Clim Aux bloquée sur erreur F6
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3653
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Aux bloquée sur erreur F6
Bonjour,
Avant de m'absenter pour 2 semaines j'ai arrêté ma clim et coupé le courant au disjoncteur (comme d'habitude).
A mon retour elle ne démarre plus bloquée sur erreur F6.
J'ai téléphoné au dépanneur qui m'avait été recommandé par VIAL.
Ce dernier m'a demandé d'enlever le capot de l'unité extérieure pour pouvoir accéder à la carte électronique et de lui dire l'état des voyants.
Les voyants L2 L 3 clignotaient, son diagnostic compresseur HS.
Je suis surpris car la clim fonctionnait parfaitement à mon départ.
D'autre part si le forum j'ai pu relevé les codes d'erreur et F6 correspondrait "dégivrage code normal".
J'ai vu aussi qu’une personne avait shunté après avoir coupé le secteur la phase et le neutre et c'était reparti.
Merci si une personne pouvait m'aider.
Jean
Avant de m'absenter pour 2 semaines j'ai arrêté ma clim et coupé le courant au disjoncteur (comme d'habitude).
A mon retour elle ne démarre plus bloquée sur erreur F6.
J'ai téléphoné au dépanneur qui m'avait été recommandé par VIAL.
Ce dernier m'a demandé d'enlever le capot de l'unité extérieure pour pouvoir accéder à la carte électronique et de lui dire l'état des voyants.
Les voyants L2 L 3 clignotaient, son diagnostic compresseur HS.
Je suis surpris car la clim fonctionnait parfaitement à mon départ.
D'autre part si le forum j'ai pu relevé les codes d'erreur et F6 correspondrait "dégivrage code normal".
J'ai vu aussi qu’une personne avait shunté après avoir coupé le secteur la phase et le neutre et c'était reparti.
Merci si une personne pouvait m'aider.
Jean
21 novembre 2016 à 18:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim Aux bloquée sur erreur F6
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 479 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 479 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 novembre 2016 à 18:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim Aux bloquée sur erreur F6
Bonsoir.
F6 default of IPDU module, cela voudrait dire que la carte inverter serait HS donc pas forcément le compresseur.
Le dépanneur devrait se déplacer afin de confirmer son diagnostic. Mais souvent cette panne est liée.
Donc le dépanneur a peut-être raison.
Et en effet si l'huile est figée par le froid la casse compresseur est pratiquement assurée, une chance sur deux.
F6 default of IPDU module, cela voudrait dire que la carte inverter serait HS donc pas forcément le compresseur.
Le dépanneur devrait se déplacer afin de confirmer son diagnostic. Mais souvent cette panne est liée.
Citation :Oui, mais le fait de couper le courant avec des températures peut être basses, peut très bien avoir cassé le compresseur car avec cette marque, il faut parfois interpréter les choses différemment.
Je suis surpris car la clim fonctionnait parfaitement à mon départ.
Donc le dépanneur a peut-être raison.
Et en effet si l'huile est figée par le froid la casse compresseur est pratiquement assurée, une chance sur deux.
21 novembre 2016 à 19:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 2. Problème climatiseur Yamatsu code erreur F6
- N°2292 : Bonjour. J'ai un climatiseur Yamatsu (sous marque de Galanz) installé depuis 5 ans, depuis quelques jours lorsque j'allume celle-ci elle démarre puis au boulot de 30 secondes elle s’éteint toute seule en affichent F6....
- 3. Code erreur F6 climatiseur Ariston F6
- N°7858 : Bonjour. Qui saurait me dire que signifie le code erreur F6 sur un climatiseur Ariston ? Merci à vous.
- 4. Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu
- N°2453 : Bonjour. J'ai un problème avec un climatiseur Maxwell 9000 btu, il fonctionne plus, lorsque je l’allume, l'afficheur affiche la température normalement mais rien ne se passe. Après quelques secondes, l'afficheur affiche...
- 5. Code erreur F6 sur clim Airton
- N°3860 : Bonjour à tous, J'ai parcouru le site avec beaucoup d’intérêt à la recherche d'information sur Airton et sur le code erreur F6. N'ayant pas été déçu des différents commentaires sur Airton, son SAV et les informations...
- 6. Panne AIRPAC Winverter Erreur P22
- N°5756 : Bonjour. Mon matériel Airpac WINVERTER 3,42KW (Unité extérieure Sanyo SPW-CR364GVH56B) J'ai redémarré ma PAC Air/Eau cette semaine après l'arrêt estival annuel. Le démarrage s'est effectué normalement, mes radiateurs...
- 7. Erreur F7 sur clim Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP
- N°2591 : Bonjour, Sur une clim réversible Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP qui a fonctionné plusieurs années aussi bien en chauffage qu'en climatiseur, j'ai le code erreur F7 qui clignote quand j'essaye de la mettre en route par la...
- 8. Climatiseur multisplit Altech erreur P1
- N°2565 : Bonjour. J'ai un climatiseur multisplit Altech ATE079DCI3X05 qui fonctionne depuis près de trois années. Dès le début j’ai eu un problème, est apparu sur les splits, E1 mais j'ai réussi à résoudre le problème en...
- 9. Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
- N°6697 : Bonjour, J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°)....
- 10. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite