Bonsoir à tous, je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème dans les messages.
Je possède un climatiseur inventer LG FM 40AH uho modèle (A6UW406FAO) année 2008 ?
Le problème se trouve en mode chaud, il fonctionne très bien environs un quart d'heure et s'arrête pendant une demi heure puis repart, pendant l’arrêt il affiche le voyant du (mode dégel) sur l'unité intérieure et il est écrit sur le manuel: s'allume pendant le fonctionnement en mode dégel mais il n y a pas de gel sur unité extérieur.
Je pense plutôt à une sonde ? il y en bien une à l arrière de l'UE mais apparemment il y en a plusieurs.
Les deux ventilos de l'UE fonctionnent si besoin et pas de givre non plus.
Pas de changements si un ou quatre splits et en marche.
Sur la platine de l'UE il y a deux voyants un vert qui est fixe et un rouge qui clignote en permanence.
En mode froid il fonctionne parfaitement.
Merci de votre aide.
Je possède un climatiseur inventer LG FM 40AH uho modèle (A6UW406FAO) année 2008 ?
Le problème se trouve en mode chaud, il fonctionne très bien environs un quart d'heure et s'arrête pendant une demi heure puis repart, pendant l’arrêt il affiche le voyant du (mode dégel) sur l'unité intérieure et il est écrit sur le manuel: s'allume pendant le fonctionnement en mode dégel mais il n y a pas de gel sur unité extérieur.
Je pense plutôt à une sonde ? il y en bien une à l arrière de l'UE mais apparemment il y en a plusieurs.
Les deux ventilos de l'UE fonctionnent si besoin et pas de givre non plus.
Pas de changements si un ou quatre splits et en marche.
Sur la platine de l'UE il y a deux voyants un vert qui est fixe et un rouge qui clignote en permanence.
En mode froid il fonctionne parfaitement.
Merci de votre aide.
27 janvier 2022 à 18:34
Réponse 1 du forum climatisation
Clim inverter AEG plus de chaud
Bonjour.
Est-ce que vos UI se comportaient différemment avant et quelles sont les références de vos UI ?
Sur les miennes, le voyant du dégivrage est une sorte de goutte d'eau et il est affiché aussi à chaque fois une fois que l'UI ne chauffe pas (consigne atteinte).
Donc, je n'ai pas de voyant particulier qui m'indique qu'il y a un dégivrage en cours, mais en général on s'en rend assez vite compte avec les bruits que cela génère (prrschhhouiiiiiii....glou glou .. glou).
J'ai une MU5M40, assez proche de votre modèle. J'ai aussi constaté que mon groupe extérieur était rarement givré, mais cela est lié à la vanne de hotgas. C'est une vanne présente uniquement sur les "gros" modèles de LG et qui réinjecte le gaz chaud en sortie de compresseur vers l'entrée du compresseur.
J'ai pu voir cette vanne en action en restant devant mon groupe extérieur assez longtemps pour voir l'échangeur givré progressivement, puis se mettre à dégivrer, mais sans que ça soit un dégivrage :
https://youtu.be/DP0EyxB-hSY
Vous mettez aussi "plus de chaud" dans votre titre, est-ce que votre groupe a du mal à chauffer ou bien les consignes de chauffage sont bien atteintes ?
Est-ce que vos UI se comportaient différemment avant et quelles sont les références de vos UI ?
Sur les miennes, le voyant du dégivrage est une sorte de goutte d'eau et il est affiché aussi à chaque fois une fois que l'UI ne chauffe pas (consigne atteinte).
Donc, je n'ai pas de voyant particulier qui m'indique qu'il y a un dégivrage en cours, mais en général on s'en rend assez vite compte avec les bruits que cela génère (prrschhhouiiiiiii....glou glou .. glou).
J'ai une MU5M40, assez proche de votre modèle. J'ai aussi constaté que mon groupe extérieur était rarement givré, mais cela est lié à la vanne de hotgas. C'est une vanne présente uniquement sur les "gros" modèles de LG et qui réinjecte le gaz chaud en sortie de compresseur vers l'entrée du compresseur.
J'ai pu voir cette vanne en action en restant devant mon groupe extérieur assez longtemps pour voir l'échangeur givré progressivement, puis se mettre à dégivrer, mais sans que ça soit un dégivrage :
https://youtu.be/DP0EyxB-hSY
Vous mettez aussi "plus de chaud" dans votre titre, est-ce que votre groupe a du mal à chauffer ou bien les consignes de chauffage sont bien atteintes ?
28 janvier 2022 à 10:40
Réponse 2 du forum climatisation
Clim inverter AEG plus de chaud
Bonjour.
Cette vanne by-pass peut servir en réduction de puissance, ce système permet de compenser le trop de puissance par une injection de gaz chaud et conserver aussi une BP stable.
Ce pourquoi il n'y a pas trop de givre sur votre UE.
lagass, renato94 doit vouloir dire que quand on fonctionne en chaud il y a du chaud mais il y a des dégivrages successifs fréquents, pour moi cela voudrait dire = manque de gaz.
Cette vanne by-pass peut servir en réduction de puissance, ce système permet de compenser le trop de puissance par une injection de gaz chaud et conserver aussi une BP stable.
Ce pourquoi il n'y a pas trop de givre sur votre UE.
lagass, renato94 doit vouloir dire que quand on fonctionne en chaud il y a du chaud mais il y a des dégivrages successifs fréquents, pour moi cela voudrait dire = manque de gaz.
28 janvier 2022 à 11:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
- N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
- N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
- 5. Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
- N°2459 : Bonjour. J'ai une clim Airton inverter 407631, elle ne produit pas d'air chaud, seul l'air froid fonctionne. Quelqu'un sait-il d’où vient le problème ? Merci.
- 6. Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
- N°1912 : Bonjour, Multisplit LG unité extérieure FM15AH + 2 MS09AH ne fait plus de chaud ni de froid. Quand je mets la clim en mode chaud, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien chaude mais celle de l'entrée reste...
- 7. Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
- N°3700 : Bonsoir tout le monde. J'ai parcouru le forum en quête d'informations pour mon problème de clim et même si j'y ai beaucoup appris (merci à tous les intervenants), je n'ai pas trouvé de cas exactement similaire au...
- 8. Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
- N°3387 : Bonjour, Tout l'hiver ma clim inverter Airton STAR H12U4 a fonctionné en mode chaud sans aucun problème. J'ai voulu utiliser aujourd'hui ma clim en mode froid, et elle ne sort que de l'air ambiant. J'ai testé à nouveau en...
- 9. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
- N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
- 10. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite