Clim AUX qui ne fait plus de froid
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2857
Forum dépannage climatisation : Clim AUX qui ne fait plus de froid
Bonjour.
J'ai un climatiseur AUX AS-H18A4 qui a déjà eu quelques misères, voir ici :
Panne clim AUX message E5
Maintenant il fonctionne très bien l'hiver, fait du chaud sans problème, mais ne dégivrait plus automatiquement.
La semaine dernière en pleine canicule, j'ai voulu la faire fonctionner en clim mais elle ne produit pas d'air froid.
Le groupe intérieur fonctionne mais l'unité extérieure ne démarre pas, je pense à un problème de sonde extérieure.
Est-ce que quelqu’un sait où se trouvent les ou la sonde et quelle référence elles peuvent avoir ?
Merci.
J'ai un climatiseur AUX AS-H18A4 qui a déjà eu quelques misères, voir ici :
Panne clim AUX message E5
Maintenant il fonctionne très bien l'hiver, fait du chaud sans problème, mais ne dégivrait plus automatiquement.
La semaine dernière en pleine canicule, j'ai voulu la faire fonctionner en clim mais elle ne produit pas d'air froid.
Le groupe intérieur fonctionne mais l'unité extérieure ne démarre pas, je pense à un problème de sonde extérieure.
Est-ce que quelqu’un sait où se trouvent les ou la sonde et quelle référence elles peuvent avoir ?
Merci.
10 juillet 2015 à 16:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim AUX qui ne fait plus de froid
Bonjour.
Soit manque de gaz soit la sonde extérieure décalée ! ou encore hiver doux donc pas besoin de dégivrage.
La V4V ?
Manque de gaz = coupure BP ?
Pour les sondes il faut les tester hors tension les débrancher 25 k ohms = 20°C et 20 k ohms = 25°C elles sont sur schéma soit dans le capot de l'UE soit sous le capot du passage de câbles.
Citation :
Maintenant il fonctionne très bien l'hiver, fait du chaud sans problème, mais ne dégivrait plus automatiquement.
Soit manque de gaz soit la sonde extérieure décalée ! ou encore hiver doux donc pas besoin de dégivrage.
Citation :
La semaine dernière en pleine canicule, j'ai voulu la faire fonctionner en clim mais elle ne produit pas d'air froid.
Le groupe intérieur fonctionne mais l'unité extérieure ne démarre pas.
La V4V ?
Manque de gaz = coupure BP ?
Pour les sondes il faut les tester hors tension les débrancher 25 k ohms = 20°C et 20 k ohms = 25°C elles sont sur schéma soit dans le capot de l'UE soit sous le capot du passage de câbles.
10 juillet 2015 à 20:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim AUX qui ne fait plus de froid
Bonsoir et merci PL pour votre réponse.
Dès que possible je contrôle les sondes et posterai les résultats.
Merci.
Dès que possible je contrôle les sondes et posterai les résultats.
Merci.
11 juillet 2015 à 00:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim AUX qui ne fait plus de froid
Bonsoir,
Si vous n'avez aucun défaut qui apparait, et que le cp et le ventilateur de l'UE ne tentent même pas de démarrer, il est fort probable que la sonde d'air extérieure interdise le fonctionnement.
Soit parce-que celle-ci est en dérive (indique une T° ext élevée) soit parce-que la T° indiquée est réelle, mais elle dépasse la T° prévue par le constructeur.
Selon les marques on interdit le fonctionnement entre 35 et 45C° extérieur.
Si en revanche le ventilateur et le cp démarrent puis s’arrêtent, il ne faut pas couper le jus et laisser la carte comptabiliser les tentatives de démarrage et la (les) cause(s) du dysfonctionnement avant qu'elle ne vous indique un code défaut.
Si non essayez de plonger la sonde qui se trouve à l’arrière du groupe dans un verre d'eau, si l'ensemble démarre, alors vérifiez si la sonde n'est pas en dérive et/ou que la T° maximale ne soit pas atteinte.
Par ailleurs certaines marques n'indiquent pas les codes défaut via l'UI, ni la TLCD mais via les led du groupe extérieur.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si vous n'avez aucun défaut qui apparait, et que le cp et le ventilateur de l'UE ne tentent même pas de démarrer, il est fort probable que la sonde d'air extérieure interdise le fonctionnement.
Soit parce-que celle-ci est en dérive (indique une T° ext élevée) soit parce-que la T° indiquée est réelle, mais elle dépasse la T° prévue par le constructeur.
Selon les marques on interdit le fonctionnement entre 35 et 45C° extérieur.
Si en revanche le ventilateur et le cp démarrent puis s’arrêtent, il ne faut pas couper le jus et laisser la carte comptabiliser les tentatives de démarrage et la (les) cause(s) du dysfonctionnement avant qu'elle ne vous indique un code défaut.
Si non essayez de plonger la sonde qui se trouve à l’arrière du groupe dans un verre d'eau, si l'ensemble démarre, alors vérifiez si la sonde n'est pas en dérive et/ou que la T° maximale ne soit pas atteinte.
Par ailleurs certaines marques n'indiquent pas les codes défaut via l'UI, ni la TLCD mais via les led du groupe extérieur.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim AUX qui ne fait plus de froid
Bonsoir.
Oui il n'y a pas de codes défaut et la température extérieures été inférieure à 30°.
J'ai effectué les mesures des différentes sondes apparemment il y en a 4.
«DT, AMT, PT, AST»
La sonde extérieure qui se trouve à l'arrière est noté AMT.
Les résultats avec une température extérieure de 20° sont :
Dt = 52.4 k ohms
AMT = 5.32 k ohms
PT = 0.752 k ohms
AST = 5.21 K ohms
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui il n'y a pas de codes défaut et la température extérieures été inférieure à 30°.
J'ai effectué les mesures des différentes sondes apparemment il y en a 4.
«DT, AMT, PT, AST»
La sonde extérieure qui se trouve à l'arrière est noté AMT.
Les résultats avec une température extérieure de 20° sont :
Dt = 52.4 k ohms
AMT = 5.32 k ohms
PT = 0.752 k ohms
AST = 5.21 K ohms
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2015 à 20:19
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Clim AUX qui ne fait plus de froid
Bonjour.
Personne pour m'aider
tout le monde est en vacances ??? 
Personne pour m'aider


20 juillet 2015 à 11:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Clim AUX qui ne fait plus de froid
Bonjour.
Toujours Personne pour m'aider
Est-ce que les sondes sont du type NTC ou PTC.
Merci.
Toujours Personne pour m'aider

Est-ce que les sondes sont du type NTC ou PTC.
Merci.
01 août 2015 à 18:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid
- N°4022 : Bonjour à tous. Ma clim Fujitsu Atlantic fait du chaud mais ne fait plus de froid. Plus précisément, c'est bisplit avec 2 unités intérieures et une unité extérieure. Quand on lance la clim, elle fait du froid pendant 2...
- 2. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 3. Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid
- N°5392 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G. Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid. En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid. Au...
- 4. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
- N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
- 5. Problème split ne fait pas de froid
- N°21 : Bonsoir à tous, J'ai un souci avec un split, je ne suis pas un professionnel de la climatisation, mais je suis un plombier/électricien bien débrouillard, j'en suis déjà à ma 5ème que j'installe sans réelle difficulté....
- 6. Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
- N°4109 : Bonjour. J'ai un ventilateur convecteur de marque Technibel réf MPW 2B5XAA Il est raccordé à une pompe à chaleur, il a toujours marché en mode chaud, j'ai voulu le faire fonctionner en mode froid. J'ai mis la pompe à...
- 7. Climatiseur Airton gaz R410A ne fait plus de froid
- N°80 : Jai acheté mon climatiseur, Airton gaz R410A, lan dernier et il avait bien fonctionné tout lété. Par contre, cet été, impossible de faire du froid. Lunité intérieure marque 26 degrés malgré mon réglage à 16...
- 8. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 9. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
- N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
- 10. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
- N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
- 11. Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid
- N°2380 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non. J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI. Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite