Question Forum Climatisation : Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

maya83
Membre inscrit
maya83
6 messages
Bonjour.

Clim Daikin RPX-35 pas de code panne ? cry
Un frigoriste est venu voir la charge OK loveliness les moteurs OK loveliness électriquement OK. loveliness
Le problème, la machine fonctionne si on la force en froid en mettant une consigne de 18° alors que dans l'appartement il fait 28° et elle fonctionne pas bien car en automatique petite vitesse de ventilation le compresseur ne force pas on ne l'entend pas, tellement il est en bas régime. mad
La clim en R32 a 1 an et jusqu’à présent fonctionnait bien un peu comme dans une voiture compresseur à fond au début et il s'entend et ventile de même ensuite baisse du compresseur et progressivement du ventilateur.

Et maintenant rien de tout ça ?
Le service après vente Daikin veut un code panne, biggrin mais il n'y en a pas. cry
Que faire ? sad
Merci pour vos conseils.
03 août 2020 à 20:02
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Ben s'il n'y a pas de code panne, la cause est peut être due à une impatience de fonctionnement, chez Daikin l'analyse s'effectue sur 17 démarrages et s'il y a une panne détectée, un code panne va apparaître, c'est à dire que le voyant vert de façade va se mettre à clignoter. Et donc partir de là, il faudra avec la commande chercher le code panne.
"Un frigoriste est venu voir la charge OK".
Il faut savoir comment il a procédé, c'est très important pour une réponse plus juste par rapport à vos explications.
A t'il vidé le gaz avec une pompe (groupe de transfert) dans une bouteille style bouteille de gaz butane mais de couleur verte et pesé celui-ci, puis réinjecté dans le circuit frigorifique ?
S'il n'a pas effectué cette opération il n'a rien vérifié du tout.
04 août 2020 à 18:58
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne


Invité
invité
Bonjour.
Avez-vous une télécommande infrarouge où filaire ?
C’est un mono solitaire ?
Faites de la demande puis chauffez la sonde de reprise avec votre main.
Puis dites-nous ce qui se passe.
A-t’il vérifié les capteurs/sondes ?
Cordialement.
05 août 2020 à 11:04
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Maya83, n'est-il pas possible d'afficher la température ambiante mesurée par l'UI sur votre Daikin récente ?

(Ma LG l'affiche soit via une appli smartphone, soit sur l'UI en choisissant le mode DRY)

J'imagine que le frigoriste qui est passé a utilisé un outil de diagnostic ?
05 août 2020 à 13:11
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

maya83
Membre inscrit
maya83
6 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.

Oui tous ces essais ont été faits, sans résultat.
Un code erreur est apparu, et ce serait la carte électronique de l'unité extérieure qui serait en cause, et a été vu entre le frigoriste et la hotline Daikin, la pièce est à ce jour en commande.
Merci à vous.
05 août 2020 à 13:15
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

maya83
Membre inscrit
maya83
6 messages
Bonjour tam.
Non je ne dois pas avoir cette option de wifi, pas vu sur la notice.
J’attends la pièce affaire à suivre.
05 août 2020 à 13:21
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne


Invité
invité
Re,
Vous ne répondez pas à mes questions. cry
Cordialement.
05 août 2020 à 16:44
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Comme prévu par PL, le code est sorti.

Par curiosité, si vous avez ce code il pourra servir éventuellement à d'autres, ici.

Ok pour l'absence de wifi, c'est pourquoi j'avais pensé au mode déshumidification.
Sur la mienne l'UI (unité intérieure) affiche la consigne choisie. En mode déshumidificateur cette consigne étant quasi à la température ambiante, c'est une astuce éventuelle pour "lire" le thermomètre ambiant de la clim.


05 août 2020 à 17:26
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Concernant la présence ou pas du Wifi, peut-être avez-vous un pictogramme comme celui du bas sur la photo ?
05 août 2020 à 17:33
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

maya83
Membre inscrit
maya83
6 messages
Bonjour à vous tous et encore merci de vos réponses et attention à ce sujet.

Ma télécommande gère tout rien en affichage sur la cassette, une seule led de mise en marche et des bip à chaque manip de la télécommande.
Les codes pannes sont sur la télécommande et aussi sur la notice. biggrin
J'espère avoir répondu à vos questions. biggrin

Je vous tiens au courant de la suite, dèss réception de la pièce et changement de celle-ci.
06 août 2020 à 19:05
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
Ma télécommande gère tout, rien en affichage sur la cassette, [...]
Les codes pannes sont sur la télécommande
Votre télécommande semble filaire (vissée au mur).
A voir si ce n'est pas elle qui donnerait une température ambiante fausse.

Merci de nous tenir au courant pour la suite.
07 août 2020 à 11:45
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne


Invité
invité
Bonjour.
Il parle de bip, donc forcément IR.
Cordialement.
07 août 2020 à 22:52
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

maya83
Membre inscrit
maya83
6 messages
Bonjour.

Télécommande infrarouge, sans fil, elle n'affiche pas la température réel mais la température de consigne..
Elle a bien des retours d'information comme les codes erreurs, mais je crois que c'est tout.dizzy

Cordialement.
08 août 2020 à 08:50
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
OK que Daikin a choisi d'afficher les codes d'erreurs non pas sur l'UI mais sur la télécommande IR.

Par curiosité,
Maya83, vous avez quel code donc ?
Pour tous, qui saurait comment l'UI transmet vers la télécommande (IR, audio, radio) ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diagnostique télécommande Daikin

08 août 2020 à 13:02
Réponse 14 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
08 août 2020 à 13:26
Réponse 15 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

maya83
Membre inscrit
maya83
6 messages
Bonjour.

J’espère que la photo sera de bonne qualitésmile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cd erreur

08 août 2020 à 15:19
Réponse 16 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin la consigne n'est pas bonne

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Maya, merci pour votre liste.

Si vous avez essayé de demander le diagnostic avec votre télécommande.
- Quel code affiche-t-elle pour votre panne ?
- Est-ce que l'UI joue une petite musique pendant la demande de diagnostic ?
08 août 2020 à 15:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 6. Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
    N°8057 : Bonjour. J'ai une installation avec 2 pompes à chaleur Daikin réversible et un système Baillindustrie (similaire à Airzone). Je parle donc du mode refroidissement pour une utilisation l'été. J'ai réglé la température...
  • 7. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 10. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
    N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin la consigne n'est pas bonne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite