Question dépannage climatiseur : Problème démarrage Fujitsu AGYG

pivert
Membre inscrit
pivert
1 message
Bonjour,

Suite à l'acquisition d'une nouvelle maison et d'une parfaite utilisation du système de chauffage, je me permets d'exposer un problème qui vient d’apparaître.
Lorsque je règle la température sur un SPLIT avec la télécommande j'entends le BIP du SPLIT et la LED OPÉRATION qui clignote pour indiquer que le nouveau réglage est correctement enregistré.
Par contre ensuite, le SPLIT souffle du froid et la LED OPÉRATION clignote en continu et le ventilo du groupe extérieur ne tourne pas.
Dans la notice il est indiqué : "Consulter un réparateur..."
Avez-vous une idée du problème ?
Merci.
22 décembre 2015 à 09:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème démarrage Fujitsu AGYG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Nous donner la réf complète AGYG... LAC, AGYG... LAV, ensuite nous dire comment sont les leds Opération, (verte) Timer (orange) Et Heat (verte), clignotante (combien de fois) fixe ou éteinte.
22 décembre 2015 à 18:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème démarrage Fujitsu AGYG

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Je viens pour vous souhaiter de joyeuses et bonnes fêtes de Noël, à tous les modérateurs du forum, ainsi qu'à tous les intervenants du forum climatisation. smile
Cordialement, cathars.
24 décembre 2015 à 10:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème démarrage Fujitsu AGYG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Merci cathars bonnes fêtes à vous aussi, ainsi qu'à tous les intervenants, nos aimables modérateurs et tous ceux qui ont besoin de nous.
En attendant pas de nouvelles de notre ami pivert. smile smile smile
26 décembre 2015 à 18:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
    N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
  • 2. Problème démarrage climatiseur Atlantic Fujitsu
    N°905 : Bonjour à tous, j'ai un climatiseur Atlantic Fujitsu, le groupe ne démarre pas et le voyant timer clignote 2 fois toutes les 10 secondes. Quel est le problème et quel remède puis-je appliquer ? Merci.
  • 3. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 4. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 5. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 6. Problème climatiseur Fujitsu
    N°2804 : Bonjour. J'ai un problème avec mon UE ou UI ? Après un orage, plus de froid, le clignotant vert 7 fois et 1 seconde de tempo entre chaque clignotant. L'UI envoie de l'air et sur la télécommande plus de voyant de...
  • 7. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
    N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
  • 8. Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
    N°3094 : Bonsoir, Je suis nouveau sur le forum et j'espère partager avec vous les problèmes et solutions que nous rencontrons avec nos appareils ! Je travaille dans l'aéronautique, mais j'ai modestement des connaissances en...
  • 9. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 10. Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4
    N°6438 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une panne unité extérieure de ma clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4. Elle ne veut pas démarrer. J'entends du bruit comme des "clac clac" quand je l'allume. Le ventilo de l'UE tourne environ trente...
>>> Résultats suivants pour : Problème démarrage Fujitsu AGYG >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne split clim mitsubishipanne clim airwelldepannage climatisation reversibleinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite