Climatisation ASYA 18 LCC avec voyants d'erreur suite à fuite de gaz

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2490

Question panne climatisation : Climatisation ASYA 18 LCC avec voyants d'erreur suite à fuite de gaz

vankeer82
Membre inscrit
vankeer82
2 messages
Bonjour à tous,

Je suis un particulier ayant une climatisation en panne, avec un dilemme : réparer, racheter ???
Ci-dessous j'essaye d'expliquer mon aventure, non plutôt cauchemar ? mad
Modèle de climatisation FUJITSU ASYA 18 LCC (monosplit).

Suite à une fuite de gaz, la clim affiche depuis une erreur deux fois les voyants opération et timer et puis 4 opération et ainsi de suite, j'ai fait intervenir un professionnel pour réparer le problème de fuite sur la liaison frigorifique.
Malgré cela la climatisation affiche toujours les mêmes signaux d'erreur.
D'après ma première analyse de l'erreur dans la doc, je trouve une erreur du ventilateur intérieur, d’après Atlantic changement du ventilateur et de la carte de régulation du split.
Résultat estimation de la facture environ 700 à 800 Euros en gros le prix d'un Split ???
Malheureusement pour moi Atlantic me signale qu'il n'est plus possible de racheter un split seul.
Il semble que ce modèle de compresseur soit incompatible avec les modèles de split plus récents.
Résultat il me conseille de racheter un config complète pour un prix de 2200 Euros.

Rappel de l'erreur - d'abord deux fois Opération et Timer puis 4 opération.
En fait je ne sais plus quoi faire, réparer, acheter une nouvelle clim ????
Merci d'avance si une personne a une information.

PS : la marque Général Fujitsu est-elle compatible avec la matériel Atlantic il semble que les modèles se ressemblent énormément).
01 novembre 2014 à 11:03
Réponse 1 dépannage clim

Climatisation ASYA 18 LCC avec voyants d'erreur suite à fuite de gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
2 X opération et 2 X timer = sonde de température d'ambiance en erreur, pour cela il faut dans un 1er temps débrancher et rebrancher celle-ci de son connecteur, il faut hors tension démonter le capot de votre UI, ouvrir le capot de la partie électrique, débrancher et rebrancher les connecteurs apparents sur la carte électronique, il se peut qu'il y ait un faux contact, faire un nouvel essai de démarrage, si le défaut revient il faut contrôler cette sonde de reprise d'air.
Avec un appareil de mesure mis en position ohmmètre, prendre la mesure de température de la pièce où est située la sonde, effectuer la mesure ohmique, puis la mettre dans de l'eau froide prendre la mesure de temp de cette eau puis faire la mesure ohmique.
Indicatif de mesure : 25 kg ohms = 20°C, 20 kg ohms = 25°C
Par contre 4 X opération seul, je n'ai pas ! shocked Il doit y avoir des clignotements timer avec.
01 novembre 2014 à 16:59
Réponse 2 dépannage clim

Climatisation ASYA 18 LCC avec voyants d'erreur suite à fuite de gaz

vankeer82
Membre inscrit
vankeer82
2 messages
Merci pour votre réponse, mais l'erreur donne d’après mon interprétation au total 6 opérations et 2 timer.
La doc indique une erreur de moteur de ventilation de l’unité intérieure, par contre pourquoi cette panne suite à une fuite de GAZ, alors ???? shocked
02 novembre 2014 à 13:05
Réponse 3 dépannage clim

Climatisation ASYA 18 LCC avec voyants d'erreur suite à fuite de gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Donc 6 X opération et 2 X timer, ce n'est pas la même chose, donc effectivement cela correspond à la description que vous donnez.
Si le moteur de l'UI tourne facilement en le poussant à la main, donc pas bloqué.
Important : avez-vous essayé le fonctionnement : ventilation seule. PV, MV, GV
Normalement lors d'une demande de chaud, la ventilation ne se met en service qu'une fois la température de 37°C sur la batterie de l'UI, donc si l'UE se met en service, mais que la température n'est pas suffisante sur la batterie cela veut dire aussi qu'il n'y a pas assez de gaz.
Rien ne vous empêche de faire le contrôle de la sonde.
02 novembre 2014 à 18:04
Réponse 4 dépannage clim

Climatisation ASYA 18 LCC avec voyants d'erreur suite à fuite de gaz


Invité
invité
Bonjour, merci pour le conseil et donc.
J'ai essayé de la faire fonctionner dans un autre mode, le compresseur démarre seulement quand la clim est en mode DRY, le compresseur se met en route quelques minutes et se bloque avec la même erreur.
Par contre le compresseur démarre cela me soulage un peu.
Mais je ne suis pas plus avancé, je vais consulter la doc technique pour essayer de comprendre pourquoi le compresseur démarre en mode dry cela va peut être confirmer la cause de la panne.
Et peut-être par là même confirmer la panne du moteur de ventilateur intérieur.
03 novembre 2014 à 16:17
Réponse 5 dépannage clim

Climatisation ASYA 18 LCC avec voyants d'erreur suite à fuite de gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le mode dry est la déshumidification, avec ce mode on force le démarrage froid.
Mais est-ce que la ventilation de l'UI démarre dans ce cas ? Si ce n'est pas le cas, le moteur de la ventilation est à changer car on revient au même code panne.
Mais faire un essai avant. Comme je vous ai demandé.
En mode ventilation seul. C'est à dire sans demande de froid ou chaud, ou déshumidification !
03 novembre 2014 à 16:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 2. Voyants climatiseur Fujitsu Asya 18 LCC clignotent
    N°734 : Bonjour, je possède un climatiseur réversible FUJITSU ASYA 18 LCC, mais depuis ce jour il clignote rouge et vert en même temps pendant 5 fois puis s'eteint et reclignote. Nous avons coupé le courant pendant + d'une minute et le...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 6. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 7. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 8. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
    N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
  • 9. Pression du gaz contrôle fuite climatisation
    N°2015 : Bonjour, Je viens de me poser une 2ème clim préchargée et lors de l’envoi du gaz j'ai détecté une légère fuite sur un raccord, j'ai donc resserré et c'est bon (contrôle avec une bombe de mousse). J’aurai voulu...
  • 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation ASYA 18 LCC avec voyants d'erreur suite à fuite de gaz >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit climatisation ecologiesupport fixation climatiseurraccord climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite