Bonjour. Je possède un climatiseur Split réversible DELONGHI Maestro Senior 3 à liaison souple déconnectable de 4 m et raccords rapides.
Il marche bien en mode froid, mais pas en mode chaud si la température extérieure est inférieure à 8°C. Sil fait 5°C, il va fonctionner pendant 5 minutes, puis lunité intérieure sarrête, ainsi que le ventilateur de lunité extérieure et il y a de la vapeur deau qui se dégage dun coup.
Par contre, le compresseur continue à tourner et la grille derrière le ventilateur extérieur est chaude (30-40°C).
Un voyant rouge qui jusque là est allumé en fixe se met à clignoter. Jarrête lappareil avec la télécommande et je dois attendre 5 minutes pour le rallumer, sinon il ne fonctionne pas.
Que faire ? Merci d'avance pour vos réponses !
Il marche bien en mode froid, mais pas en mode chaud si la température extérieure est inférieure à 8°C. Sil fait 5°C, il va fonctionner pendant 5 minutes, puis lunité intérieure sarrête, ainsi que le ventilateur de lunité extérieure et il y a de la vapeur deau qui se dégage dun coup.
Par contre, le compresseur continue à tourner et la grille derrière le ventilateur extérieur est chaude (30-40°C).
Un voyant rouge qui jusque là est allumé en fixe se met à clignoter. Jarrête lappareil avec la télécommande et je dois attendre 5 minutes pour le rallumer, sinon il ne fonctionne pas.
Que faire ? Merci d'avance pour vos réponses !
12 décembre 2008 à 01:27
Climatisations maison dépannage 1
Invité

Climatiseur Split réversible DELONGHI chauffe puis sarrête
Invité

Il se peut qu'il fasse un dégivrage, le laisser faire et voire si le groupe redémarre.
Climatisations maison dépannage 2
Invité

Climatiseur Split réversible DELONGHI chauffe puis sarrête
Invité

Bonjour, le fonctionnement est tout à fait normal. La vapeur que vous voyez sortir est lorsque le groupe passe en dégivrage (inversion des circuits) le condenseur devient évaporateur et vice versa. Il est normal que l'épingle du groupe soit chaude pendant cette phase. Par contre le temps étant humide vous avez du givre beaucoup plus rapidement et donc plus de dégivrage. Ne demandez pas des températures ambiantes trop hautes car votre groupe ne pourra pas fournir et dites vous que par températures négatives le coefficient de rendement devient presque nul.
G. B.
G. B.
Climatisations maison dépannage 3
Invité

Climatiseur Split réversible DELONGHI chauffe puis sarrête
Invité

Bonjour aux deux personnes qui m'ont répondu, et merci pour vos conseils !
La clim fonctionne effectivement si je laisse le dégivrage se terminer correctement. La seule chose qui m'intrigue est qu'elle se mette en dégivrage après les 5 premières minutes de fonctionnement, puis pas de cycle de dégivrage pendant plusieurs heures !
En tous cas, cela marche et c'est ce qui est le plus important.
Merci beaucoup encore une fois !
La clim fonctionne effectivement si je laisse le dégivrage se terminer correctement. La seule chose qui m'intrigue est qu'elle se mette en dégivrage après les 5 premières minutes de fonctionnement, puis pas de cycle de dégivrage pendant plusieurs heures !
En tous cas, cela marche et c'est ce qui est le plus important.
Merci beaucoup encore une fois !
Climatisations maison dépannage 4
Invité

Climatiseur Split réversible DELONGHI chauffe puis sarrête
Invité

Cela dépend des température demandées : par exemple pour 25 degrés à l'intérieur et 2 degré à l'extérieur l'écart est très important donc la clim va tourner à fond ce qui amplifie la création de givre à l'extérieur, avec des température comprises entre 19 et 22 degrés cela devrait aller. Cordialement. abdel
Climatisations maison dépannage 5
Climatiseur Split réversible DELONGHI chauffe puis sarrête
Bonjour ! Je suis moi-même possesseur d'une DeLonghi et ai rencontré ce problème qui m'a longtemps fait pester, et dont je viens de comprendre récemment les arcanes.
En effet, lorsque votre clim fait cela, l'unité extérieure n'a aucun givre, ce qui est rageant !
La raison en est que par temps froid et après plusieurs heures d'arrêt, l'ensemble compresseur + tuyauterie + l'unité intérieure est froid, et la montée en température n'est pas suffisamment rapide au goût du microprocesseur.
Du coup il se dit qu'une tempête de neige a dû se produire entre temps... et il dégivre !
Pour éviter ce problème, il suffit d'arrêter le swing à la télécommande et de fermer à la main pendant les 5 premières minutes le volet d'air intérieur.
Du coup la turbine va tourner plus vite, mais c'est paradoxalement parce qu'elle brasse moins d'air.
Au bout des 5 mn, le rouvrir un peu, et au bout d'une autre minutes, le rouvrir comme d'habitude.
Le brassage d'air réduit aura bien accéléré la montée en température.
Concernant le dégivrage, il faut reconnaître que dans sa notice, Delonghi n'en parle pas du tout, ce qui peut faire "baliser" l'utilisateur : clignotant rouge, arrêt, craquements inquiétants... je suis passé par là, bienvenue au club.
Quant au délai de 5mn dont vous parlez (en fait 180 s), elle est régie par le microprocesseur, c'est normal, c'est pour éviter un redémarrage du compresseur quand le gaz est encore à haute pression : il n'aurait pas la force de se lancer et de vaincre ladite pression. Tout comme dans un frigo (présence d'un klixon en série avec le compresseur).
Remarque pour Abdel : le delta de température ne joue pas, c'est l'hygrométrie de l'air qui va vous faire ou non du givre (en dessous de +3). Vers Noël 2007, ma clim n'a pas dégivré une seule fois pendant 4 jours alors qu'il faisait -8 dehors (vent d'est sec).
Remarque pour G. B. , dont je salue l'amabilité (et celle d'Abdel aussi d'ailleurs): le COP (Coefficient de Performance) de ma climatisation est quand même de l'ordre de 2.5 par 0 degré extérieur.
Cordialement, Dom.
En effet, lorsque votre clim fait cela, l'unité extérieure n'a aucun givre, ce qui est rageant !
La raison en est que par temps froid et après plusieurs heures d'arrêt, l'ensemble compresseur + tuyauterie + l'unité intérieure est froid, et la montée en température n'est pas suffisamment rapide au goût du microprocesseur.
Du coup il se dit qu'une tempête de neige a dû se produire entre temps... et il dégivre !
Pour éviter ce problème, il suffit d'arrêter le swing à la télécommande et de fermer à la main pendant les 5 premières minutes le volet d'air intérieur.
Du coup la turbine va tourner plus vite, mais c'est paradoxalement parce qu'elle brasse moins d'air.
Au bout des 5 mn, le rouvrir un peu, et au bout d'une autre minutes, le rouvrir comme d'habitude.
Le brassage d'air réduit aura bien accéléré la montée en température.
Concernant le dégivrage, il faut reconnaître que dans sa notice, Delonghi n'en parle pas du tout, ce qui peut faire "baliser" l'utilisateur : clignotant rouge, arrêt, craquements inquiétants... je suis passé par là, bienvenue au club.
Quant au délai de 5mn dont vous parlez (en fait 180 s), elle est régie par le microprocesseur, c'est normal, c'est pour éviter un redémarrage du compresseur quand le gaz est encore à haute pression : il n'aurait pas la force de se lancer et de vaincre ladite pression. Tout comme dans un frigo (présence d'un klixon en série avec le compresseur).
Remarque pour Abdel : le delta de température ne joue pas, c'est l'hygrométrie de l'air qui va vous faire ou non du givre (en dessous de +3). Vers Noël 2007, ma clim n'a pas dégivré une seule fois pendant 4 jours alors qu'il faisait -8 dehors (vent d'est sec).
Remarque pour G. B. , dont je salue l'amabilité (et celle d'Abdel aussi d'ailleurs): le COP (Coefficient de Performance) de ma climatisation est quand même de l'ordre de 2.5 par 0 degré extérieur.
Cordialement, Dom.
01 janvier 2009 à 06:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 3. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
- N°6623 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Daikin. Lorsque je lui demande de chauffer à 24° alors qu'il fait 18° à l'intérieur, la soufflerie se déclenche après plusieurs minutes mais pour seulement quelques secondes...
- 6. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 7. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 10. Climatisation réversible ne chauffe pas
- N°12 : J'ai installé un climatiseur réversible dans ma chambre. Alors qu'elle refroidit bien en été, il ne fait que 22 degrés dans la pièce l'hiver, alors qu'elle est programmée sur 30 degrés. On sent presque de l'air froid qui...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite