Bonjour,
Tout l'hiver ma clim inverter Airton STAR H12U4 a fonctionné en mode chaud sans aucun problème.
J'ai voulu utiliser aujourd'hui ma clim en mode froid, et elle ne sort que de l'air ambiant.
J'ai testé à nouveau en mode chaud, et elle chauffe bien. Mais de retour en mode froid, toujours rien.
J'ai fais un reset en la débranchant et... rien de nouveau.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
Merci d'avance.
Tout l'hiver ma clim inverter Airton STAR H12U4 a fonctionné en mode chaud sans aucun problème.
J'ai voulu utiliser aujourd'hui ma clim en mode froid, et elle ne sort que de l'air ambiant.
J'ai testé à nouveau en mode chaud, et elle chauffe bien. Mais de retour en mode froid, toujours rien.
J'ai fais un reset en la débranchant et... rien de nouveau.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
Merci d'avance.
22 juin 2016 à 23:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Lorsque vous la mettez en mode climatisation le faites vous sur l'ensemble des UI ?
Lorsque vous faites de la demande le groupe démarre-t-il ou pas ?
TLCD filaire ou IR ? Si IR un bip de confirmation de prise en compte de l'ordre se fait-il entendre ?
Assurez-vous que toutes les UI soient en mode clim, que l'ordre est bien pris en compte.
Puis dites nous si le cp démarre ou pas ?
En fonction de vos retours nous continuerons à investiguer les raisons.
Quelle température aviez-vous à l'extérieur ? Cordialement.
Adelclimatisation
Lorsque vous la mettez en mode climatisation le faites vous sur l'ensemble des UI ?
Lorsque vous faites de la demande le groupe démarre-t-il ou pas ?
TLCD filaire ou IR ? Si IR un bip de confirmation de prise en compte de l'ordre se fait-il entendre ?
Assurez-vous que toutes les UI soient en mode clim, que l'ordre est bien pris en compte.
Puis dites nous si le cp démarre ou pas ?
En fonction de vos retours nous continuerons à investiguer les raisons.
Quelle température aviez-vous à l'extérieur ? Cordialement.
Adelclimatisation
23 juin 2016 à 00:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour,
Il n'y a qu'une seule UI.
La télécommande est filaire.
Le ventilateur de l'unité ext tourne, mais comment savoir si le compresseur fonctionne ?
J'ai démonté le capot ext.
J'ai dit à ma femme de mettre la clim en route, pendant ce temps je regarde les leds ext.
Led 4 s'allume fixe tout de suite.
Led 1-2-3 se mettent à clignoter au bout de 20 secondes environ et restent clignotantes environ un clignotement en un peu moins d'une seconde (en gros 4 clignotements en trois secondes).
Tout tourne mais pas de froid, que de l'air ambiant, peut-être un peu plus frais, mais pas facile à savoir vu qu'il y a l'effet du vent de l'UI.
Tuyaux qui vont de l'UI à l'U ext ne changent pas de température.
Il n'y a qu'une seule UI.
La télécommande est filaire.
Le ventilateur de l'unité ext tourne, mais comment savoir si le compresseur fonctionne ?
J'ai démonté le capot ext.
J'ai dit à ma femme de mettre la clim en route, pendant ce temps je regarde les leds ext.
Led 4 s'allume fixe tout de suite.
Led 1-2-3 se mettent à clignoter au bout de 20 secondes environ et restent clignotantes environ un clignotement en un peu moins d'une seconde (en gros 4 clignotements en trois secondes).
Tout tourne mais pas de froid, que de l'air ambiant, peut-être un peu plus frais, mais pas facile à savoir vu qu'il y a l'effet du vent de l'UI.
Tuyaux qui vont de l'UI à l'U ext ne changent pas de température.
23 juin 2016 à 18:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour.
Une question bête, la clim en mode chaud fonctionne t-elle toujours ?
Si le compresseur se met en route il se peut que ce soit la V4V qui fasse des siennes ?
A vous de nous donner des infos complémentaires.
Une question bête, la clim en mode chaud fonctionne t-elle toujours ?
Citation :A l'oreille ou avec la mise en place des manos
Le ventilateur de l'unité ext tourne, mais comment savoir si le compresseur fonctionne ?
Citation :Peut-être un signe que le comp ne fonctionne pas.
Tuyaux qui vont de l'UI à l'U ext ne changent pas de température
Si le compresseur se met en route il se peut que ce soit la V4V qui fasse des siennes ?
A vous de nous donner des infos complémentaires.
24 juin 2016 à 10:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour, un truc tout bête : Avez-vous mis votre télécommande sur le symbole flocon ?
maclimatisation.com
maclimatisation.com
24 juin 2016 à 12:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Oui PL en chaud ça fonctionne parfaitement.
AAC : oui la télécommande est bien sur flocon.
Je viens de refaire un test : elle refait du froid, mais moins froid qu'avant.
Je pense à un manque de gaz. Qu'en pensez-vous ?
Citation :Le problème c'est que ça fait toujours le même bruit donc je ne sais pas si le compresseur démarre direct ou s'il n'a pas démarré.
A l'oreille ou avec la mise en place des manos
AAC : oui la télécommande est bien sur flocon.
Je viens de refaire un test : elle refait du froid, mais moins froid qu'avant.
Je pense à un manque de gaz. Qu'en pensez-vous ?
24 juin 2016 à 15:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonsoir,
Après avoir laissé en fonctionnement FROID pendant une demi-heure (consigne minimale 16°C ou 18°C ventilation mini) remarquez-vous de la glace sur les vannes côté groupe extérieur ?
Cordialement.
Après avoir laissé en fonctionnement FROID pendant une demi-heure (consigne minimale 16°C ou 18°C ventilation mini) remarquez-vous de la glace sur les vannes côté groupe extérieur ?
Cordialement.
24 juin 2016 à 22:11
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour.
Refaite un essai en mode froid et nous dire si les tubes sont, au touché, froids à la temp de la main, froids ?
Manque de gaz??? si elle fonctionne bien en chaud, j'ai un doute.
Faites un essai en chaud à fond, prendre la température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement cela devrait nous donner un bon indice.
Refaite un essai en mode froid et nous dire si les tubes sont, au touché, froids à la temp de la main, froids ?
Manque de gaz??? si elle fonctionne bien en chaud, j'ai un doute.
Faites un essai en chaud à fond, prendre la température de soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement cela devrait nous donner un bon indice.
25 juin 2016 à 08:53
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour,
Je reviens vers vous, hier soir elle a fonctionné normalement (air bien froid).
Et là je viens de la remettre en route, et elle fonctionne très bien.
Je ne vois toujours pas ce qui a pu lui arriver pendant deux jours.
Pour pbm : pas de glace sur les vannes.
En tout cas je vous remercie pour vos interventions.
Je vous tiens au courant si ça recommence.
Je reviens vers vous, hier soir elle a fonctionné normalement (air bien froid).
Et là je viens de la remettre en route, et elle fonctionne très bien.
Je ne vois toujours pas ce qui a pu lui arriver pendant deux jours.
Pour pbm : pas de glace sur les vannes.
En tout cas je vous remercie pour vos interventions.
Je vous tiens au courant si ça recommence.
25 juin 2016 à 14:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Clim inverter fait du chaud mais pas de froid
Bonjour.
Je pencherais bien pour une V4V bloquée ou tout du moins cela y ressemble bien.
Je pencherais bien pour une V4V bloquée ou tout du moins cela y ressemble bien.
25 juin 2016 à 19:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
- N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
- N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
- N°1912 : Bonjour, Multisplit LG unité extérieure FM15AH + 2 MS09AH ne fait plus de chaud ni de froid. Quand je mets la clim en mode chaud, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien chaude mais celle de l'entrée reste...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
- N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
- 10. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite