Bonjour,
Nous souhaitons équiper le RDC de notre maison (séjour + cuisine (ouverte sur séjour) + entrée (ouverte sur séjour)) en climatisation Mitsubushi Hyper Heating.
55m² (séjour + cuisine + entrée) avec plafond de 2.50m, de l'entrée part un escalier de 8 marches donnant sur 3 chambres et un escalier de 6 marches donnant sur le garage séparé par une porte (maison à 3 niveaux).
Plusieurs fournisseurs contactés avec des solutions différentes :
a) 1 unité intérieure MSZ-FH35VE + 1 unité extérieure MUZ-FH35VEHZ ou
b) 1 unité intérieure MSZ-FH50VE + 1 unité extérieure MUZ-FH50VEHZ ou
c) 2 unités intérieures MSZ-FH25VE + 1 unité extérieure MXZ-2D53VA
C'est déroutant ?
Pouvez-vous nous donner votre avis ? Merci.
Nous souhaitons équiper le RDC de notre maison (séjour + cuisine (ouverte sur séjour) + entrée (ouverte sur séjour)) en climatisation Mitsubushi Hyper Heating.
55m² (séjour + cuisine + entrée) avec plafond de 2.50m, de l'entrée part un escalier de 8 marches donnant sur 3 chambres et un escalier de 6 marches donnant sur le garage séparé par une porte (maison à 3 niveaux).
Plusieurs fournisseurs contactés avec des solutions différentes :
a) 1 unité intérieure MSZ-FH35VE + 1 unité extérieure MUZ-FH35VEHZ ou
b) 1 unité intérieure MSZ-FH50VE + 1 unité extérieure MUZ-FH50VEHZ ou
c) 2 unités intérieures MSZ-FH25VE + 1 unité extérieure MXZ-2D53VA
C'est déroutant ?
Pouvez-vous nous donner votre avis ? Merci.
03 octobre 2016 à 22:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonjour,
Tout dépend des pièces que vous voulez traiter.
Si c'est l'ensemble de la maison sur les 3 niveaux aucune des solutions n'est valable, car bien que l'air chaud monte il ne se diffusera quasiment pas par l'intermédiaire d'un couloir qui monte.
Si c'est uniquement pour la pièce de 55m² il faut voir les déperditions de la maison.
Car si la maison est correctement isolée je partirai sur la puissance 35 qui vous fournira une puissance chauffage de 4kW jusqu'à -15°C.
Si la maison est mal isolée la puissance 50.
Quelquefois il vaut mieux revoir son isolation avant car à terme beaucoup plus rentable.
Car besoin de moins de puissance d'où matériel moins cher et consommation moins importante.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout dépend des pièces que vous voulez traiter.
Si c'est l'ensemble de la maison sur les 3 niveaux aucune des solutions n'est valable, car bien que l'air chaud monte il ne se diffusera quasiment pas par l'intermédiaire d'un couloir qui monte.
Si c'est uniquement pour la pièce de 55m² il faut voir les déperditions de la maison.
Car si la maison est correctement isolée je partirai sur la puissance 35 qui vous fournira une puissance chauffage de 4kW jusqu'à -15°C.
Si la maison est mal isolée la puissance 50.
Quelquefois il vaut mieux revoir son isolation avant car à terme beaucoup plus rentable.
Car besoin de moins de puissance d'où matériel moins cher et consommation moins importante.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 octobre 2016 à 07:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonjour.
Un plan de la maison serait bien avec l'emplacement prévu des UI et UE.
Les entreprises ont-elles effectués un bilan thermique ? Garantissant une température.
Un plan de la maison serait bien avec l'emplacement prévu des UI et UE.
Les entreprises ont-elles effectués un bilan thermique ? Garantissant une température.
04 octobre 2016 à 17:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonsoir.
Oui tout dépend de l'année de construction et de l'isolation de votre maison, et de la région !!
Cordialement, cathars.
Oui tout dépend de l'année de construction et de l'isolation de votre maison, et de la région !!
Cordialement, cathars.
04 octobre 2016 à 19:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonsoir,
Merci pour vos réponses ; Nous habitons Toulouse et oui équipement que des 55m².
Voici le plan de la maison construite en 1984, isolation des combles en ouate de cellulose faite il y a 5 ou 6 ans, les fenêtres PVC sont en double vitrage.
Sur le plan en rouge, les 3 possibilités proposées pour le split intérieur et pour l'unité extérieure par les différents fournisseurs contactés.
Juste une info supplémentaire, aucune porte devant les escaliers montants et descendants.
D'avance merci du choix que vous feriez.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour vos réponses ; Nous habitons Toulouse et oui équipement que des 55m².
Voici le plan de la maison construite en 1984, isolation des combles en ouate de cellulose faite il y a 5 ou 6 ans, les fenêtres PVC sont en double vitrage.
Sur le plan en rouge, les 3 possibilités proposées pour le split intérieur et pour l'unité extérieure par les différents fournisseurs contactés.
Juste une info supplémentaire, aucune porte devant les escaliers montants et descendants.
D'avance merci du choix que vous feriez.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 octobre 2016 à 20:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonjour,
Et bien personnellement pour la région de Toulouse, avec une isolation refaite et double vitrage je serai en faveur d'une 4 kW placée sur le centre de la pièce, le numéro 3 en mono-Split et pour chauffer tranquillement les 55 m².
Cordialement, cathars.
Et bien personnellement pour la région de Toulouse, avec une isolation refaite et double vitrage je serai en faveur d'une 4 kW placée sur le centre de la pièce, le numéro 3 en mono-Split et pour chauffer tranquillement les 55 m².
Cordialement, cathars.
05 octobre 2016 à 09:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Merci à Cathars de sa réponse.
Puis-je avoir votre avis AAC et PL.
Merci.
Puis-je avoir votre avis AAC et PL.
Merci.
05 octobre 2016 à 12:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonjour.
Il faut éviter d'avoir une sensation d'air sur soi, donc, l'idée de cathars est bonne mais je verrais plus l'UI au-dessus de la porte fenêtre si il y a la place, ou à côté en face de l'escalier afin de chauffer un peu l’étage.
Et effectivement dans votre région la solution B serait bien.
Si l'UE est bien entre 10/15 m de distance en gros 20 m avec le parcours tube votre UE est bien placée ne dérange en rien et je suppose accessible.
Il faut éviter d'avoir une sensation d'air sur soi, donc, l'idée de cathars est bonne mais je verrais plus l'UI au-dessus de la porte fenêtre si il y a la place, ou à côté en face de l'escalier afin de chauffer un peu l’étage.
Et effectivement dans votre région la solution B serait bien.
Si l'UE est bien entre 10/15 m de distance en gros 20 m avec le parcours tube votre UE est bien placée ne dérange en rien et je suppose accessible.
05 octobre 2016 à 18:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonsoir.
Vous voulez dire que vous opteriez pour la MSZ-FH50 ?
Parce que Cathars son choix est plutôt la 35.
Et c'est là le dilemme.
Vous voulez dire que vous opteriez pour la MSZ-FH50 ?
Parce que Cathars son choix est plutôt la 35.
Et c'est là le dilemme.
05 octobre 2016 à 18:47
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonsoir,
Oui PL parle de la possibilité de pouvoir chauffer aussi une partie de l'étage, mais au centre de la pièce face à l'escalier, alors là oui il a raison et la possibilité de pouvoir partir avec une msz-fh50 serait judicieux, mais là il faut comme il précise pouvoir mettre le Split face à l'escalier !
Si vous ne pouvez pas changer, rester sur l'emplacement, le n°3 avec un 4 kW.
Cordialement. cathars
Oui PL parle de la possibilité de pouvoir chauffer aussi une partie de l'étage, mais au centre de la pièce face à l'escalier, alors là oui il a raison et la possibilité de pouvoir partir avec une msz-fh50 serait judicieux, mais là il faut comme il précise pouvoir mettre le Split face à l'escalier !

Si vous ne pouvez pas changer, rester sur l'emplacement, le n°3 avec un 4 kW.
Cordialement. cathars
05 octobre 2016 à 19:55
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonjour.
Oui car en inverter la puissance va s'adapter à ce que vous voulez faire, trop puissant non, sous puissant non, il faut donc un juste milieu, un inverter va normalement de 0 à 130% donc s'adapter en fonction de la demande, mais ce n'est pas une réalité tout est basé sur la conjoncture et l'emplacement de votre UI.
Les 2 solutions sont bonnes, à vous de voir.
Oui car en inverter la puissance va s'adapter à ce que vous voulez faire, trop puissant non, sous puissant non, il faut donc un juste milieu, un inverter va normalement de 0 à 130% donc s'adapter en fonction de la demande, mais ce n'est pas une réalité tout est basé sur la conjoncture et l'emplacement de votre UI.
Les 2 solutions sont bonnes, à vous de voir.
07 octobre 2016 à 17:34
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonsoir,
Encore besoin de votre avis sur la dernière proposition du dernier fournisseur avant notre choix :
1 console DAIKIN FVXS50F + RXS50L positionnée soit sur le mur à gauche de la porte de la cuisine soit en face de la porte fenêtre qui se trouve sur le même mur que l'insert (on nous aura tout proposé :-)
Merci de votre aide.
CHRIS
Encore besoin de votre avis sur la dernière proposition du dernier fournisseur avant notre choix :
1 console DAIKIN FVXS50F + RXS50L positionnée soit sur le mur à gauche de la porte de la cuisine soit en face de la porte fenêtre qui se trouve sur le même mur que l'insert (on nous aura tout proposé :-)
Merci de votre aide.
CHRIS
17 octobre 2016 à 23:21
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonsoir,
Ultime question pour finaliser notre futur achat ; le dernier fournisseur contacté nous propose une console DAIKIN FVXS50F + RXS50L( 5Kw) qu'il installerait soit en position 1 ou 2 dans notre séjour (plan ci-joint).
Que pensez-vous de sa proposition ?
Et que pensez-vous de la position 3 ?
D'avance merci de votre aide.
Chris
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ultime question pour finaliser notre futur achat ; le dernier fournisseur contacté nous propose une console DAIKIN FVXS50F + RXS50L( 5Kw) qu'il installerait soit en position 1 ou 2 dans notre séjour (plan ci-joint).
Que pensez-vous de sa proposition ?
Et que pensez-vous de la position 3 ?
D'avance merci de votre aide.
Chris
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2016 à 19:52
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
Bonjour.
Une sollicitation de votre part pour finaliser notre choix en climatisation.
Le dernier fournisseur reçu nous propose 2 emplacements pour une console Daikin 5kW la 1 et la 2.
Qu'en pensez-vous ?
Et de l'emplacement 3 conseillé par un autre fournisseur.
D'avance merci à tous ceux qui nous répondront.
Chris.
Ci-joint notre plan.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une sollicitation de votre part pour finaliser notre choix en climatisation.
Le dernier fournisseur reçu nous propose 2 emplacements pour une console Daikin 5kW la 1 et la 2.
Qu'en pensez-vous ?
Et de l'emplacement 3 conseillé par un autre fournisseur.
D'avance merci à tous ceux qui nous répondront.
Chris.
Ci-joint notre plan.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 octobre 2016 à 17:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
- N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
- 3. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 4. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 5. Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32
- N°6828 : Bonjour à tous, Pour le chauffage de notre véranda on nous propose les combinaisons suivantes (PAC air/air avec module extérieur + console intérieure) : - MUFZ-KJ50VEHZ + MFZ-KJ50VE (Hyper heating, R410A) OU - SUZ-M60VA +...
- 6. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
- N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...
- 7. Achat Mitsubishi msz-sf50ve ou FH hyper heating
- N°4270 : Bonjour à tous. J'ai un séjour de 45m², j'ai reçu 2 devis une de la gamme Mitsubishi msz-sf50ve et le 2eme Mitsubishi msz-fh35ve hyper heating. Je recherche économie et confort en même temps. Que me conseillez-vous ?...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 10. Choix installation climatisation Mitsubishi
- N°3264 : Bonjour, J'ai beaucoup navigué sur ce forum et j'ai déjà appris beaucoup de choses pour le choix de mon installation. Aujourd'hui je me lance à vous exprimer mon besoin afin d'avoir je l'espère des conseils que je peine à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite