Bonjour à toutes et à tous,
Une installation d'une unité extérieure 5MXS90E2V3B avec 5 splits derrière a été effectuée en 2012.
Concernant les plots ou rondelles anti-vibration dans mon cas, existe-t-il une durée de vie ?
Faut-il les changer en prévention, ou bien seulement en cas de bruit apparaissant ?
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une installation d'une unité extérieure 5MXS90E2V3B avec 5 splits derrière a été effectuée en 2012.
Concernant les plots ou rondelles anti-vibration dans mon cas, existe-t-il une durée de vie ?
Faut-il les changer en prévention, ou bien seulement en cas de bruit apparaissant ?
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mai 2023 à 12:46
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Changer plots rondelles anti-vibration unité extérieure Daikin
Bonjour.
D'après la photo, l'UE étant montée sur équerres, les rondelles anti-vibrations sont donc cosmétiques je pense car cette fixation est réputée pour transmettre les vibrations au mur.
J'imagine que vous venez d'acheter et que vous n'avez pas de référence de bruit en mémoire ?
Vérifier juste que leur caoutchouc n'est pas cuit (craquelé), si oui changement possible pour une somme modique par vos soins.
D'après la photo, l'UE étant montée sur équerres, les rondelles anti-vibrations sont donc cosmétiques je pense car cette fixation est réputée pour transmettre les vibrations au mur.
J'imagine que vous venez d'acheter et que vous n'avez pas de référence de bruit en mémoire ?
Vérifier juste que leur caoutchouc n'est pas cuit (craquelé), si oui changement possible pour une somme modique par vos soins.
14 mai 2023 à 17:57
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Changer plots rondelles anti-vibration unité extérieure Daikin
Merci pour votre réponse, c'est sympa.
En fait, nous sommes dans la maison depuis 2011 et la climatisation a été installée en 2012 par un professionnel.
Effectivement, elle est montée sur des équerres, mais j'avoue que le bruit était minime jusqu'à présent, même si je pense rajouter une rondelle anti-vibration à l'endroit où repose l'équerre sur le mur.
Je trouve que ces derniers temps, elle est un peu plus bruyante.
J'ai récemment changé le moteur et l'hélice de l'unité extérieure car les caoutchoucs étaient craquelés sur l'hélice et je me suis dit que le moteur ne serait pas mécontent d'être changé en même temps.
A voir, mais cela a l'air d'avoir amélioré le bruit.
Donc, en général, si les caoutchoucs ne sont pas craquelés, je ne touche pas ?
Ou bien, partons-nous du présupposé qu'ils ont 11 ans, à l'extérieur, je dois les changer ?
En fait, nous sommes dans la maison depuis 2011 et la climatisation a été installée en 2012 par un professionnel.
Effectivement, elle est montée sur des équerres, mais j'avoue que le bruit était minime jusqu'à présent, même si je pense rajouter une rondelle anti-vibration à l'endroit où repose l'équerre sur le mur.
Je trouve que ces derniers temps, elle est un peu plus bruyante.
J'ai récemment changé le moteur et l'hélice de l'unité extérieure car les caoutchoucs étaient craquelés sur l'hélice et je me suis dit que le moteur ne serait pas mécontent d'être changé en même temps.

A voir, mais cela a l'air d'avoir amélioré le bruit.
Donc, en général, si les caoutchoucs ne sont pas craquelés, je ne touche pas ?
Ou bien, partons-nous du présupposé qu'ils ont 11 ans, à l'extérieur, je dois les changer ?
14 mai 2023 à 18:32
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Changer plots rondelles anti-vibration unité extérieure Daikin
Bonjour.
Ah les stratégies de maintenances, un savant compromis coût vos disponibilité souhaitée d'un équipement d'un age donné !
En changeant le ventilateur UE, vous avez initié une maintenance préventive conditionnelle (basée sur le bruit), le top
Après le coût du ventilateur UE, celui des silent-blocs de l'UE sont négligeable mais avec un effet attendu faible.
Dans cet ordre d'idée, vous avez aussi les silent-blocs du compresseur
Ah les stratégies de maintenances, un savant compromis coût vos disponibilité souhaitée d'un équipement d'un age donné !
En changeant le ventilateur UE, vous avez initié une maintenance préventive conditionnelle (basée sur le bruit), le top

Après le coût du ventilateur UE, celui des silent-blocs de l'UE sont négligeable mais avec un effet attendu faible.
Dans cet ordre d'idée, vous avez aussi les silent-blocs du compresseur

17 mai 2023 à 13:11
Réponse 4 forum climatisation climatiseur
Changer plots rondelles anti-vibration unité extérieure Daikin
Bonjour.
Merci pour votre réponse et votre encouragement !
Merci pour votre réponse et votre encouragement !
17 mai 2023 à 13:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
- N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
- 4. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 5. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
- N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 8. Recherche sonde unité extérieure clim Daikin
- N°5234 : Bonjour. Pouvez-vous me dire où se trouve la thermistance de tuyau de refoulement sur l'unité extérieure Daikin ? Merci.
- 9. Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
- N°1901 : Bonjour, L'hélice de mon unité extérieure est de plus en plus bruyante (fort sifflement gênant) il s'agit d'une climatisation réversible Daikin BRC1D517, installée il y a 12 ans !!! Comment régler ce petit problème ? Y...
- 10. Vibration groupe extérieur Daikin
- N°4615 : Bonjour à tous J'ai une clim Daikin avec un groupe extérieur RX25K depuis quelques mois, fixé sur équerre, pose dos à dos. Au début aucun soucis. Puis il y a un mois, j'ai commencé à a voir de grosses vibrations qui...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite