Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8634
Question Forum Climatisation : Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split
Bonjour.
On vient de m'installer chez moi un quadri split neuf marque Diloc avec une précharge de gaz R32 2,2 KG pour 20ML, or le circuit fait environ 45 ml et ce n'était pas assez froid après 1er utilisation.
Le chauffagiste a fait un calcul et rajouté 675 gr de R32 mais ca ne fait toujours pas le froid comme espéré, on dirait que c'est toujours comme un ventilateur un peu plus frais.
Sauriez-vous m'aider ?
Merci.
On vient de m'installer chez moi un quadri split neuf marque Diloc avec une précharge de gaz R32 2,2 KG pour 20ML, or le circuit fait environ 45 ml et ce n'était pas assez froid après 1er utilisation.
Le chauffagiste a fait un calcul et rajouté 675 gr de R32 mais ca ne fait toujours pas le froid comme espéré, on dirait que c'est toujours comme un ventilateur un peu plus frais.
Sauriez-vous m'aider ?
Merci.
06 juin 2023 à 22:37
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split
Bonjour,
Y a-t-il du froid sur toutes les unités ?
Si l'on reprend le calcul avec 25 m d'appoint de charge supplémentaire sur du tube 1/4, nous devrions avoir 25 x 16 = 400 g d'appoint et non 675, à moins que le tube liquide ne soit plus gros.
Hormis cela, a-t-il bien ouvert les vannes de services ?
Y a-t-il du froid sur toutes les unités ?
Si l'on reprend le calcul avec 25 m d'appoint de charge supplémentaire sur du tube 1/4, nous devrions avoir 25 x 16 = 400 g d'appoint et non 675, à moins que le tube liquide ne soit plus gros.
Hormis cela, a-t-il bien ouvert les vannes de services ?
07 juin 2023 à 07:17
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split
Merci pour votre message.
Globalement, il n'est pas assez froid sur toutes les unités, en particulier sur celles qui sont situées loin.
Il m'a confirmé avoir bien ouvert les vannes de service et avoir vérifié qu'il n'y avait pas de fuite.
Il suppose qu'il n'y avait pas initialement 2,2 kg de gaz dans la machine, mais il n'en est pas sûr.
P. S. : il a chargé 675 car il avait calculé 33 mètres supplémentaires * 20 gr, mais il a dû se tromper sur le métrage, il a voulu en faire plus.
Globalement, il n'est pas assez froid sur toutes les unités, en particulier sur celles qui sont situées loin.
Il m'a confirmé avoir bien ouvert les vannes de service et avoir vérifié qu'il n'y avait pas de fuite.
Il suppose qu'il n'y avait pas initialement 2,2 kg de gaz dans la machine, mais il n'en est pas sûr.
P. S. : il a chargé 675 car il avait calculé 33 mètres supplémentaires * 20 gr, mais il a dû se tromper sur le métrage, il a voulu en faire plus.
07 juin 2023 à 15:03
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split
Les câbles de communication sont-ils dans le bon ordre ? Quelle est la pression en fonctionnement en mode froid ?
07 juin 2023 à 17:06
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split
Bonjour,
En règle générale, il faut respecter les métrés maxi totaux en additionnant entre l'UE et les UI, ensuite il faut aussi respecter les métrés entre chaque UE/UI de chaque UI. Vous devriez avoir ces renseignements dans la notice d'installation. Vous êtes peut-être hors métré ?
En plus, faire faire une installation par un chauffagiste, souvent ils n'y connaissent rien en dépannage.
Normalement, le poids de 22 kgs est dans la machine d'usine, si il y a un doute il va falloir le retirer avec un groupe de transfert dans une bouteille de transfert, le peser, si c'est ok, revenir sur mes premières explications.
En règle générale, il faut respecter les métrés maxi totaux en additionnant entre l'UE et les UI, ensuite il faut aussi respecter les métrés entre chaque UE/UI de chaque UI. Vous devriez avoir ces renseignements dans la notice d'installation. Vous êtes peut-être hors métré ?
En plus, faire faire une installation par un chauffagiste, souvent ils n'y connaissent rien en dépannage.
Normalement, le poids de 22 kgs est dans la machine d'usine, si il y a un doute il va falloir le retirer avec un groupe de transfert dans une bouteille de transfert, le peser, si c'est ok, revenir sur mes premières explications.
10 juin 2023 à 14:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 3. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Branchement groupe extérieur Multi bi-split R32 Diloc 9000+18000
- N°7888 : Bonjour, J'ai acheté et installé un climatiseur Multi bi-split R32 Diloc 9000+18000. Dans le manuel, j'ai l'impression que les branchements ne ressemblent pas au bornier du bloc. Je joins une photo pour vos retours sur le...
- 6. Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
- N°4982 : Bonjour. Problème sur un quadri-split Atlantic AOYG 30 LAT4, seulement 3 splits fonctionnent correctement en chaud ou en froid, le 4ème ne fait que souffler quel que soit le mode chaud, froid. La charge de gaz est bonne. La...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
- N°9011 : Bonjour. J’ai un souci avec ma clim Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter le disjoncteur général de mon tableau (pas le disjoncteur clim). Ça le fait de manière aléatoire : 2 fois par jour, tous les 4 jours,...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Faire un appoint en r410 sur climatiseur en r32
- N°7881 : Bonjour. Est-il possible de faire un appoint de r410 sur un climatiseur en r32 ? Merci par avance.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite