Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2168
Question forum climatisation : Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
Bonjour à tous.
Les questions qui me grattent les méninges.
La température maxi que l'on peut demander est-elle limitée en fonction de la température de consigne ?
Je sais c'est dans le manuel. La température est de + ou - 2 ou 3° par rapport à la température de consigne.
Ça c'est en théorie mais, chez moi, en pratique cela ne se passe pas ainsi.
Alors voici la configuration de la PAC en GAINABLE :
- PAC air/air Mitsubishi Zubadan PUHZHRP100VHA2,
- Unité intérieure gainable PEADRP100JAQ
- une PAR-31MAA
- Gestion pièce/pièce (pour 6 pièces) par une gestion Ecoclim à radio fréquence.
1ere mise en route avril, livraison finale il y a 4 mois (juin). Si, si c'est possible.
La maison de 2010 de plain pied de 130 m² (120 m² chauffé par le gainable) :
- Isolation RT2005
- 1 Séjour et 1 cuisine (ouverte sur le séjour) de 50 m².
- 2 gaines de Diamètre 250. 2 grilles de 500x150
- 4 chambres toutes d'environ 10 à 11 m² maxi.
- 1 gaine par pièce diamètre 160. Grilles 300x150
- 1 cellier
- 1 gaine diamètre 160. Grille 300x100
- VMC et aérations fenêtre Hydro B
- 2 bypass(s)
(il reste encore un peu d'humour)
- Sonde sur la PAR31 à l'angle de l'entrée et du séjour.
Bien que cela s'était produit de temps à autres (en froid comme en chaud. Pourquoi ? Mystère), depuis la dernière semaine de froid de début octobre j'ai constaté :
1- Qu'en mettant par n'importe quelle température de consigne nous n'obtenions jamais plus de 21° pour le séjour/cuisine et une chambre (pour elle pas toujours) et les autres pièces plus de 20°.
J'ai fait les tests avec des consignes à 19°, 21°, 23° et même 24°. Si, à partir des Ecoclim, je demande au dessus 21° dans le séjour ou 20° dans l'une des autres pièces la température n'est jamais atteinte et donc on reste en demande. J'ai même refait les tests en jouant dur la ventilation ou en la mettant sur automatique; là c'est la position la pire.
Pour info la T° extérieure 3°à 10° de la semaine froide. Mais la température extérieure n'a pas d'influence car même plus chaude, comme actuellement, le problème reste.
2- Autre constat durant la semaine froide de début octobre (peut-être lié au précédent) :
Alors que ce n'était pas lors de la première mis en route d'avril, je constate que, dés que la température baisse (test sur 1 semaine à 5°), la consommation de la PAC est au moins égale (Pointe à plus de 58 kW/jour!!!) à celle que j'avais avec mes radiateurs électriques radian (Atlantic) de février/mars période où il y a eu plus de 15 jours en températures négatives. Gros problème n'est-ce pas !?
Pour ne pas brouiller la question, je vous fais grâce, pour l'instant, des autres problèmes que j'ai pu avoir.
Fort de cet état des lieux j'en reviens à ma question:
Par quoi est (pourrait) déterminé la température maxi possible des pièces ?
Exemple :
Consigne 18°. Ecoclim réglée sur 22° est-ce possible ou y a t-il "conflit" ?
Si non qu'est ce qui cloche ?
Mieux qu'un long discours, ci-dessous un plan de la disposition des bouches de soufflage.
Merci à vous tous pour une tentative de réponse.

Les questions qui me grattent les méninges.
La température maxi que l'on peut demander est-elle limitée en fonction de la température de consigne ?
Je sais c'est dans le manuel. La température est de + ou - 2 ou 3° par rapport à la température de consigne.
Ça c'est en théorie mais, chez moi, en pratique cela ne se passe pas ainsi.
Alors voici la configuration de la PAC en GAINABLE :
- PAC air/air Mitsubishi Zubadan PUHZHRP100VHA2,
- Unité intérieure gainable PEADRP100JAQ
- une PAR-31MAA
- Gestion pièce/pièce (pour 6 pièces) par une gestion Ecoclim à radio fréquence.
1ere mise en route avril, livraison finale il y a 4 mois (juin). Si, si c'est possible.

La maison de 2010 de plain pied de 130 m² (120 m² chauffé par le gainable) :
- Isolation RT2005
- 1 Séjour et 1 cuisine (ouverte sur le séjour) de 50 m².
- 2 gaines de Diamètre 250. 2 grilles de 500x150
- 4 chambres toutes d'environ 10 à 11 m² maxi.
- 1 gaine par pièce diamètre 160. Grilles 300x150
- 1 cellier
- 1 gaine diamètre 160. Grille 300x100
- VMC et aérations fenêtre Hydro B
- 2 bypass(s)

- Sonde sur la PAR31 à l'angle de l'entrée et du séjour.
Bien que cela s'était produit de temps à autres (en froid comme en chaud. Pourquoi ? Mystère), depuis la dernière semaine de froid de début octobre j'ai constaté :
1- Qu'en mettant par n'importe quelle température de consigne nous n'obtenions jamais plus de 21° pour le séjour/cuisine et une chambre (pour elle pas toujours) et les autres pièces plus de 20°.
J'ai fait les tests avec des consignes à 19°, 21°, 23° et même 24°. Si, à partir des Ecoclim, je demande au dessus 21° dans le séjour ou 20° dans l'une des autres pièces la température n'est jamais atteinte et donc on reste en demande. J'ai même refait les tests en jouant dur la ventilation ou en la mettant sur automatique; là c'est la position la pire.
Pour info la T° extérieure 3°à 10° de la semaine froide. Mais la température extérieure n'a pas d'influence car même plus chaude, comme actuellement, le problème reste.
2- Autre constat durant la semaine froide de début octobre (peut-être lié au précédent) :
Alors que ce n'était pas lors de la première mis en route d'avril, je constate que, dés que la température baisse (test sur 1 semaine à 5°), la consommation de la PAC est au moins égale (Pointe à plus de 58 kW/jour!!!) à celle que j'avais avec mes radiateurs électriques radian (Atlantic) de février/mars période où il y a eu plus de 15 jours en températures négatives. Gros problème n'est-ce pas !?
Pour ne pas brouiller la question, je vous fais grâce, pour l'instant, des autres problèmes que j'ai pu avoir.
Fort de cet état des lieux j'en reviens à ma question:
Par quoi est (pourrait) déterminé la température maxi possible des pièces ?
Exemple :
Consigne 18°. Ecoclim réglée sur 22° est-ce possible ou y a t-il "conflit" ?
Si non qu'est ce qui cloche ?
Mieux qu'un long discours, ci-dessous un plan de la disposition des bouches de soufflage.
Merci à vous tous pour une tentative de réponse.

23 octobre 2013 à 19:31
Avis température PAC réponse 1
Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
PS :
Peut-être serait-il possible d'expliquer au béotien que je suis la relation qu'il peut y avoir entre :
La température de consigne, celle d'ambiance de ma PAR31, celle d'ambiance de ma télécommande ecoclim et enfin la température que je demande sur cette télécommande.
Éventuellement la température extérieure prise par la PAC.
Peut-être serait-il possible d'expliquer au béotien que je suis la relation qu'il peut y avoir entre :
La température de consigne, celle d'ambiance de ma PAR31, celle d'ambiance de ma télécommande ecoclim et enfin la température que je demande sur cette télécommande.
Éventuellement la température extérieure prise par la PAC.
24 octobre 2013 à 00:16
Avis température PAC réponse 2
Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
Bonjour.
Je ne suis pas trop pour un seul gainable pour chauffer ou refroidir plusieurs pièces avec une seule commande pour tout gérer, mais je ne connais pas cette gestion en radio fréquence, qui doit, enfin je pense, fermer des volets afin de minimiser le soufflage d'une pièce tout en soufflant dans la ou les autres pièces, si vous pouvez nous en dire plus à ce niveau ?.
Sur ce, les gaines sont-elles isophonique et isothermique ? La gaine de reprise avec sa grille est placée où ? Souvent placée dans un couloir reprenant l'air en vrac, comme je pense le voir sur votre plan.
La sonde si elle est en reprise de votre UI sera donc influencée par beaucoup d'incertitudes.
Ex : vous demandez 22°c et vous mesurez à hauteur d'homme 18/19°c, normal la chaleur monte, la reprise et la sonde de l'appareil détecte 22 et tout s'arrête, mais vous avez froid.
Vous aurez le même problème si vos demandes du froid la sonde détecte une température de 25°c donc la clim tourne continuellement et vous avez froid, car celui-ci tombe.
Je pense que ludo36 va nous en dire plus pour la régulation, mais le principe est toujours le même.
Donnez nous les réponses aux questions que je vous ai posées.
L’évolution des réponses passera par là.
Mais il est possible peut-être de modifier quelques paramètres sur la commande et parfois l'ensemble ira bien.
Je ne suis pas trop pour un seul gainable pour chauffer ou refroidir plusieurs pièces avec une seule commande pour tout gérer, mais je ne connais pas cette gestion en radio fréquence, qui doit, enfin je pense, fermer des volets afin de minimiser le soufflage d'une pièce tout en soufflant dans la ou les autres pièces, si vous pouvez nous en dire plus à ce niveau ?.
Sur ce, les gaines sont-elles isophonique et isothermique ? La gaine de reprise avec sa grille est placée où ? Souvent placée dans un couloir reprenant l'air en vrac, comme je pense le voir sur votre plan.
La sonde si elle est en reprise de votre UI sera donc influencée par beaucoup d'incertitudes.
Ex : vous demandez 22°c et vous mesurez à hauteur d'homme 18/19°c, normal la chaleur monte, la reprise et la sonde de l'appareil détecte 22 et tout s'arrête, mais vous avez froid.
Vous aurez le même problème si vos demandes du froid la sonde détecte une température de 25°c donc la clim tourne continuellement et vous avez froid, car celui-ci tombe.
Je pense que ludo36 va nous en dire plus pour la régulation, mais le principe est toujours le même.
Donnez nous les réponses aux questions que je vous ai posées.
L’évolution des réponses passera par là.
Mais il est possible peut-être de modifier quelques paramètres sur la commande et parfois l'ensemble ira bien.

24 octobre 2013 à 15:53
Avis température PAC réponse 3
Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
Bonjour PL, enfin Bonsoir.
Vous me dites :
Pour ce que j'en sais, vous avez raison. Le principe de la gestion par pièce repose, en fonction de la température du thermomètre (soyons simple :titter) : de la télécommande (filaire ou autre système de communication; ici peu importe c'est juste la partie communication entre le gestionnaire et la télécommande) sur l'ouverture / fermeture d'un volet motorisé sur la gaine desservant la pièce en sortie du plénum. C'est "basique" car, là encore d’après ce que j'ai compris sur le système des Splits, contrairement à eux il n'y a pas de gestion de la direction et surtout du débit d'air au niveau des bouches.
Par contre le gainable est beaucoup plus silencieux et plus esthétique, au moins plus discret. Voilà c'est à peu prés, tout ce que je sais. Je ne suis qu'un "pov' " béotien.
Alors là ... je n'en sais rien. A priori (rapport à ce que j'ai vu lors de l'installation), je pense que ce sont ces gaines là :
http://www.clim-planete.com/44-gaine-isolee.html
Il faudra que je contrôle.
La sonde prise en compte est sur la PAR31 c'est à dire sur la télécommande intérieure de la Mitsubishi. Celles-ci est à l'angle de l'entrée et du séjour donc pas d'influence contrairement à une prise de température au niveau des combles (sur le gestionnaire). La sonde de la PAR31 est à 1,27m du sol exactement (hauteur obligatoire pour que ma femme puisse y accéder car elle est en fauteuil roulant - d'où l'obligation de télécommandes non filaires
-).
Merci pour votre aide.
A bientôt.
Vous me dites :
Citation :
.../... je ne connais pas cette gestion en radio fréquence, qui doit, enfin je pense , fermer des volets afin de minimiser le soufflage d'une pièce tout en soufflant dans la ou les autres pièces, si vous pouvez nous en dire plus à ce niveau ? .../...
Pour ce que j'en sais, vous avez raison. Le principe de la gestion par pièce repose, en fonction de la température du thermomètre (soyons simple :titter) : de la télécommande (filaire ou autre système de communication; ici peu importe c'est juste la partie communication entre le gestionnaire et la télécommande) sur l'ouverture / fermeture d'un volet motorisé sur la gaine desservant la pièce en sortie du plénum. C'est "basique" car, là encore d’après ce que j'ai compris sur le système des Splits, contrairement à eux il n'y a pas de gestion de la direction et surtout du débit d'air au niveau des bouches.
Par contre le gainable est beaucoup plus silencieux et plus esthétique, au moins plus discret. Voilà c'est à peu prés, tout ce que je sais. Je ne suis qu'un "pov' " béotien.
Citation :
les gaines sont-elles isophonique et isothermique ?
Alors là ... je n'en sais rien. A priori (rapport à ce que j'ai vu lors de l'installation), je pense que ce sont ces gaines là :
http://www.clim-planete.com/44-gaine-isolee.html
Il faudra que je contrôle.
Citation :
La sonde si elle est en reprise de votre UI sera donc influencée par beaucoup d'incertitudes
La sonde prise en compte est sur la PAR31 c'est à dire sur la télécommande intérieure de la Mitsubishi. Celles-ci est à l'angle de l'entrée et du séjour donc pas d'influence contrairement à une prise de température au niveau des combles (sur le gestionnaire). La sonde de la PAR31 est à 1,27m du sol exactement (hauteur obligatoire pour que ma femme puisse y accéder car elle est en fauteuil roulant - d'où l'obligation de télécommandes non filaires

Merci pour votre aide.
A bientôt.
24 octobre 2013 à 20:06
Avis température PAC réponse 4
Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
Oups... pour les emplacements :
Sur le plan ci-dessus les 2 reprises sont en vert ; les bouches en oranges ; le plenum+gestionnaires en violet.
L'antenne de réception radio approximativement à l'angle du séjour et du couloir qui mène aux chambres.
J'espère avoir répondu à toutes les questions.
Encore merci.
Sur le plan ci-dessus les 2 reprises sont en vert ; les bouches en oranges ; le plenum+gestionnaires en violet.
L'antenne de réception radio approximativement à l'angle du séjour et du couloir qui mène aux chambres.
J'espère avoir répondu à toutes les questions.
Encore merci.
24 octobre 2013 à 20:10
Avis température PAC réponse 5
Invité

Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
Invité

Bonjour Al1 et bonne journée à tous.
Sincèrement je ne sais pas ce que c'est l'ecoclim. Pourriez-vous l'expliciter svp ?
Si je comprends bien pour des raisons d'accessibilité et confort pour votre épouse, ils vous ont installé des récepteurs ici et là afin que votre épouse puisse faire de la demande selon l'endroit où elle se trouve, c'est cela ?
Sont-ce des boitiers plus au moins de 10 cm x 5 x 5 de profondeur ? Si oui ils doivent être apparents et non dans le faux plafond car la liaison radio est médiocre. Si ce sont toujours les mêmes boitiers dont je parle, il faut s'assurer que l'ensemble des télécommandes IR que votre épouse utilise émettent sur la même et bonne fréquence.
Quelque chose me chiffonne un peu, vous dites que c'est la sonde de la télécommande Mitsubishi qui régule ? Si c'est le cas comment vos registres sont-ils gérer pour les différentes pièces ? Y a t-il des éléments qui manquent pour que votre installation soit optimale en terme de fonctionnement.
Lorsque vous demandez par exemple 21C° quelle température ambiante lisez-vous sur l'affichage de votre télécommande une fois la consigne atteinte, et même pendant ?
Et enfin puisque l'on vous a paramétré la régulation sur la télécommande filaire, vous ont-ils paramétré la fonction antistratification ?
A mon sens du moment que votre gainable traite des pièces différentes je ne comprends pas pourquoi régule-t-on sur la télécommande filaire ? Pour moi c'est un non sens.
Cela aurait été plus judicieux de réguler sur la sonde du gainable, enclencher la fonction stratification, mettre des thermostats qui auront pour fonction de fermer ou d'ouvrir les volets respectifs de la zone qu'ils gèrent. Soit en tout ou rien soit avec un signal 0...10V pour faire une régulation proportionnelle.
En tout cas il y a des points à clarifier pour pouvoir vous donner une réponse concrète à votre problématique.
Cordialement.
Adelclimatisation
Sincèrement je ne sais pas ce que c'est l'ecoclim. Pourriez-vous l'expliciter svp ?
Si je comprends bien pour des raisons d'accessibilité et confort pour votre épouse, ils vous ont installé des récepteurs ici et là afin que votre épouse puisse faire de la demande selon l'endroit où elle se trouve, c'est cela ?
Sont-ce des boitiers plus au moins de 10 cm x 5 x 5 de profondeur ? Si oui ils doivent être apparents et non dans le faux plafond car la liaison radio est médiocre. Si ce sont toujours les mêmes boitiers dont je parle, il faut s'assurer que l'ensemble des télécommandes IR que votre épouse utilise émettent sur la même et bonne fréquence.
Quelque chose me chiffonne un peu, vous dites que c'est la sonde de la télécommande Mitsubishi qui régule ? Si c'est le cas comment vos registres sont-ils gérer pour les différentes pièces ? Y a t-il des éléments qui manquent pour que votre installation soit optimale en terme de fonctionnement.
Lorsque vous demandez par exemple 21C° quelle température ambiante lisez-vous sur l'affichage de votre télécommande une fois la consigne atteinte, et même pendant ?
Et enfin puisque l'on vous a paramétré la régulation sur la télécommande filaire, vous ont-ils paramétré la fonction antistratification ?
A mon sens du moment que votre gainable traite des pièces différentes je ne comprends pas pourquoi régule-t-on sur la télécommande filaire ? Pour moi c'est un non sens.
Cela aurait été plus judicieux de réguler sur la sonde du gainable, enclencher la fonction stratification, mettre des thermostats qui auront pour fonction de fermer ou d'ouvrir les volets respectifs de la zone qu'ils gèrent. Soit en tout ou rien soit avec un signal 0...10V pour faire une régulation proportionnelle.
En tout cas il y a des points à clarifier pour pouvoir vous donner une réponse concrète à votre problématique.
Cordialement.
Adelclimatisation
25 octobre 2013 à 10:41
Avis température PAC réponse 6
Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
Bonjour invité,
Ecoclim est la marque d'un gestionnaire de gainable (mais pas que) de la société Clim+ (filiale de Saint Gobain).
C'est l'équivalent du système de chez AirZone ... si vous connaissez.
Loupé !
Non ce ne sont pas ce modèle là. Mais peut être que vous parlez d'une "ancienne" version de télécommande. Les miennes sont de face grise et de côté blanc; elles font : Largeur 77 mm ; H 130 mm ; P environ 20 mm.
J'ai compris (je crois). Les vôtres sont des télécommandes "INFRA ROUGE" (comme les télécommandes des TV). Les miennes sont des transmissions par RADIO-FREQUENCE. Notre installateur nous les avez proposées (infra rouge) mais suite à des lectures sur des forums (pas spécialement pour cette marque d'ailleurs) nous n'en avons pas voulu.
Au niveau de chaque pièce ce sont les télécommandes Ecoclim. En gros, la Mitsubishi s'occupe de la partie du système extérieure et, peut-être, une partie plénum.
La Télécommande Mitsubishi n'est plus véritablement "la patronne" au niveau des pièces. Elle sert à indiquer la température de consigne et relevé la température de l'air au retour de la pièce (en gros pas loin de la reprise).
Pour imager ce que j'ai compris, l'Ecoclim (ou Airzone pour ce que j'ai compris) fonctionne (devrait) comme un bouton marche/arret automatique. En clair lorsque la température de la pièce est atteinte la télécommande est supposées envoyer un signal pour que le gestionnaire (qui est dans les combles) ferme le volet motorisé de cette pièce. Lorsque que la pièce n'est plus à la température elle envoie un ordre pour que le volet s'ouvre et, si aucune autre pièce n'est en demande de chauffage (ou de froid), le gestionnaire recevant l'ordre démarre la PAC et ouvre le volet motorisé de la pièce; si la PAC est déjà en route le système Ecoclim (ou Airzone) se contente d'ouvrir le volet motorisé de la pièce.
OUF ! J'espère que j'ai été clair. Enfin tout cela ... c'est le principe.
Bonne question !
A priori je dirais non. Les 2 bypass y sont aussi. Mais n'étant pas du tout de la partie, je ne peux pas en être sûr.
A quoi pensez-vous ?
Désolé le mécanisme n'est pas comme cela. La température de consigne, dans une telle configuration, sert de "limitateur" de demande température. Officiellement les télécommandes des pièces ne peuvent demander plus ou moins 2 ou 3° degrés que la température de consigne inscrite sur la Mitsubishi (pour moi la PAR31). Ce n'est pas son seul rôle comme expliqué plus haut.
Pour répondre à votre question: Disons, par exemple, la télécommande Ecoclim du séjour arrive à 21°, la température d'ambiance de la Mitsubishi affiche environ 22° et la température de consigne que j'ai inscrite est à 23°. S'il fait un temps froid (à partir d'environ 5°) je mets cette dernière à 24°.
Je ne connais pas. Jamais entendu. Pourriez-vous me dire/expliquer ce que c'est SVP?
Pourriez-vous aussi me dire où se trouve ce paramètre ?
Merci.
Euh ?! Elle est sur le gainable. Mon système est sur la sonde de la PAR31 qui est positionnée dans l'entrée.
Merci à vous pour votre aide.
Citation :
Sincèrement je ne sais pas ce que c'est l'Ecoclim. Pourriez-vous l'expliciter svp ?
Ecoclim est la marque d'un gestionnaire de gainable (mais pas que) de la société Clim+ (filiale de Saint Gobain).
C'est l'équivalent du système de chez AirZone ... si vous connaissez.
Citation :
Sont-ce des boitiers plus au moins de 10 cm x 5 x 5 de profondeur ?
Loupé !

Citation :
il faut s'assurer que l'ensemble des télécommandes IR
J'ai compris (je crois). Les vôtres sont des télécommandes "INFRA ROUGE" (comme les télécommandes des TV). Les miennes sont des transmissions par RADIO-FREQUENCE. Notre installateur nous les avez proposées (infra rouge) mais suite à des lectures sur des forums (pas spécialement pour cette marque d'ailleurs) nous n'en avons pas voulu.
Citation :
Quelque chose me chiffonne un peu, vous dites que c'est la sonde de la télécommande Mitsubishi qui régule ?
Au niveau de chaque pièce ce sont les télécommandes Ecoclim. En gros, la Mitsubishi s'occupe de la partie du système extérieure et, peut-être, une partie plénum.
La Télécommande Mitsubishi n'est plus véritablement "la patronne" au niveau des pièces. Elle sert à indiquer la température de consigne et relevé la température de l'air au retour de la pièce (en gros pas loin de la reprise).
Pour imager ce que j'ai compris, l'Ecoclim (ou Airzone pour ce que j'ai compris) fonctionne (devrait) comme un bouton marche/arret automatique. En clair lorsque la température de la pièce est atteinte la télécommande est supposées envoyer un signal pour que le gestionnaire (qui est dans les combles) ferme le volet motorisé de cette pièce. Lorsque que la pièce n'est plus à la température elle envoie un ordre pour que le volet s'ouvre et, si aucune autre pièce n'est en demande de chauffage (ou de froid), le gestionnaire recevant l'ordre démarre la PAC et ouvre le volet motorisé de la pièce; si la PAC est déjà en route le système Ecoclim (ou Airzone) se contente d'ouvrir le volet motorisé de la pièce.
OUF ! J'espère que j'ai été clair. Enfin tout cela ... c'est le principe.
Citation :
Y a t-il des éléments qui manquent pour que votre installation soit optimale en terme de fonctionnement.
Bonne question !

A quoi pensez-vous ?
Citation :
Lorsque vous demandez par exemple 21C° quelle température ambiante lisez-vous sur l'affichage de votre télécommande une fois la consigne atteinte, et même pendant ?
Désolé le mécanisme n'est pas comme cela. La température de consigne, dans une telle configuration, sert de "limitateur" de demande température. Officiellement les télécommandes des pièces ne peuvent demander plus ou moins 2 ou 3° degrés que la température de consigne inscrite sur la Mitsubishi (pour moi la PAR31). Ce n'est pas son seul rôle comme expliqué plus haut.
Pour répondre à votre question: Disons, par exemple, la télécommande Ecoclim du séjour arrive à 21°, la température d'ambiance de la Mitsubishi affiche environ 22° et la température de consigne que j'ai inscrite est à 23°. S'il fait un temps froid (à partir d'environ 5°) je mets cette dernière à 24°.
Citation :
vous ont-ils paramétré la fonction antistratification ?
Je ne connais pas. Jamais entendu. Pourriez-vous me dire/expliquer ce que c'est SVP?
Pourriez-vous aussi me dire où se trouve ce paramètre ?
Merci.
Citation :
Cela aurait été plus judicieux de réguler sur la sonde du gainable
Euh ?! Elle est sur le gainable. Mon système est sur la sonde de la PAR31 qui est positionnée dans l'entrée.
Merci à vous pour votre aide.
25 octobre 2013 à 20:06
Avis température PAC réponse 7
Invité

Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
Invité

Bonjour Al1 et bonne journée à tous.
Ok pour l'ecoclim, c'est l'équivalent des delta dore. Donc j'en conclus que chaque pièce a son propre système de régulation des volets selon les besoins. De ce côté c'est parfait.
Vous me décriviez les télécommandes, ce n'était pas ma question. En fait j'aurai aimé connaitre les récepteurs qu'ils vous ont installés. Avez-vous la possibilité de joindre une photo des récepteurs ?
Par ailleurs malgré vos réponses, je n'arrive toujours pas à savoir sur quelle sonde régule votre gainable.
Dans la même réponse vous parlez du fait qu'elle, "la sonde", est dans le gainable puis vous parlez de la télécommande Mitsubishi ?
Il faut une réponse claire et nette de votre part, car le souci de Tº que vous rencontrez peut être lié directement au choix de la sonde, et dans ce cas il peut être résolu facilement.
Personnellement voici ce que je comprends de votre installation :
La PAR-31 fait office de commande centralisée pour la partie consigne. Si vous programmez par exemple 23ºc sur celle-ci, vous avez la possibilité sur chacune des autres télécommandes de donner une consigne de plus ou moins 3c. Si c'est cela le principe de votre installation , cela veut dire que la plage de consigne sur chacun des terminaux est comprise entre 20 et 26ºc.
Est-ce votre cas ?
En final, l'option anti-stratification chez Mitsubishi a pour but de palier justement au phénomène "naturel" de stratification d'air. En clair, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela.
L'air chaud, monte
par conséquent des zones à températures ambiantes différentes se forment dans un même local. Grosso modo, vous mesurez la température à 1,5m puis à bras levé vous pouvez avoir jusqu'à 4c de différentiel
.
Quelle conséquence cela pourrait-il engendrer ?
Vous demandez 23c, votre système s'arrête alors que vous n'avez que 20 ou 21c, voire que 19c, à hauteur d'homme assis tranquillement dans son canapé, ou son bureau etc. Ce fonctionnement est l'une des conséquences de la stratification d'air. Clairement l'air repris par votre appareil étant plus chaud, il croit avoir atteint la consigne, donc s'arrête.
C'est pourquoi il est indispensable de déterminer sur quelle sonde régule votre gainable.
S'il régule sur la sonde de reprise du gainable, alors il suffit de paramétrer la fonction évoquée plus haut.
S'il régule sur la sonde de la par31, c'est un non sens logiquement parlant (pour votre configuration) et un manque de connaissances de la subtilité de la régulation en général et pour votre configuration en particulier.
Afin de ne pas tergiverser sur la sonde, pourriez-vous ouvrir le cache d'alimentation du gainable et faire une photo de la carte de commande en général, puis précisément les switchs de celle-ci, ainsi je vous dirai sur quelle sonde votre gainable régule et au besoin quel switch devrez-vous actionner pour éliminer certains problèmes.
Cordialement.
Adelclimatisation
Ok pour l'ecoclim, c'est l'équivalent des delta dore. Donc j'en conclus que chaque pièce a son propre système de régulation des volets selon les besoins. De ce côté c'est parfait.
Vous me décriviez les télécommandes, ce n'était pas ma question. En fait j'aurai aimé connaitre les récepteurs qu'ils vous ont installés. Avez-vous la possibilité de joindre une photo des récepteurs ?
Par ailleurs malgré vos réponses, je n'arrive toujours pas à savoir sur quelle sonde régule votre gainable.
Dans la même réponse vous parlez du fait qu'elle, "la sonde", est dans le gainable puis vous parlez de la télécommande Mitsubishi ?
Il faut une réponse claire et nette de votre part, car le souci de Tº que vous rencontrez peut être lié directement au choix de la sonde, et dans ce cas il peut être résolu facilement.
Personnellement voici ce que je comprends de votre installation :
La PAR-31 fait office de commande centralisée pour la partie consigne. Si vous programmez par exemple 23ºc sur celle-ci, vous avez la possibilité sur chacune des autres télécommandes de donner une consigne de plus ou moins 3c. Si c'est cela le principe de votre installation , cela veut dire que la plage de consigne sur chacun des terminaux est comprise entre 20 et 26ºc.
Est-ce votre cas ?
En final, l'option anti-stratification chez Mitsubishi a pour but de palier justement au phénomène "naturel" de stratification d'air. En clair, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela.

L'air chaud, monte


Quelle conséquence cela pourrait-il engendrer ?
Vous demandez 23c, votre système s'arrête alors que vous n'avez que 20 ou 21c, voire que 19c, à hauteur d'homme assis tranquillement dans son canapé, ou son bureau etc. Ce fonctionnement est l'une des conséquences de la stratification d'air. Clairement l'air repris par votre appareil étant plus chaud, il croit avoir atteint la consigne, donc s'arrête.
C'est pourquoi il est indispensable de déterminer sur quelle sonde régule votre gainable.

S'il régule sur la sonde de reprise du gainable, alors il suffit de paramétrer la fonction évoquée plus haut.
S'il régule sur la sonde de la par31, c'est un non sens logiquement parlant (pour votre configuration) et un manque de connaissances de la subtilité de la régulation en général et pour votre configuration en particulier.
Afin de ne pas tergiverser sur la sonde, pourriez-vous ouvrir le cache d'alimentation du gainable et faire une photo de la carte de commande en général, puis précisément les switchs de celle-ci, ainsi je vous dirai sur quelle sonde votre gainable régule et au besoin quel switch devrez-vous actionner pour éliminer certains problèmes.
Cordialement.
Adelclimatisation
26 octobre 2013 à 07:55
Avis température PAC réponse 8
Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
Bonjour.
Je suis d'accord avec Adel. Les gaines isolées sont importantes aussi.
Je suis d'accord avec Adel. Les gaines isolées sont importantes aussi.

27 octobre 2013 à 08:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 6. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
- N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...
- 7. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 8. 1 split pour 2 pièces est-ce possible ?
- N°4218 : Bonjour. J'ai fait faire un devis (je n'ai pas encore le prix, juste la visite) et le type voudrait installer 1 seul split 3,5kW pour le salon 20m² + petit couloir 5m² + chambre 11m², il me dit que la chambre est...
- 9. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
- N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
- 10. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite