Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2837
Question Forum Dépannage : Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonjour à tous.
Depuis plusieurs semaines le bloc externe de mon climatiseur Airwell tourne même à l'arrêt, ou plutôt en veille, et quand je remets l'appareil en marche celui-ci est rempli de glace (bloc interne). L'hélice du bloc externe ne s'arrête que si je coupe l'alimentation.
Par contre après avoir laissé la glace fondre (en coupant totalement l'alimentation) si je relance l'alimentation et démarre le climatiseur au bout de quelques minutes de nombreuses gouttes d'eau se forment et ne tardent pas à couler.
Des bruits de craquement se font entendre dans le bloc interne et celui-ci est plus bruyant que d'habitude.
Je vis dans les iles et je ne pourrais pas faire intervenir un technicien avant 2 mois, passer tout l'été dans une chaleur étouffante va être horrible, est-il possible de réparer soi-même sans risque pour l'appareil ?
Depuis plusieurs semaines le bloc externe de mon climatiseur Airwell tourne même à l'arrêt, ou plutôt en veille, et quand je remets l'appareil en marche celui-ci est rempli de glace (bloc interne). L'hélice du bloc externe ne s'arrête que si je coupe l'alimentation.
Par contre après avoir laissé la glace fondre (en coupant totalement l'alimentation) si je relance l'alimentation et démarre le climatiseur au bout de quelques minutes de nombreuses gouttes d'eau se forment et ne tardent pas à couler.
Des bruits de craquement se font entendre dans le bloc interne et celui-ci est plus bruyant que d'habitude.
Je vis dans les iles et je ne pourrais pas faire intervenir un technicien avant 2 mois, passer tout l'été dans une chaleur étouffante va être horrible, est-il possible de réparer soi-même sans risque pour l'appareil ?
04 juillet 2015 à 18:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonjour,
Manque de gaz évident probablement une fuite de gaz.
Paul.
Manque de gaz évident probablement une fuite de gaz.
Paul.
04 juillet 2015 à 19:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonsoir.
Cela peut provenir effectivement d'un manque de gaz, mais il se peut aussi que les filtres soient très sales, complètement obstrués, que la ventilation de l'UI ne tourne pas correctement, voire pas du tout, ou encore la volute de soufflage très sale aussi, qu'elle soit aussi très encombrée.
Dans ce dernier cas mettre en ventilation simple à fond, mettre la main devant si en passant le soufflage est très irrégulier, stopper tout et avec une lampe regarder cette volute. La nettoyer si nécessaire.
Cela peut provenir effectivement d'un manque de gaz, mais il se peut aussi que les filtres soient très sales, complètement obstrués, que la ventilation de l'UI ne tourne pas correctement, voire pas du tout, ou encore la volute de soufflage très sale aussi, qu'elle soit aussi très encombrée.
Dans ce dernier cas mettre en ventilation simple à fond, mettre la main devant si en passant le soufflage est très irrégulier, stopper tout et avec une lampe regarder cette volute. La nettoyer si nécessaire.
04 juillet 2015 à 21:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonsoir,
D’après ce que vous décrivez, il pourrait s’agir aussi du contacteur de puissance du compresseur qui soit collé et/ou du relais de commande qui reste bloqué.
Votre clim est une TOR ou inverter ?? je pense que c'est une tout ou rien, le confirmez-vous ?
Pour vous en assurer, coupez le courant, puis remettez sans faire de la demande, si le compresseur démarre aussitôt alors c'est le contacteur de puissance et/ou relais bloqué.
Si il ne redémarre pas tant que vous ne faites pas de demande, alors soit sonde de l'UI en dérive, soit manque de gaz, et vue que la consigne n'est jamais atteinte alors le compresseur bourine en continu.
Pour les bruits, c'est dû au fait que le ventilateur frotte contre le givre.
Attention la partie apparente peut être complétement dégivrée mais pas l'arrière.
Laissez hors tension suffisamment pour faire fondre le givre.
Faites le test puis dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement.
Adelclimatisation
D’après ce que vous décrivez, il pourrait s’agir aussi du contacteur de puissance du compresseur qui soit collé et/ou du relais de commande qui reste bloqué.
Votre clim est une TOR ou inverter ?? je pense que c'est une tout ou rien, le confirmez-vous ?
Pour vous en assurer, coupez le courant, puis remettez sans faire de la demande, si le compresseur démarre aussitôt alors c'est le contacteur de puissance et/ou relais bloqué.
Si il ne redémarre pas tant que vous ne faites pas de demande, alors soit sonde de l'UI en dérive, soit manque de gaz, et vue que la consigne n'est jamais atteinte alors le compresseur bourine en continu.
Pour les bruits, c'est dû au fait que le ventilateur frotte contre le givre.
Attention la partie apparente peut être complétement dégivrée mais pas l'arrière.
Laissez hors tension suffisamment pour faire fondre le givre.
Faites le test puis dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2015 à 03:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonjour. Un relais sur une carte aussi comme dit par adel...
06 juillet 2015 à 17:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte pour climatiseur Airwell
- N°6814 : Bonjour les amis. Est-ce qu'il existe des cartes universelles pour mon climatiseur dit TOR sans inverter pour un vieux Airwell ST Sim18 ? Car on ne trouve plus la carte chez Airwell et les symptômes c'est qu'il ne donne plus...
- 2. Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05
- N°5147 : Bonjour. Panne sur climatiseur Bisplit Altech (ATE-053DCI2X05) Le disjoncteur de puissance a déclenché. Après recherche, la carte BP2T présentait un flash important. Je l'ai réparée en changeant les relais et en pontant...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
- N°2262 : Bonjour. L'unité extérieure de mon climatiseur de marque Airwell (SX12) givre en permanence. Cela s'est déjà produit et une sonde a été changée il y a 2 ans. Serait-ce le même problème ou bien ce type de matériel...
- 5. Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
- N°81 : Bonjour, Je suis bon bricoleur, j'ai fait ma maison il y a 8 ans et j'ai posé une climatisation LG modèle LS-1260cl. Du jour au lendemain, elle est tombée en panne : elle démarre, fait du froid 1 à 2 minutes puis ne fait...
- 6. Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus
- N°6412 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur Airwell GCAO, à condensation par eau. Il a été révisé il y a six mois, et fonctionnait. Actuellement, il ne produit pas de froid. J'observe que : - Le bloc de condensation démarre,...
- 7. Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars
- N°1098 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur bi split Airwell. Au niveau de la charge du fluide frigorifique, du branchement du compresseur tout est ok. Mais dès que le compresseur se met en route, le mano indique 0 bar. J'ai...
- 8. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
- 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 10. Pose climatiseur Daikin distance mur bloc externe
- N°443 : Bonjour, combien de centimètres faut-il entre le mur et le bloc externe du climatiseur (Daikin) pour un meilleur rendement ? Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite