Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
9419
Question Forum Climatisation : Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Bonjour.
Je suis à la recherche d'une solution pour rafraîchir ma maison construite en 2017 (conforme à la RT2012 avec une isolation en mousse PUR de 12cm dans les murs). Elle est très bien isolée pour l'hiver, mais moins pour les périodes de canicule.
Le rez-de-chaussée a une hauteur sous plafond de 2m50 et l'étage de 2m40.
Actuellement, j'ai un plancher chauffant hydraulique alimenté par une chaudière électrique.
Cependant, après avoir lu des retours peu convaincants et coûteux sur l'utilisation d'un plancher rafraîchissant avec une PAC air-eau, je me tourne vers une climatisation air-air.
J'aurais besoin de vos conseils pour le dimensionnement et la configuration afin de rafraîchir les chambres (avec les portes ouvertes) du rez-de-chaussée et de l'étage.
Mon objectif n'est pas d'atteindre une température de 19 degrés, mais plutôt de maintenir une température de 23 degrés.
Je poste deux plans du rez-de-chaussée et de l'étage où j'ai indiqué les emplacements des deux unités intérieures (les plus simples pour moi) ainsi que les flux d'air frais que je souhaite pour rafraîchir les chambres.
L'unité extérieure serait placée sur la terrasse nord du haut.
J'envisageais une puissance de 3.5kW pour le rez-de-chaussée et 2.5kW pour l'étage. Est-ce suffisant ?
J'ai lu que la marque Mitsubishi était à privilégier.
Préconiseriez-vous un double mono split ou un bi-split ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis à la recherche d'une solution pour rafraîchir ma maison construite en 2017 (conforme à la RT2012 avec une isolation en mousse PUR de 12cm dans les murs). Elle est très bien isolée pour l'hiver, mais moins pour les périodes de canicule.
Le rez-de-chaussée a une hauteur sous plafond de 2m50 et l'étage de 2m40.
Actuellement, j'ai un plancher chauffant hydraulique alimenté par une chaudière électrique.
Cependant, après avoir lu des retours peu convaincants et coûteux sur l'utilisation d'un plancher rafraîchissant avec une PAC air-eau, je me tourne vers une climatisation air-air.
J'aurais besoin de vos conseils pour le dimensionnement et la configuration afin de rafraîchir les chambres (avec les portes ouvertes) du rez-de-chaussée et de l'étage.
Mon objectif n'est pas d'atteindre une température de 19 degrés, mais plutôt de maintenir une température de 23 degrés.
Je poste deux plans du rez-de-chaussée et de l'étage où j'ai indiqué les emplacements des deux unités intérieures (les plus simples pour moi) ainsi que les flux d'air frais que je souhaite pour rafraîchir les chambres.
L'unité extérieure serait placée sur la terrasse nord du haut.
J'envisageais une puissance de 3.5kW pour le rez-de-chaussée et 2.5kW pour l'étage. Est-ce suffisant ?
J'ai lu que la marque Mitsubishi était à privilégier.
Préconiseriez-vous un double mono split ou un bi-split ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 mai 2024 à 10:26
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Bonjour.
Perso j'ai 3 clims mono, c'est plus souple et efficace qu'un trisplit, et j'opterai pour 2 mono chez vous. Pour les puissances, c'est OK aussi. J'espère que vous vous chaufferez avec ces clims aussi, parce qu'une chaudière électrique est désormais un non sens. Vous allez réduire votre facture chauffage par au moins 3. Et c'est bon pour EDF et la planète... En revanche vous allez avoir du brassage d'air et un peu de bruit, mais on s'y fait.
Pour l'étage, il faudra peut-être déporter la sonde d'ambiance dans une chambre pour éviter du cyclage, mais vous verrez à l'usage.
Perso j'ai 3 clims mono, c'est plus souple et efficace qu'un trisplit, et j'opterai pour 2 mono chez vous. Pour les puissances, c'est OK aussi. J'espère que vous vous chaufferez avec ces clims aussi, parce qu'une chaudière électrique est désormais un non sens. Vous allez réduire votre facture chauffage par au moins 3. Et c'est bon pour EDF et la planète... En revanche vous allez avoir du brassage d'air et un peu de bruit, mais on s'y fait.
Pour l'étage, il faudra peut-être déporter la sonde d'ambiance dans une chambre pour éviter du cyclage, mais vous verrez à l'usage.
10 mai 2024 à 12:49
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Bonjour, personnellement, la climatisation dans le couloir n'est pas une bonne solution.
Il vaut mieux installer un bisplit avec deux unités séparées, une dans chaque chambre, quitte à mettre deux unités de 1,5 kW.
Pour la salle, l'emplacement me paraît tout à fait correct.
Il vaut mieux installer un bisplit avec deux unités séparées, une dans chaque chambre, quitte à mettre deux unités de 1,5 kW.
Pour la salle, l'emplacement me paraît tout à fait correct.
10 mai 2024 à 12:53
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses éclairantes. Je retiens que pour le rez-de-chaussée, c'est bon.
Pour l'étage, j'aimerais éviter d'avoir une unité dans chaque chambre car elles sont peu utilisées et le montage sera plus difficile pour celle de droite.
Si je passe en 3.5kw dans le couloir, pourrais-je bénéficier de l'air frais dans les chambres même si les flux sont orthogonaux ?
Ou est-ce que peu importe la puissance, je n'aurai que peu d'air frais ?
Dans ce dernier cas, j'abandonnerais la climatisation à l'étage.
Je vous remercie pour vos réponses éclairantes. Je retiens que pour le rez-de-chaussée, c'est bon.
Pour l'étage, j'aimerais éviter d'avoir une unité dans chaque chambre car elles sont peu utilisées et le montage sera plus difficile pour celle de droite.
Si je passe en 3.5kw dans le couloir, pourrais-je bénéficier de l'air frais dans les chambres même si les flux sont orthogonaux ?
Ou est-ce que peu importe la puissance, je n'aurai que peu d'air frais ?
Dans ce dernier cas, j'abandonnerais la climatisation à l'étage.
10 mai 2024 à 14:37
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Essayez la question 5599, il y a quelques infos et avis.
10 mai 2024 à 16:02
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Bonjour,
La climatisation dans le couloir ne vous apportera que de l'inconfort et vous ne serez pas satisfait du résultat. Pour les deux chambres, vous avez la possibilité d'installer deux mono splits ou un bi split sur la terrasse du bout, afin de chauffer ou climatiser ces chambres. Une puissance de 1500w par chambre devrait convenir.
Pour la pièce principale, je ne sais pas où vous pourriez installer l'unité extérieure, mais l'emplacement de votre unité intérieure n'est pas mal, bien qu'il soit difficile de la mettre ailleurs. Cependant, si vous souhaitez climatiser la chambre avec cela, cela va être compliqué car il y a un mur devant et comme expliqué précédemment, ce n'est pas l'idéal. Une puissance de 3500w devrait convenir.
La climatisation dans le couloir ne vous apportera que de l'inconfort et vous ne serez pas satisfait du résultat. Pour les deux chambres, vous avez la possibilité d'installer deux mono splits ou un bi split sur la terrasse du bout, afin de chauffer ou climatiser ces chambres. Une puissance de 1500w par chambre devrait convenir.
Pour la pièce principale, je ne sais pas où vous pourriez installer l'unité extérieure, mais l'emplacement de votre unité intérieure n'est pas mal, bien qu'il soit difficile de la mettre ailleurs. Cependant, si vous souhaitez climatiser la chambre avec cela, cela va être compliqué car il y a un mur devant et comme expliqué précédemment, ce n'est pas l'idéal. Une puissance de 3500w devrait convenir.
10 mai 2024 à 18:54
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il m'est techniquement difficile d'installer une UE sur la terrasse de droite (difficulté d'amener du courant et très inesthétique car très exposé, je suis en centre ville).
Pourquoi la clim dans le couloir m'apporterait de l'inconfort ?
J'ai une autre question sur la puissance de l'UE pour un bi-split.
Quelle est la règle? Somme des puissances des UI ou il y a une tolérance ?
Par exemple si je pars sur 2 UI de 3.5 + 2.5 = 6KW, est-ce que je peux partir sur le modèle suivant 5,3 kW :
Mitsubishi MXZ-2F53VF4 R-32 ou bien je dois viser plus haut ?
Il m'est techniquement difficile d'installer une UE sur la terrasse de droite (difficulté d'amener du courant et très inesthétique car très exposé, je suis en centre ville).
Pourquoi la clim dans le couloir m'apporterait de l'inconfort ?
J'ai une autre question sur la puissance de l'UE pour un bi-split.
Quelle est la règle? Somme des puissances des UI ou il y a une tolérance ?
Par exemple si je pars sur 2 UI de 3.5 + 2.5 = 6KW, est-ce que je peux partir sur le modèle suivant 5,3 kW :
Mitsubishi MXZ-2F53VF4 R-32 ou bien je dois viser plus haut ?
12 mai 2024 à 08:57
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseurs
Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Bonjour.
Pour l'inconfort, je ne suis pas convaincu. Je dirais même "au contraire". Car pour la nuit, par ex, si on dort portes ouvertes, on entendra bien moins le souffle et les possibles craquements plastiques (nombre d'utilisateurs se plaignent de ces craquements liés aux dilatation / rétractations d'assemblages plastiques).
Pour la puissance, un si faible dépassement est OK. En général, on peut aller jusqu'à 130%, voire plus chez certaines marques.
Pour l'inconfort, je ne suis pas convaincu. Je dirais même "au contraire". Car pour la nuit, par ex, si on dort portes ouvertes, on entendra bien moins le souffle et les possibles craquements plastiques (nombre d'utilisateurs se plaignent de ces craquements liés aux dilatation / rétractations d'assemblages plastiques).
Pour la puissance, un si faible dépassement est OK. En général, on peut aller jusqu'à 130%, voire plus chez certaines marques.
12 mai 2024 à 14:53
Réponse 8 du forum climatisation-climatiseurs
Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
Bonjour.
Ayant beaucoup travaillé sur Paris en installant ce type matériel sur des balcons même avec beaucoup de vis à vis, un cache UE adapté.
Une clim dans un couloir pour climatiser plusieurs pièces adjacentes, c'est très simple, ça ne marche pas.
Ayant déjà fait ce genre de travail à la demande du client, nous avons eu que des ennuis, et par la suite refuser de le faire.
Maintenant à vous de voir.
Ayant beaucoup travaillé sur Paris en installant ce type matériel sur des balcons même avec beaucoup de vis à vis, un cache UE adapté.
Une clim dans un couloir pour climatiser plusieurs pièces adjacentes, c'est très simple, ça ne marche pas.
Ayant déjà fait ce genre de travail à la demande du client, nous avons eu que des ennuis, et par la suite refuser de le faire.
Maintenant à vous de voir.
12 mai 2024 à 18:44
Réponse 9 du forum climatisation-climatiseurs
Quel choix de splits et conception de clim air-air ?
De mon point de vue la chambre du bas ne bénéficiera pas non plus de la fraicheur (ou du chauffage) de l'unité du salon. N'oubliez pas qu'en général la ventilation des logements est faite en sorte que l'air frais (froid l'hiver et chaud l'été) entre par les chambres (et le salon) et repart par les pièces humides (cuisine au rdc et sdb à l'étage).
En appartement pour votre cas j'opterais pour une ue et quatre split muraux (1 en salon et 1 ds chaque chambre), c'est à mon sens le seul moyen d'envisager une température harmonieuse dans chaque pièce de votre logement.
En posant l'ue en bas à gauche du balcon nord il est très facile d'alimenter le salon et les 2 chambres du haut, pour la chambre du bas faut voir le cheminement mais on trouve toujours un moyen
Vous évoquez l'efficacité du plancher refroidissant (que je partage) mais entre la solution du plancher refroidissant et le split dans le couloir l'opte pour le plancher refroidissant qui en plus vous permettra de faire de sacrées économies l'hiver en passant à la PAC air/eau.
Vous pouvez relier une unité ext moins puissante que les ui avec une certaine limite.
Votre salon donnant au nord j'opterais pour du 3kw ds le salon et 1.5 par chambre, pour l'ue une 7kW conviendra parfaitement. Mitsubishi ou Daikin vous ne serez pas déçu
En appartement pour votre cas j'opterais pour une ue et quatre split muraux (1 en salon et 1 ds chaque chambre), c'est à mon sens le seul moyen d'envisager une température harmonieuse dans chaque pièce de votre logement.
En posant l'ue en bas à gauche du balcon nord il est très facile d'alimenter le salon et les 2 chambres du haut, pour la chambre du bas faut voir le cheminement mais on trouve toujours un moyen
Vous évoquez l'efficacité du plancher refroidissant (que je partage) mais entre la solution du plancher refroidissant et le split dans le couloir l'opte pour le plancher refroidissant qui en plus vous permettra de faire de sacrées économies l'hiver en passant à la PAC air/eau.
Vous pouvez relier une unité ext moins puissante que les ui avec une certaine limite.
Votre salon donnant au nord j'opterais pour du 3kw ds le salon et 1.5 par chambre, pour l'ue une 7kW conviendra parfaitement. Mitsubishi ou Daikin vous ne serez pas déçu
12 mai 2024 à 22:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 2. Conseils choix PAC air air
- N°5108 : Bonjour, Pourriez-vous m'aider dans le choix d'une pompe à chaleur air air. Je dois principalement chauffer un living d'une surface de 45 m² (2.5 m de hauteur), et accessoirement refroidir une chambre en été. Voici les...
- 3. Choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air de 7 ou de 8kW
- N°1949 : Bonjour, Que choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air monosplit de 7 ou de 8kW. Surface 80m² au sol. Je pense au point de vue de la fiabilité, COP et du SAV. D'avance, un grand Merci pour la réponse.
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Conseils choix pac air/air pour chauffer 2 chambres et un couloir
- N°1951 : Bonjour à tous. Je suis entrain de faire mon étage (maison pierre). Isolation 200 sous toiture et 100 sur les murs + doublage BA13 partout. Mon étage va se composer d'une SDB de 8m², 2 chambres de 17m² et un couloir de...
- 6. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 8. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 9. PAC air air choix puissance pour le froid ou le chaud ?
- N°6132 : Bonjour. Notre installateur nous avait fait plusieurs devis avec plusieurs propositions pour la puissance. Pour lui ce qui compte c'est la puissance froid qu'il faut prendre en compte et pas la puissance chaud. Ainsi pour...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite