Question Forum Climatisation : Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Daikinou
Membre inscrit
Daikinou
3 messages
Bonjour.

Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ?
Ce n'est pas clair du tout... !
Merci DAIKIN. sad
17 février 2018 à 22:20
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Daikinou
Membre inscrit
Daikinou
3 messages
Bonjour,
Ma PAC Daikin Altherma monobloc basse température... N° (EBLQ011BB6V3) Février 2015.
Code panne... 7H, Œil, clé et voyant rouge qui clignotent.
Après avoir nettoyé le gros filtre qui se trouve sous le circulateur (à l'intérieur de la PAC).
Bouchon Filtre très difficile à dévisser (Douille 36), Taper un peu dessus pour le décoller...
Filtre très sale effectivement...
Ma PAC est repartie pour 3H et le chauffage a démarré...
De nouveau le code erreur revient... ?
On parle de "contrôleur de débit"... ? Quelqu'un peut-il m'éclairer à quoi il ressemble, où est-il situé.... ?
Tout est calorifugé en noir...
Mon installateur "Technicien ?" m'a fait poiroter 6 jours et il finalement il ne veut plus répondre...
Un autre, après 3 jours d'attente... ne sera disponible que dans 4 jours...Et m'annonce 1 journée de travail... ?
Ces "Techniciens" qui "rafistolent" les fils électriques avec du chatterton, vous cassent je ne sais quoi et perdent la visserie de votre machine pour mettre à la place des vis à bois... JE M'EN MÉFIE. sweatsweatsweat
18 février 2018 à 08:40
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Les références complètes seraient un plus.
Merci.
18 février 2018 à 09:30
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re, vous voulez savoir quoi exactement ?
Car si vous avez déjà une doc il va être difficile d'en avoir plus.
Mais nous pouvons toutefois essayer de vous renseigner.
18 février 2018 à 09:32
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Le contrôleur de débit est une palette qui se situe sur l'arrivée d'eau sur le module intérieur.
Elle est fixée via une bague plastique.
Attention d’arrêter l'arrivée d'eau à la machine et de faire tomber la pression d'eau progressivement car sinon douche assurée.
Cordialement.
18 février 2018 à 12:03
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'ai eu les infos en décalées, donc en effet si un flow switch est en cause avec schéma qui serait le bienvenu et donc de vous aider afin de le shunter et de voir si celui-ci en est la cause.
19 février 2018 à 17:40
Réponse 6 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.
Quelle est la pression dans le circuit hydraulique ?
Avez-vous des émetteurs différents (PC, radiateurs etc.) ?
Dans quel état est la palette ?
L'eau est-elle brunâtre, chargée en particules ?
Quel delta T a été sélectionné 5 ou 10k ?
Cordialement.
19 février 2018 à 18:34
Réponse 7 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Daikinou
Membre inscrit
Daikinou
3 messages
Bonsoir...
Le 7H, après renseignement correspond à un manque de débit... (ce n'est pas mentionné par Daikin).
La PAC et le circuit chauffage ont besoin d'un gros "lavage - désembouage".
Après cette intervention, on retrouve tout le plaisir du chauffage... Après 15 jours de "grelotage". smile
24 février 2018 à 19:20
Réponse 8 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Fordam
Membre inscrit
Fordam
2 messages
Bonjour.

Je possède une documentation riche et détaillée sur la maintenance Daikin Altherma basse température.
Comment puis-je la transmettre.
01 décembre 2022 à 13:55
Réponse 9 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum du forum climatisation.
01 décembre 2022 à 16:11
Réponse 10 forum dépannage pompe à chaleur

Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Fordam
Membre inscrit
Fordam
2 messages
Bonjour.

Voici la documentation : Service manual Daikin Altherma basse température
Cordialement.Fordam.
02 décembre 2022 à 09:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 5. Code AA Pac Daikin Altherma
    N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
>>> Résultats suivants pour : Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolagebricovideo forumsforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite