Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3607
Question Forum Climatisation : Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour
J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant :
- 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ
- 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE
C'est un plan que j'ai fait à la main car c'est pour une maison de 1970 de 85 m² habitables, j'ai inséré les principales longueurs.
Merci d'avance pour votre retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant :
- 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ
- 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE
C'est un plan que j'ai fait à la main car c'est pour une maison de 1970 de 85 m² habitables, j'ai inséré les principales longueurs.
Merci d'avance pour votre retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 novembre 2016 à 10:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour.
Vous voulez climatiser quoi ? 1 chambre / couloir, 2 chambres, le salon, une chambre etc.
Vous voulez climatiser quoi ? 1 chambre / couloir, 2 chambres, le salon, une chambre etc.
04 novembre 2016 à 11:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Un split dans le salon et l'autre dans le couloir est destiné à chauffer couloir et les chambres et si possible la cuisine.
C'est pour cela que je suis parti sur du hyper heating.
La maison est bien isolée malgré son âge (ouate de cellulose + double vitrage récent, mur et plafond en Siporex).
C'est pour cela que je suis parti sur du hyper heating.
C'est pour cela que je suis parti sur du hyper heating.
La maison est bien isolée malgré son âge (ouate de cellulose + double vitrage récent, mur et plafond en Siporex).
C'est pour cela que je suis parti sur du hyper heating.
04 novembre 2016 à 11:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour,
Votre plan n'est pas à l'échelle, difficile d'appréhender les volumes pour un bon positionnement des Splits !
Pour le couloir c'est plutôt déconseillé ! car avec 20 m3 de volume le Split va vite faire des courts cycles, et pas suffisamment chauffer.
Dans la pièce principale oui face au départ du couloir ce serait le mieux placé.
Cordialement, cathars
Votre plan n'est pas à l'échelle, difficile d'appréhender les volumes pour un bon positionnement des Splits !
Pour le couloir c'est plutôt déconseillé ! car avec 20 m3 de volume le Split va vite faire des courts cycles, et pas suffisamment chauffer.
Dans la pièce principale oui face au départ du couloir ce serait le mieux placé.
Cordialement, cathars
04 novembre 2016 à 14:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
OK merci pour votre réponse, donc pour le split 1 le meilleur emplacement serait en face du départ du couloir.
Par contre pour le split 2, les 2 emplacements ne sont pas bons (mur sur chambre 3 ou au-dessus de la porte du garage) même si je laisse toutes les portes ouvertes + le split en mode manuel pour la ventilation ?
Par contre pour le split 2, les 2 emplacements ne sont pas bons (mur sur chambre 3 ou au-dessus de la porte du garage) même si je laisse toutes les portes ouvertes + le split en mode manuel pour la ventilation ?
04 novembre 2016 à 14:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonsoir,
Je pense que vous partez sur de mauvaises bases.
En effet comme déjà dit plus haut dans le couloir mauvais plan.
Mais je rajouterai que peu importe la puissance que vous allez mettre vous n'arriverez jamais à chauffer correctement toutes vos pièces avec seulement deux splits.
Contactez un pro pour qu'il vous conseille au mieux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous partez sur de mauvaises bases.
En effet comme déjà dit plus haut dans le couloir mauvais plan.
Mais je rajouterai que peu importe la puissance que vous allez mettre vous n'arriverez jamais à chauffer correctement toutes vos pièces avec seulement deux splits.
Contactez un pro pour qu'il vous conseille au mieux.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2016 à 16:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour.
Jetez un oeil à la question 2736 : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE. Une expérience intéressante parce que concrétisée. Seul différence, les portes là bas étaient un peu mieux placées que chez vous. Mais vous y trouverez aussi une idée qui mérite d'être examinée. Elle n'est pas de moi! :-)
Cordialement, Dom.
Jetez un oeil à la question 2736 : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE. Une expérience intéressante parce que concrétisée. Seul différence, les portes là bas étaient un peu mieux placées que chez vous. Mais vous y trouverez aussi une idée qui mérite d'être examinée. Elle n'est pas de moi! :-)
Cordialement, Dom.
04 novembre 2016 à 17:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour.
Même si ce n'est pas à l’échelle on peut faire quelque chose de viable, dans le couloir la position split 2 est bien au-dessus de la porte entrée garage permettrait de chauffer le couloir et un peu les chambres avec la porte ouverte.
Le split 1 serait pas trop mal et compléterait le split 2.
En fait tout cela pourrait traiter un volume mais toutes portes ouvertes.
On devrait être pas trop mal en hyper heating avec votre maison isolée correctement.
Pour l'UE il faudrait la positionner au plus près des UI choisir un emplacement qui ne gêne pas ou peu, afin d'avoir le moins de longueur possible en tube pour donner le maximum de puissance aux UI.
Voilà tout le monde a donné son avis à vous de trier.
Nous serons toujours là pour répondre.
Même si ce n'est pas à l’échelle on peut faire quelque chose de viable, dans le couloir la position split 2 est bien au-dessus de la porte entrée garage permettrait de chauffer le couloir et un peu les chambres avec la porte ouverte.
Le split 1 serait pas trop mal et compléterait le split 2.
En fait tout cela pourrait traiter un volume mais toutes portes ouvertes.
On devrait être pas trop mal en hyper heating avec votre maison isolée correctement.
Pour l'UE il faudrait la positionner au plus près des UI choisir un emplacement qui ne gêne pas ou peu, afin d'avoir le moins de longueur possible en tube pour donner le maximum de puissance aux UI.
Voilà tout le monde a donné son avis à vous de trier.
Nous serons toujours là pour répondre.
05 novembre 2016 à 12:50
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour PL.
Merci pour votre réponse.
Quelle différence pour le split 2 entre l'emplacement couloir sur mur de la chambre 3 et sur le dessus de la porte du garage ?
Car moi j’étais plutôt parti pour le mettre sur le mur de la chambre 3 toujours orientée vers les chambres + salle de bain et cuisine.
Merci pour votre réponse.
Quelle différence pour le split 2 entre l'emplacement couloir sur mur de la chambre 3 et sur le dessus de la porte du garage ?
Car moi j’étais plutôt parti pour le mettre sur le mur de la chambre 3 toujours orientée vers les chambres + salle de bain et cuisine.
05 novembre 2016 à 15:57
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour,
Le mieux pour faire simple et le moins cher un mono-Split MSZ-FH35VEHZ à l'emplacement (n°1).
Vous chaufferez la pièce et vers le couloir, et cela vous coûtera moins cher, le seul problème est de laisser les portes ouvertes ! Votre maison est bien isolée cela devrait suffire !!
Le couloir faut oublier !
Cordialement. cathars
Le mieux pour faire simple et le moins cher un mono-Split MSZ-FH35VEHZ à l'emplacement (n°1).
Vous chaufferez la pièce et vers le couloir, et cela vous coûtera moins cher, le seul problème est de laisser les portes ouvertes ! Votre maison est bien isolée cela devrait suffire !!
Le couloir faut oublier !
Cordialement. cathars
05 novembre 2016 à 16:38
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour.
Vous avez mis l'UI dans la chambre 3, cela ne servirait que pour la chambre donc, enfin je pense, que comme vous voulez gérer plus un volume il est plus judicieux de mettre votre UI dans le sens de la longueur maxi du couloir au-dessus de la porte entrée garage et le n°2 en complément tout en permettant de chauffer la SaM.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez mis l'UI dans la chambre 3, cela ne servirait que pour la chambre donc, enfin je pense, que comme vous voulez gérer plus un volume il est plus judicieux de mettre votre UI dans le sens de la longueur maxi du couloir au-dessus de la porte entrée garage et le n°2 en complément tout en permettant de chauffer la SaM.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2016 à 16:46
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
05 novembre 2016 à 16:57
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Invité

Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Invité

Bonjour,
Le split 1 qui souffle vers le 2 ? Peut-être pas le mieux pour une régulation efficace et éviter certains problèmes.
Moi je le placerai plutôt à gauche.
Salutations.
Le split 1 qui souffle vers le 2 ? Peut-être pas le mieux pour une régulation efficace et éviter certains problèmes.
Moi je le placerai plutôt à gauche.
Salutations.
06 novembre 2016 à 17:50
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonsoir.
J’étais parti plus avec les positionnements comme je l'ai préconisé, les deux agiraient plus en complément.
Pour votre avis : le split 1 soufflerait sur le split 2 et la régulation du split 2 serait trop influencée.
On aurait des soucis de fonctionnement.
J’étais parti plus avec les positionnements comme je l'ai préconisé, les deux agiraient plus en complément.
Pour votre avis : le split 1 soufflerait sur le split 2 et la régulation du split 2 serait trop influencée.
On aurait des soucis de fonctionnement.
06 novembre 2016 à 18:10
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Merci pour vos réponses, du coup selon vous ce serait quoi le mieux entre ces 2 configurations ci-dessous.
Config 1 : Split 1(MSZ-FH35VE) en bas gauche du salon (donc non dirigé directement vers le split 2 (MSZ-FH35VE) placé sur le mur chambre 3 vers couloir).
Ou Config 2 : Split 1 en bas à droite du salon modèle MSZ-FH35VE et Split 2 MSZ-SF35VE sur la porte du garage (changement de modèle car de place sur la porte du garage pour un modèle MSZ-FH35VE).
Merci d'avance, ça m'aidera à finaliser mon choix.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Config 1 : Split 1(MSZ-FH35VE) en bas gauche du salon (donc non dirigé directement vers le split 2 (MSZ-FH35VE) placé sur le mur chambre 3 vers couloir).
Ou Config 2 : Split 1 en bas à droite du salon modèle MSZ-FH35VE et Split 2 MSZ-SF35VE sur la porte du garage (changement de modèle car de place sur la porte du garage pour un modèle MSZ-FH35VE).
Merci d'avance, ça m'aidera à finaliser mon choix.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2016 à 18:38
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Info : Pour la configuration 1 j'ai la possibilité de fermer la double porte du salon pour ne pas perturber le split 2.
06 novembre 2016 à 19:07
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Personne ?
07 novembre 2016 à 23:02
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonsoir.
Pour moi la config 1 est meilleure, car elle permettra de chauffer plus efficacement SdB, Ch1 et cuisine.
Cordialement, Dom.
Pour moi la config 1 est meilleure, car elle permettra de chauffer plus efficacement SdB, Ch1 et cuisine.
Cordialement, Dom.
07 novembre 2016 à 23:44
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour à tous,
Configuration (n°1) comme Dom ! le plan étant à l’Échelle plus de confusion c'est parfait.
Une msz-fh 25 vehz = 3.2 kW à chaud dans le couloir côté chambre avec le petit enfoncement, avec la sonde déportée dans la chambre ce qui réduira le risque de court cycle.
Le deuxième une msz-fh 35 vehz = 4 kW à chaud dans la pièce principale côté grand mur extérieur. Super.
Vous disposerez de 7.2 kW jusqu’à -15°C extérieur et de 2 kW minimum pour votre surface c'est largement suffisant.
Cordialement, cathars
Configuration (n°1) comme Dom ! le plan étant à l’Échelle plus de confusion c'est parfait.
Une msz-fh 25 vehz = 3.2 kW à chaud dans le couloir côté chambre avec le petit enfoncement, avec la sonde déportée dans la chambre ce qui réduira le risque de court cycle.
Le deuxième une msz-fh 35 vehz = 4 kW à chaud dans la pièce principale côté grand mur extérieur. Super.

Vous disposerez de 7.2 kW jusqu’à -15°C extérieur et de 2 kW minimum pour votre surface c'est largement suffisant.
Cordialement, cathars
08 novembre 2016 à 09:31
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Merci
Cathars pour la sonde déportée, il faut la télécommande PAR 31MAA-J c'est bien ça ?
Elle est alimentée par pile ou par le split ?
Il faut une interface où la télécommande se branche directement sur le split ?
Si il y en a besoin, pouvez-vous me donner la référence de l'interface ?
Merci d'avance.
Cathars pour la sonde déportée, il faut la télécommande PAR 31MAA-J c'est bien ça ?
Elle est alimentée par pile ou par le split ?
Il faut une interface où la télécommande se branche directement sur le split ?
Si il y en a besoin, pouvez-vous me donner la référence de l'interface ?
Merci d'avance.
08 novembre 2016 à 13:19
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Invité

Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Invité

Bonjour,
La 35 pour une surface de 35m² en supposant que la porte soit ouverte et qu'elle chauffe un peu la chambre, la 25 pour une quarantaine de m², chambre et couloirs sans trop prendre en compte la salle de bains.
Pour moi le compte n'y est pas, il me semble être nécessaire de placer 2 modèles 35.
Salutations.
La 35 pour une surface de 35m² en supposant que la porte soit ouverte et qu'elle chauffe un peu la chambre, la 25 pour une quarantaine de m², chambre et couloirs sans trop prendre en compte la salle de bains.
Pour moi le compte n'y est pas, il me semble être nécessaire de placer 2 modèles 35.
Salutations.
08 novembre 2016 à 13:36
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour,
Oui la msz-fh 35 vehz sera de toute manière déjà trop puissante pour la pièce principale de 25 m² avec 4 kW à chaud en nominal, une 25 aurait pu largement suffire, mais comme de la chaleur va partir dans le couloir la msz-fh25 vehz sera juste un complément vous avez 85 m² et avec 7.2 kW de puissance jusqu'à à -15 °C c'est largement suffisant surtout que c'est la puissance nominale et que les clim peuvent fournir bien plus !
J'ai que 5.2 kW pour 98 m² mais sur Bordeaux avec isolation refaite à zéro degré extérieur j'ai plus que 4.7 kW en nominal et pourtant ma clim me fournit comme exemple ce matin avec 2.4°C extérieur, 2.5 kW de chaleur qui me suffit pour tenir 19 degrés dans la pièce principale et 18 dans les chambres du fond, portes ouvertes !!
Cordialement. cathars
Oui la msz-fh 35 vehz sera de toute manière déjà trop puissante pour la pièce principale de 25 m² avec 4 kW à chaud en nominal, une 25 aurait pu largement suffire, mais comme de la chaleur va partir dans le couloir la msz-fh25 vehz sera juste un complément vous avez 85 m² et avec 7.2 kW de puissance jusqu'à à -15 °C c'est largement suffisant surtout que c'est la puissance nominale et que les clim peuvent fournir bien plus !
J'ai que 5.2 kW pour 98 m² mais sur Bordeaux avec isolation refaite à zéro degré extérieur j'ai plus que 4.7 kW en nominal et pourtant ma clim me fournit comme exemple ce matin avec 2.4°C extérieur, 2.5 kW de chaleur qui me suffit pour tenir 19 degrés dans la pièce principale et 18 dans les chambres du fond, portes ouvertes !!
Cordialement. cathars
08 novembre 2016 à 14:30
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Oui là c'est pour une maison dans le sud près de Montpellier, je vais partir sur la config1 avec 2 splits FH35.
Comme ça si la nuit je veux laisser qu’un seul split (celui du couloir) vaut mieux 1 FH35 qu'un FH25.
Si vous pouvez m'aider pour la sonde déportée "voir réponse 31".
Comme ça si la nuit je veux laisser qu’un seul split (celui du couloir) vaut mieux 1 FH35 qu'un FH25.
Si vous pouvez m'aider pour la sonde déportée "voir réponse 31".
08 novembre 2016 à 16:20
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonsoir,
Montpellier ??
Ben je vais peut-être vous surprendre mais comme les Mitsubishi sont des machines très performantes et en plus sur Montpellier je vous déconseille la msz-fh 35 vehz dans le couloir, la msz-fh25 vehz sera suffisante et aussi une msz-fh 25 vehz dans la pièce principale.
Le modèle msz-fh25 vehz donne 3.2 kW en nominal pour 580 Watts absorbés et 6.3 kW en puissance maximale donc déjà avec une 25 de 3.2 kW dans la pièce principale c'est plus que suffisant et surtout à Montpellier, dans le couloir ce sera aussi suffisant car la chaleur va partir dans un premier temps dans les 15 m² du couloir pour s'introduire doucement par les portes ouvertes.
Vous aurez 6.4 kW EN NOMINAL et 12.6 kW au maximum.
Partez sur du 4 kW si cela peut vous faire plaisir mais ce ne sera pas bon pour les machines qui risquent de faire des cycles courts sans arrêt. Cela est néfaste pour le compresseur à moyenne échéance.
Pour la sonde de l'unité du couloir il suffit de rallonger le fil de sonde et de le passer derrière la cloison de la chambre ou de le descendre à 1.2 m du sol côté clim, faut essayer.
Notre ami Dom a fait un post sur le rallongement d'une sonde de batterie d'un Split !!
Cordialement. cathars
Montpellier ??
Ben je vais peut-être vous surprendre mais comme les Mitsubishi sont des machines très performantes et en plus sur Montpellier je vous déconseille la msz-fh 35 vehz dans le couloir, la msz-fh25 vehz sera suffisante et aussi une msz-fh 25 vehz dans la pièce principale.
Le modèle msz-fh25 vehz donne 3.2 kW en nominal pour 580 Watts absorbés et 6.3 kW en puissance maximale donc déjà avec une 25 de 3.2 kW dans la pièce principale c'est plus que suffisant et surtout à Montpellier, dans le couloir ce sera aussi suffisant car la chaleur va partir dans un premier temps dans les 15 m² du couloir pour s'introduire doucement par les portes ouvertes.
Vous aurez 6.4 kW EN NOMINAL et 12.6 kW au maximum.
Partez sur du 4 kW si cela peut vous faire plaisir mais ce ne sera pas bon pour les machines qui risquent de faire des cycles courts sans arrêt. Cela est néfaste pour le compresseur à moyenne échéance.
Pour la sonde de l'unité du couloir il suffit de rallonger le fil de sonde et de le passer derrière la cloison de la chambre ou de le descendre à 1.2 m du sol côté clim, faut essayer.
Notre ami Dom a fait un post sur le rallongement d'une sonde de batterie d'un Split !!

Cordialement. cathars
08 novembre 2016 à 17:02
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Oui Montpellier on peut se dire il fait pas trop froid, mais y a des jours à 0°c avec du vent du nord (Tramontane).
Après ça peut me servir pour l'été non ? car dans le sud grosse chaleur.
Après ça peut me servir pour l'été non ? car dans le sud grosse chaleur.
08 novembre 2016 à 18:46
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour.
Moi, je ne suis pas contre contre la configuration 1, mais ! j’étais plus partant sur la 2 car elles sont plus complémentaires et peuvent être aussi indépendantes, Mais bon ?
Dorénavant le choix vous appartient.
Moi, je ne suis pas contre contre la configuration 1, mais ! j’étais plus partant sur la 2 car elles sont plus complémentaires et peuvent être aussi indépendantes, Mais bon ?
Dorénavant le choix vous appartient.
08 novembre 2016 à 21:02
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Bonjour,
Oui bien sûr pour le froid le côté réversible et aussi pour avoir un certain confort l'été.
Mais si vous devez vous en servir l'été en rafraîchissement étant un peu moins puissante en froid ; je vous conseille de prendre à ce moment la 2 msz-fh35vehz
Pour le chaud seul les 25 était jouable, mais si vous voulez rafraîchir avec efficacité les 35 seront plus efficaces.
Cordialement, cathars
Oui bien sûr pour le froid le côté réversible et aussi pour avoir un certain confort l'été.
Mais si vous devez vous en servir l'été en rafraîchissement étant un peu moins puissante en froid ; je vous conseille de prendre à ce moment la 2 msz-fh35vehz
Pour le chaud seul les 25 était jouable, mais si vous voulez rafraîchir avec efficacité les 35 seront plus efficaces.
Cordialement, cathars
09 novembre 2016 à 07:05
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Merci à tous, je pense que mon choix sera la configuration 1 avec 2 fh35 (surtout pour l'été).
Si quelqu'un peut me donner le lien vers le post de "DOM" concernant le rallongement d'une sonde de batterie d'un Split car je n'arrive pas à le trouver.
Si quelqu'un peut me donner le lien vers le post de "DOM" concernant le rallongement d'une sonde de batterie d'un Split car je n'arrive pas à le trouver.
09 novembre 2016 à 10:17
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
Ouh là... Comme dirait Anouarel, ça date!...
Grâce à l'EXCELLENT moteur de recherche du forum, j'ai pu retrouver l'inoubliable prose. Question 1246 :
Groupes extérieurs s'enclenchent toutes les 3 minutes.
Cordialement, Dom.
Grâce à l'EXCELLENT moteur de recherche du forum, j'ai pu retrouver l'inoubliable prose. Question 1246 :
Groupes extérieurs s'enclenchent toutes les 3 minutes.
Cordialement, Dom.
09 novembre 2016 à 10:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating
- N°3547 : Bonjour, Nous souhaitons équiper le RDC de notre maison (séjour + cuisine (ouverte sur séjour) + entrée (ouverte sur séjour)) en climatisation Mitsubushi Hyper Heating. 55m² (séjour + cuisine + entrée) avec plafond de...
- 3. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 4. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 5. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
- N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...
- 6. Achat Mitsubishi msz-sf50ve ou FH hyper heating
- N°4270 : Bonjour à tous. J'ai un séjour de 45m², j'ai reçu 2 devis une de la gamme Mitsubishi msz-sf50ve et le 2eme Mitsubishi msz-fh35ve hyper heating. Je recherche économie et confort en même temps. Que me conseillez-vous ?...
- 7. Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32
- N°6828 : Bonjour à tous, Pour le chauffage de notre véranda on nous propose les combinaisons suivantes (PAC air/air avec module extérieur + console intérieure) : - MUFZ-KJ50VEHZ + MFZ-KJ50VE (Hyper heating, R410A) OU - SUZ-M60VA +...
- 8. Quelle unité Mitsubishi Hyper eating choisir ?
- N°3065 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour choisir le modèle qui conviendrait le mieux à mon cas. Tout d'abord, le contexte : maison (que je viens d'acheter) de 1988 ; isolation standard et correcte pour l'époque. Je souhaite...
- 9. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite