Question dépannage clim : Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Bonjour,
Je possède une climatisation réversible AIRWEL model SX15N qui est installée depuis une douzaine d'années sans souci.
Depuis hier après arrêt du climatiseur par le bouton off sur le split, je me suis aperçu que l'unité extérieure fonctionnait toujours et impossible de l'arrêter normalement.
Pour ce faire j'ai dû couper l'alimentation au tableau.
Le réglage de la température par le thermostat n'a eu aucun effet.
Enfin le ventilateur de l'unité externe ne fonctionne plus ?
Merci d'avance des conseils et astuces que vous pourrez m'indiquer.
Je possède une climatisation réversible AIRWEL model SX15N qui est installée depuis une douzaine d'années sans souci.
Depuis hier après arrêt du climatiseur par le bouton off sur le split, je me suis aperçu que l'unité extérieure fonctionnait toujours et impossible de l'arrêter normalement.
Pour ce faire j'ai dû couper l'alimentation au tableau.
Le réglage de la température par le thermostat n'a eu aucun effet.
Enfin le ventilateur de l'unité externe ne fonctionne plus ?
Merci d'avance des conseils et astuces que vous pourrez m'indiquer.
10 juillet 2015 à 12:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Bonjour.
Certainement un relais ou contacteur qui est resté collé. D’où le souci du fonctionnement continuel de l'UE.
Généralement il faut changer ce dit contacteur ou relais et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Afin de vous aider un peu plus nous envoyer par photo le schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE ou le cache de l'alimentation des câbles.
Certainement un relais ou contacteur qui est resté collé. D’où le souci du fonctionnement continuel de l'UE.
Généralement il faut changer ce dit contacteur ou relais et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Afin de vous aider un peu plus nous envoyer par photo le schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE ou le cache de l'alimentation des câbles.
10 juillet 2015 à 18:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Bonsoir.
La commande vient de la carte de l'UI sur la borne 4 du schéma.
Panne récurrente chez ce constructeur. Il faut changer la carte de l'UI ou si vous êtes du métier changer simplement le relais de commande de la commande compresseur.
Attention Airwell a été rachetée, pour les pièces détachées c'est la croix et la bannière, on peut passer par Airton situé à Choisy le Roi.
La commande vient de la carte de l'UI sur la borne 4 du schéma.
Panne récurrente chez ce constructeur. Il faut changer la carte de l'UI ou si vous êtes du métier changer simplement le relais de commande de la commande compresseur.
Attention Airwell a été rachetée, pour les pièces détachées c'est la croix et la bannière, on peut passer par Airton situé à Choisy le Roi.
10 juillet 2015 à 21:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Bonjour,
Merci pour vos renseignements, je vais essayer de trouver le relais en question pour le remplacer si besoin !
En effet après un arrêt de 48 h j'ai tenté la remise en route, et là surprise tout est rentré dans l'ordre ?
La clim fonctionne de nouveau !
Peut-être un sursis !
Bonne journée.
Merci pour vos renseignements, je vais essayer de trouver le relais en question pour le remplacer si besoin !
En effet après un arrêt de 48 h j'ai tenté la remise en route, et là surprise tout est rentré dans l'ordre ?
La clim fonctionne de nouveau !
Peut-être un sursis !
Bonne journée.
14 juillet 2015 à 11:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Invité

Bonsoir ,
un relais qui se bloque et qui se débloque ça reste de l'ordre de l'insignifiant (cela arrive, mais il est rare qu'il se débloque tout seul et ensuite il continue à fonctionner normalement).
Donc il y a lieu de contrôler la sonde de reprise d'air ambiant aussi. Car il est possible qu'elle soit en dérive (indique une T° supérieure à la réalité).
Par ailleurs si lors que vous aviez le problème de fonctionnement sans arrêt, vous aviez fait une demande importante, il est normale que la clim ne s’arrête pas ou plus.
Par ex : 30° ou plus à l'extérieur et 25 ou 26 dedans avec une consigne en dessous de 21°, la clim ramera fortement et n'atteindra pas la consigne.
Cordialement.
Adelclimatisation
un relais qui se bloque et qui se débloque ça reste de l'ordre de l'insignifiant (cela arrive, mais il est rare qu'il se débloque tout seul et ensuite il continue à fonctionner normalement).
Donc il y a lieu de contrôler la sonde de reprise d'air ambiant aussi. Car il est possible qu'elle soit en dérive (indique une T° supérieure à la réalité).
Par ailleurs si lors que vous aviez le problème de fonctionnement sans arrêt, vous aviez fait une demande importante, il est normale que la clim ne s’arrête pas ou plus.
Par ex : 30° ou plus à l'extérieur et 25 ou 26 dedans avec une consigne en dessous de 21°, la clim ramera fortement et n'atteindra pas la consigne.
Cordialement.
Adelclimatisation
14 juillet 2015 à 22:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
- N°58 : J'ai fait installer un système bi-split réversible "Carrier". J'ai des problèmes depuis plusieurs mois avec l'unité placée dans la chambre. Lorsque la t° extérieure est supérieure à 23°, elle continue de bien refroidir. Par...
- 4. Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann
- N°3622 : Bonjour , Ma climatisation réversible de marque Bodner et Mann fonctionne très bien en froid mais en mode chauffage le déclenchement ne se fait pas et l'air ne circule donc pas. Quelqu'un a t-il une idée du problème ?...
- 5. Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi
- N°4544 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir de l'aide afin de comprendre le fonctionnement de ma multi mzx8A140VA qui est couplée à 6 splits qui sont divisés sur 2 étages avec au RDC : 2 splits msz-gc25va + 1 msz-gc35va, et à...
- 6. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 7. Fonctionnement clim réversible
- N°7514 : Bonjour à tous. J'ai une clim réversible Daikin depuis 2007 qui fonctionnait très bien jusqu'en début d'hiver. Elle ne chauffait plus et tournait pratiquement en permanence. J'ai fait venir un dépanneur qui a fait...
- 8. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 9. Problème de surdimensionnement clim réversible
- N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
- 10. Problème panne clim réversible Carrera
- N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite