Clim réversible ne chauffe plus par températures négatives
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9317
Question Forum Climatisation : Clim réversible ne chauffe plus par températures négatives
Bonjour.
Je me permets de poster ce message car je ne trouve pas vraiment de réponse adaptée à mon problème.
J'ai installé, il y a 2 ans, une climatisation réversible de marque Diloc modèle Frozen Pro d'une puissance de 3,5 kW (12000 BTU) dans une pièce de 18 m². Il y a 7 mètres entre l'unité extérieure et l'unité intérieure.
J'ai fait faire la mise en service et tous les contrôles par un frigoriste.
Cet appareil est installé dans un appartement que je loue, je me fie donc aux dires de ma locataire.
Cet appareil a parfaitement fonctionné la 1ère année, aussi bien en chaud qu'en froid.
Les soucis ont commencé cet hiver, où la température est descendue à -6 degrés.
Ma locataire m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait plus de chaud qui sortait et que le groupe extérieur faisait un drôle de bruit.
Me doutant un peu de ce qui se passait, je lui ai demandé si elle n'avait pas éteint la climatisation quand elle a commencé à souffler du froid, mais elle m'a assuré que non. Je me suis rendu sur place et j'ai trouvé, sans surprise, le groupe extérieur givré et les pales du ventilateur qui frottaient contre la glace. J'ai tout arrêté et avec -6 degrés, il m'a été presque impossible de dégivrer le groupe sans faire de dégâts.
J'ai attendu quelques jours que les températures remontent et j'ai fini de dégivrer au décapeur thermique.
La climatisation est repartie et il y a de nouveau du chaud qui sortait.
Mais malheureusement, 2 jours plus tard, le problème a recommencé.
Cette fois, il faisait 1 degré et l'unité extérieure n'était pas givrée.
Et maintenant, depuis ce jour-là, dès qu'il fait moins de 2/3 degrés, la climatisation ne souffle que du froid.
J'ai contacté le fabricant qui m'a dit qu'il ne fallait pas couper la climatisation quand elle commence à souffler du froid pour ne pas interrompre le dégivrage. Mais ça, je le savais déjà et comme il n'y a pas de code erreur et qu'elle fonctionne bien au-dessus de 2 degrés extérieurs, il ne veut rien faire de plus.
Le frigoriste qui m'a fait la mise en service, lui, pense que le groupe extérieur est peut-être mal exposé.
Le souci, c'est qu'il est à 2 mètres d'un autre groupe extérieur (celui du voisin) avec la même exposition.
J'ai demandé au voisin qui m'a affirmé qu'il n'avait jamais eu de soucis, pourtant sa climatisation a bien une dizaine d'années.
En gros, je me demande s'il y a réellement un souci ou bien si l'appareil que j'ai acheté est simplement de mauvaise qualité.
Merci d'avance pour vos réponses.
Je me permets de poster ce message car je ne trouve pas vraiment de réponse adaptée à mon problème.
J'ai installé, il y a 2 ans, une climatisation réversible de marque Diloc modèle Frozen Pro d'une puissance de 3,5 kW (12000 BTU) dans une pièce de 18 m². Il y a 7 mètres entre l'unité extérieure et l'unité intérieure.
J'ai fait faire la mise en service et tous les contrôles par un frigoriste.
Cet appareil est installé dans un appartement que je loue, je me fie donc aux dires de ma locataire.
Cet appareil a parfaitement fonctionné la 1ère année, aussi bien en chaud qu'en froid.
Les soucis ont commencé cet hiver, où la température est descendue à -6 degrés.
Ma locataire m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait plus de chaud qui sortait et que le groupe extérieur faisait un drôle de bruit.
Me doutant un peu de ce qui se passait, je lui ai demandé si elle n'avait pas éteint la climatisation quand elle a commencé à souffler du froid, mais elle m'a assuré que non. Je me suis rendu sur place et j'ai trouvé, sans surprise, le groupe extérieur givré et les pales du ventilateur qui frottaient contre la glace. J'ai tout arrêté et avec -6 degrés, il m'a été presque impossible de dégivrer le groupe sans faire de dégâts.
J'ai attendu quelques jours que les températures remontent et j'ai fini de dégivrer au décapeur thermique.
La climatisation est repartie et il y a de nouveau du chaud qui sortait.
Mais malheureusement, 2 jours plus tard, le problème a recommencé.
Cette fois, il faisait 1 degré et l'unité extérieure n'était pas givrée.
Et maintenant, depuis ce jour-là, dès qu'il fait moins de 2/3 degrés, la climatisation ne souffle que du froid.
J'ai contacté le fabricant qui m'a dit qu'il ne fallait pas couper la climatisation quand elle commence à souffler du froid pour ne pas interrompre le dégivrage. Mais ça, je le savais déjà et comme il n'y a pas de code erreur et qu'elle fonctionne bien au-dessus de 2 degrés extérieurs, il ne veut rien faire de plus.
Le frigoriste qui m'a fait la mise en service, lui, pense que le groupe extérieur est peut-être mal exposé.
Le souci, c'est qu'il est à 2 mètres d'un autre groupe extérieur (celui du voisin) avec la même exposition.
J'ai demandé au voisin qui m'a affirmé qu'il n'avait jamais eu de soucis, pourtant sa climatisation a bien une dizaine d'années.
En gros, je me demande s'il y a réellement un souci ou bien si l'appareil que j'ai acheté est simplement de mauvaise qualité.
Merci d'avance pour vos réponses.
02 mars 2024 à 18:57
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim réversible ne chauffe plus par températures négatives
Bonjour.
Vous avez effectivement une marque très bas prix.
Néanmoins elle devrait fonctionner un minimum.
Votre matériel est préchargé pour 5ML et vous en avez 7.
Il vous faut donc un complément de charge.
Est ce que le pro qui a fait la mise en service l'a fait. Sinon ne cherchez pas plus loin manque de fluide.
Après je n'ai pas trouvé jusqu'à quelle température extérieure il peut fonctionner.
Généralement cela se situe vers -7°C pour les matériels bas de gamme comme celui ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez effectivement une marque très bas prix.
Néanmoins elle devrait fonctionner un minimum.
Votre matériel est préchargé pour 5ML et vous en avez 7.
Il vous faut donc un complément de charge.
Est ce que le pro qui a fait la mise en service l'a fait. Sinon ne cherchez pas plus loin manque de fluide.
Après je n'ai pas trouvé jusqu'à quelle température extérieure il peut fonctionner.
Généralement cela se situe vers -7°C pour les matériels bas de gamme comme celui ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 mars 2024 à 09:27
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim réversible ne chauffe plus par températures négatives
Bonjour.
Je rejoins AAC, et certainement fuite de gaz progressive.
Je rejoins AAC, et certainement fuite de gaz progressive.
03 mars 2024 à 18:32
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Clim réversible ne chauffe plus par températures négatives
Merci pour vos réponse.
Le frigoriste qui me l’a mis en service à repris tous mes dudgeons ! Heureusement que j’avais laissé un peu de marge !
Ça m’avait un peu vexé, mais pour lui c’est pas qu’il avait trouvé que mon boulot était mal fait mais c’était la seule manière de me garantir son travail en cas de fuite, du coup ce serait le comble s’il y avait une fuite !
En ce qui concerne le gaz, il avait prévu de quoi faire le complément mais au final il m’a dit que c’était bon.
Bon du coup même si ça fait un moment grâce a vos conseils je pense que je vais rappeler le frigoriste, comme c’est lui qui a fait la mise en service il sera peut être plus indulgent au niveau du tarif s’il faut recharger ou détecter une fuite.
Encore une fois merci pour vos réponses.
Le frigoriste qui me l’a mis en service à repris tous mes dudgeons ! Heureusement que j’avais laissé un peu de marge !
Ça m’avait un peu vexé, mais pour lui c’est pas qu’il avait trouvé que mon boulot était mal fait mais c’était la seule manière de me garantir son travail en cas de fuite, du coup ce serait le comble s’il y avait une fuite !
En ce qui concerne le gaz, il avait prévu de quoi faire le complément mais au final il m’a dit que c’était bon.
Bon du coup même si ça fait un moment grâce a vos conseils je pense que je vais rappeler le frigoriste, comme c’est lui qui a fait la mise en service il sera peut être plus indulgent au niveau du tarif s’il faut recharger ou détecter une fuite.
Encore une fois merci pour vos réponses.
03 mars 2024 à 19:49
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Clim réversible ne chauffe plus par températures négatives
Bonjour.
Visuellement, vous pouvez déjà regarder les dudgeons si vous voyez d'éventuelles traces d'huile.
Visuellement, vous pouvez déjà regarder les dudgeons si vous voyez d'éventuelles traces d'huile.
04 mars 2024 à 02:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Climatisation réversible ne chauffe pas
- N°12 : J'ai installé un climatiseur réversible dans ma chambre. Alors qu'elle refroidit bien en été, il ne fait que 22 degrés dans la pièce l'hiver, alors qu'elle est programmée sur 30 degrés. On sent presque de l'air froid qui...
- 3. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 6. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 7. Climatiseur Split réversible DELONGHI chauffe puis sarrête
- N°729 : Bonjour. Je possède un climatiseur Split réversible DELONGHI Maestro Senior 3 à liaison souple déconnectable de 4 m et raccords rapides. Il marche bien en mode froid, mais pas en mode chaud si la température extérieure est...
- 8. Clim réversible Fujitsu ne chauffe plus
- N°7444 : Bonjour. Je m'en remets à votre expertise pour mon problème car je me sens un peu perdue dans la masse de posts sur le forum. Je vais essayer d'être précise mais je n'y connais pas grand chose, merci de votre indulgence...
- 9. Réglage température clim réversible Daikin
- N°4373 : Bonjour, On vient de m'installer une clim réversible Daikin. Je n'ai aucune connaissance en la matière. Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer. La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18...
- 10. Problème de surdimensionnement clim réversible
- N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite