Forum dépannage climatisation : Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence

reverse
Membre inscrit
reverse
3 messages
Bonjour.

L'unité extérieure de mon climatiseur de marque Airwell (SX12) givre en permanence.
Cela s'est déjà produit et une sonde a été changée il y a 2 ans.
Serait-ce le même problème ou bien ce type de matériel présenterait-il un défaut connu ?
Merci.
29 décembre 2013 à 19:01
Question climatisation réponse 1

Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Il faut voir dans quelles conditions travaille l'appareil.
A savoir la puissance nominale de cet appareil est de 4, 200 kW soit une puissance de 2, 770 kW chaud par -10 extérieur, ce qui correspond à une superficie d'environ 35m² pour une pièce correctement isolée.
Si la pièce est plus grande il sera normal qu'à un moment donné elle prenne en givre en permanence.
Est-ce le cas ?

Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
29 décembre 2013 à 19:57
Question climatisation réponse 2

Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence

reverse
Membre inscrit
reverse
3 messages
Merci, mais la pièce fait un peu moins de 35 m² et ce phénomène n'était apparu qu'en fin 2011 (installation en 2004).
La sonde avait été changée et le problème semblait avoir disparu.
Donc, à suivre.
29 décembre 2013 à 23:31
Question climatisation réponse 3

Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Lors du dégivrage, celui-ci s'effectue t-il correctement ?
Il se peut aussi que la sonde soit de nouveau HS si vous avez de quoi la mesurer 20°C=25 k ohms, 25 °C=20 k ohms, effectuer la mesure sonde débranchée. smile
30 décembre 2013 à 11:55
Question climatisation réponse 4

Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence

reverse
Membre inscrit
reverse
3 messages
Merci,

Le dégivrage ne semble plus s'effectuer.
Le technicien (habituel) doit passer cet après-midi. Je vous tiendrai informé de la suite mais je lui poserai la question sur la mesure de la sonde.
30 décembre 2013 à 12:14
Question climatisation réponse 5

Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Ce qui peut se passer : les dégivrages sont de plus en plus fréquents, mais ne s'effectuent pas correctement, probablement un maque de gaz.
Un dérèglement de la sonde, ce qui vous est déjà arrivé.
Le souci du manque de gaz peut et suivant les saisons engendrer ce dérèglement de la sonde de dégivrage (ou autres sondes) passant de +80° à -20° vous imaginez ce qu'elles subissent ! sad
Ce peut être aussi la carte de l'UE qui ne régule plus. smile
30 décembre 2013 à 17:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 3. Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure
    N°2039 : Bonjour, J'ai une clim Airwell Dakota wdi 18 de 2009 l'unité extérieure ne fonctionne plus, code défaut 3 Sonde CTT (température maxi compresseur) débranchée, j'ai donc changé la sonde CTT et aussi la carte électronique...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 6. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
    N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
  • 7. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
    N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
  • 8. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoinstaller un climatiseurfixation climatiseursdepannage climatiseurs forum



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite