Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4982
Question forum dépannage : Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Problème sur un quadri-split Atlantic AOYG 30 LAT4, seulement 3 splits fonctionnent correctement en chaud ou en froid, le 4ème ne fait que souffler quel que soit le mode chaud, froid.
La charge de gaz est bonne.
La pression du circuit de ce split et ne varie pas même si je ferme les vannes.
Merci d'avance pour vos réponses.
Problème sur un quadri-split Atlantic AOYG 30 LAT4, seulement 3 splits fonctionnent correctement en chaud ou en froid, le 4ème ne fait que souffler quel que soit le mode chaud, froid.
La charge de gaz est bonne.
La pression du circuit de ce split et ne varie pas même si je ferme les vannes.
Merci d'avance pour vos réponses.
01 septembre 2018 à 12:13
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour. De quand date cette installation ? Qui l'a effectuée ? Avez-vous essayé de faire fonctionner seule cette UI ? C'est à dire sans celles qui fonctionnent.
Là il faut m'expliquer car cela ne veut rien dire du tout. Et je ne comprends pas votre manipulation.
Le compresseur démarre t-il si cette UI est en demande ?
Essayez de nous donner le maximum d'infos d’après vos observations.
Merci.
Citation :Comment avez-vous déterminé cela ?
La charge de gaz est bonne.
Citation :Vous avez mis des manos ?
La pression du circuit de ce split est né varie pas même si je ferme les vannes.
Là il faut m'expliquer car cela ne veut rien dire du tout. Et je ne comprends pas votre manipulation.

Le compresseur démarre t-il si cette UI est en demande ?
Essayez de nous donner le maximum d'infos d’après vos observations.
Merci.
01 septembre 2018 à 13:17
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
L'installation a été réalisée par un professionnel il y a 10 ans.
Je suis jeune frigoriste encore inexpérimenté.
La charge de gaz est bonne car je l'ai refaite.
Je mets les mano sur le retour du circuit en question, je ferme le départ, je suis en mode froid la pression ne diminue pas.
Elle reste stable.
Lorsque je démarre l'unité défaillante seule le compresseur ne démarre pas.
Je suis jeune frigoriste encore inexpérimenté.
La charge de gaz est bonne car je l'ai refaite.
Je mets les mano sur le retour du circuit en question, je ferme le départ, je suis en mode froid la pression ne diminue pas.
Elle reste stable.
Lorsque je démarre l'unité défaillante seule le compresseur ne démarre pas.
01 septembre 2018 à 14:20
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Quelle idée et pourquoi ?
Normal sur un multi, et cela dépend de la façon de faire ??
Citation :La charge de gaz est bonne car je l'ai refaite.
Je suis jeune frigoriste encore inexpérimenté.
Quelle idée et pourquoi ?
Citation :En tant que jeune frigoleux attention avec la pose des manos.
Je mets les mano sur le retour du circuit en question, je ferme le départ, je suis en mode froid la pression ne diminue pas.Elle reste stable.
Normal sur un multi, et cela dépend de la façon de faire ??
Citation :Cela ressemblerait plus à une défaillance d'une carte UI par exemple qui ne donnerait pas l'ordre de fonctionnement, une possibilité, voir celle de l'UE.
Lorsque je démarre l'unité défaillante seule le compresseur ne démarre pas.
01 septembre 2018 à 18:15
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
D'abord merci pour vos réponses.
J'ai refait une charge car l’installation était en sous charge suite à une fuite sur un raccord.
Mais le problème est resté le même avant et après la charge.
Y a-t-il un moyen d'identifier si cela vient de la carte de UI ou de JE ?
J'ai refait une charge car l’installation était en sous charge suite à une fuite sur un raccord.
Mais le problème est resté le même avant et après la charge.
Y a-t-il un moyen d'identifier si cela vient de la carte de UI ou de JE ?
01 septembre 2018 à 19:00
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonsoir,
Comme le suggère PL, quelles sont les manipulations que vous avez faites ?
Car vous dites j'ai mis les manos et fermé le départ et la pression reste stable. ???
Qu'entendez-vous par là ?
Comment avez-vous procédé pour refaire la charge et pourquoi ?
Cordialement.
Comme le suggère PL, quelles sont les manipulations que vous avez faites ?
Car vous dites j'ai mis les manos et fermé le départ et la pression reste stable. ???
Qu'entendez-vous par là ?
Comment avez-vous procédé pour refaire la charge et pourquoi ?
Cordialement.
01 septembre 2018 à 19:01
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Réparation suite à fuite sur un raccord.
Tirage au vide et injection de la charge.
En mode froid j'ai fermé la vanne départ liquide, le flexible raccordé sur l'aspiration, la pression ne chute pas elle reste stable.
Réparation suite à fuite sur un raccord.
Tirage au vide et injection de la charge.
En mode froid j'ai fermé la vanne départ liquide, le flexible raccordé sur l'aspiration, la pression ne chute pas elle reste stable.
02 septembre 2018 à 11:31
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour,
Pourquoi avoir fermé la vanne liquide ??
On fait cette manipulation lorsque l'on veut réintégrer le fluide dans le compresseur.
Cordialement.
Pourquoi avoir fermé la vanne liquide ??

On fait cette manipulation lorsque l'on veut réintégrer le fluide dans le compresseur.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 11:51
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Je voulais valider qu'il n'y avait pas de circulation de gaz.
A votre avis serait-il possible que la vanne 4 voies ne distribue pas le circuit défaillant ?
Et sinon comment m'en assurer ?
Comment valider si le problème provient de la carte UI ou UE ?
Merci pour vos retours.
A votre avis serait-il possible que la vanne 4 voies ne distribue pas le circuit défaillant ?
Et sinon comment m'en assurer ?
Comment valider si le problème provient de la carte UI ou UE ?
Merci pour vos retours.
02 septembre 2018 à 14:51
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour,
1/ Vérifiez déjà que ladite unité n'est pas simplement en mode ventilation.
2/ La vanne 4 voies est, pour image, une simple porte. Elle délivre via une tuyauterie qui elle va passer par des électrovannes qui s'ouvrent à la demande et qui alimentent les unités intérieures.
3/ Si une unité intérieure ne fonctionne pas il faut regarder si au départ de votre groupe le départ liquide est froid. Si c'est le cas vérifier que vous n"avez pas la tuyauterie gaz qui est pincé sur son parcours.
Faites une inversion avec une électrovanne d'un circuit qui fonctionne.
Cordialement.
1/ Vérifiez déjà que ladite unité n'est pas simplement en mode ventilation.
2/ La vanne 4 voies est, pour image, une simple porte. Elle délivre via une tuyauterie qui elle va passer par des électrovannes qui s'ouvrent à la demande et qui alimentent les unités intérieures.
3/ Si une unité intérieure ne fonctionne pas il faut regarder si au départ de votre groupe le départ liquide est froid. Si c'est le cas vérifier que vous n"avez pas la tuyauterie gaz qui est pincé sur son parcours.
Faites une inversion avec une électrovanne d'un circuit qui fonctionne.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 16:30
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Voir s'il y a bien 35V sur le bus.
Il se peut que ce soit la vanne, mais le compresseur ne démarre pas.
Donc si il ne démarre pas, la vanne ne s'ouvre pas donc pas d'ordre venant soit de l'UI soit une partie de la carte UE est HS.
Si vous avez le temps inverser une carte UI qui fonctionne et faites un essai. Hors tension.
Citation :Il faut dans ce cas fermer tous les départs liquide. Sinon il est certain que ça ne bougera pas.
Je voulais valider qu'il n'y avait pas de circulation de gaz. A votre avis serait-il possible que la vanne 4 voies ne distribue pas le circuit défaillant ? Et sinon comment m'en assurer ?
Voir s'il y a bien 35V sur le bus.
Il se peut que ce soit la vanne, mais le compresseur ne démarre pas.
Donc si il ne démarre pas, la vanne ne s'ouvre pas donc pas d'ordre venant soit de l'UI soit une partie de la carte UE est HS.
Si vous avez le temps inverser une carte UI qui fonctionne et faites un essai. Hors tension.
02 septembre 2018 à 16:53
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Il se passe quoi lorsque vous faites une demande que sur l'UI non opérationnelle ? Y a-t-il un bip de confirmation si télécommande infrarouge ?
Si télécommande filaire, y a-t-il un message ou un sigle qui s'affiche ?
On dirait que votre groupe ignore qu'il a une 4ème UI.
Y a-t-il au moins communication entre les deux ?
Faites faire un check à votre groupe afin qu'il recherche les UIs, s'il en trouve que 3, il est quasiment certain que la 4ème ne communique plus avec le groupe, dans ce cas, elle devrait vous donner un code défaut.
Si la com est OK, que les ordres sont bien pris en compte, c'est la carte de l'UI qui fait des siennes.
Sur un multi split, mono circuit, la V4V ne peut en aucun cas être responsable de ce dysfonctionnement.
Êtes-vous sûr que le compresseur ne démarre pas ?
Le détendeur pourrait être bloqué en fermeture mais le compresseur démarrera.
En tout cas y a un souci de communication/commande.
Cordialement.
Il se passe quoi lorsque vous faites une demande que sur l'UI non opérationnelle ? Y a-t-il un bip de confirmation si télécommande infrarouge ?
Si télécommande filaire, y a-t-il un message ou un sigle qui s'affiche ?
On dirait que votre groupe ignore qu'il a une 4ème UI.
Y a-t-il au moins communication entre les deux ?
Faites faire un check à votre groupe afin qu'il recherche les UIs, s'il en trouve que 3, il est quasiment certain que la 4ème ne communique plus avec le groupe, dans ce cas, elle devrait vous donner un code défaut.
Si la com est OK, que les ordres sont bien pris en compte, c'est la carte de l'UI qui fait des siennes.
Sur un multi split, mono circuit, la V4V ne peut en aucun cas être responsable de ce dysfonctionnement.
Êtes-vous sûr que le compresseur ne démarre pas ?
Le détendeur pourrait être bloqué en fermeture mais le compresseur démarrera.
En tout cas y a un souci de communication/commande.
Cordialement.
04 septembre 2018 à 19:14
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Re,
Attention, en multi split, le groupe continue à assurer pour les autres UI tant que lui-même n'est pas en défaut, sauf si une erreur majeur se produit sur l'une des UIs.
Cordialement.
Attention, en multi split, le groupe continue à assurer pour les autres UI tant que lui-même n'est pas en défaut, sauf si une erreur majeur se produit sur l'une des UIs.
Cordialement.
04 septembre 2018 à 19:24
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour tout le monde.
Il m'arrive de m'absenter plus au moins longtemps, du coup je ne suis plus les posts auxquels j'ai participé, voire même je ne m'en souviens plus...
Comment retrouver les posts en question ?
Habituellement je sélectionne "listes des questions par dernière réponse"
Merci pour votre aide.
Il m'arrive de m'absenter plus au moins longtemps, du coup je ne suis plus les posts auxquels j'ai participé, voire même je ne m'en souviens plus...
Comment retrouver les posts en question ?
Habituellement je sélectionne "listes des questions par dernière réponse"
Merci pour votre aide.
04 septembre 2018 à 19:44
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonsoir adel,
Pour retrouver tous les posts auxquels vous avez participé il suffit de cliquer sur votre pseudo au-dessus de votre avatar. Cordialement, Romana du forum climatisation.
Pour retrouver tous les posts auxquels vous avez participé il suffit de cliquer sur votre pseudo au-dessus de votre avatar. Cordialement, Romana du forum climatisation.
04 septembre 2018 à 19:47
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour,
Merci Romana et bonne fin de soirée.
Cordialement.
Merci Romana et bonne fin de soirée.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 23:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
- N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
- 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 6. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 7. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite