climatisation
Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Bonsoir,
L'installation a 6 ans, je vais regarder pour acheter en ligne la carte inverter.
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
L'installation a 6 ans, je vais regarder pour acheter en ligne la carte inverter.
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
09 octobre 2014 à 19:14
Réponse 9 Panne climatisation
Invité

Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
Invité

Bonjour.
Moi j'ai mes turbines marqué UO sur le programmateur, et un voyant rouge clignote, il y a dans les turbines sur une carte mère 4 voyants quand les turbines marchent, le premier 1 est vert, et quand les turbines, il arrête, le troisième voyant devient orange. Pouvez-vous nous aider, est-ce que c'est normal ou pas ? Merci.
Moi j'ai mes turbines marqué UO sur le programmateur, et un voyant rouge clignote, il y a dans les turbines sur une carte mère 4 voyants quand les turbines marchent, le premier 1 est vert, et quand les turbines, il arrête, le troisième voyant devient orange. Pouvez-vous nous aider, est-ce que c'est normal ou pas ? Merci.
15 octobre 2016 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 3. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 6. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 7. Avis pompe à chaleur marque Général
- N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 9. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
- N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
- 10. Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
- N°4623 : Bonjour. Je possède une PAC air eau Daikin Altherma basse température. Les résistances du préchauffage sont HS. Avant de demander à un professionnel de changer tout le bloc de préchauffage, j'aimerais redémarrer la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite